请问商业建筑设计规范里,设一个安全出口的商铺面积多大.商铺最远点到安全疏散门距离多少?

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  •    lsc_2008  奖励于 2015-08-30 23:10:54

 发表于2015-08-27   |  只看该作者       筑龙币+5

2

新建规,P78

5.5.15  ---位于两个安全出口之间的,120平米。 走道尽端的,面积小于50平米且疏散门净宽不小于0.9米,或房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15米,建筑面积不大于200平米且疏散门净宽度不小于1.4米----------------------------可以设置一个疏散门。

点评+1

  • 发表于 2015-08-27     谢谢专家,可是规范里又有一条人数不超50人的规定.而旧规范强条又有15米的说法.混乱了.不知道怎么判断

奖励      筑龙币+10

  •    lsc_2008  奖励于 2015-08-30 23:11:38

 发表于2015-08-27   |  只看该作者       筑龙币+5

3

此外亦可一并参考 新建规 P71    5.4.11

设商业服务网点的住宅建筑,也是200平米以上要设两个安全出口。每个分隔单元内任一点至最近直通室外出口直线距离不大于表5.5.17

 发表于2015-08-27   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   王媛媛0  发表于  2楼   2015-08-27  新建规,P785.5.15  ---位于两个安全出口之间的,120平米。 走道尽端的,面积小于50平米且疏散门净宽不小于0.9米,或房间内任一点至疏散门的直线距...
谢谢专家,可是规范里又有一条人数不超50人的规定.而旧规范强条又有15米的说法.混乱了.不知道怎么判断