钢筋的搭接和锚固

发表于2008-12-16    2324人浏览    1人跟帖    复制链接  只看楼主

1.关于搭接:
搭接是指将两根钢筋的端头在一定长度内并放,并采用适当的连接将一根钢筋的力传给另一根钢筋。有以下几种情况:
一是:同规格钢筋的接长:钢筋的定尺是固定的,不可能有这么长的,这里就需要用到搭接。这里需要注意的就是钢筋最小搭接长度的要求,是保证在有效搭接长度范围内同混凝土有足够的锚固握裹作用,实现两根搭接头处受力后的传递。
二是:因设计需要:钢筋规格变化而进行的搭接,比如梁上部钢筋,在支座处因有负弯矩,故配筋较大,而跨中受压,不需较大钢筋,那么就有规格变化。
三是:施工需要而进行的搭接,如柱筋在楼层处的搭接。由于柱筋长度不够,只要搭接长度足够长满足强度要求,就可以。
钢筋搭接的原则是:由于钢筋通过连接接头传力总不如整体钢筋,接头应设置在受力较小处,同―根钢筋上应尽量少设接头,机械连接接头能产生较牢固的连接力,所以应优先采用机械连接。对于受压钢筋的搭接接头及焊接骨架的搭接,也应满足相应的构造要求,以保证力的传递。
2、关于锚固:
就是钢筋在支座砼内具有一定的埋置长度(深度),从而为使钢筋能充分发挥其性能提供一个根本的基础。简单的就以梁为例来说明吧,在跨中,钢筋也是埋置在砼中,但其作用是使钢筋与砼共同作用,提高梁的承载能力。在支座处,其是一个节点,钢筋埋设在节点中,就象船的缆绳绑在岸上一样,这样缆绳也才能受力起作用。同样,当钢筋在节点中锚固长度满足要求后,钢筋受拉作用才能充分发挥出来。
简单地讲,柱、梁柱交接点等就是一个支座。钢筋在砼内的锚固,就是靠钢筋表面与砼之间的摩擦力以及机械连接力起到作用。
基本锚固长度
《混凝土设计规范》规定纵向受拉钢筋的锚固长度作为钢筋的基本锚固长度 la 。
la=α*fy*d/ft
式中 la― 受拉钢筋的锚固长度;
fy ― 钢筋抗拉强度设计值;
ft ― 混凝土轴心抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于 C40 时,按 C40 取值;
d ― 钢筋的公称直径;
α ― 锚固钢筋的外形系数,按下表取用。

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-12-17 02:47:53

 发表于2009-01-17   |  只看该作者      

2

受益匪浅。