[分享]一级消防工程师案例分析习题4:购物中心

发表于2015-11-12     801人浏览     0人跟帖     总热度:11  

一、情景描述
  某大型购物中心地上6层,地下1层,建筑高度为24m,其总平面布局及周边民用建筑等的相关信息如图1—4—1所示。该购物中心地下一层的主要使用功能为设备用房、物业管理用房和商店营业厅;其中,设备用房、物业管理用房区域建筑面积为2000m2,按建筑面积不大于1000m2划分为两个防火分区;商店营业厅区域建筑面积为22000m2,采用不开设门窗洞口的防火墙分隔成10000m2和12000m2两部分,并采用下沉式广场将其局部连通,按建筑面积不大于2000m2划分为十一个防火分区。该购物中心地上一层至地上六层每层的使用功能均为商店营业厅,每层建筑面积均为20000m2,均按建筑面积
  
一级消防工程师案例分析习题4:购物中心_1

  不大于5000m2划分为四个防火分区。该建筑按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、排烟设施和火灾自动报警系统等消防设施及器材。
  二.思考题
(一)单项选择题
  1.该建筑地上二层至地上六层疏散楼梯的最小设计总宽度分别不应小于(  )。
  A.110.50m、115.50m、120m、120m、120m
  B.85m、77m、60m、60m、60m
  C.55.25m、57.75m、60m、60m、60m
  D.77.35m、80.85m、84m、84m、84m
  2.该商店建筑首层直通室外疏散门的最小设计总宽度不应小于(  )m。
  A.77
  B.85
  C.60
  D.120
  3.该建筑商店营业厅内任何一点至最近安全出口的直线距离(  )m。
  A.不宜大于30
  B.不宜大于37.5
  C.不应大于30
  D.不应大于37.5
  4.该建筑商店营业厅主要疏散走道的净宽度不应小于(  )m,其他疏散走道净宽度不应小于2m。
  A.3
  B.2.50
  C.2.40
  D.3.50
  5.地下商店,当地下层数为3层及以上层或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于(  )m时,应设置防烟楼梯间。
  A.15
  B.12
  C.10
  D.9
  6.地下商店营业厅不应设置在地下(  )层及其以下各层。
  A.一
  B.二
  C.三
  D.四
  (二)多项选择题
  1.防火隔间的设置应符合下列(  )规定。
  A.防火隔间的建筑面积不应小于6m2
  B.防火隔间的门应采用甲级防火门
  C.不同防火分区通向防火隔间的门不应计人安全出口,门的最小间距不应小于4m
  D.防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级
  E.不应用于除人员通行外的其他用途
  2.避难走道的设置应符合下列(  )和走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话的规定。
  A.走道楼板的耐火极限不应低于1.50h
  B.走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口
  C.走道的净宽度不应小于任一防火分区通向走道的设计疏散总净宽度
  D.走道内部装修材料的燃烧性能应为A级
  E.防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门



  【参考答案】
  (一)1.B 2.B 3.B 4.A 5.C 6.C
  (二)1.ABCDE 2.ABCDE  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

守望者55

浙江 杭州 | 建筑设计

18 关注

13 粉丝

155 发帖

6 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20