车库顶板上一条450×800的梁,现在钢筋已绑扎成了450×700,板钢筋已完,请问如何处理?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2010-05-20 19:15:46

 发表于2010-05-21   |  只看该作者      

2

结构工程师从新核算一下,也许原来的容许值溜得够多,调整一下别的地方,可能还有救。

奖励      

  •    system  奖励于 2010-05-21 14:21:26

 发表于2010-05-22   |  只看该作者      

3

这种情况最保守的,应该是返工重做,因混凝土还没有浇捣。
如果不返工重做,那只能请原设计复合了。

奖励      

  •    system  奖励于 2010-05-22 18:52:41

 发表于2010-05-23   |  只看该作者      

4

综上述,一句话,返工。没商量。