大厦空调施工中管道试压及冲洗

发表于2011-04-19    1237人浏览    1人跟帖    总热度:10  

管道冲洗


调试、运行前必须进行系统的冲洗:水系统主、干管必须开式进行冲洗排污,反复多次直至甲方、监理确认清洁,然后才允许转入封闭式循环过滤(管网、机组、设备整体进行),反复清理过滤器,直到整个系统干净、清洁。


管道系统在清洗前必须把设备与系统分离开(即关闭设备进出口阀门),开启旁通阀(可以临时设置),向管网最高点(如膨胀水箱、冷却塔水盘等)或设定补水点灌水,直到系统灌满水为止;接着从系统的最低点处把脏水放出,按上述方法反复多次,直至系统无脏物;然后启动冷冻水泵、冷却水泵,使水循环多次,停泵后将系统水放尽,检查水过滤器,确认系统管网清洁时止。


冲洗前还应将管路上安装的流量孔板、滤网、温度计、调节阀等拆除,待冲洗合格后再恢复安装。


管道冲洗进水口及排水口应选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净,其截面积不小于被冲洗管道截面的60%。


冲洗要求一般以系统内可能达到的最大流量或不小于1.5ms流速进行,直至出水水色和透明度与入水水色和透明度目测一致为合格。


冲洗水应排入指定的泄水点,避免出现跑水事故。


管道试压:


水系统试压必须在冲洗排污之后进行,不得在其之前进行。


管道系统试验前应具备以下条件:


  A.管路系统施工安装完毕,且符合设计和规范的要求。