[分享]注册消防工程师考前冲刺三

发表于2015-11-09    367人浏览    0人跟帖    总热度:10  

1、Ⅱ类飞机库内飞机停放和维修区的防火分区允许最大建筑面积为(C )

A.30000m2

B.10000m2

C.5000m2

D.3000m2

2、飞机停放和维修区内,当应急照明采用蓄电池作电源时,其连续供电时间不应少于(A )。

A.30min

B.40min

C.50min

D.60min

3、一、二级单层汽车库的每个防火分区最大允许建筑面积为(D )。

A.1000m2

B.2000m2

C.2500m2

D.3000m2

4、丙、丁、戊类生产厂房当喷淋保护等级以严重危险级设置时,其防火分区可扩大(A )倍。

A.1

B.2

C.3

D.4

5、在洁净厂房的一个防火分区内,其洁净生产与非洁净生产区域之间应设置隔墙完整分隔,穿过隔墙或楼板的管线周围空隙应采用( A)材料紧密填塞。

A.非燃烧

B.易燃烧

C.难燃烧

D.燃烧

6、电子信息系统中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为(B )级。

A.A

B.B

C.C

D.D

7、面积小于140m2的B级计算机房的火灾自动报警系统应按(B )级保护对象的要求进行设置。

A.一

B.二

C.三

D.四

8、人防工程内戊类物品库房的防火分区允许最大建筑面积为(D )。

A.150m2

B.300m2

C.500m2

9、人防工程内不同防火分区通向下沉式广场安全出口最近边缘之间的水平距离不应小(B )。

A.10m

B.13m

C.24m

D.30m

D.1000m2

10、下列火灾危险源属于一类危险源的是(A )。

A.烟气

B.火灾自动报警

C.自动灭火系统

D.应急广播

11、下列燃烧产物中属于不完全燃烧产物的有(BCDE )。

A.SO2

B.NH3

C.醇类

D.醛类

E.醚类

12、灭火的基本方法有(ABCD )。

A.冷却灭火

B.隔离灭火

C.窒息灭火

D.化学抑制灭火

E.覆盖灭火

13、耐火等级为一级的民用建筑,(ABD )的耐火极限应为3.00h。

A.防火墙

B.承重墙

C.疏散楼梯

D.柱

E.楼板

14、当高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所必须设在除一、二、三层以外的其它楼层时,应符合下列规定( BCDE)。

A.一个厅、室的建筑面积不宜超过200m2

B.一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2

C.一个厅、室的安全出口不应少于两个

D.必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统

15、可能影响中庭建筑灭火和救援活动的因素有(ABCDE )。

A.同时可能出现要在几层楼进行灭火

B.消防队员不得不逆疏散人流的方向进入火场

C.火灾迅速多方位扩大,消防队难以围堵扑灭火灾

D.火灾时,屋顶和壁面上的玻璃因受热破裂而散落,对扑救人员造成威胁

E.建筑物中庭的用途不确定,将会有大量不熟悉建筑情况的人员参与活动,并可能增加大量的可燃物,加大火灾发生的机率,加大火灾时人员的疏散难度

E.幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物

16、封闭楼梯间的适用范围有(ABCE )。

A.设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑

B.商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的多层建筑

C.高层建筑的裙房

D.建筑高度不超过24m的二类高层建筑

E.建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑

17、避难层应设置(ABCDE )。

A.应急照明

B.消防电梯出口

C.直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施

D.消火栓和消防软管卷盘

E.消防专线电话和应急广播

18、三相异步电动机的减压启动包括(ABCD )。

A.星-三角形启动

B.定子串电阻启动

C.自耦变压器启动

D.软启动器启动

E.硬启动器启动

19、建筑防爆的预防性技术措施包括( ABCDE)。

A.在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质

B.生产设备应尽可能保持密闭状态,防止"跑、冒、滴、漏"

C.加强通风除尘

D.预防燃气泄漏,设置可燃气体浓度报警装置

E.利用惰性介质进行保护

20、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合(ABDE )规定。

A.变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位

B.变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.20m的窗檻墙

C.变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于3.00h的不燃性隔墙和2.00h的不燃性楼板隔开

D.变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开

E.油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施