高层建筑消防电梯没有下地下室的工程案例?

发表于2009-01-17    2685人浏览    3人跟帖    复制链接  只看楼主

急求高层建筑消防电梯没有下地下室的工程案例,有的话能告诉项目名称,最好是江苏省的,无锡的最最好了,谢谢!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    98989986  奖励于 2009-01-20 06:09:56

 发表于2009-01-19   |  只看该作者      

2

以下是引用wxmyf03在2009-1-17 17:33:00的发言:急求高层建筑消防电梯没有下地下室的工程案例,有的话能告诉项目名称,最好...

奖励      

  •    system  奖励于 2009-01-19 21:41:20

 发表于2009-01-19   |  只看该作者      

3

最好把你想问的问题一块说明,这样网友好给你一些建议;
高层不带地下室的案例到还不多见。。。

奖励      

  •    system  奖励于 2009-01-20 06:12:05

 发表于2009-01-20   |  只看该作者      

4

<<高规>>条文说明,"消防电梯不下地下室,基坑的水可直接排向室外,..."
但现实当中,有些说必须下,有人说规范没有明确,可以不下,也可以下的.两可.
现实的问题可能取决当地的消防支队意见了,
我想如果不下地下室,我们这边的工程就不会有5米的电梯深坑(楼层比较高,梯速度达到6米每秒),如果没有深坑的深坑,施工和建造成本都是很受益的.