容 一、操作要求
建筑施工电梯由专人操作,定机定人。司机要身体健康,无心脏病、高血压、精神病、深度近视和其他慢性疾病。司机必须经过严格的专业训练,经地、市级劳动安全监察部门批准的专业培训中心考核合格者,发给证书才准许电梯操作。
2、每班首先运行和满载时均应做电动机制动效果检查(吊笼离地面1m 左右,停车2秒,吊笼无下滑现象)。
3、电梯吊笼里,严禁混凝土和人混上(乘人时不载混凝土,载混凝土时不乘人)。
4、电梯基座5m范围内,不得挖掘沟槽。电梯周围2.5m内,离地面高3m左右要架设坚固的防护棚。
5、暴风雨后外用电梯基座、电源、接地、暂设支撑等,要进行安全检查。
6、严禁电梯超载运行,运送物料长度不得超过护网。
7、司机开车思想集中,随时注意信号,遇事故和危险时立即停车。
8、坚持定期进行技术检查和润滑制度。
9、记好当班记录,发现问题及时报告并查明原因,不得带病使用。
10、吊笼无安全门、卸料平台无安全门,不准开车。
11、离开操作室应锁梯笼门,拉闸停电。
12)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。
13)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 14)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (15)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。


交底人:
施工电梯操作安全技术交底
施工单位:广西华宇建工有限责任公司 填发日期: 年 月 日
建设单位 防城中医医院 单位工程名称 防城港市中医医院住院楼扩建项目
工程部位 施工电梯 接受交底人



容 运行操作安全要求(1)(2)电梯运行前的准备工作(每天检查内容)要求:1)仔细阅读上一班司机写的运转记录,以便了解机械状况。2)检查电器控制箱看电源开关是否在零位,电路是否正常。
3)检查电梯的技术状况,如:1)立柱导轨架附墙支撑的螺栓连接是否可靠。2)梯笼、平衡重装置在运行范围内的绳轮系统是否有障碍,钢索与夹具的联系是否松动。3)检查齿轮齿条啮合,滚导轮与立柱之间间隙是否正常。4)检查电缆导向上下,安全保护开关以及电磁制动器是否灵敏可靠。5)在传动机械运转时是否有噪声以及有异常声响。门的开启关闭电锁状况是否良好。