[讨论]绿色建筑楼板隔声——广州森彻斯浮筑技术隔音减振设计与施工

发表于2015-05-13    2921人浏览    0人跟帖    总热度:11  

浮筑(技术)楼板隔音减振垫的设计与施工的详细描述:    

  浮筑(技术)楼板隔音减振垫的设计与施工

  2015-5-13

  一层隔音,两个世界广州森彻斯

  一. 目前我国楼板隔声的现状


  现阶段我国房地产市场提供给消费者使用的商品房中,大量的是按初装饰标准设计的,其中的楼板层是在钢架混凝土结构层上面做水泥砂浆找平层,楼板的记权标准化撞击声压级在80dB(A)左右。住户进行二次装修时如选用的面层为实木地板,可以达到65dB(A)左右,能基本满足设计标准。如果选用的面层材料是硬质的(花岗岩、地砖等),那么只能维持在80dB(A)左右,远远达不到国家标准。

  二.楼板撞击声要求:

浮筑技术


  3A住宅楼板的隔声要求隔声性能是住宅适用性能的分项, 隔声性能认定的子项目包括楼板、墙体、设备和管道隔声,其中楼板隔声包括楼板计权标准化撞击声压级(65 dB)和楼板空气声计权隔声量(50 dB)两项内容,且在3A性能认定中属项目,是必须满足要求的内容。表给出3A住宅楼板隔声性能的指标要求。

  绿色建筑室内噪音的评分标准:

浮筑技术

  三.2015年我国最新的楼板撞击声设计规范:

  (1) 《住宅性能评定技术标准》(GB/T50362-2005)中,住宅综合性能达到3A级,楼板和墙体的隔声性能必须达到要求,楼板计权标准化撞击声压65 dB、空气声计权隔声量50 dB, 分户墙体空气声计权隔声量50 dB。

  (2) 《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003版)第5.3.1条说明: 楼板的计权标准化撞击声级小于或等于75 dB(A)。

  (3) 《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-1988)第3.2.2条说明: 分户层间楼板计权标准化撞击声压级一级65 dB(A),二级及三级75 dB(A)。

  (4) 《健康住宅建设技术规程》(CECS179):2005的计权标准化撞击声压推荐值为65 dB(A)。

  (5) 《建筑隔声评价标准》GB/T50121-2005

  (6)《民用建筑隔声设计规范》GB50188-2010中对各种场所的楼板撞击声低限标准是<75dB,高标准是<65dB(旅馆五星级标准是<55Db)。

  四.森彻斯方案:浮筑技术楼板

浮筑技术

  目前行业内解决楼板撞击声的手段是采用浮筑技术,这也是绿色建筑验收最好的方案:

浮筑技术


  该图能大致说明浮筑技术特点,但是依然会出现许多问题,例如:

  1.50厚的混凝土太厚了,30或40行不行?

  2.一定要陪钢筋么?按多大面积来配?不配行不行?

  3.找平层需要注意什么问题?

  4.检测报告是预制楼板,那现浇楼板的行不行?

  5.材料的性能怎么样?使用寿命有多长?

  6.该系列还有哪些材料?

  7.应用的工程多不多?分别有哪些?

  8.材料商的诚信、供货速度、供货能力怎么样?

  ...


  森彻斯在浮筑楼板方面都有哪些材料:

浮筑技术

  *更详细信息欢迎登陆明源采购店铺查看,或者咨询我们!

  

  浮筑楼板设计和施工中应注意问题

  (1) 楼板平整度应符合要求,否则应采用13水泥

  砂浆找平处理,厚度根据不平整度调整。

  (2) 隔声减震垫板材相接处应整体密封,接缝处

  用胶带纸封严, 以防上层水泥砂浆渗入垫板下形成声

  桥,胶带纸可采用宽40~50mm的纸质或塑料胶纸。

  (3) 楼板四周与墙体交界处用减震垫板将混凝土

  垫层、面层与墙体隔开,竖向垫板高度为混凝土垫层加

  面层的厚度,用建筑胶点粘于墙上。

  (4) 踢脚安装时,需在其下垫2mm厚橡胶条,橡胶

  条外填密封膏。

  (5) 保温板铺设时,上层铺一层聚乙烯膜,应铺设

  平整,不得皱褶,并用胶带封严。

  (6) 木龙骨不用钉子固定,以免穿透减震垫板,形

  成声桥通道。

  (7) 露浆和垫层中铺设管线不当会造成声桥,踢

  脚板处理不当使地面与墙面刚性连接,也会影响效果。

  (8) 垫层材料有一定的允许荷载,过载将使弹性

  材料失去弹性,从而降低隔声性能。

  (9) 吊顶与楼板间空气层厚度越大,隔声效果越

  好,在空气层中填充吸声材料也能提高隔声效果。

  吊顶与楼板间采用弹性连接, 减少连接点可提高

  隔声效果。

  浮筑技术楼板隔音减振垫GOMA-GA

浮筑技术

  规格:1m*6mm*6m

  质量:5KG/平方米

  材质:EPDM橡胶与闭孔弹性发泡的XPE复合而成

  性能:撞击声隔声量:Lpn,w=57dB。空气声隔声:Rw+c=51dB

  应用案例:

  1.广州保利-天悦(正在建设中2015-3-13)

  2.广州珠江新城西塔四季酒店67~100层

  3.广州W酒店

  4.杭州金都高尔夫艺墅

                 浮筑技术楼板隔音减振垫GOMA-GX

浮筑技术

  规格:1m*10mm*6m

  质量:6KG/平方米

  材质:EPDM橡胶与闭孔弹性发泡的XPE复合而成

  性能:撞击声隔声量:Lpn,w=53dB。空气声隔声:Rw+c=52dB

  安装方式与GOMA-GA一致

  常用于酒店

  工程案例:

  1.天津滨海圣光假日酒店属五星级酒店

  2.广州南丰朗豪酒店

  3.广州太古汇文华东方酒店

  4.广州花都美林湖温泉度假酒店

  5. 北京新世界酒店

  6. 双喜酒吧、1127酒吧、241酒吧。。。

  本企业所有材料均具有国家级检测单位出具的检测检验报告,符合绿色建筑等工程的验收标准,让项目顺利通过验收!!!

  一层隔音,两个世界森彻斯


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 回帖后跳转到最后一页


分享