[分享]为什么你们浇筑混凝土总出问题?

发表于2018-06-30     1773人浏览     1人跟帖     总热度:90  

为规范项目混凝土工程管控动作及检验管控效果,通过加强对混凝土工程质量问题事前、事中控制,使混凝土工程施工完成后的品质能达到或超过集团及区域土建过程测评标杆项目的品质水平,从而系统性提升公司的工程品质。

目标:


为什么你们浇筑混凝土总出问题?_1

重点关注:

对于配模层(一般为首三层标准层)、悬挑层、竖向模板更换层等模板体系未稳定或出现变动的楼层需重点关注,加大管控动作频次。

第一部分:混凝土浇筑前动作

一、方案评审及审批

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_2

二、浇筑前防渗漏检查及记录

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_3

防渗漏检查在样板验收时形成要点及平面检查图(作为验收纪要附件体现,各方在图纸上签字),由监理工程师在浇筑前拍摄签字图纸并反馈按照布置图及要点检查合格,方能浇筑。

三、落实三方责任人:

1、各项目由甲方项目经理负责建立混凝土浇筑值班制度

(1)明确甲方值班人员即楼层混凝土裸测成绩责任人;

(2)明确施工方核心团队每天混凝土浇筑值班人员即楼层混凝土裸测成绩责任人;

(3)明确监理方每天混凝土浇筑值班人员即楼层混凝土裸测成绩责任人。

2、签订责任状

(1)三方团队核心成员分别签订责任目标;

(2)对实施结果进行定期通过佛山公司工程简报等形式进行通报;

(3)对每层检查成绩作为甲方项目部重要考核依据。

四、模板实测验收:

混凝土浇筑前,总包、监理单位对墙柱模板的垂直度、梁板模板的高度和水平度进行100%验收,并分别在墙柱布置图、楼板布置图上用黑笔原位标注,双方签字确认。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_4

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_5

五、浇筑令签发(照片1张):

1、浇筑令签发前提:

(1)防渗漏标准动作图验收及整改合格;

(2)模板、钢筋等分项验收及整改合格。

2、浇筑令签发流程:

(1)施工方至少提前3小时完成报验;

(2)监理单位验收合格后签署混凝土浇灌审批,并由监理及时在微信施工群中发布。

六、浇筑情况通报(标准格式)

1栋10层柱11层板混凝土开始浇筑

混凝土标号:墙柱C40,梁板C30

上次浇筑时间:10月26日(3天)

总包核心团队值班人员:139********

监理值班张X:139********

总包值班王X:138********

(备注:根据项目实际情况,增加劳务管理人员值班)

混凝土工作业7人,实测复核2人,木工值班4人,水电工值班1人,铁工值班1人

值班监理将浇筑情况通报在施工微信群中。

七、浇筑前人员到位情况(照片4张):

1、检查拍照人员:值班监理

2、值班监理(1人)、总包值班管理人员(1人)、实测人员(2人,带实测工具)全数在板面露面合影,发布在微信施工群中;(1张)

3、当值工种(木工、铁工、水电工)、机械、工具到位情况,拍照发布在微信施工群中;(3张)

第二部分:混凝土供应情况及浇筑进度

一、混凝土性能指标判断:

1、通过观察混凝土骨料(重点石子)级配、浇筑速度、离析等情况进行判断混凝土质量,并及时在微信群中进行通报,对异常情况进行预警,并督促施工方要求搅拌站对混凝土调整;

2、值班监理将不同标号混凝土的坍落度,分别在现场实测复核,并拍照发布在微信施工群中(墙柱1张、梁板1张);

3、对质量异常的混凝土浇筑部位做好记录并汇报,对质量异常但尚未浇筑的混凝土责令退场。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_6

二、不同标号混凝土发料进度(照片4张):

地面总包值班人员将不同标号混凝土的第一张和最后一张的送料单拍照记录,并发布在微信施工群中(墙柱2张、梁板2张)。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_7

三、不同标号混凝土浇筑进度:

值班监理从开泵半小时开始,每小时将不同标号混凝土的浇筑进度在微信施工群中通报,通报格式如下:

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_8

第三部分:混凝土浇筑旁站检查标准动作

一、旁站要求:

混凝土浇筑过程监理全程旁站,并执行旁站标准检查动作、实时检查动作及特殊情况汇报。

二、标准检查动作:

1、墙柱垂直度检查动作(责任人:总包、监理):

浇筑过程中木工按[0,6]mm木模,[0,4]mm铝模随浇随调,实测人员需随之实测顶部螺杆上部、底部螺杆下部等数据,并在墙柱模板验收图上用蓝笔原位标注。值班监理监督调模、实测情况,并拍照发布至微信施工群(实测动作照片2张)。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_9

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_10

2、墙柱混凝土通高浇筑检查动作(责任人:总包、监理):

值班监理(或总包值班人员)负责监督墙柱混凝土是否按梁柱节点要求通高浇筑(通高浇筑照片2张)。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_11

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_12

3、竖向结构模板漏浆检查动作(责任人:总包)

值班监理负责监督竖向结构模板是否存在漏浆,浇筑时如根部存在漏浆需停止浇筑,并用砂浆将根部再次封堵;如浇筑时发现模板存在孔洞未及时封闭或模板拼缝漏浆,需木工及时用小板封死(墙柱模板根部照片2张)。

4、竖向结构模板不利点检查动作(责任人:总包、监理):

对于竖向模板实测验收中,存在易超出测评指标的部位,或前一层已出现超出测评指标的部位,需进行分次浇筑、分次振捣,在浇筑过程中对不利点的风险进行分步消除。

5、旁站过程检查发现的爆点规定动作(责任人:监理):

在本次浇筑过程中,如实测发现爆点,对爆点位置进行全数拍照通报,并跟踪汇报整改闭合情况。

6、卫生间吊模防错台检查动作(责任人:总包、监理):

(1)对卫生间吊模浇筑情况进行重点监控,如出现吊模变形需立即停止浇筑并安排木工进行加固;

(2)浇筑后对吊模变形情况进行复测,并调整至合格范围;

(3)对卫生间(全数检查)防错台的变形情况在微信施工群中进行汇报。

7、卫生间板筋、保护层、马凳检查动作(责任人:总包、监理):

(1)对浇筑过程上下层板筋间距情况进行重点监控,如出现板筋踩塌需立即安排钢筋工调整;

(2)对板筋保护层进行重点监控,确保底筋保护层厚度;

(3)对马凳进行调整及加固,避免马凳凳脚直接支撑在模板上;

(4)总包或监理旁站人员对卫生间浇筑前的钢筋工程的整改情况进行复核并微信汇报,至少提交一张钢筋整改完成后混凝土浇筑过程的照片。

8、板底水平度检查动作(责任人:总包、监理):

浇筑过程中木工按[0,10]mm(木模),[0,5]mm(铝模)随浇随调,实测人员需随之实测板底四角、板中数据,并在梁板模板验收图上用蓝笔原位标注。值班监理监督调模、实测情况,并拍照发布至微信施工群(实测动作记录照片2张)。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_13

9、板厚检查动作(责任人:总包)

(1)复核预埋同板厚的标高控制材料的标高;

(2)每块板至少布置5个标高控制材料,间距不大于1.5m;

(3)利用铝合金刮尺根据预埋控制材料刮平(重点监控以长边1/3、2/3与短板中点的交点为中心1㎡范围内);

(4)监理通过插钎、拉线进行标高复查,并拍照发布至微信施工群(检查动作记录照片2张)。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_14

10、收面动作(责任人:总包)

(1)建议采用人工收面,若采用机械收面,需重点复核收面后的标高;

(2)复核墙柱边板面标高及平整度,要求平整度控制在2mm内;

(3)对板厚重点部位进行拉线复核,并在梁板图上用蓝笔原位标注;

(4)大面完成第一道收面由值班总包管理人员拍照记录并汇报(1张);

(5)为强调二次收面,第二道收面也由值班总包管理人员拍照记录并汇报(1张)。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_15

11、地下室阶段检查动作(责任人:总包、监理):

(1)塌落度照片1张,混凝土料单4张(同主体)

(2)大体积混凝土浇筑入模温度测量照片2张,实时室外温度照片1张;

(3)筏板高度照片1张,分层浇注高度(量到板顶标高位置)照片4张;

(4)止水钢板部位浇筑密实照片2张;

(5)收面照片2张;

(6)二次收面照片1张,覆膜照片1张;

其中1~5由旁站监理负责拍摄,6由总包施工员负责拍摄,照片存档要求同标准层。

三、实时检查动作:

浇筑过程中,主管工程师可根据管控需要,随机要求监理或施工员拍摄指定部位照片一张,照片里需要反映出监理或施工员实时反馈对该部位的关注动作。

四、特殊情况单独汇报:

强调冷缝不得出现,若存在冷缝风险,监理需第一时间在项目施工微信群中预警,并反馈冷缝处理完成情况(冷缝处理方案需在混凝土工程开始前分不同结构形式编制,并完成审批)。

第四部分:数据收集及分析

一、竖向模板拆模实测:

竖向模板拆除48小时内,项目部、总包和监理进行竖向结构垂直度、平整度实测实量,将填写在附件《结构工程实测评分表》中签字确认。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_16

拆模后实测实量自检评分表

二、对实测结果爆点进行修补复测:

1、浇筑过程中出现的爆点(含过程整改合格)位置在浇筑完成24小时内复测,确认是否合格,对不合格的位置及时整改;

2、浇筑过程中出现无法整改的爆点位置在浇筑完成24小时内强调第一时间整改,并确保整改合格率达80%;

3、对竖向结构实测结果爆点位置及质量缺陷部位在72小时内进行修补及复测,并在当天日报中反馈整改情况;

4、18天内必须完成该楼层内所有整改闭合完成,由监理工程师及总包管理人员签字建立台账。

三、数据分析:

项目部组织施工单位、监理单位对比拆模实测结果与模板验收、过程检查结果,分析材料、工艺、管理等方面存在的问题,提出针对性解决方案。

四、后评估机制:

1、建立混凝土浇筑台账

收集7天后混凝土回弹数据,并与设计值进行对比、分析;

2、混凝土浇筑台账要求:

每次浇筑记录不同标号混凝土方量及总方量、浇筑开始时间和结束时间、旁站人员名单、7天后混凝土回弹值实测结果(包含但不限于墙柱顶部、墙柱中部、梁墙交接部等),并在现场留置同条件养护试块。

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_17

不同标号混凝土方量及总方量

为什么你们浇筑混凝土总出问题?_18

7天后混凝土回弹实测:

1)按《结构工程实测评分表》附图中墙柱编号随机抽选10个竖向构件;

2)按“墙柱编号/部位/实测混凝土强度”格式进行填写。

五、追责机制:

如数据分析或7天后混凝土回弹数据分析后,发现玩忽职守、弄虚作假的行为,将立即通报批评,并视情况严重程度进行进一步处理。

第五部分:“一层一档”信息库

一、浇筑照片收集:

浇筑完成后48小时内,由值班监理收集所有该层浇筑的过程照片,按“**栋**层柱**层板”设置文件夹,保存在该文件夹中。

二、浇筑照片要求:

浇筑照片需采用水印相机拍摄,并将日期、时间、气温、楼栋、楼层等标签添加到相片中。

三、浇筑照片组成:

浇筑过程照片由浇筑前和浇筑中两部分组成,清单如下:

1、浇筑前(不少于5张)

(1)浇筑令签发(1张);

(2)值班监理、总包值班管理人员、实测人员(带实测工具)板面合影(1张);

(3)当值工种(木工、铁工、水电工)、机械、工具到位情况(3张);

2、浇筑中(不少于18张)

(1)坍落度现场实测(2张);

(2)不同标号混凝土发料进度(4张);

(3)墙柱垂直度检查(2张);

(4)墙柱混凝土通高浇筑检查(2张);

(5)墙柱模板根部(2张);

(6)板底水平度检查(2张);

(7)板厚检查(2张);

(8)第一道收面(1张);

(9)第二道收面(1张)。


扫码加入筑龙学社  ·  建筑设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+30

  • 奖励于 2018-07-02 11:03:13

 发表于2018-06-30   |  只看该作者      

2

不错不错,值得推荐学习。

阳光明媚90

北京 门头沟区 | 室内设计

4 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

451 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20