[分享]消防考题

发表于2017-03-20    1139人浏览    1人跟帖    总热度:72  

一、单选题(共计2092题)

1)        建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为        级。(D)

    A.甲    B.乙    C.三    D.四

2)        高架仓库是指货架高度超过     m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A)

    A.7    B.10     C.12    D.24

3)        房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高     ,且不超过     者称为半地下室。(B)

    A.1/3,1/4    B.1/3,1/2    C.1/2,1/4    D.1/3,2/5

4)        房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高     者称为地下室。(A)

    A.1/2    B.1/3    C.1/4    D.2/5

5)        《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于     h。(D)

    A.1    B.2     C.4    D.3

6)        除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于     。(C)

    A.甲级    B.一级    C.二级    D.三级

7)        戊类工业建筑的耐火等级不应低于     。(D)

    A.一级    B.二级    C.三级    D.四级.

8)        二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于    h。(B)

    A.0.1    B.0.25     C.0.15    D.0.2

9)        高层民用建筑的耐火等级分为     。(C)

    A.三级    B.二级    C.一、二级    D.五级

10)     除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于     h。(C)

    A.0.8    B.1     C.1.5    D.1.2

11)     含水率在     的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C)

    A.0.1%~2.0%    B.0.2%~3.0%    C.0.3%~4.0%    D.4.0%~6.0%

12)     甲级防火门的耐火极限不低于     h。(D)

    A.0.6    B.0.9     C.1.0    D.1.2

13)     乙级防火门的耐火极限不低于     h。(D)

    A.0.7    B.0.6     C.0.8    D.0.9

14)     防烟楼梯间及其前室的门均应为     。(B)

    A.防火卷帘门    B.乙级防火门    D.丙级防火门     C.普通门

15)     在设有车间或者仓库的建筑物内,     设置员工集体宿舍。(A)

    A.不得     B.不宜     C.允许     D.可以

16)     高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为      厂(库)房附近。(D)

    A.丁类     B.戊类     C.丙类     D.甲、乙类

17)     多层建筑周围消防车道净宽度不应小于     米。(B)

    A.3.5     B.4      C.4.5     D.5

18)     高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于     m。(C)

    A.2     B.4      C.5     D.10

19)     高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为      。(D)

    A.三类     B.四类     C.一类    D.一、二类

20)     生产和物品储存的火灾危险性类别分为      类。(D)

    A.二     B.三     C.四     D.五

21)     木工厂房的火灾危险性应划为      。(B)

    A.乙类     B.丙类     C.丁类     D.甲类

22)     饲料加工厂房的火灾危险性应划为      。(D)

    A.丁类     B.戊类     C.乙类     D.丙类

23)     面粉厂的碾磨工段火灾危险性应划为      。(B)

    A.甲类     B.乙类     C.丙类     D.丁类

24)     储存61度以上的白酒库房的火灾危险性应划为      。(A)

    A.甲类    B.乙类    C.丙类    D.丁类

25)     储存52度的白酒库房的火灾危险性应划为      。(C)

    A.甲类    B.乙类    C.丙类    D.丁类

26)     谷物库房的火灾危险性应划为      。(D)

    A.丁类    B.戊类    C.乙类    D.丙类

27)     使用或生产下列物质的生产,其火灾危险性属于乙类的是     。(A)

    A.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≧60度的液体雾滴。

    B.在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点和生产。

    C.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产。

    D.闪点≧60度的液体。

28)     三级耐火等级的丙类生产厂房不应超过     层。(B)

    A.一     B.二     C.三     D.四

29)     一般情况下,高层民用建筑之间的防火间距不应小于     米。(A)

    A.13     B.12      C.9     D.11

30)     一般情况下,高层民用建筑裙房之间的防火间距不应小于           米。(D)

    A.3     B.4      C.5     D.6

31)     建筑中的通风,空气调节系统的风管,除规范另有规定外,应采用     材料制作。(D)

    A.易燃    B.可燃    C.难燃    D.不燃

32)     地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用     级装修材料。(A)

    A.A    B.B1    C.B2    D.B3

33)     建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的     决定的。(D)

    A.燃烧性能    B.耐火等级    C.支座条件    D.燃烧性能和耐火极限

34)     一般情况下,一、二级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于     米。(B)

    A.4    B.6     C.5    D.3

35)     建筑高度超过     米的两层或两层以上的厂房、库房称为高层工业建筑。(B)

    A.23    B.24     C.22    D.21

36)     除规范另有规定外,高层仓库与甲类物品库房的防火间距不应小于     米。(C)

    A.12    B.10     C.13    D.11

37)     一般情况下,乙醇的精制厂房与固定电焊点的防火间距不应小于     米。(C)

    A.25    B.15     C.30    D.20

38)     一般情况下,木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于     米。(B)

    A.6    B.8     C.9    D.7

39)     一般情况下,未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为     平方米。(A)

    A.4000    B.4500     C.6000    D.5000

40)     未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房防火墙间最大允许建筑面积为      平方米。(B)

    A.3000    B.1500     C.2500    D.2000

41)     建筑高度31米的框架结构高级旅馆,每个防火分区最大允许建筑面积为      平方米。(A)

    A.2000    B.3000     C.4000    D.5000

42)     一般情况下,停车数超过10辆的地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为      平方米。(B)

    A.3000    B.4000     C.2000    D.3500

43)     一般情况下,一、二级耐火等级的III类单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为      平方米。(D)

    A.3000    B.4000     C.7000    D.6000

44)     未设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为     平方米。(B)

    A.1000    B.500     C.600    D.2000

45)     未设自动灭火系统的地下木材库房防火墙间最大允许建筑面积为     平方米。(C)

    A.400    B.600     C.300    D.500

46)     当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于     。(D)

A.15米    B.12米    C.10米    D.9米

47)     数个液化石油气的总容积大于3000m³时,应分组布置,组与组相邻储罐之间的防火间距,不应小于     米。(B)

    A.10   B.20    C.15    D.25

48)     建筑高度小于100米的建筑,竖向管道井至少应每隔          层进行防火分隔。(B)

    A.2-4    B.2-3    C.2-5    D.2-6

49)     建筑高度大于100米的建筑,竖向管道井至少应每隔     层进行防火分隔。(A)

    A.每层    B.每2层    C.每3层    D.每4层

50)     防火墙的材料必须是     。(B)

    A.难燃材料    B.不燃材料    C.可燃材料    D.不燃或可燃材料

51)     一类高层民用建筑的耐火等级     。(A)

    A.应为一级    B.不应低于二级    C.不应低于三级    D.不应低于四级。

52)     消防电梯的载重量不应低于     kg。(B)

    A.1000    B.800     C.500    D.1500

53)     一类高层民用建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在     s内供电。(B)

    A.20    B.30     C.45    D.60

54)     消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制线路宜按     划分。(A)

    A.防火分区    B.防烟分区    C.楼层    D.供电级别

55)     《高层民用建筑设计防火规范》规定走道疏散标志灯的间距不应大于     米。(B)

    A.10    B.20     C.30    D.40

56)     《建筑设计防火规范》规定,剧院、电影院、礼堂的观众厅容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过     人。(B)

    A.200    B.250     C.400    D.700

57)     无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用     装修材料。(A)

    A.A级    B.不低于B1级    C.不低于B2级    D.B1或B2级

58)     除规范另有规定外,发生火灾的仍需坚持工作的房间,其应急照明的照度应满足     。(D)

    A.不低于0.5Lx    B.不低于5Lx    C.不低于1Lx    D.保证正常照明的照度

59)     防烟分区可以利用从顶棚突出不小于     m的梁划分。(A)

    A.0.5    B.0.4     C.0.2    D.0.3

60)     当防烟楼梯间与消防电梯合用前室采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于     。(A)

    A.3m2    B.2m2    C.前室面积的5%    D.前室面积的2%

61)     高层民用建筑内长度不超过60m的内走道采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于走道面积的     。(D)

    A.10%    B.5%    C.3%    D.2%

62)     消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过     s计算。(A)

    A.60    B.120     C.80    D.45

63)     高层建筑的消防控制室、消防水泵房、防排烟机房和      (B)等供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

    A.歌舞娱乐场所    B.消防电梯    C.易燃物品库房    D.办公室

64)     层数     的居住建筑(包括首层设置商业报务网点的住宅)和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)

    A.大于等于7层    B.大于等于8层    C.大于等于9层    D.大于等于10层

65)     多层民用建筑闷顶内有可燃物时,其配电线路应     。(A)

    A.穿金属管保护    B.穿PVC管保护    C.采用阻燃电缆    D.穿阻燃套管

66)     除规范另有规定外,建筑物内每个防火分区的安全出口数量一般不应少于     个。(B)

    A.1    B.2     C.3    D.4

67)     我国现行规范选择      作为确定耐火等级的基准。(C)

    A.承重墙    B.梁    C.楼板    D.柱

68)     丙类厂房与公共建筑相邻较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙时,其防火间距  米。(A)

    A.可不限    B.4   C.10    D.3.5

69)     在防火阀两侧各      mm范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)

    A.80    B.100     C.150    D.200

70)     设在顶棚上的机械排烟口,距附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于     m。(A)

    A.1.5    B.2    C.3    D.4

71)     防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过     (B)m。

    A.20    B.30     C.40    D.60

72)     安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料,并应与可燃物保持不小于     cm的距离。(B)

    A.10    B.15     C.20    D.30

73)     设置机械排烟的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于   ㎡的房间外,排烟口可设置在疏散走道。(A)

    A.50    B.60     C.70    D.100

74)     当采用自然排烟方式时,净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭面积的     %。(B)

    A.2    B.5     C.8    D.10

75)     层数超过     层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。(D)

    A.20    B.22     C.30    D.32

76)     卤钨灯和超过     W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用耐热线或其他可靠的隔热保护措施。(B)

    A.60    B.100     C.200    D.300

77)     装修材料的燃烧性能中的B2级是指     装修材料。(B)

    A.不燃性    B.可燃性    C.难燃性    D.易燃性

78)     两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距     。(D)

    A.不宜小于4米    B.不宜小于3.5米    C.不宜小于2米    D.可不限

79)     有封闭内院和天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过     米。(C)

    A.150    B.220     C.80    D.160

80)     录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按     (C)人/㎡计算。

    A.0.5    B.0.8     C.1.0    D.1.2

81)     高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于     (A)m。

    A.4    B.5     C.6    D.8

82)     甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于     (A)m。

    A.25    B.30     C.40    D.50

83)     一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房的防火间距不应小于     m。(C)

    A.25    B.20     C.15    D.18

84)     高层居住建筑疏散楼梯的净宽不应小于     m。(B)

    A.1.3    B.1.1     C.1.2    D.1.5

85)     高层建筑每层疏散楼梯的总宽度应其通过人数每百人不小于    m计算。(C)

    A.0.5    B.1.5     C.1.0    D.0.8

86)     高层医院病房疏散楼梯的最小净宽不应小于     m。(A)

    A.1.3    B.1.1     C.1.2    D.1.0

87)     高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室,其合用前室面积不应小于     平方米。(B)

    A.4.5    B.6     C.10    D.15

88)     高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为     。(C)

    A.双向弹簧门    B.甲级防火门    C.乙级防火门    D.丙级防火门

89)     高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个,但房间面积不超过     平方米且经常停留人数不超过    人的房间,可设一个门。(C)

    A.60、5    B.75、20    C.50、15    D.60、10

90)     高层民用建筑的电梯井     独立设置,井内     敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并     敷设与电梯无关的电缆、电线。(C)

    A.必须,不应,不宜    B.必须,严禁,不宜    C.应,严禁,不应    D.宜,不应,不宜

91)     商业小型石油库(规范另有规定者除外)与重要公共建筑的安全距离不得小于     m,与一、二级耐火等级民用建筑不得小于     m。(B)

    A.30,25    B.50,25    C.80,50    D.100,80

92)     乙类物品库房(规范另有规定者除外)与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于    m,与其它民用建筑不宜小于    (C)m。

    A.14,12    B.25,20    C.30,25    D.50,25

93)     未设自动灭火系统的甲类一级耐火等级的单层厂房的防火分区最大允许占地面积为     平方米。(C)

    A.2000    B.3000     C.4000    D.可不限

94)     除规范另有规定外,未设自动灭火系统的多层民用建筑中一、二级耐火等级建筑防火分区每层最大允许面积为     。(C)

    A.1500㎡    B. 2000㎡    C. 2500㎡    D. 5000㎡

95)     对非燃烧物质进行加工,并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产,火灾危险性分类属于  (D)类。

    A.甲    B.乙    C.丙    D.丁

96)     歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于两个,当其建筑面积不大于     ㎡时可设置一个疏散出口。(A)

    A.50    B.60     C.75    D.80

97)     爆炸性气体环境危险区域的1区是指      。(B)

    A.在正常情况下,爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所

    B.在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所

    C.在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所

    D.在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅在正常情况下偶尔短时间出现的场所

98)     一栋体积1100立方米的甲类厂房,其泄压比不宜小于     。(C)

    A.0.05    B.0.22     C.0.03    D.0.15

99)     挡烟垂壁是指用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于     (B)mm的固定或活动的挡烟设施。

    A.400    B.500     C.800    D.1000

100)  《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》规定防火墙的耐火极限不应小于     h。(C)

    A.4、4    B.3、3    C.4、3    D.3、4

101)  未设置自动灭火系统的18层普通住宅的每个防火分区的建筑面积不应大于     平方米。(B)

    A.1000    B.1500     C.2000    D.3000

102)  停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应小于     平方米。(D)

    A.2000    B.4000     C.1300    D.2600

103)  高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过     m的附属建筑。(C)

    A.12    B.20     C.24    D.32

104)  对建筑构件进行耐火试验,如试件背火面的平均温升超过试件表面初始温度     度,表明试件失去隔热性。(B)

    A.100    B.140     C.160    D.200

105)  耐火等级为一级的高层民用建筑其防火墙的耐火极限不应小于     h。(B)

    A.2.5    B.3     C.3.5    D.4

106)  甲类库房的最多允许建筑层数是     层。(A)

    A.1    B.2     C.3    D.4

107)  独立建造的硝酸铵库房,建筑耐火等级不应低于     级。(B)

    A.一    B.二    C.三    D.四

108)  建筑高度超过     m的教学楼是一类高层建筑。(C)

    A.24    B.32     C.50    D.45

109)  柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,柴油的闪电不应小于     摄氏度。(C)

    A.50    B.40     C.55    D.60

110)  设置在地下一层的歌舞娱乐放映游艺场所,一个厅、室的建筑面积不应大于     平方米。(A)

    A.200    B.300     C.400    D.500

111)  高层民用建筑用的丙类液体储罐总储量不应超过     立方米。(C)

    A.5    B.10     C.15    D.20

112)  20立方米的地下直埋汽油罐与高层民用建筑裙房的防火间距不应小于     米。(B)

    A.13    B.15     C.25    D.30

113)  储量为15立方米的甲、乙类液体储罐与二类高层民用建筑的防火间距不应小于     米。(D)

    A.20    B.25     C.30    D.35

114)  两座厂房相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于     米。(A)

    A.4    B.5     C.7    D.10

115)  甲、乙类厂房与普通的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于     米。(B)

    A.20    B.25     C.35    D.50

116)  建筑物封闭内院,如其短边长度超过     m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)

    A.15    B.24     C.12    D.18

117)  除规范另有规定外,设有自动灭火系统的一类高层民用建筑,其防火分区建筑面积不应大于     平方米。(C)

    A.800    B.1000     C.2000    D.1500

118)  高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于     平方米。(A)

    A.500    B.1000     C.1500    D.2000

119)  耐火极限不低于     h的门为甲级防火门。(B)

    A.0.9    B.1.2     C.0.5    D.0.6

120)  三级耐火等级的民用建筑物,最多允许层数是     层。(B)

    A.3    B.5     C.6    D.8

121)  建筑物中管道井的检查门应采用     。(C)

    A.甲级防火门    B.乙级防火门    C.丙级防火门    D.普通门

122)  建筑物内燃气锅炉房与其他部位隔墙上的门应采用     。(A)

    A.甲级防火门     B.乙级防火门    C.丙级防火门    D.普通门

123)  高度超过     米二类公共建筑应设置消防电梯。(B)

    A.30    B.32     C.35    D.40

124)  高层医院内双面布房的走道净宽应以计算确定,且不应小于     米。(D)

    A.1.2    B.1.3     C.1.4    D.1.5

125)  汽车库内双向车道的宽度不宜小于     米。(D)

    A.4    B.5     C.6    D.7

126)  建筑物公共疏散出口处内、外     m范围内不应设置踏步。(C)

    A.1.2    B.1.3     C.1.4    D.1.5

127)  除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过     m的二类高层民用建筑应设防烟楼梯间。(C)

    A.24    B.28     C.32    D.30

128)  一般情况下,高层民用建筑中每个防火分区的安全出口不应少于     个。(B)

    A.1    B.2     C..3    D.4

129)  单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过     平方米且人数不超过     人时,可设一个直通室外的出口。(C)

    A.250、50    B.150、70    C.200、50    D.200、70

130)  超过     层的商店等人员密集的公共建筑应设置封闭楼梯间。(A)

    A.2    B.3     C.4    D.5

131)  房间位于2个安全出口之间,且建筑面积小于等于      平方米,疏散门的净宽度不小于      米的多层公共建筑,可设置一个安全出口。(B)

    A.120、1    B.120、0.9    C.150、1    D.150、0.9

132)  除人防工程和超高层建筑外,应急照明灯和疏散指示标志采用畜电池作备用电源时,连续供电时间不应小于     (B)min。

    A.15    B.20     C.30    D.40

133)  剧院、电影院和礼堂的观众厅容纳人数超过2000人时,其超过的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过(B)人。

    A.200    B.400     C.300    D.350

134)  建筑高度超过     m的公共建筑应设避难层。(D)

    A.50    B.80     C.90    D.100

135)  一类高层民用建筑内长度超过     米的无直接自然通风内走道应设机械排烟系统。(B)

    A.15    B.20     C.10    D.18

136)  超过32米的二类高层民用建筑内虽有直接自然通风但长度超过     米的内走道应设机械排烟系统。(D)

    A.30    B.40     C.50    D.60

137)  汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于     米。(C)

    A.0.9    B.1.0     C.1.1    D.1.2

138)  室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于     米。(C)

    A.0.9    B.1.0     C.1.1    D.1.2

139)  高层民用建筑内的营业厅,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过     米。(C)

    A.15    B.20     C.30    D.25

140)  除规范规定另有规定外,疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于     Lx。(B)

    A.0.3    B.0.5     C.1.0    D.2.0

141)  高层民用建筑内机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为     (C)Pa。

    A.20-30    B.30-40    C.40-50    D.50-60

142)  高层民用建筑机械加压送风口的风速不宜大于     m/s。(C)

    A.5    B.6     C.7    D.8

143)  机械排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于     m。(C)

    A.1.0    B.1.2     C.1.5    D.2.0

144)  高层民用建筑机械排烟口的风速不宜大于     m/s。(D)

    A.7    B.8     C.9    D.10

145)  消防用电设备的配电线路应穿管保护,当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于     mm。(C)

    A.15    B.20     C.30    D.50

146)  除规范另有规定外,二级耐火等级建筑楼板的耐火极限不应小于     h。(D)

    A.3.0    B.2.0     C.1.5    D.1.0

147)  除规范另有规定外,甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于     米。(B)

    A.20    B.30     C.40    D.50

148)  在爆炸性气体环境中,当气体蒸气比空气重时,电气线路应在较高处敷设或     。(D)

    A.接地保护    B.穿金属管保护    C.穿锌管保护    D.直接埋地

149)  带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置     。(B)

    A.局部机械排烟设施    B.局部正压送风系统    C.向疏散方向开启的甲级防火门    D.向疏散方向开启的丙级防火门

150)  建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为     类。(C)

    A.一    B.二    C.三    D.四

151)  国家级重点文物保护的建筑物,其防雷类别应划分为     (B)类。

    A.一    B.二    C.三    D.四

152)  大于   W的白炽灯等不应直接安装在可燃材料装修或可燃构件上。(B)

    A.40   B.60     C.120    D.200

153)  当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可作为     (B)级装修材料使用。

    A.A    B.B1    C.B2    D.不低于B1级

154)  靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每     层内可开启的外窗总面积之和不应小于     ㎡。(C)

    A.三、2    B.五、3     C.五、2    D.三、3

155)       应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)

    A.高层建筑的地下水泵房    B.消防电梯井    C.消防控制室    D.封闭避难层(间)

156)  设置机械加压送风的楼梯间宜     设一个加压送风口,前室的加压送风口应     设一个。(B)

    A.每隔三至五层、每层    B.每隔二至三层、每层    C.每隔二至三层、每隔二至三层    D.每层、每二层

157)  有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜设在单层厂房靠外墙或多层厂房的     靠外墙处。(B)

    A.最下一层    B.最上一层    C.地下室或半地下室    D.常年主导风向下风向

158)  有爆炸危险的甲、乙类厂房,其泄压面积与厂房体积的比值(㎡/m3)宜采用     。(A)

    A.0.05-0.22    B.0.5-0.8    C.0.01-0.03    D.0.03-0.5

159)  高层民用建筑中防火墙的耐火级限应为     。(A)

    A.3h    B.4h    C.3.5h    D.2.5h

160)  甲类单层厂房、耐火等级为二级,其防火分区最大允许占地面积为     。(B)

    A.2000㎡    B.3000㎡     C.4000㎡    D.5000㎡

161)  玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用     填塞密实。(A)

    A.不燃烧材料    B.难燃烧材料    C.可燃烧材料    D.易燃烧材料

162)  下面需设二个安全出口的有     。(D)

    A.面积为90 ㎡甲类厂房,生产人数为4人

    B.面积为180 ㎡,人数为40人的办公室

    C.可停靠40辆车的停车场

    D.面积为65 ㎡的地下室

163)  严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为     。(D)

    A.3A    B.4A    C.4B    D.8B

164)  水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池     (A)m范围内。

    A.15-40    B.25-50    C.10-25    D.5-15

165)  火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于     ,采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于     欧姆。(C)

    A.20欧姆、5欧姆    B.8欧姆、2欧姆    C.4欧姆、1欧姆     D.16欧姆、4欧姆

166)  《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于     。(C)

    A.12㎡、9㎡    B.24㎡、18㎡    C.18㎡、12㎡    D.36㎡、24㎡

167)  附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于     (B)的不燃烧体墙和楼板与其它部门隔开。

    A.0.5h    B.1.0h    C.1.5h    D.2.0h

168)  某商住楼,建筑高度48m,每层建筑面积1490㎡,其地上部分防火分区允许最大建筑面积不应超过     ㎡。(B)

    A.1000    B.1500     C.2000    D.3000

169)  某综合楼,建筑高度28.7m,每层建筑面积1260㎡,其地上部分防火分区允许最大建筑面积不应超过     ㎡。(B)

    A.500    B.1000     C.1500    D.2000

170)  汽车加油站除规范另有规定外,距重要公共建筑不应小于     m。(D)

    A.25    B.30     C.40    D.50

171)  现行防火规范中确定的甲、乙、丙类库房的耐火等级、层数、防火墙间最大允许建筑面积,均     于民用建筑和厂房的相应规定。(C)

    A.大致等同    B.等同    C.严    D.宽

172)  设有自动喷水灭火的系统的库房,其防火墙间最大允许建筑面积可在相应规定基础上增加     倍。(A)

    A.1    B.2    C.3    D.4

173)  修车库防火分区最大允许建筑面积,除规范另有规定外,不应大于     ㎡。(B)

    A.1000    B.2000    C.2500    D.3000

174)  地下汽车库的每个防火分区的最大允许建筑面积,除规范有规定者外,不应大于     ㎡。(B)

    A.1000    B.2000     C.2500    D.3000

175)  一类隧道内承重结构体的耐火极限不应低于     h。(C)

    A.1.00    B.1.50     C.2.00    D.2.50

176)  高层民用建筑每个防烟分区的建筑面积不宜超过     (B) ㎡。

    A.400    B.500     C.1000    D.1500

177)  人防工程室内净高不超过6m时,每个防烟分区的建筑面积不应大于     ㎡(B)

    A.400    B.500     C.1000    D.1500

178)  面积超过     ㎡的地下车库应设置机械排烟系统。(B)

    A.1000    B.2000     C.2500    D.3000

179)  设有机械排烟系统的汽车库,每个防烟分区的建筑面积不宜超过     ㎡(C)

    A.1000    B.1500     C.2000    D.3000

180)  甲类物品库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于     (C)m。

    A.25    B.30     C.50    D.80

181)  城市液化石油气供应站的气瓶库距重要的公共建筑不应小于     m。(A)

    A.25    B.30     C.50    D.15

182)  架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于       (B)倍杆高。

    A.1    B.1.5     C.2    D.2.5

183)  当小型甲、乙、丙类液体储罐直埋时,其与高层民用建筑的防火间距比露天的储罐防火间距减少     %。(D)

    A.10    B.30     C.25    D.50

184)  散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与明火或散发火花的地点不应小于     m。(B)

    A.25    B.30     C.50    D.80

185)       类生产除工艺要求必须采用多层厂房外,宜采用单层厂房。(C)

    A.甲,乙,丙    B.甲,乙    C.甲    D.乙

186)       类生产不能设在高层厂房内。(B)

    A.甲,乙    B.甲    C.使用爆炸下限<60℃的液体    D.产生浮游状态的可燃粉尘

187)  层数     层的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的的住宅)和建筑高度超过24M的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)

A. 大于等于7层               B.大于等于8层

C.大于等于9层               D. 大于等于10层

188)  高层民用建筑的柴油发电机房应设储油间,其储量不应超过     h的需要量。(D)

    A.2    B.4    C.8    D.24

189)  高层民用建筑的垃圾道     设在楼梯间内。(B)

    A.不宜    B.不应    C.严禁    D.宜

190)  厂(库)区围墙与厂(库)内建筑的间距不宜小于     m,围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求。(B)

    A.4    B.5    C.10    D.15

191)  供甲、乙类厂房专用的     Kv及以下的变、配电所,按规定采取防火措施后,可一面贴邻甲、乙类厂房。(B)

    A.5    B.10     C.12    D.15

192)  高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量不超过     (B)m3时,可与裙房贴邻建造。

    A.0.5    B.1    C.3    D.5

193)  高层民用建筑设置瓶装液化石油气间时,总储量超过1m3不超过3m3时,应独立建造。与高层民用建筑和裙房的防火间距不应小于     m。(C)

    A.6    B.9    C.10    D.13

194)  储存物品火灾危险性,按其在储存过程中的火灾危险性特征,将其分为     类。(D)

    A.2    B.2    C.4    D.5

195)  除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的建筑面积大于     (B)平方米的地下、半地下室或地下室、半地下室中的公共活动房间应设置消防应急照明灯具。

    A.200    B.300     C.400    D.500

196)  人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于     lx。(B)

    A.1.5    B.1    C.0.5    D.2

197)  消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于     m。(B)

    A.3.5    B.4    C.4.5    D.5

198)  公共建筑袋形走道的灯光疏散指示标志间距不应大于    (C)m。

    A.15    B.20   C.10    D.15

199)  高层民用建筑与与其裙房之间设有防火墙等防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积可达     m2。(D)

    A.1000    B.2500     C.4000    D.5000

200)  隧道火灾避难设施内应设置独立的机械加压送风系统,送风的余压值应为      pa。(A)

    A.30—50    B.30—60   C.20—40    D.20—50

201)  甲、乙类生产     设在建筑物的地下室或在半地下室。(C)

    A.可以    B.严禁    C.不应    D.不宜

202)  厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时,其储量不宜超过     (C)h的需要量。

    A.8    B.16     C.24    D.48

203)  甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时,防火分区最大允许占地面积,可在相关规定的基础上增加     倍。(A)

    A.1    B.2    C.3    D.4

204)  甲、乙类物品库房     设在建筑物的地下室、半地下室内。(C)

    A.可以    B.严禁    C.不应    D.不宜

205)  建筑高度超过     m的两层及两层以上的厂房、库房称高层工业建筑。(C)

    A.50    B.32     C.24    D.21

206)  建筑材料的燃烧性能分为     个等级。(B)

    A.3    B.4    C.5    D.6

207)  生产的火灾危险性按生产过程中使用或加工物品的火灾危险性的特征,共分为     类。(C)

    A.3    B.4    C.5    D.6

208)  甲、乙类生产厂房的耐火等级,应根据层数和防火分区最大允许占地面积确定,但不应低于     级。(B)

    A.1    B.2    C.3    D.4

209)  一类高层民用建筑地上部分防火分区最大允许建筑面积不应超过     m2。(A)

    A.1000    B.2000     C.3000    D.4000

210)  建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆井、管道井应在每层楼板处用     做防火分隔。(C)

    A.非燃材料    B.难燃材料    C.相当楼板耐火等级的非燃材料    D.相当楼板耐火等级的难燃材料

211)  高层建筑和高层工业建筑内的管道井、电缆井应每隔二至三层,在楼板处用      封隔。(C)

    A.耐火极限不低于0.25h的非燃烧体    B.耐火极限不低于1h的难燃烧体

    C.耐火极限不低于0.5h的非燃烧体    D.耐火极限不低于0.5h难燃烧体

212)  建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极限不低于       h的     。(D)

    A.0.5,不燃烧体    B.1,难燃烧体    C.2,难燃烧体    D.1,不燃烧体

213)  住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于    h。(B)

A. 1.5    B. 1    C.2    D.2.5

214)  汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为     类。(D)

    A.1    B.2    C.3    D.4

215)  高层民用建筑不宜布置在     厂(库房)附近。(D)

    A.严重危险级    B.中危险级    C.丙类    D.甲、乙类

216)  汽车库、修车库的耐火等级分为     级。(C)

    A.1    B.2    C.3    D.4

217)  剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于    h的不燃烧体。(B)

    A.2    B.3     C.4    D.1

218)  一般情况下,易燃材料的氧指数     。(A)

    A.小于22    B.大于22,小于17     C.大于27    D.大于28,小于60

219)  根据生产的火灾危险性分类,闪点为     度液体的生产    属于甲类生产。(A)

    A.小于28    B.大于28,小于60   C.在于或等于60

220)  以电磁波形式传递热量的现象,称为      。(B)

    A.热传导    B.热辐射    C.热对流    D.热传播

221)  下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的  有     。(A)

    A.液氨    B.空气    C.氮气     D.汽油

222)  设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于    h的隔墙和不低于     h的楼板与其他部位隔开。(A)

    A.1、0.5    B.2、1.5    C.2、1    D.2、0.5

223)  易燃易爆化学物品储存,经营场所的建筑宜为     。(A)

    A.单层    B.不超过二层    C.不超过三层    D.不超过四层

224)  商业小型石油库与重要公共建筑物之间或个人,必须取得     (D)米。

    A.25    B .30     C.40    D.50

225)  汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于     (C)倍架空线杆高。

    A.1    B.2     C.3    D.4

226)  公共娱乐场所在建筑时,应与其它建筑物保持一定的防火间距,一般与甲、乙类生产厂房、库房之间留有不少于     (D)米的防火间距。

    A.20    B.25     C.30    D.50

227)  公共娱乐场所观众厅的太平门应采用     。(D)

    A.卷帘门    B.转门    C.侧拉门    D.推闩式外开门

228)  新建商场的耐火等级一般不低于     级。(B)

    A.一    B.二    C.三    D.四

229)  闪点大于或等于60度的液体属     液体。(C)

    A.甲类    B.乙类    C.丙类    D.丁类

230)  爆炸下限小于10%的气体属     类气体。(A)

    A.甲    B.乙    C.丙    D.丁

231)  厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,但疏散走道的最小净宽度不宜小于     米,疏散走道的最小净宽度不宜小于     米,门的最小净宽度不宜小于     米。(B)

    A.1,1.4,0.9    B.1.1,1.4,0.9     C.0.9,1.5,0.9    D.1.1,1.5,0.9

232)  一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于         h和           h (D)

    A.1.5,1.5    B.1.0,1.0    C.1.0,1.5    D.1.5,1.0

233)  高层民用建筑之间的防火间距不应小于     米。(D)

    A.6    B.7     C.8    D.13

234)  甲类物品库房之间的防火间距不应小于     米。(C)

    A.13    B.15     C.20    D.25

235)  甲、乙、丙类液体装卸鹤管与二级民用建筑之间的防火间   距不应小于     米,与厂内铁路线的间距不应小于     米。(B)

    A.10,25   B.14,20    C.15,20   D.25,25

236)  当建筑物的沿街部分长度超过     米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(B)

    A.120    B.150     C.200    D.220

237)  当建筑物总长度超过     米时,应设置穿过建筑物的消防车道。(D)

    A.120    B.150     C.200    D.220

238)  无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于     h,高度不小于     m的不燃体实体裙墙。(D)

A.1,0.6    B.0.5,0.8    C.1.0,0.9    D.1,0.8

239)  高层民用建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度, 不应布置高度大于     米,进深大于     米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。(B)

    A.4,5    B.5,4    C.3,4    D.4,4

240)  尽头式消防车道应设回车首或回车场,高层民用建筑设回车场不宜小于     ,大型消防车通过,则不宜小于     。(B)

    A.12m×12m,12m×15m    B.15m×15m,18m×18m    C.12m×18m,15m×15m    D.12m×12m,18m×18m

241)  高层民用建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧的材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为     平方米,地下部分防火分区的允许最大建筑面积为     平方米。(A)

    A.4000,2000    B.2000,4000    C.2000,2000    D.4000,4000

242)  防烟楼梯间前室的面积,对于公共建筑不应小于     平方米,对于居住建筑不应小于     平方米。(B)

    A.4.5,6    B.6,4.5    C.6,6    D.6,10

243)  防烟楼梯间及其前室的门应为     。(B)

    A.甲级防火门    B.乙级防火门    C.丙级防火门    D.推闩式普通门

244)  疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于     Lx。(C)

    A.0.3    B.0.4     C.0.5    D.1.0

245)  疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面     m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于     m。(C)

    A.1.5,20    B.1.2,20    C.1.0,20    D.1.0,10    E.1.0,25

246)  一类高层民用建筑的供电负荷等级应为     级。(A)

    A.一    B.二    C.三    D.四

247)  根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)规定,建筑内部装修材料性能等级分为     级。(C)

    A.二    B.三    C.四    D.五

248)  单位重量小于     g/m2的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用。(A)

    A.300    B.350     C.400    D.450

249)  集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内     总数。(A)

    A.火灾探测器    B.探测区域    C.报警区域    D.火灾探测器和火灾报警按钮

250)  湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为     度。(A)

    A.4-70    B.0-68    C.大于70    D.小于4

251)  局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过    m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过     ㎡的湿式系统。(C)

    A.8,2000   B.10,2000    C.8,1000   D.9,1000

252)  采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过     个。(C)

    A.1000    B.1200     C.800    D.600

253)  建筑工程消防设计经公安消防机构审核批准后,确需变更的,     应将变更的消防设计图纸报原审核的公安消防机构核准,方可变更。(C)

    A.施工单位    B.设计单位    C.建筑单位    D.中介服务企业

254)  地下商店当设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统且内部装修符合国家标准的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到     m2。(D)

    A.2500   B.5000    C.3000    D.2000

255)  从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于    m。(C)

    A.20    B.25     C.30    D.40

256)  火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的     (B)倍。

    A.1.2    B.1.5     C.2    D.2.5

257)  火灾自动报警系统的主电源应采用     。(A)

    A.消防电源    B.动力电源    C.照明电源     D.直流电流

258)  消防控制室内设备的布置,当设备面盘的排列长度大于     (D)m时,其两端设置宽度不小于1m的通道。

    A.2     B.3       C.3.5     D.4

259)  手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地高度宜为     m,且应有明显的标志。(D)

    A.1.0~1.1     B.1.1~1.2    C1.2~1.3    D.1.3~1.5

260)  当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的线芯最小截面积应不小于     (C)mm2。

    A.0.5     B.0.75      C.1.0     D.2.0

261)  高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是      。(C)

    A.控制消防水泵的启、停

    B.间接启动消防水泵

    C.直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心

    D,火灾报警

262)  根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择     感温火灾探测器。(A)

    A. 一级    B.二级    C.三级     D.四级

263)  居中设置在宽度小于3m的内走道顶棚上的感温探测器,其安装间距不应超过      m。(C)

    A.5    B.7.5     C.10    D.15

264)  火灾探测器宜水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于   (C)度。

    A.15。    B.30。    C.45     D.60

265)  火灾探测器布置时,当梁突出顶棚的高度超过     mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。(D)

    A.200    B.400     C.600    D.500

266)  当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为      。(A)

    A.20m2、3.6m   B.20m2、4.4m   C.30m2、3.6m   D.30m2、4.4m

267)  相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于       (C)m。

    A.7    B.10     C.14    D.20

268)  民用建筑内火灾应急广播扬声器设置在走道和大厅等公共场所时,每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于      m。(C)

    A.15     B.20      C.25     D.30

269)  火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的    时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。(A)

    A.5%    B.10%    C.15%    D.20%

270)  火灾自动报警系统的专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于    mm2。(C)

    A.4    B.16     C.25    D.10

271)  雨淋阀组的电磁阀,其入口应设    。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设    。(B)

    A.止回阀 过滤器   B.过滤器 止回阀  C.过滤器 过滤器   D.止回阀 止回阀

272)  湿式喷水灭火系统中一个湿式报警阀组控制的喷头数不宜超过     个。(A)

    A.800    B.700     C.600    D.500

273)  设置临时高压给水系统的单层、多层民用建筑,屋顶的消防水箱应设置在      。(C)

    A.保证最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa处

    B.保证最不利点消火栓水枪充实水柱达10m处

    C.建筑物的最高处

    D.便于检修处

274)  供消防车取水的消防水池,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过     m。(B)

    A.7    B.6     C.5    D.4

275)  设在高层民用建筑内的消防水泵房的门应为      。(B)

    A.普通门    B.甲级防火门    C.乙级防火门    D.丙级防火门

276)  水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为    m。(C)

    A.150    B.60     C.15~40    D.120

277)  消防水泵应保证在火警后     s内启动。(B)

    A.60    B.30     C.20     D.15

278)  《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过     个。(D)

    A.10     B.8      C.6      D.5

279)  装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于     cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)

    A.50    B.70    C.80     D.60

280)  超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设     喷水灭火系统。(B)

    A水喷雾    B.雨淋    C.水幕    D.干式

281)  湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为     。(A)

    A.自动启动    B.消防控制室远程启动    C.水泵房手动启动    D.任选

282)  自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于     。(C)

    A.3h    B.2h    C.1h      D.10min

283)  水喷雾灭火系统扑救电气火灾,其喷头应选用     。(D)

    A.防腐型水雾喷头    B.一般喷头    C.一般喷头加防尘罩    D.离心雾化型水雾喷头

284)  闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度     度。(D)

    A.50    B.45     C.40    D.30

285)  室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过     (A)m。

    A.50    B.40     C.30    D.20

286)  自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于     mm。(B)

    A  15     B.25    C.30     D.50

287)  中危险级自动喷水灭火系统配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数不应超过     只。(C)

    A.6    B.7     C.8    D.15

288)  自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应     进行一次供水试验。(B)

    A.每年    B.每季度    C.每月     D.每周

289)  每个水泵接合器的流量宜按      。(D)

    A.5~10L/s    B.15~20L/s    C.20L/s    D.10~15L/s

290)  多层丙类厂房中建筑面积大于     ㎡的地上房间应设置排烟设施。(A)

    A.300    B.400     C.500    D.1000

291)  多层公共建筑中长度大于     m的内走道应设置排烟设施(B)

    A.30    B.20     C.60    D.25

292)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,推车式灭火器最大保护距离为     m。(30)

    A.15    B.18     C.24    D.30

293)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器最大保护距离为    m。(A)

    A.15    B.18     C.24    D.30

294)  灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小  配置灭火级别为    。(A)

    A.5A    B.4A    C.3A    D.3B

295)  灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为   m2/B。(B)

    A.5    B.7.5     C.10    D.20

296)  化学泡沫灭火器的使用温度范围是(C)

    A.-10~55℃    B.-21~55℃    C.4~55℃    D.-4~55℃

297)  中倍数泡沫是指发泡倍数为     倍的泡沫。(B)

    A.<20    B.21~200     C.201~1000    D.1001~2000

298)  高倍数泡沫是指发泡倍数为     倍的泡沫。(C)

    A.<20    B.20~200     C.201~1000    D.1001~2000

299)  泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于     m。(C)

    A.60    B.50     C.30    D.25

300)  高倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为     型的泡沫液。(B)

    A.2%    B.3%    C.4%    D.6%

301)  中倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为     型的泡沫液。(D)

    A.2%    B.3%    C.4%    D.6%

302)  保护非水溶性甲、乙、丙类液体的泡沫喷淋系统,当采用非吸气型水喷头时,应选用     。(C)

    A.蛋白泡沫液    B.氟蛋白泡沫液    C.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液    D.抗溶性泡沫液

303)  液下喷射泡沫灭火系统,适用于     。(A)

    A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐    B.外浮顶储罐    C.内浮顶储罐    D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐

304)  除规范另有规定外,非水溶性的甲、乙类液体固定顶储罐,当采用固定式、半固定式液上喷射泡沫灭火系统时,蛋白泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于     。(B)

    A.6.0L/rain·m2、30min    B.6.0L/min·m2、40min    C.5.0L/min·m2、30min    D.5.0L/min·m2、40min

305)  蛋白泡沫灭火剂可以扑救     火灾。(A)

    A.木材    B.乙醇    C.丙酮    D.醋酸乙酯

306)  气体灭火系统的灭火浓度的涵义,是指在101KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小     。(D)

    A.质量用量    B.体积用量    C.质量百分比    D.体积百分比

307)  二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的     (C)倍。

    A.1.2     B.1.4     C.1.7     D.2.0

308)  二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不得低于     。(A)

    A.34%    B.36%    C.37%    D.41%

309)  气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于     Kpa。(B)

    A.1.1    B.1.2     C.1.3    D.1.4

310)  二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于     。(A)

    A.0.5    B.0.6     C.0.9    D.1.0

311)  生产、使用或储存可燃气体和甲、乙、丙类液体的防护区,卤代烷1301的设计灭火浓度或设计惰化浓度不应小于最小灭火浓度或惰化浓度的1.2倍,并不应小于     。(B)

    A.3.8%    B.5%    C.7.5%    D.7.6%

312)  高压二氧化碳灭火系统储存容器的工作压力不应小于     (B)Mpa。

    A.2.07    B.5.17     C.15     D.19

313)  卤代烷1211、1301灭火系统当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积和容积不宜大于     。(D)

    A.100m2、300m3    B.100m2、500m3    C.500m2、1500m3    D.500m2、2000m3

314)  卤代烷1211、1301灭火系统当采用无管网灭火系统时,一个防护区的面积和容积不宜大于     。(A)

    A.100m2、300m3    B.100m2、500m3    C.500m2、1500m3    D.500m2、2000m3

315)  全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于lmin。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到     。(B)

    A.20%    B.30%    C.40%    D.50%

316)  按喷头流量系数分类,流量系数K=     的洒水喷头称为标准喷头。(B)

    A.55    B.80     C.115    D.155

317)  消防水泵房设置在地下一层时,疏散门应靠近安全出口,消防水泵房的门应采用      (B)

    A.普通木质门   B.甲级防火门    C.乙级防火门   D.丙级防火门

318)  室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑不应大于    m,裙房不应大于     m。(B)

    A.20、30    B.30、50    C.20、50    D.30、30

319)  同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过     m。(D)

    A.10    B.15     C.20    D.25

320)  室外消火栓间距不应超过     m。(C)

    A.60    B.100     C.120    D.150

321)  多层民用建筑玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙,当其外墙面采用耐火极限不低于     的非燃烧体时,其墙内填充材料可采用     材料。(A)

    A.1h,难燃    B.0.75h,难燃    C.2h,可燃    D.0.5h,难燃

322)  除规范另有规定外,防火阀安装在     管道上,动作温度宜为     。(B)

    A.排烟系统,280℃    B.通风空调系统,70℃   C.排烟系统,70℃    D.通风空调系统,280℃

323)  排烟防火阀安装在     系统的管道上,动作温度为     ℃。(C)

    A.通风,70    B.通风空调,70    C.排烟,280    D.排烟,70

324)  室内消火栓系统每根消防竖管的管径应按通过的流量经计算确定,但不应小于     mm.(D)

    A.80     B.90      C.150     D.100

325)  自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为     。(D)

    A.轻危险级、中危险级、严重危险级

    B.轻危险级、中危险级

    C.次危险级、中危险级、严重危险级

    D.轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级

326)  在设有空调系统的房间内,火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于    m。(D)

    A.3.0    B.2.5     C.2.0    D.1.5

327)  火灾探测器周围     m内不应有遮挡物。(C)

    A.2.0    B.3.0     C.0.5     D.1.0

328)  消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾,其控制程序应先接通     。(C)

    A.本层、地下各层    B.本层、二层    C.本层、二层及地下各层    D.所有层

329)  供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于     m。(A)

    A.150    B.120     C.60     D.40

330)  高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于     Mpa时,应设减压设施,静水压力大于     Mpa,应采取分区给水系统。(B)

    A.0.8、0.5    B.0.5、1.0    C.0.3、0.8    D.0.5、0.8

331)  民用建筑和工业厂房的中危险级场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为     m2。(A)

    A.160    B.100     C.300    D.180

332)  高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外,当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于     Mpa。(B)

    A.0.05    B.0.07     C.0.10    D.0.15

333)  C类火灾是指     。(D)

    A.含碳固体可燃物燃烧的火灾    B.甲、乙、丙类液体燃烧的火灾    C.带电物体燃烧的火灾    D.可燃气体燃烧的火灾

334)  B类火灾是指     。(B)

    A.含碳固体可燃物燃烧的火灾    B.甲、乙、丙类液体燃烧的火灾和可熔化的固体物质燃烧的火灾

    C.带电物体燃烧的火灾    D.可燃气体燃烧的火灾

335)  设有消火栓系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少     。(C)

    A.10%    B.20%    C.30%    D.50%

336)  设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少     。(C)

    A.30%    B.40%    C.50%    D.70%

337)  设有消火栓和灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少     。(C)

    A.50%    B.60%    C.70%    D.80%

338)  按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于     具。(B)

    A.1    B.2     C.4    D.5

339)  按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,每个灭火器设置点的灭火器不宜多于     具。(C)

    A.3    B.4     C.5    D.6

340)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为     m。(C)

    A.10    B.13     C.15    D.18

341)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为    m。(C)

    A.10    B.15     C.20    D.25

342)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为    m。(B)

    A.7    B.9     C.10    D.12

343)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为    m。(C)

    A.10    B.11     C.12    D.13

344)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为    m。(D)

    A.15    B.20     C.25    D.30

345)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为    m。(B)

    A.15    B.18     C.20    D.25

346)  灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为    m。(C)

    A.15    B.20     C.24    D.30

347)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为     m。(C)

    A.30    B.35     C.40    D.45

348)  《建筑灭火器配置设计规范》规定地下建筑灭火器的配置场所所需的灭火级别应按     计算。(C)

    A.Q=1.1K(S/U)    B.Q=1.2K(S/U)    C.Q=1.3K(S/U)    D.Q=1.4K(S/U)

349)  装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的     倍确定。(D)

    A.1.1    B.1.5     C.1.2    D.1.3

350)  自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于     (C)Mpa。

    A.0.80    B.1.40     C.1.20    D.1.50

351)  《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于     mm。(C)

    A.80    B.90     C.100    D.150

352)  《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位水箱的消防给水系统,其增压设施应符合     等规定。(A)

    A.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5l/S,对自动喷水灭火系统不应大于1L/S

    B.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于8L/S,对自动喷水灭火系统不应大于3L/s

    C.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于10L/s,对自动喷水灭火系统不应大于5L/S

    D.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于10L/S

353)  高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于     (C)m。

    A.7    B.8     C.10    D.13

354)  灭火器配置场所的危险等级应分为     。(C)

    A.严重危险级、中危险级

    B.中危险级、轻危险级

    C.严重危险级、中危险级、轻危险级

    D.严重危险级、中危险级、次危险级

355)  扑灭ABC类火灾应选择     灭火器。(B)

    A.泡沫灭火器    B.磷酸铵盐干粉灭火器    C.二氧化碳灭火器    D.水型灭火器

356)  100.灭火器A类火灾配置场所为严重危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为    A。(B)

    A.8    B.5     C.3    D.1

357)  灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器的最大保距离为     m。(C)

    A.15    B.20     C.25    D.30

358)  《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于     m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。(D)

    A.100    B.200     C.400    D.500

359)  《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于     m2的地下商店应设火灾自动报警装置。(D)

    A.100    B.200     C.400    D.500

360)  《建筑设计防火规范》规定,设置在地上一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积超过     m2时应设置自动喷水灭火系统。(D)

    A.100    B.150     C.200    D.300

361)  水力警铃的工作压力不应小于     MPa。(D)

    A.0.5    B.0.1     C.0.08    D.0.05

362)  特等、甲等或超过     个座位的其他等级的剧院的舞台的葡萄架下部应设雨淋喷水灭火系统。(D)

    A.1000    B.500     C.1200    D.1500

363)  超过     个座位的会堂或礼堂应设自动喷水灭火系统。(B)

    A.1000    B.2000     C.500    D.1500

364)  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过     辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。(A)

    A.10    B.8     C.5    D.4

365)  高层民用建筑中超过     个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。(A)

    A.800    B.200     C.500    D.250

366)  下列     等部位应设水幕系统。(D)

    A.火柴厂的氯酸钾压碾厂房

    B.飞机发动机试车台的试车部位

    C.省级邮政楼的邮袋库

    D.应设防火墙等防火分隔物而无法设置的开口部位

367)  建筑面积超过     m2的演播室应设雨淋系统。(D)

    A.200    B.300     C.350    D.400

368)  日装瓶数量超过     瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库应设自动灭火系统。(D)

    A.1500    B.2000     C.2500    D.3000

369)  发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由     (C)控制启动。

    A.火灾探测器    B.水流指示器    C.闭式喷头    D.压力开关

370)  预作用喷水灭火系统由     组成。(C)

    A.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

    B.开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

    C.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施

    D.闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

371)  发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由     发出信号开启。(D)

    A.闭式喷头    B.开式喷头    C.水流指示器    D.火灾报警控制器

372)  干式喷水灭火系统由     组成。(A)

    A.闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

    B.开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、 供水设备

    C.闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

    D.开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

373)  发生火灾时,干式喷水灭火系统中干式报警阀靠     开启。(B)

    A.火灾探测器    B.洒水喷头    C.火灾报警控制器    D.压力开关

374)  图书馆、档案馆、商场、仓库的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于    m;标志喷头的溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于    m。(D)

    A.0.35、0.4    B.0.3、0.4    C.0.35、0.45    D.0.3、0.45

375)  轻危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为     m。(A)

    A.3.6    B.3.0     C.4.4    D.4.2

376)  轻危险级场所边墙型标准喷头单排喷头的最大保护跨度为     m。(A)

    A.3.6    B.3.0     C.4.4    D.4.2

377)  中危险级场所边墙型标准喷头配水支管上喷头的最大间距为     m。(B)

    A.3.6    B.3.0     C.4.4    D.4.2

378)  除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于     mm,且不应大于     mm。(C)

    A.65、135    B.70、160    C.75、150    D.80、160

379)  设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级的建筑物,设置边墙型标准喷头时,配水支管上喷头的  最大间距为     m。(D)

    A.4.8    B.5.5     C.3.6    D.3.0

380)  设有自动喷水灭火系统、火灾危险等级为中危险级工级的建筑物,设置边墙型标准喷头时,两排相对喷头的最大保护跨度为     m。(B)

    A.3.6    B.6.0     C.4.6    D.4.2

381)  扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用     。(D)

    A.蛋白泡沫液    B.氟蛋白泡沫液    C.水成膜泡沫液    D.抗溶性泡沫液

382)  低倍数空气泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀不大于     倍的泡沫。(C)

    A.30    B.40     C.20    D.60

383)        火灾能用气体灭火系统扑救。(B)

    A.金属氢化物    B.天然气    C.火药    D.白磷

384)  二氧化碳灭火系统按应用方式可分为     。(D)

    A.组合分配灭火系统和单元独立灭火系统

    B.高压系统和低压系统

    C.管网灭火系统和无管网灭火系统

    D.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

385)  气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设     。(B)

    A.选择阀    B.单向阀    C.压力讯号器    D.先导阀

386)  气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于维护、检查,操作面距墙面或相对操作面之间的距离不宜小于     m。(A)

    A.1.0    B.0.8     C.1.5    D.0.6

387)  高压二氧化碳灭火系统储存装置的环境温度应为   ℃(A)

    A.0~49    B.-20~55    C.0~55    D.-10~55

388)  当气体灭火系统设置自动启动方式时,应在接到     个独立的火灾信号后才能启动。(B)

    A.1    B.2     C.3    D.4

389)  气体灭火系统机械应急操作装置应设在     。(C)

    A.防护区内

    B.无管网灭火系统中

    C.贮瓶间内或防护区外便于操作的地方

    D.泄压口

390)  设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网,应设     。(C)

    A.防雷保护设施    B.防潮设施    C.防静电接地    D.气体切断阀

391)  设置在海拔高度1000m以下的变配电室等有电气火灾危险的防护区内的卤代烷1301灭火系统,其系统组件与标称线路电压小于等于35KV的带电部件之间最小间距应为     (C)m。

    A.0.18    B.0.20     C.0.34    D.0.94

392)  设置在海拔高度1000m以下的变配电室等有电气火灾危险的防护区内的卤代烷1301灭火系统,其系统组件与标称线路电压小于等于110KV的带电部件之间最小间距应为     (B)m。

    A.1.28    B.0.94     C.1.90    D.2.56

393)  设置气体灭火系统的防护区应设有疏散通道和安全出口,使该区人员能在     min内撤离防护区。(A)

    A.0.5    B.1      C.5    D.10

394)  当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于       mm.(A)

    A.300    B.150     C.200    D.350

395)  当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于    mm,不应大于    mm。(D)

    A.25  200    B.25  150    C.30  100    D.25  100

396)  除用于保护室内钢屋架等建筑构件和设置货架内喷头的闭式系统外,采用闭式系统的民用建筑和工业厂房,其最大净空高度不应大于     m。(D)

    A.5    B.6     C.7    D.8

397)  人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于     米。(D)

    A.1.1    B.1.2     C.1.3    D.1.4

398)  剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过     (D)人。

    A.50    B.100     C.150    D.250

399)  在地下建筑内设置公共娱乐场所只允许设在     。(A)

    A.地下一层    B.地下一、二层    C.地下一、二、三层    D.地下一、二、三、四层

400)  人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于      分钟。(B)

    A.20    B.30     C.60    D.90

401)  大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置     。(A)

    A.防火阀    B.排烟防火阀    C.防回流措施    D.防火隔板

402)  液化石油气从液态转为气态,其体积扩张约     。(D)

    A.500~600    B.50~100    C.100~200    D.250~300

403)  三级汽车加油站的油罐总容积     m3。(C)

    A.≤180    B.≤120    C.≤60    D.≤90

404)  液化石油气瓶装供应站,其总储量不大于10m3时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于     m。(D)

    A.10    B.15     C.20    D.25

405)  消防用电的配电回路不应装设     保护装置。(B)

    A.过负荷    B.漏电切断    C.手动启动    D.自动启动

406)  下列需设二个安全出口的有     。(A)

A.面积为110m2甲类厂房,生产人数为5人

    B.面积为180m2,人数为40人的办公室

    C.可停靠40辆车的停车场

    D.面积为45m2的地下室

407)  建筑内火灾,通风孔洞面积愈大,位置愈高,热对流速度     。(A)

    A.愈快    B.愈慢    C.不变    D.影响不大

408)  消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取     。(C)

    A.地下敷设方式    B.穿软管保护措施    C.防水措施    D.漏电保护措施

409)  一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、展览厅、多功能厅,其室内任何一点至最近安全出口的直线距离不宜大于    (D)m。

A、25   B、40    C、15   D、30

410)  乙级防火门的耐火极限不低于      h。(D)

A.0.7    B.0.6    C.0.8    D.0.9

411)  甲级防火门的耐火极限不低于      h。(D)

A.0.6    B.0.9    C.1.0    D.1.2

412)  高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排揸烟风机房等的供电,应在最末一级配电箱处设置     装置。(B)

A.手动切换    B.自动切换    C.自动或手动切换    D.自动和手动切换

413)  建筑材料的燃烧性能分为     个等级。(B)

A.3    B.4    C.5    D.6

414)  一般情况下,易燃材料的氧指数(  A )。

A.小于22    B.大于22,小于17     C.大于27    D.大于28,小于60

415)  下列对消防应急灯具表述不正确的是(C)

A、自带电源型和子母电源型消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示灯,主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。

B、集中电源型消防应急灯具的应急电源应设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电状态用绿色,故障状态用黄色,充电和应急状态用红色。

C、投入使用后,应急工作时间不应小于90min

D、消防应急灯具在主电源切断时应能在5s内转入应急状态,主电源恢复后,应自动恢复到主电工作状态;

416)  气体灭火系统保护的防护区当两个或两个以上防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过    个。(C)

A、7    B、10     C、8    D、30

417)  在对防火门的检查中表述不正确的是(D)

A、外形尺寸应≤样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应≥样品描述中的门扇厚度,门框侧壁宽度应≥样品描述中的门框侧壁宽度,玻璃外形尺寸应≤样品描述中的玻璃外形尺寸,玻璃厚度应≥样品描述中的玻璃厚度。

B、防火门用闭门器应有经国家指定、认可的检测机构出具的合格检测报告。

C、钢质、木质防火门应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起。

D、根据门的形状,选择适当的位置设置产品标志、质量检验合格标志和型式认可标志。

418)  ABC干粉灭火剂主要是指        灭火剂(A)

A、磷酸铵盐  B、碳酸氢钠   C、氢氧化钠    D、磷酸氢钠

419)           标准的法律效力最高。(B)

A、国际标准    B、国家标准     C、行业标准   D、地方标准

420)  B2级建筑材料是指            。(D)

A、不燃材料     B、难燃材料     C、阻燃材料    D、可燃材料

421)  F3型复合钢质防火卷帘的耐火时间为         h。(D)

A、1.0       B、1.5       C、2.0      D、2.5

422)  GA386-2003是          (C)

A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准

423)  电缆防火涂料的耐火性能是以          作为测试指标的。(D)

A、 耐火时间    B、 火焰传播比值   C、  阻火性  D、 炭化高度

424)  定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为        级。(D)

    A、一          B、 二             C、三              D、四

425)  防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到        (D)℃时关闭

A、55        B、60       C、65      D、70

426)  防火封堵材料的耐火性能分为三级,其中二级的耐火时间≥          。(C)

A、  180min        B、 150min         C、 120min         D、  60min

427)  防火卷帘的型式检验周期为           年。(C)

A、2           B、3            C、4           D、5

428)  钢质防火窗按照耐火极限可分为甲、乙、丙三类,其中丙级的耐火极限为≥           。(C)

  A、72min           B、54min      C、36min      D、30min

429)  根据国家标准,消火栓箱门的开启角度不应小于       (B)度。

    A、175         B、160        C、150        D、120

430)  国家对产品质量实行以        为主要方式的监督检查制度。(A)

A、抽查    B、验收    C、检验    D、验证

431)  国家防火建材质量监督检验中心在         。(D)

A、沈阳          B、上海        C、天津        D、四川

432)  红色玻璃球洒水喷头的动作温度是           ℃。(C)

A、76        B、72        C、68         D、63

433)  黄色玻璃球洒水喷头的动作温度是        ℃。(C)

    A、57            B、68          C、79       D、93

434)  机械泡沫和水型灭火器应按照生产厂家说明书要求的灭火剂进行再充装,灭火剂的出厂日期不应超过        个月。(C)

    A、1           B、2          C、3       D、4

435)  甲级木质带玻璃带亮窗防火门的耐火极限是         h。(B)

  A、1.5       B、1.2       C、0.9        D、0.6

436)  灭火器的压力表上红色指示区表示        。(A)

A、压力不足   B、压力过大      C、工作压力   D、没有压力

437)  按照GB4351-2005的规定,8kg手提贮压式磷酸铵盐干粉灭火器的型号标记为    。(B)

A、MF8     B、MFZ/ABC8    C、MY8    D、MP8

438)  灭火器做维修型式检验时,样品由        抽取。(A)

A、公安消防人员    B、检验人员     C、企业人员   D、送样人员

439)  排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内温度达到      (B)时自行关闭。

A、 300℃      B、 280℃     C、 250℃     D、 210℃

440)  气体灭火系统同一防护区的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于    s。(A)

A、2           B、5          C、6          D、10

441)  我国在       完全关闭1301灭火剂生产企业。(D)

   A、2003年12月31日     B、2005年1月1日

   C、2006年1月1日       D、2010年1月1日

442)  我国在         完全关闭1211灭火剂生产企业。(C)

    A、2003年12月31日   B、2005年1月1日

C、2006年1月1日     D、2009年1月1日

443)  定温、差定温火灾探测器的灵敏度分为       级。(D)

A、一          B、 二             C、三              D、四

444)  下列产品由公安部消防产品合格评定中心实施强制认证的有       。(D)

A、灭火器  B、消火栓  C、消防接口  D、点型感烟火灾探测器

445)  下列发泡倍数为      的为中倍数泡沫灭火剂。(B)

A、15        B、110        C、205       D、300

446)  下面中         条不是现行的消防产品市场准入制度。(C)

A、消防产品质量认证制度          B、消防产品型式认可制度

C、消防产品生产许可证制度        D、消防产品强制检验制度

447)  消防产品现场检查抽取的样品数量应根据被检查产品的批量大小合理确定,一般为      (D)

A、2件以上     B、2至3件    C、至少3件      D、1~3件

448)  《消防应急灯具》GB17945-2000规定,消防应急灯具的应急工作时间应不小于       分钟。(B)

A、120          B、90         C、60        D、20

449)  消防产品做型式检验时,送检样品应从       中抽取。(A)

A、成品  B、包装完好的成品  C、检验合格的成品  D、已经卖出的产品

450)  消防水带的型是指        。(B)

A、直径       B、工作压力      C、长度      D、爆破压力

451)  型号标记为MJPZ/6的灭火器是指         。(D)

    A、6kg手提贮压式干粉灭火器         B、6kg手提贮气瓶干粉灭火器

C、6L手提式舟车型化学泡沫灭火器    D、6L手提贮压式机械泡沫灭火器

452)  型号标记为MTZ/5的灭火器是指         。(B)

A、5kg推车贮压式灭火器     B、5kg手提式二氧化碳灭火器

C、5L推车式化学泡沫灭火器  D、5L手提式1211灭火器

453)  国家法定消防产品检测机构有       个 (B)

A、3         B、4     C、5      D、6

454)  《消防产品现场检查判定规则》是     (B)

A、国家标准     B行业标准      C地方标准      D、企业标准

455)  参加消防产品现场检查的人数不应少于        人 (A)

A、2   B、4    C、3    D、 5

456)  现场检查点型红外火焰探测器时应将火焰光源置于探测器正前方      米(A)

A、1    B、2    C、3   D、 4

457)  《消防产品现场检查判定规则》什么时间施行         (C)

A、2005年5月1日       B、 2005年10月1日

C、2006年5月1日       D、 2006年12月1日

458)  防火封堵材料按耐火性能分为        。(C)

A、一级        B、二级       C、三级       D、 四级

459)  防火卷帘属于          类产品(C)

A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、消防相关产品

460)  水带属于         类产品(B)

A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、消防相关产品

461)  61、火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后          (B)秒钟发出火灾报警声、光信号

A、5    B、10     C、15     D、30

462)  洒水喷头属于          类产品(B)

A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、公告

463)  手提式贮压式干粉灭火器的报废年限是       年(A)

A、10年  B、 8年    C、 15年    D、  6年

464)  手提式贮压式干粉灭火器在做气密性试验时,保持时间为         。(A)

A、10min       B、30min       C、15min       D、60min

465)  防火门属于        类产品(A)

A、型式认可  B、 强制认证    C、强制检验     D、消防相关产品

466)  维修手提贮压式干粉灭火器时,气密性试验应按       (A)操作。

A、将灭火器浸没在水温不低于5℃的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,不得有可见的泄漏气泡。

B、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器  顶端50mm以上,保持30min,应无可见的泄漏气泡。

C、将灭火器浸没在50~55℃的温水中,水面应高于灭火器 顶端50mm以上,保持60min,应无可见的泄漏气泡。

D、将灭火器浸没在55~60℃的温水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持10min,应无可见的泄漏气泡。

467)  型号标记为MTZ5的灭火器是指          。(B)

A、5kg推车贮压式灭火器     B、5kg手提式二氧化碳灭火器

C、5L推车式化学泡沫灭火器  D、5L手提式1211灭火器

468)  火灾探测器投入运行      年后,应每隔        年全部清洗一次。(B)

A、1  2      B、2  3     C、3  4     D、2  4

469)  B1级纺织和塑料材料的氧指数应大于等于     。(B)

 A、36      B、32       C、20      D、26

470)  国家对产品质量实行以        为主要方式的监督检查制度。(A)

A、抽查    B、验收    C、检验    D、验证

471)  下列哪一项处罚不由公安消防机构执行?(D)  

A、警告    B、罚款    C、责令停产停业    D、拘留

472)  下述哪种情况时,申请方不需在10个工作日内将有关情况报评定中心    (D)

A、申请方搬迁、电话变更;                B、法人、总经理(厂长)变更;

C、重大设计、工艺更改;               D、企业停产

473)  除《建筑防火设计规范  》另有规定的除外,建筑的安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于      m 。(B)

A、1    B、0.9    C、0.8   D、1.1

474)  除《建筑防火设计规范  》另有规定的除外,建筑的疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于      m 。(D)

A、1    B、0.9    C、0.8   D、1.1

475)  除《建筑防火设计规范  》另有规定的除外,当建筑的疏散楼梯的一边设置栏杆时,净宽度不应小于      m 。(A)

A、1    B、0.9    C、0.8   D、1.1

476)  GA30-2002是          (C)

A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准

477)  GB8624-1997是      (A)

A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准

478)  DB37/598-2006是         (D)

A、国家标准    B、推荐性国家标准    C、行业标准    D、地方标准

479)  《中华人民共和国消防法》哪一年实施的 (D)

A、2000年B、2001年C、1998年D、2009年

480)  当建筑不超过四层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于    m处。(C)

A、10  B、12   C、15  D、20

481)  当建筑不超过     层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。(C)

A、2  B、3  C、4 D、5

482)  DB37/598-2006中规定的手提式二氧化碳灭火器的样品规格为       (A)

A、3公斤B、8公斤具C、6公斤D、11公斤

483)  消防水带的长度不得小于水带标称长度        米(A)

A、1  B、2   C、1.5   D、1.2

484)  消防应急灯具的应急工作时间应不小于        分钟(B)

A、60  B、90   C、70  D、120

485)  消防应急灯具主、备电源应能自动转换,且备用电源应能保证控制器正常工作    小时(B)

A、1  B、2   C、3   D、4

486)  甲级木质防火门的耐火极限为       小时(A)

A、1.2  B、1.5  C、2   D、2.5

487)  ABC干粉灭火剂是指主要成分    组成(A)

A、磷酸铵盐B、碳酸氢钠C、磷酸二氨D、碳酸盐

488)  在检查排烟阀的关闭可靠性时,使排烟阀处于关闭状态,对于具有几种不同启闭方式的排烟防火阀,每种启闭方式均应进行     次操作。(D)

A.2   B.5    C.7    D.10

489)  推车式灭火器压力指示器20℃时的工作压力值应与该灭火器标志上所标的    时的充装压力相同。(A)

A.20℃    B.30℃    C.40℃    D.50℃

490)       类火是指液体或可熔化固体燃烧的火。(B)

A.A   B.B    C.C    D.D

491)       级建筑材料属易燃材料。 (D)

A.A    B.B1    C.B2    D.B3 

492)  《消防法》规定施工现场安全应由     负责。(A)

    A.施工单位    B.建设单位    C.设计单位    D.安全生产监督部门

493)  防火防烟卷帘的导轨应设置防烟装置,防烟装置的材料应选用     (D)

A、不燃材料B、难燃材料C、可燃材料D、不燃或难燃材料

494)  GFJ是指     (A)

A、钢质防火卷帘B、特级防火卷帘C、钢质复合防火卷帘D、钢质防火门

495)  垂直防火卷帘电动启、闭的运行速度应为     (C)

A、3m/min  B、2-3m/min  C、2-7.5m/min D、3-7m/min

496)  防火卷帘的型式检验的抽样基数是     樘(A)

A、3  B、6  C、5  D、10

497)  可燃气体探测器属于      类产品(A)

A、型式认可B、强制认证C、强制检验D、抽检

498)容量大于     立方米的消防水池,应分设两个能独立使用的消防水池。(D)

A、200   B、300   C、400  D、500

499)灭火器虽未经使用,但自出厂之日起满二年时必须进行维修,以后每隔     年至少维修一次。(A)

A、1        B、2         C、3        D、4

500)消防站的布局,应当以接到报警五分钟内消防队可以到达责任区边缘为原则,每个消防站责任区面积宜为四至       平方公里。(D)

A、5        B、15        C、20       D、7

501)基本抗震烈度在     度(含)以上的城市,消防站建筑应当按该城市的基本抗震烈度提高一度进行设防。(B)

A、5        B、6        C、7       D、8

502)一座厂房内或防火分区内有不同性质地生产时,其分类火灾按火灾危险性较大的部分确定,但火灾危险性较大的部分占本层或本防火分区面积的比例小于     %(丁、戊类生产厂房的油漆工段小于10%),且发生事故时不足以蔓延到其他部位,或采取防火措施能防止蔓延时,可按火灾危险性较小的部分确定。(A)

A、5        B、6        C、7       D、8

503) 丁、戊类生产厂房的油漆工段,当采用封闭喷工艺时,封闭喷漆空间内保持负压,且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,油漆工段占其所在的防火分区面积的比例不应超过    %。(D)

A、5        B、10        C、15       D、20

504) 两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h时,其防火间距可适当减少,但丙、丁、戊类厂房不应小于     m。(A)

A、4       B、5        C、6       D、7

505)两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂房不应小于     m;(C)

 A、4       B、5        C、6       D、7

506)室外变、配电构架距堆场、储罐和甲、乙类的厂房不宜小于      m。(D)

A、5       B、10        C、15       D、25

507) 有爆炸危险的甲、乙类厂房内不应设置办公室、休息室。如必须贴邻本厂房设置时,应采用一、二级耐火等级建筑,并应采用耐火极限不低于      h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。(C)

A、1      B、2        C、3       D、4

508) 厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目,不应少于两个。但使用面积不超过     m2且人数不超过15人时可设一个。(A)

A、50      B、150        C、100       D、200

509) 一、二级耐火等级单层丙类厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不小于   m。(D)

A、50      B、60        C、70       D、80

510)一、二级耐火等级多层丙类厂房内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离不小于   m。(B)

A、50      B、60        C、70       D、80

511)消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时,应能在         发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。(D)

A.30s

B.60s

C.90s

D.100s

512)机械加压送风系统防烟楼梯间的余压值应为         ,前室、合用前室的余压值应为           。(B)

A.25~30Pa,40~50Pa,

B.40~50Pa,25~30Pa

C.30~40Pa,20~30Pa

D.20~30Pa,30~40Pa

513)机械排烟系统功能排烟口的风速不宜大于         ,排烟量应符合设计要求。(D)

A.7m/s

B.8m/s

C.9m/s

D.10m/s

514)发电机自动启动并达到额定转速并发电的时间不应         ,运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。(A)

A.大于30s

B.大于60s

C.大于90s

D.大于100s

515)符合室内消火栓系统功能要求的有      ( B )

A、消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求,且不应大于0.5MPa     B、触发启泵按钮时,消防水泵应启动    

C、消防水泵启动后,栓口出水压力应符合设计要求,且不应大于0.8MPa 

D、应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵

516)      建设工程经消防验收合格后,需申报使用或开业前检查。(B)

A、学校              B、宾馆、商场

C、办公楼            D、公寓式写字楼

517)省级人民政府公安机关消防机构应当在专家评审会后五日内将专家评审意见书面通知报送申请材料的公安机关消防机构,同时报     备案。(C)

A、公安部        B、建设部     C、公安部消防局      D、省建设厅

518)公安机关消防机构对申报消防验收的建设工程,应当依照      对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收。(D)

A、消防法规                             B、国家工程建设消防技术标准

C国家工程建设消防技术标准强制性条文     D、建设工程消防验收评定标准

519)对为     合格的建设工程,公安机关消防机构应当出具消防验收合格意见。(A)

   A、综合评定结论   B、现场检查   C、实地测试   D、资料审查

520)公安机关消防机构收到消防设计、竣工验收备案后,应当出具备案凭证,并通过消防设计和竣工验收备案受理系统中预设的     ,随机确定抽查对象。(C)

A、抽查条件   B、抽查比例    C、抽查程序   D、抽查标准

521)对大型人员密集场所和其他特殊建设工程以外的建设工程,建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,通过     网站的消防设计和竣工验收备案受理系统进行消防设计、竣工验收备案。(B)

A、公安部消防局   B、省级公安机关消防机构

C、公安消防支队   D、当地政府政务公开网站
522)公安机关消防机构应当在收到消防设计备案材料之日起三十日内,依照消防法规和国家工程建设消防技术标准强制性要求完成      ,制作检查记录。(B)

A、资料审查  B、图纸检查 C、工程检查  D、现场检查

523)公安机关消防机构应当在收到竣工验收备案材料之日起三十日内,按照建设工程消防验收评定标准完成     ,制作检查记录。(C)

A、资料审查  B、图纸检查 C、工程检查  D、现场检查

524)被抽查到的建设单位应当在收到    之日起五日内按照备案项目向公安机关消防机构提供规定的材料。(D)

A、抽查通知书  B、书面告知  C、口头告知 D、备案凭证

525)公安机关消防机构发现消防设计不合格的,应当在五日内书面通知    改正;已经开始施工的,同时责令停止施工。(A)

A、建设单位B、设计单位 C、施工单位 D工程监理单位

526)建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的,公安机关消防机构应当依法处罚,责令建设单位在五日内备案,并纳入     范围.(C)

A、监督  B、检查  C、抽查  D、查封

527)省级公安机关消防机构应当在    上设立消防设计和竣工验收备案受理系统。(A)

A、互联网 B、公安网 C、接待受理窗口 D、政府办事大厅

528)建设、设计、施工、工程监理单位、消防技术服务机构及其从业人员违反有关消防法规、国家工程建设消防技术标准,造成危害后果的,除依法给予行政处罚或者追究刑事责任外,还应当依法      。(D)

A、停止执业 B、降低资质等级 C、吊销资质证书  D、承担民事赔偿责任

529)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程未经消防设计审核和消防验收,擅自投入使用的,     。(D) 

A、确定为重大火灾隐患 B、从重处罚  C、临时查封  D、分别处罚,合并执行

530)库房或每个防火隔间(冷库除外)的安全出口数目不宜少于两个。但一座多层库房的占地面积不超过300m2时,可设一个疏散楼梯,面积不超过    m2的防火隔间,可设置一个门。(B)

A、50      B、100        C、150       D、200

531) 甲类库房与重要的公共建筑的防火间距不应小于    m。(A)

A、50      B、100        C、150       D、200

532)厂内铁路线与装卸鹤管的防火间距,对于甲、乙类液体不应小于    m,对于丙类液体不应小于m。(D)

A、8      B、10      C、15      D、20

533)泵房与鹤管的距离不应小于    m。(A)

A、8      B、10      C、15      D、20

534) 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于      m2。(B)

A、200      B、500      C、1000     D、1500

535) 相邻的两座建筑物,较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极限不低于1h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减少,但不应小于     (C)m。

A、2      B、3      C、3.5    D、4

536) 歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于    m2时,可设置1个疏散出口。(A)

A、50      B、60      C、80    D、100

537) 单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过    (D)m2,且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。

A、50      B、100      C、150    D、200

538) 九层及九层以下,建筑面积不超过       m2的塔式住宅,可设一个楼梯;(C)

 A、300      B、400      C、500    D、800

539)剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过     人。容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个安全出口的平均疏散人数不应超过400人。(A)

A、250      B、400      C、500    D、800

540)人数不超过30人且建筑面积不大于     m2的地下、半地下建筑,其垂直金属梯可作为第二安全出口。(C)

A、300      B、400      C、500    D、800

541) 建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于      (D)m。

A、2      B、3      C、4    D、5

542) 录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按1人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应根据该场所建筑面积按       人/m2计算。(A)

A、0.5     B、1      C、1.5    D、2

543) 疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m,不超过六层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于    (B)m。

A、0.5     B、1      C、1.5    D、2

544) 人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于   m,紧靠门口1.40m内不应设置踏步。(B)

A、0.5     B、1.4      C、1.5    D、2

545) 人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其宽度不应小于      (B)m。

A、2      B、3      C、4    D、5

546) 锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于       (B)m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗间墙。

A、0.5     B、1      C、1.5    D、2

547) 街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过     m。(C)

A、120    B、150      C、160      D、220      

548) 消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于(  C  )m。

    A、3    B、3.5      C、4      D、4.5

549) 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过     m时,宜设有进入内院的消防车道。(B)

A、12    B、24      C、48      D、120

550) 防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出燃

烧体或难燃烧体屋面不小于     cm。(C)

A、30    B、40    C、50     D、60

551) 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于     m。(B)

A、3      B、4      C、5       D、6

552) 紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于     m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。(D)

A、3      B、4      C、5       D、2

553) 建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用   级防火门。(C)

A、甲      B、乙      C、丙       D、三

554)建筑面积大于      m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。(C)

A、300      B、400      C、500      D、200

555) 两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高    m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距可不限。(C)

A、5      B、10      C、15      D、20

556) 相邻两座高层建筑,较低一座的屋顶不设天窗、屋顶承重构件的耐火极 1.00h,且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可适当减小,但不宜小于    m。(B)

A、5      B、4      C、3      D、2

557) 相邻的两座高层建筑,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于    m。(B)

A、5      B、4      C、3      D、2

558)高层建筑内的商业营业厅、展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为      m2。(B)

 A、5000      B、4000      C、3000      D、2000

559) 消防电梯间应设前室,其面积:公共建筑不应小于     m2。(C)

A、5      B、4.5      C、6      D、10

560) 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设    (A)级防火门。

A、甲      B、乙      C、丙       D、三

561) 公共娱乐场所设在三层及三层以上的多层民用建筑内时,该建筑的耐火等级不应低于     。(B)

A、一级   B、二级    C、三级    D、四级   

562)设置在地下建筑内的公共娱乐场所,通往地面的安全出口不应少于     个。(B)

A、一   B、二   C、三   D、四

563)剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过   人。(D)

A、50     B、100    C、150    D、250

564)人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于     m。(C)

A、1.1    B、1.2    C、1.4    D、1.3

565)人员密集的公共场所的室外疏散小巷,其宽度不应小于        (D)m。

A、1.1    B、1.5    C、2    D、3

566)商住楼的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当      。(C)

A、合用   B、设置一个出口    C、分开设置    D、封闭

567)在地下建筑内设置公共娱乐场所严禁使用     。(A)

A、液化石油气   B、蜂窝煤   C、天然气    D、电饭煲

568) 除人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑外,在安全出口和疏散走道上设置的应急照明,其连续供电时间不应少于        min。(C)

A、30     B、60    C、20    D、90

569)人防工程火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于       。(A)

A、30     B、45    C、60    D、90

570)《建筑设计防火规范》规定,设置在疏散走道上的指示标志的间距不宜大于     m。(B)

A、35    B、20    C、25    D、30

571)公共娱乐场所营业时,容纳人数不得超过        。(D)

A、           额定人数的一倍  B、经营者确定的人数 

C、额定   人数的50%  D、额定人数

572)公共娱乐场的疏散出口数目一般不应少于        。(B)

A、一      B、二   C、三     D、四

573)宾馆饭店内的安全出口标志宜设置在        。(A)

A、出口的顶部    B、墙面上   C、地面上    D、门窗上

574)疏散走道及其转角处的安全指示标志宜设置在        。(C)

A、走道地面上   B、走道顶部   C、距地面1m以下墙面上  D、距地面1m以上墙面上

575)除规范另有规定外,楼梯间及疏散走道的应急照明,其地面最低照度不应低于    Lx。(B)

A、0.25     B、0.5     C、0.75      D、1.0

576)大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置(  A  )。

A、防火阀  B、排烟防火阀  C、防回流措施   D、防火隔板

577)商场的疏散楼梯间采用机械加压送风防烟时,应保证楼梯间的余压传值为       Pa。(C)

A、20—30    B、30—40    C、40—50    D、50—60

578)商场的消防电梯前室或合用前室采用机械加压送风防烟时,应保证其余压值为    Pa(B)。

A、20—25    B、25—30    C、30—35    D、40—50

579)设在商场排烟支管上及排烟风机房入口处能自动关闭的排烟防火阀、其动作温度是      ℃。(C)

A、68     B、93    C、280    D、72

580)设有临时高压消防给水系统的商场,其室内消火栓给水系统应在每个消火栓处设置   。(B)

A、警示标志   B、启动消防水泵的按钮  C、应急事故照明   D、报警按钮

581)一类高层民用建筑内的商场营业厅,其吊顶应采用      。(D)

A、可燃材料  B、难燃材料  C、易燃材料   D、不燃材料

582)商场的楼梯间及其前室的疏散门不能采用       。(D)

A、           乙级木质防火门  B、甲级木质防火门  C、甲级防  火门  D、防火卷帘

583)地下商场严禁经营销售        。(C)

A、           化妆品  B、可燃商品  C、酒精、油漆等易燃商品  D、菜油

584)在商场进行电气焊割作业时必须    (C)  。

A、           有领导在场  B、有经理在场  C、履行动火审批制 度  D、有营业人员在场

585)依据《集贸市场消防安全管理办法》规定,集贸市场严禁经营       。(C)

A、           农副产品  B、日用工业品  C、易燃易爆物品  D、中药材产品

586)集贸市场内的电源开关、插座等,应安装在封闭式的配电箱内,且配电箱应当采用    制作。(D)

A、不燃或难燃材料  B木质材料    C、难燃材料    D、不燃材料

587)《建筑设计防火规范》将储存物品的火灾危险性分为       。(D)

A、甲、乙类     B、甲、乙、丙类     C、甲、乙、丙、丁类   D、甲、乙、丙、丁、戊类

588)闪点小于       ℃的液体,储存物品火灾危险性为甲类。(A)

A、28    B、45    C、60    D、120

589)爆炸下限小于        %的气体,储存物品火灾危险性为甲类。(A)

A、10   B、30   D、15   D、20

590)常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质,其储存火灾危险性类别为       。(A)

A、甲类    B、乙类   C、丙类   D、丁类

591)常温下受到水或空气中水蒸汽的作用能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质,其储存火灾危险性类别为      。(C)

A、丙类    B、乙类   C、甲类   D、丁类

592)遇酸、受热、撞击、磨擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂,其储存火灾危险性类别为      。(B)

A乙类   B、甲类    C、丙类     D、丁类

593)受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质,其储存火灾危险性类别为        。(D)

A、丙类    B、丁类    C、乙类   D、甲类

594)60度以上的白酒属于        。(A)

A、甲类液体    B、乙类液体    C、丙类液体    D、不燃液体

595)下列液体属于乙类生产、储存火灾危险性的是      。(B)

A、汽油     B、煤油     C、轻柴油     D、润滑油

596)三级汽车加油站的油罐总容积        .(C)

A、≤180     B、≤120     C、≤60      D、≤90

597)汽车加油站的汽油和柴油储罐应采用       。(A)

A、卧式钢罐    B、立式钢罐    C、非金属罐    D、油桶

598)汽车加油站的设计和施工除应执行       外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。(D)

A、《城镇燃气设计规范》    B、《石油库设计规范》

C、《低倍数泡沫灭火系统设计规范》     D、《汽车加油加气站设计与施工规范》

599)总储量为500——2500m3的石油库是       。(D)

A、一级油库   B、二级油库    C、三级油库    D、四级油库

600)液化石油气瓶装供应站,其总储量不大于10m3时,与一类高层民用建筑的防火间距不应小于       m。(D)

A、10    B、15     C、20     D、25

601) 人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于    m。(D)

A、4    B、3    C、2    D、5

602)利用天然水源作系统的供水水源,应检查水质是否符合设计要求,并应检查     时确保消防用水的技术措施。(A)

A、枯水期最低水位

B、枯水期最高水位

C、丰水期最低水位

D、丰水期最高水位

603)自动喷水灭火系统利用露天水池或天然作水源时,需在水源进入消防水泵前的吸水口处设      。(A)

A、自动除渣的固液分离装置

B、格栅除渣装置

C、莲蓬头

D、过滤器

604)供消防车取水的消防水池和天然水源,水深应保证消防车的吸水高度不超过     。(C)

A、4m            B、8m

C、6m            D、10m

605)每个室外消火栓的用水量按      核算。(B)

A、10L/s         B、10~15L/s

C、15L/s         D、25L/s

606)室外消火栓的设置位置距路边不应超过     。(A)

A、2m            B、4m

C、5m            D、8m

607)做室内消火栓射水试验时,在测试处观测水量水压变化情况,栓口出水压力不应大于(C)MPa,水枪的充实水柱和流量应符合设计要求。

A、0.05MPa         B、0.10Mpa

C、0.5Mpa          D、0.7MPa

608)消防水箱的设置高度应保证      处消火栓的静水压力或喷头的最低工作压力。(B)

A、最低点          B、最不利点     C、最远点          D、最高点

609)切断正常供电电源,检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在    内自动转换进入点亮状态。(A)

A、5s      B、15s       C、30s      D、50s

610)手动火灾报警按钮被触发时,应向火灾报警控制器输出火警信号,同时启动按钮的报警确认灯,并能       复位。(A)

A、手动      B、自动        C、自动和手动      

611)消防联动控制设备能以手动或自动两种方式完成相应的联动控制功能,能指示手动或自动操作方式的工作状态。在自动方式操作过程中,      优先。(B)

A、自动操作          B、手动插入操作

C、逻辑控制          D、任何操作均不

612)触发首层的消防电梯迫降按钮,检查消防电梯能否下降至首层,并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在    内控制。(B)

  A、首层前室     B、轿厢    C、消防控制室     D、值班室

613)模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯回落首层,并接收反馈信号,测从首层到顶层的运行时间是否超过       。(B)

A、30s      B、60s         C、120s       D、160s

614)防火门应为向疏散方向开启的      门。(A)

    A、平开      B、侧拉         C、双开       D、卷帘

615)在自动控制方式下,模拟火灾报警,相应区域的    应停止。(A)

A、空调送风     B、排烟风机    C、加压送风机     D、防排烟

616)消火栓的设置位置距距房屋外墙不宜小于    。(B)

A、2m,         B、5m        C、4m     D、8m

617)火灾自动报警系统主电源应有明显标志,主电源应直接与消防电源连接,     使用电源插头。(B)

A、不应     B、严禁      C、应       D、必须

618)常闭式防火门不应处于开启状态,      将安全出口的防火门上锁、遮挡。(B)

A、不应     B、严禁      C、应       D、必须

619)灯具与供电线路之间       使用插头连接,必须在预埋盒或接线盒内连接。(A)

A、不得     B、宜      C、可以       D、必须

620)切断正常供电电源,检查火灾应急照明和疏散指示标志是否在     s内自动转换进入点亮状态。(A)

    A、5     B、10     C、20       D、30

621)使用      检查两个疏散照明灯之间地面中心的照度、灯光疏散指示标志前通道中心处地面的照度是否满足设计要求。(A)

    A、照度计      B、光度计    C、目测法       D、亮度计

622)设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门,不应为      解除出入口控制系统的形式。(D)

A、自动      B、现场手动      C、消防控制室手动     D、延迟

623)现场抽查验收使用专用检测仪器、仪表、量具等对涉及的距离、宽度、面积     等指标进行现场测量,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。(D)

A、产品性能   B、产品质量    C、生产厂商    D、厚度

624)室内消火栓外观检查时,其四周的装修材料颜色与箱门的颜色应       。(C)

A、相近      B、一致     C、有明显区别     D、为红色

625)室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘等       。(B)

A、应选择同一生产厂家的产品      B、规格型号应统一

B、应选择同一品牌的产品          D、应选择同一销售商的产品

626)      可用于室内消防给水系统。(D)

 A、聚乙烯类管道    B、聚氯乙烯类管道

C、铝塑复合管       D、钢管

627)对于临时高压给水系统,当系统处于自动状态时,触发启泵按钮    。(A)

A、消火栓泵应直接启动

B、消火栓泵不应直接启动

C、消火栓泵应由消防控制室启动

D、消火栓泵应延时启动

628)易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的      侧。(B)

 A、下风           B、上风    C、侧风            D、正风

629)一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距,不应小于   (A)米。

A、6         B、 7       C、8           D、9

630)四级耐火等级的单层、多层民用建筑之间的防火间距不应小于    米。(D)

A、7        B、 8      C、10          D、12

631)高层民用建筑之间的防火间距不应小于     米。(C)

A、9        B、 11      C、13        D、14

632)高层民用建筑与一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于    米。(A)

A、9        B、 11     C、13          D、14

633)高层建筑与相邻高层建筑裙房的防火间距不应小于      (A)米。

A、9        B、 11     C、13          D、14

634)高层建筑的裙房与其他一、二级多层民用建筑之间的防火间距不应小于    米。(A)

A、6        B、 7       C、9          D、11

635)一类高层民用建筑与耐火等级一、二级丙类厂(库)房的防火间距不应小于      米。(C)

A、15        B、13      C、20          D、25

636)耐火等级一、二级丁、戊类厂(库)房与一类高层建筑裙房的防火间距不应小于(B)米。

A、9        B、10       C、15         D、20

637)甲类厂房之间的防火间距不应小于(C)米。

A、16        B、14    C、12         D、10

638)高层厂房之间的防火间距不应小于(C)米。

A、9        B、 10     C、13          D、15

639)甲类仓库之间的防火间距不应小于(C)米。

A、13        B、15     C、20          D、25

640)甲类厂房距明火及散发火花地点不应小于(C)米。

A、20        B、25     C、30          D、50

641)甲类厂房与一般民用建筑之间的防火间距不应小于(B)m。

A、20        B、25     C、30          D、50

642)甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于(D)m。

A、20        B、25     C、30          D、50

643)城镇街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过(C)m。

A、60       B、150    C、160         D、220

644)消防车道的宽度不应小于(B)m。

A、3.5        B、4     C、6          D、7

645)供大型消防车使用的回车场面积不应小于(A)。

A、18m×18m           B、12m×12m   

C、15m×15m           D、10m×10m

646)幼儿园、托儿所的儿童用房及儿童游乐厅采用三级耐火等级时,建筑不应超过(C)层;采用四级耐火等级时,建筑不应超过(C )层。

A、一 、二      B、二 、二    C、二、一   D、三、一

647)消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于(B)m。

A、3.5          B、4      C、5        D、6

648)厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于(C)m,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。

A、1       B、3        C、5          D、10

649)某网吧欲设置在一类高层商住楼的地下一层,其一个厅的面积不应大于( D )m2。

A、1000          B、200    C、500           D、400

650)可以布置在地下二层的设备用房有:(C)

A、用丙类液体作燃料的高压燃油锅炉      

B、用乙类液体作燃料的常压燃油锅炉

C、用丙类液体作燃料的负压燃油锅炉

D、油浸电力变压器的变压器室

651)采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于(C)的可燃气体作燃料的锅炉,不得布置在地下室或半地下室。   

A、0.65    B、0.70    C、0.75    D、0.80

652)当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于(B)米时,可设置在屋顶上:

A、5     B、6    C、8      D、10

653)设置在民用建筑内的锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于(B)kVA,单台容量不应大于(B)kVA。

A、1120,560   B、1260,630    C、1300,650   D、1360,680

654)设置在民用建筑内的柴油发电机房内应设置储油间时,其总储量不应超过(B)的需要量:

A、4.0h           B、8.0h    C、16.0h        D、24.0h

655)歌舞娱乐游艺放映场所当设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于(D)。

A、4m           B、6m      C、8m           D、10m

656)设置在四层的歌舞娱乐游艺放映场所内建筑面积小于等于(A)的房间,可设置一个疏散门。

A、50 m2      B、60 m2    C、65 m2        D、75 m2

657)老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内。当必须设置在其它民用建筑内时(B)

A、可不设置独立的安全出口   B、宜设置独立的安全出口

C、应设置独立的安全出口      D、应设置直通楼梯的出口

658)经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间,(D)设置在民用建筑内。

A、总量小于1t可以           B、不宜

C、不应                      D、严禁

659)除(A)外,下述用房满足一定条件时可布置在民用建筑内时。

A、燃煤锅炉                B、燃气锅炉

C、燃油锅炉(闪点为65℃)  D、油浸变压器

660)满足一定条件的燃油锅炉房、油浸电力变压器室设置在民用建筑内时,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 (A)      m的不燃烧体防火挑檐。

A、1米   B、1.5米   C 、2米  D、1.2米

661)设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,储油间的油箱应密闭 (D) 。

A、可不设直通室外的通气管          

B、且应设通向室外的通气管  

C、且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器(使用闪点大于55℃的柴油时可不设)的呼吸阀        

D、且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀

662)设置在建筑物内的锅炉,其进入建筑物内的燃料供给管道应在进入建筑物前设置 (C) 。

A、自动切断阀           B、手动切断阀

C、自动和手动切断阀     D、无强制性规定

663)歌舞娱乐游艺放映场所当必须设置在建筑地下或半地下室时,除面积满足一定条件外,其经常停留人数不超过(B)      时可设置一个疏散门。

A、10人     B、15人      C、20人       D、30人

664)歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于(B) m2的房间可以设置一个疏散门。

A、30           B、50       C、60           D、100

665)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过     (A)m。

A.30    B.35

C.40    D.60

666)散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或(C)     向。

A、下风           B、上风       C、侧风       D、正风

667)同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同的或相近的建筑(C)布置。

A、分散           B、分组团       C、集中    D、独立

668)消防电梯前室的门应采用(B)   

 A、甲级防火门          B、乙级防火门

C、丙级防火门          D、双向弹簧门

669)高层居住建筑消防电梯前室的使用面积不应小于      (A)m2

 A、4.50          B、6.00     C、7.50      D、10.00

670)消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房应采用耐火极限不低于(B) h的不燃烧体隔墙隔开,隔墙上的门应采用     。

A、0.50、乙级防火门      B、2.00、甲级防火门

C、1.00、乙级防火门      D、3.00、甲级防火门

671)建筑高度大于(B) m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。

A、24          B、32     C、50          D、100

672)消防电梯的排水井的容量不应小于(D) m3,排水泵的排水量不应小于(  )L/S。

 A、1.00、5     B、2.00、5   C、1.00、10   D、2.00、10

673)消防电梯的载重量不应小于(C) kg。

A、500           B、700     C、800           D、1000

674)消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过      s计算确定。(D)

A、30           B、45      C、50           D、60

675)消防车道上空有障碍物时,其净高不应小于     。(B)

A、3.5 m               B、4 m 

C、4.5 m               D、5 m

676)高层民用建筑与其裙房之间设有防火墙或防火分隔设施并设有自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积可达     。(D)

A、1000 m2                B、2500 m2  

C、4000 m2                D、5000 m2

677)厂房的地下室、半地下室的安全出口的数目不应少于两个,但使用面积不超过     ,且人数不超过15人时可设一个。(D)

A.200 m2             B.150 m2          

C.100 m2                 D.50 m2

678)高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于     平方米。(A)

     A.500    B.1000    C.1500    D.2000

679)建筑高度超过100m的高层民用建筑,其电缆中、管道中应在每层楼板处用     作防火分隔。(C)

A、非燃材料                         B、难燃材料 

C、相当楼板耐火等级的非燃材料       D、相当楼板耐火等级的难燃材料

680)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于      m。(C)

    A.2     B.4     C.5     D.10

681)建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的     决定的。(D)

    A.燃烧性能    B.耐火等级    C.支座条件    D.燃烧性能和耐火极限

682)一般情况下,未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为     平方米。(A)

    A.4000    B.4500    C.6000    D.5000

683)层数     的居住建筑(包括首层设置商业报务网点的住宅)和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)

A.大于等于7层        B.大于等于8层   

C.大于等于9层        D.大于等于10层

684)两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距     。(D)

   A.不宜小于4米    B.不宜小于3.5米    C.不宜小于2米   D.可不限

685)高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过     米。(C)

    A.150    B.220    C.80    D.160

686)高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于      (A)m。

    A.4    B.5    C.6    D.8

687)按安全度的高低顺序排序,下列各项中安全度最低的是     。(C)

    A.楼梯间    B.合用前室    C.疏散走道    D.避难层

688)高层住宅疏散楼梯最小净宽为     米。(B)

    A.1.0    B.1.1    C.1.2    D.1.3

689)剧院、礼堂的观众厅安全出口的数目应以计算确定,且不应少于     个。(A)

    A.2    B.3    C.4    D.5

690)新建商场的耐火等级一般不应低于     级。(B)

    A.一    B.二    C.三    D.四

691)一级加油站油罐总容积为      m3。(A)

A、120<V≤180      B、60<V≤120

C、V≤60            D、180<V,V≤30

692)二级加油站油罐总容积为      m3。(B)

A、120<V≤180           B、60<V≤120

C、V≤60                 D、V≤ 30

693)三级加油站油罐总容积为      m3。(C)

A、120<V≤180       B、60<V≤120,

C、V≤60            D、V≤30

694)柴油罐容积     计入油罐总容积。(C)

A、全部                   B、80%

C、折半                   D、30%

695)加油和压缩天然气加气合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过      m3。(B)

A、10             B、12

C、15             D、20

696)加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与重要公共建筑物防火间距不应小于      m。(D)

A、25             B、30

C、40             D、50

697)汽油罐及其通气管管口,设有卸油油气回收系统,与站外建、构筑物的防火距离可减少     %。(B)

A、10             B、20

C、30             D、50

698)柴油罐及其通气管管口和加油机,与站外建、构筑物的防火距离可减少     %。(C)

A、10             B、20

C、30             D、50

699)加油站、加油加气合建站油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火间距可减少     %。(B)

A、10             B、20   

C、30             D、50

700)液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于      m。(C)

A、50             B、80   

C、100            D、120

701)加油站的汽油罐和柴油罐应     。(A)

A、埋地设置             B、设在室内

C、设在地下室           D、露天设置

702)加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时,相邻一侧应设置高度不低于      m的非燃烧实体围墙。(C)

A、1.5             B、2.0

C、2.2             D、2.5

703)加油站油罐通气管管口应安装     。(D)

A、截断阀            B、净化装置

C、回收装置          D、阻火器

704)加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的     % 。(B)

A、20             B、25

C、30             D、35

705)架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为     。(D)

A、1.5倍杆高             B、1倍杆高

C、0.5倍杆高             D、不应跨越加油站,且不应小于5m

706)单罐容量为50m3,总容量为150m3的加油站为     加油站。  (A)

A.一级    B.二级         C.三级             D.四级

707)闪点低于或等于     摄氏度的油品称为易燃油品。(B)

A、28          B、45    C、60          D、90

708)以下总容量为      m3为五级石油库。(A)

A、TV<1000             B、1000≤TV<10000

C、10000≤TV<30000     D、30000≤TV<100000

709)以下总容量为      m3为四级石油库。(B)

A、TV<1000             B、1000≤TV<10000 

C、10000≤TV<30000     D、30000≤TV<100000

710)以下总容量为      m3为三级石油库。(C)

A、TV<1000             B、1000≤TV<10000 

C、10000≤TV<30000     D、30000≤TV<100000

711)石油库可划分为     级。(D)

A、二          B、三       C、四        D、五

712)一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于     。(C)

A、3.5m        B、4.0m      C、6.0m        D、7.0m

713)二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于      m。(B)

A、3.5                   B、4.0

C、6.0                   D、7.0

714)石油库通向公路的车辆出入口(公路装卸区的单独出入口除外),一、二、三级石油库不宜少于     处。(B)

A、1                     B、2

C、3                     D、4

715)石油库应设高度不低于      m的非燃烧材料的实体围墙。(C)

A、1.5                   B、2.0

C、2.5                   D、3.0

716)企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于        (B)m。

A、1.5                   B、1.8

C、2.0                   D、2.2

717)同一个油罐组内油罐总容量,固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于      m3。(B)

A、10000                   B、12000

C、20000                   D、60000

718)同一个油罐组内,浮顶、内浮顶油罐不应大于      m3。(D)

A、100000                   B、120000

C、200000                   D、600000

719)同一油罐组内的油罐数量,当单罐容量等于或大于1000m3时,不应多于     座。(C)

A、8                  B、10

C、12                 D、14

720)同一油罐组内的油罐数量,单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量     。(D)

A、8                  B、10

C、12                 D、不限

721)地上油罐组内,当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过     排。(C)

A、2                  B、3

C、4                  D、5

722)省级人民政府公安机关消防机构应当在收到申请材料之日起三十日内会同同级    行政主管部门召开专家评审会,对建设单位提交的消防技术方案进行评审。(C)

A、规划  B、国土资源管理  C、住房和城乡建设 D、安全生产监督

723)地上油罐组内,立式油罐排与排之间的防火间距不应小于     。(D)

A、2m                  B、3m

C、4m                  D、5m

724)地上油罐组内,卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于     。(B)

A、2m                  B、3m

C、4m                  D、5m

725)当石油库采用低压消防给水系统时,应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时,给水压力不应小于      MPa。(B)

A、0.1                  B、0.15

C、0.2                  D、0.25

726)一、二、三石油库的罐区应设置     灭火设施。(A)

A、泡沫                 B、水喷雾

C、气体                 D、雨淋

727) 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于      m。(B)

A、30                 B、60

C、120                D、150

728)供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过      m。(C)

A、 4     B、 5      C、 6     D、7

729)室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到最大时, 室外消火栓栓口处的水压力不应小于      (C)Mpa(从室外设计地面算起)。

A、0.05     B、 0.07      C、 0.1     D、0.15

730)按《建筑设计防火规范》的规定,当市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于      L/s,应设消防水池。(B)

A、15     B、 25      C、35     D、45

731)供消防车取水的消防水池共保护半径不应大于      m。(A)

A、150     B、 180      C、200    D、250

732)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于      mm。(C)

    A、80    B、90    C、100    D、150

733)《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于        m3。(D)

    A、6     B、9     C、12     D、18

734)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于      Mpa时,应设减压设施。(B)

A、0.3    B、0.5    C、0.6    D、0.8

735)喷头流量系数分类,流量系数K=      的洒水喷头称为标准喷头。(B)

    A、55    B、80    C、115    D、155

736)生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由     探测火灾。(C)   

A.火灾探测器    B.水流指示器    C.闭式喷头    D.压力开关

737)预作用喷水灭火系统由     组成。(C)

    A、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

    B、开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施

    C、闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施

    D、闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充、排气设备、报警控制组件和供水设施

738)发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由     发出信号开启。(D)

A、闭式喷头    B、开式喷头    C、水流指示器    D、火灾报警控制器

739)干式喷水灭火系统由     组成。(A)

    A、闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

    B、开式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备

    C、闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

    D、开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备

740)湿式喷水灭火系统由     组成。(A)

A、闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

    B、开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施

    C、闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

    D、开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施

741)民用建筑自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为     。(A)

    A、轻危险级、中危险级、严重危险级

    B、一级、二级、三级

    C、次危险级、中危险级、严重危险级

    D、一级、二级、三级、四级

742)湿式自动喷水灭火系统适用场所的环境温度范围为     (A)℃。

    A、4-70    B、0-68    C、大于70    D、小于4

743)自动喷水灭火系统最不利点喷头最低工作压力不应小于      (C)MPa,管网内的工作压力不应大于1.2MPa。

    A、0.1   B、1.0    C、0.05    D、1.2

744)采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过     个。(C)

A、1000    B、1200    C、800    D、600

745)自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为      色。(B)

    A、橙    B、红    C、黄    D、绿

746)装有自动喷水灭火系统的建筑物,净空高度大于      cm的闷顶和技术夹层有可燃物时,应设置喷头。(C)

    A、50    B、70    C、80     D、60

747)超过1500个座位的剧院和超过2000个座位的会堂舞台的葡萄架下部,应设     喷水灭火系统。(B)

    A、水喷雾    B、雨淋    C、水幕    D、干式

748)闭式自动喷水灭火系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度      度。(C)

    A、50    B、45    C、40    D、30

749)湿式自动喷水灭火系统启动消防泵的方式首选应为      。(A)

A、自动启动          B、消防控制室远程启动   

C、水泵房手动启动    D、任选

750)采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于        (D)m,且设置数量不宜小于4 个。

    A.10    B.100    C.50    D.60

751)液下喷射泡沫灭火系统,适用于      。(A)

    A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐    B.外浮顶储罐    C.内浮顶储罐    D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐

752)扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用      。(D)

A.蛋白泡沫液    B.氟蛋白泡沫液    C.水成膜泡沫液    D.抗溶性泡沫液

753)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置     。(B)

    A、局部机械排烟设施   

    B、局部正压送风系统   

    C、向疏散方向开启的甲级防火门   

    D、向疏散方向开启的丙级防火门

754)      应设置独立的机械加压送风防烟设施。(D)

A、高层建筑的地下水泵房    B、消防电梯井   

C、消防控制室    D、封闭避难层(间)

755)设置机械加压送风的楼梯间宜        设一个加压送风口,前室的加压送风口应设每层一个。(B)

    A、每隔四至五层  B、每隔二至三层   C、每隔六至七层  D、每层

756)除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为     。(B)

    A、280℃    B、70℃   C、72℃    D、220℃

757)排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为      。(C)

    A、72℃    B、70℃    C、280℃    D、220℃

758)通风管道必须穿过防火墙时,其穿过防火墙两侧各     m范围内风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)

A.0.8        B.1.0

C.1.5             D.2.0

759)自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过     (A)m。

A.30    B.35

C.40    D.60

760)《建筑设计防火规范》适用于下列     居住建筑  (B)

A. 建筑高度小于等于24m的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。  

B. 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。         

C. 7层及7层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑)。         

761)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其    的高度。                                     (A)

A. 檐口   B. 坡尖   C. 1/2坡尖

762)《建筑设计防火规范》规定建筑高度的计算:当为平屋面时,应为建筑物室外设计地面到其    的高度。                                     (A)

A. 屋面面层。   B. 女儿墙   C. 1/2女儿墙

763) 生产的火灾危险性乙类的物质性质中包括    :(B)

A. 闪点大于等于60℃的液体.   B. 闪点大于等于60℃的液体雾滴.

C. 爆炸下限小于10% 的气体.                                    

764)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列      ,可按火灾危险性较小的部分确定. (B)

A. 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于等于5%。

B. 丁、戊类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%. 

C. 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于30%.                                             
765) 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素,下列    储存物品为甲类火灾危险性。                          (A)

A. 与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧

B. 闪点小于等于28℃的液体。C. 爆炸下限小于等于10%的气体.   

766) 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,该仓库或防火分区的火灾危险性应如何确定。                                (A)
A. 按其中火灾危险性最大的类别确定.  

B.按其中火灾危险性最大占1/2物品时的类别确定.   

C. 按其中火灾危险性最大占1/3物品时的类别确定. 
767)丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量      的仓库,其火灾危险性应按丙类确定。 (C)

A.1/2       B.1/3        C.1/4            

768) 一级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足    的要求。

(D)

A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2.5小时

B. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时

C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。楼梯间不燃烧体2小时

D. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时

769) 二级耐火等级的厂房(仓库),其构件的燃烧性能和耐火极限应满足     的要求。

(C)

A. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。梁不燃烧体2.0小时

B. 楼板不燃烧体1.5小时。承重墙不燃烧体2.5小时。柱不燃烧体2.5小时

C. 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。楼梯间不燃烧体2小时

D. 楼板不燃烧体1.5小时。楼梯间不燃烧体2小时。梁不燃烧体2.0小时.

770)甲、乙类厂房的      ,其耐火极限应按《建筑设计防火规范》表3.2.1 的规定提高1.00h。(C)

A. 承重墙.   B. 柱.     C. 防火墙.    D. 梁.                

771) 一、二级耐火等级的单层厂房(仓库),其     的耐火极限可按《建筑设计防火规范》表3.2.1 的规定降低0.50h。                                            (B)
A. 承重墙      B. 柱      C. 防火墙      D. 梁  

772) 下列    二级耐火等级建筑,其梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:

(D)
A.
设置自动灭火系统的单层乙类厂房。        B.设置自动灭火系统的多层丙类厂房。

C. 丙、丁类厂房.         D.丁、戊类仓库                  

773) 除甲、乙类仓库和高层仓库外,当一、二级耐火等级建筑非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不应低于      h; 当采用难燃烧体时,不应低于      h:         (B)

A.0.25  0.75    B.0.25  0.50     C.0.5  0.75   D.0.75  1.0

774) 一、二级耐火等级的4 层及4 层以下的丁、戊类地上厂房(仓库),当非承重外墙采用不燃烧体时,其耐火极限不限;当非承重外墙采用难燃烧体的轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于       。                   (C)
A. A级    B.B1级    C.B2级     D.B3级
775)二级耐火等级厂房(仓库)中的房间隔墙,当采用难燃烧体时,其耐火极限应是      。(C)

A. 0.25h.   B. 0.50h.    C. 0.75h    D. 1.00h .            

776)二级耐火等级的多层厂房的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于      。(C)
A. 0.25h.   B. 0.50h.    C. 0.75h    D. 1.00h .            

777)二级耐火等级的多层仓库的楼板,当采用预应力和预制钢筋混凝土楼板时,其耐火极限不应低于      。(C)
A. 0.25h.   B. 0.50h.    C. 0.75h    D. 1.00h .            

778)一级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于      h。(A)

A.1.5    B. 1.25    C. 0.75   D. 1.0                       

779)二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于      h。(A)

A. 1.0    B.1.50     C.1.25   D.0.75                       

780)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库)中采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于      。                              (D)

A. 1.25h.   B. 0.50h.    C. 0.75h    D. 1.00h .

781)一、二级耐火等级厂房(仓库)的屋面板应采用不燃烧材料,但其屋面防水层和绝热层可以采用      。 (B)                                                

A. 不燃烧材料   B. 可燃烧材料   B. 难燃烧体的轻质复合屋面板

782)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过      层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。(D)

A. 1.     B. 2.      C. 3      D. 4 .                        

783)一、二级耐火等级丁、戊类厂房(仓库)不超过4层时,其屋面可采用难燃烧体的轻质复合屋面板,但该板材的表面材料应为不燃烧材料,内填充材料的燃烧性能不应低于      级。(C)

A. A.   B. B1.    C. B2    D. B3 .                          

784)以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的单层厂房,其耐火等级应按       级确定。(D)

A. 一.   B. 二.    C. 三    D. 四 .                          

785)预制钢筋混凝土构件的节点外露部位,应采取防火保护措施,且该节点的耐火极限为     。(D)

A. 2.0h.   B. 1.5h.    C. 2.5h    D. 不应低于相应构件 .    

786)厂房的耐火等级、层数和每个防火分区的最大允许建筑面积为      平方米。  (C)

A.甲类二级单层4000,多层3000    B.乙类一级单层4000,多层3000

C.丙类一级单层不限,多层6000    D.丙类二级单层8000,多层5000

787)除麻纺厂房外,二级耐火等级的单层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积      平方米,但厂房内的原棉开包、清花车间均应采用防火墙分隔;       (A)

A. 4000.   B. 8000.    C. 12000    D. 16000 .                

788)二级耐火等级的单层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积      平方米。(D)

A. 8000.   B. 12000.    C. 16000.   D. 20000 .               

789)一级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按    确定。 (D)

A.8000平方米      B.4000平方米   C.16000平方米     D.工艺要求 

790)一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过      人时,其层数不限。(A)

A.2;       B.3;    C.5;   D.10                       

791) 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于     h 的墙体和     h 的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向分隔间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。                                                          (A)

A.2.0  1.0    B.2.0  1.50     C.1.5  1.0   D.0.75  1.0 

792)一、二级耐火等级的煤均化库,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于      m2。(C)

A.10000        B.11000       C.12000         D.13000               

793) 一、二级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于      m2。   (C)

A.10000        B.11000       C.12000         D.13000      

794)一、二级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于      m2。(B)

A.2500        B.3000       C.4000         D.5000                

795)三级耐火等级粮食平房仓的最大允许占地面积不应大于         (C)m2。 

 A.1000    B.2000    C.3000     D.2500  

796) 三级耐火等级粮食平房仓,每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于       m2。(C)

A.700   B.400     C. 1000     D. 1200             

797)酒精度为50%(v/v)以上的白酒仓库不宜超过      层。      (C)

A.1        B.2       C.3         D.4            

798)使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级应为     级。(A)

A.一        B.二       C.三         D.四               

799)建筑面积小于等于      m2 的独立甲、乙类单层厂房,可

采用三级耐火等级的建筑。(D)

A.200        B. 250      C. 300      D. 750   

800)使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,当建筑面积小于等于500m2时,可以采用      级耐火等级建筑。                  (C)

A.一        B.二       C.三         D.四         
801)丁类厂房的建筑面积小于等于1000m2时,也可采用      级耐火等级的单层建筑。(C)

A.一        B.二       C.三         D.四               
802)办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于     级,并应采用耐火极限不低于      的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。  (B)

A.一  . 3h       B.二. 3h       C.三 . 2.5h       D.四 . 2h       

803)在丙类厂房内设置的办公室,应采用耐火极限不低于     的不燃烧体隔墙和1.00h 的楼板与厂房隔开,并应至少设置1 个独立的安全出口。    (A)

A.2.5h  .   B.3.0h.    C.2.0h .    D.4.0h

804) 厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过      天的需要量。     (A)

A.一  .       B.二.      C.三 .      D.四 . 

805)中间仓库应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不低于      的不燃烧体楼板与其它部分隔开。                                                                 (A)

A.1.5h       B. 1h       C. 2.5h       D. 2h     

806)厂房内设置丙类仓库时,必须采用防火墙和耐火极限不低于      的楼板与厂房隔开。(A)

A.1.5h       B. 1h       C. 2.5h       D. 2h              

807)厂房内设置丁、戊类仓库时,必须采用耐火极限不低于      的不燃烧体隔墙和      的楼板与厂房隔开。(D)                                             

A.2.5h  . 2.0h   B.2.0h. 2.0h    C.2.0h . 1.0h     D.2.5h . 1.0h
808)
厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容积不应大于      m3。  (B)

A. 0.5        B. 1      C. 2      D. 3   
809)
锅炉的总蒸发量小于等于      t/h 的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑。(B)

A. 8      B. 4      C. 5        D. 6   
810)
油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于      级。       (B)

A.一  .       B.二.      C.三 .      D.四 . 

811)在丙、丁类仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于    的不燃烧体隔墙和    的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。                          (D)

A.2.5h  . 2.0h   B.2.0h. 2.0h    C.2.0h . 1.0h     D.2.5h . 1.0h

812)高架仓库的耐火等级不应低于      级。                           (B)

A.一  .       B.二.      C.三 .      D.四 . 

813)粮食筒仓的耐火等级不应低于      级。                           (B)

A. 一.     B.二.     C.三 .   D.四 .  

814)粮食平房仓的耐火等级不应低于      级。                         (C)
A. 一.     B.二.     C.三 .   D.四 .

815)      厂房(仓库),当需要出入蒸汽机车和内燃机车时,其屋顶应采用不燃烧体或采取其它防火保护措施。                                                    (C)

A.甲类 .       B. 乙类.      C.丙、丁、戊类

816)多层乙类厂房与单层乙类仓库防火间距不应小于      m。            (B)

A.12.       B. 10.      C.13        D.14

817)甲类厂房与多层乙类仓库防火间距不应小于      m。                (A)

A.12.       B. 10.      C.13        D.14 

818)甲类厂房与四级耐火等级多层丁、戊类仓库防火间距不应小于       m。   (D)

A.12.       B. 10.      C.13        D.14 

819)甲.乙类厂房与民用建筑防火间距不应小于       m。                 (B)

A.17.       B. 25.      C.18        D.20  

820)丙、丁类四级耐火等级的厂房与三级耐火等级民用建筑防火间距不应小于       m。

A.16.       B. 14.      C.17        D.18    (A)

821)单层、多层乙类厂房的厂房与高层厂房建筑防火间距不应小于       m。  (C)

A.16.       B. 14.      C.13        D.12 

822)乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于       m。(A)

A.50.       B. 40.      C.30        D.25   

823)二级多层戊类厂房与四级单层戊类仓库之间的防火间距,不应小于       m。(B)

A.16.       B. 14.      C.13        D.12   

824)三级单层戊类厂房与三级单层戊类厂房之间的防火间距,不应小于       m。(B)

A.16.       B. 14.      C.13        D.12  

825)四级多层戊类厂房与四级单层戊类厂房之间的防火间距,不应小于       m。(D)

A.12.       B. 14.      C.16.        D.18.   

826)为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房之间的防火间距不应小于      m。(A)
A.6.       B. 7.      C.8        D.10   

827)两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于    m。(C)

A.6.       B. 7.      C.4        D.5  

828)两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的      %,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%。  (B)

A.10%.     B. 5%.     C.15%.        D.25% 

829)两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为不燃烧体,当无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上的门窗洞口面积之和各小于等于该外墙面积的5%,且门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少      %。(C)

A.10%.      B. 20%     C.25%       D.30%   

830)两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于      m。(B)

A.4        B.6        C.10          D. 10     

831)两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h,丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于      m。(A)

A.4        B.6        C.10          D. 10      

832)耐火等级低于四级的原有厂房,其耐火等级应按      级确定。(D)

A.一  .       B.二.      C.三 .      D.四 .      

833)甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应小于      m。(D)

A.25      B. 30     C.35       D. 50   

834)甲类厂房与明火或散发火花地点之间的防火间距不应小于      m。(B)

A.25        B. 30       C.35        D. 50  

835)散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内铁路线中心线防火间距不应小于      m。  (B)

A.30.       B. 20.      C.15        D.25 

836)散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外铁路线中心线防火间距不应小于      m。(A)

A.30.       B. 20.      C.15        D.25   

837)散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外道路路边的防火间距不应小于      m。(C)

A.30.       B. 20.      C.15        D.25   

838)散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内主要道路路边的防火间距不应小于      m。(D)

A.30.       B. 20.      C.15        D.10  

839)散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂内次要道路路边的防火间距不应小于      m。(D)

A.30.       B. 20.      C.15        D.5   

840)高层厂房与甲、乙、丙类液体储罐,可燃、助燃气体储罐,液化石油气储罐,可燃材料堆场(煤和焦炭场除外)的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》第4 章的有关规定,且不应小于(   )m。(A)

A.13.       B. 9.      C.14        D.16  

841)总储量小于等于      m3 的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面4.0m 范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限。(B)

A.10.      B. 15.       C.20.        D. 25.   

842)总储量小于等于15m3 的丙类液体储罐,当直埋于厂房外墙外,且面向储罐一面      m 范围内的外墙为防火墙时,其防火间距可不限。(A)

A.4        B. 5        C. 6           D. 8     

843)实行监理的建设工程,监理单位应参加     组织的建设工程竣工验收,对建设工程消防施工质量签字确认。(B)

A、施工单位                B、建设单位

C、公安机关消防机构        D、设计单位

844)建设工程的验收结果应根据      和现场检查测试结果进行综合评定。(B)

A、消防工程的施工质量          B、资料审查

C、建筑防火施工质量            D、消防产品质量

845)同一座U 形或山形厂房中相邻两翼之间的防火间距,不宜小于《建筑设计防火规范》第3.4.1 条的规定,但当该厂房的占地面积小于《建筑设计防火规范》第3.3.1 条规定的每个防火分区的最大允许建筑面积时,其防火间距可为      m 。(C)

A.4.       B. 9.      C.6        D.5   

846) 除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。当厂房建筑高度小于等于7m 时,组内厂房之间的防火间距不应小于     m。(A)

A.4.       B. 7.      C.6        D.5   

847)除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。当厂房建筑高度大于7m 时,组内厂房之间的防火间距不应小于     m 。(C)

A.4.       B. 9.      C.6        D.5   

848)除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。当厂房建筑高度小于等于      m 时,组内厂房之间的防火间距不应小于4m。(A)

A.7.       B. 10.      C.12.        D.24.  

849)除高层厂房和甲类厂房外,厂房可成组布置。当厂房建筑高度大于7m 时,组内厂房之间的防火间距不应小于6m 。(A)

A.7.       B. 10.      C.12.        D.24.  

850)厂区围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于      ,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。(B)

A. 4m  .       B. 5m.      C. 6m .      D. 9m .    

851)甲类仓库与甲类储存物品防火间距不应小于      。(A)

A. 20m  .       B. 30m.      C. 25m .      D.30m .     

852)甲类储存物品第3、4项>5t的仓库与电力系统电压为 35 ~ 500kV 且每台变压器容量在10MV·A 以上的室外变、配电站防火间距不应小于      。(B)

A. 25m  .       B. 40m.      C.50m .      D.30m .     

853)甲类储存物品第1、2、5、6项≤10t的仓库与工业企业的变压器总油量大于 5t 的室外降压变电站防火间距不应小于      。(A)

A. 25m  .       B. 40m.      C.50m .      D.30m .     

854)甲类仓库与高层仓库之间的防火间距不应小于      m。(B)

A. 10m  .       B. 13m.      C.12m .      D.15m .     

855) 除乙类第6项物品外的乙类仓库,与民用建筑之间的防火间距不宜小于      m。(B)

A.20.      B. 25.       C.30.       D.35.   
856
) 除乙类第6项物品外的乙类仓库,与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于      m。(C)

A.20.      B. 25.       C.30.       D.35.  

857)粮食浅圆仓组内每个独立仓的储量不应大于    t。(C)

A. 5000.       B. 7500.      C. 10000 .      D. 15000 .     

858)库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于      m ,且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。(B)

A. 4m  .       B. 5m.      C. 6m .      D. 9m .    

859作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过      kg/m2。(B)

A. 60 .       B.50.      C. 70 .      D. 80 .    

860)屋顶上的泄压设施应采取      措施。(B)

A. 防水积聚 .      B. 防冰雪积聚.     C. 防风.     D. 防冰雪.    

861)有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于      h 的不燃烧体墙体与其它部分隔开。(C)

A. 1 .       B. 1.5.      C. 3 .      D. 2.5 .                    
862
)使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟不应和相邻厂房的管、沟相通,该厂房的下水道应设置      设施。(C)

A. 防水.      B. 隔气.     C. 隔油.     D. 防冰雪.                
863)有粉尘爆炸危险的筒仓,其顶部盖板应设置必要的      设施。(D)

A. 防水.      B. 防冰雪.     C. 防风.     D. 泄压.    

864)厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于      m。(B)

A. 4m  .       B. 5m.      C. 6m .      D. 9m .     

865)地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有      个直通室外的安全出口。(A)

A. 1 .       B. 2.      C. 3 .      D. 4 .      

866)厂房内的疏散楼梯的最小净宽度不宜小于      m。(C)   

A. 0.9         B. 1.0       C. 1.1         D. 1.2        

867)厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于      m。(A) 

A. 1.4        B. 1.2      C. 1.1       D. 1.0           

868)厂房内门的最小净宽度不宜小于      m。(A)

A. 0.9       B. 1.0 .      C. 1.1      D. 1.4            

869)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于    m 且任一层人数超过    人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。(B)

A. 30 , 15    B. 32 ,10      C. 24, 10       D.24, 15     

870建筑高度大于     m 且设置电梯的高层厂房,每个防火分区内宜设置一部消防电梯。(A)

 A.32.      B. 24.     C. 16.     D. 20.    

871)仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于     m。(B)

A. 4m  .       B. 5m.      C. 6m .      D. 9m .     

872)每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积小于等于      m2 时,可设置1个安全出口。(B)

A. 250  .       B. 300.      C. 200 .      D. 150 .     

873)仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积小于等于     m2时,可设置1 个。(C)

A. 60  .       B. 50.      C. 100 .      D. 120 .     

874)地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的      级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。(A)

A. 甲 .       B. 乙.      C. 丙 .          

875)粮食筒仓上层面积小于      m2,且该层作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。(A)

A. 1000  .       B. 500.      C.750 .      D. 1200 .     

876)仓库、筒仓的室外金属梯,当符合本规范第7.4.5 条的规定时可作为疏散楼梯,但筒仓室外楼梯平台的耐火极限不应低于      h。(D)

A. 1  .       B. 0.5.      C.1.5 .      D. 0.25 .      

877除一、二级耐火等级的多层戊类仓库外,其它仓库中供垂直运输物品的提升设施宜设置在仓库外,当必须设置在仓库内时,应设置在井壁的耐火极限不低于    h 的井筒内。室内外提升设施通向仓库入口上的门应采用     级防火门或防火卷帘。  (C)

A. 2    甲 .     B. 1.5   甲.      C. 2   乙      D. 1.5    乙   

878)建筑高度大于    m且设置电梯的高层仓库,每个防火分区内宜设置一台消防电梯。(A)

 A.32.      B. 24.     C. 16.     D. 20.    

879)液化石油气储罐组或储罐区四周应设置高度不小于      m 的不燃烧体实体防护墙。(B)

A.0.9.      B. 1.0.     C. 1.1.     D. 1.2.    
880
)当甲、乙类液体和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,其总储量可按1m3 甲、乙类液体相当于5m3 丙类液体折算。(C)

A.2.      B. 3.     C. 5.     D. 10.   

881) 防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁、堆垛外缘算起,但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于      m。(B)

A.9.      B. 10.     C. 12.     D. 15.   

882)甲、乙、丙类液体储罐,两排卧式储罐之间的防火间距不应小于     m。(D)

A. 2.      B. 2.5.     C. 3.5.     D. 3.    

883)当单罐容量小于等于    m3 且采用固定冷却消防方式时,甲、乙类液体的地上式固定顶罐之间的防火间距不应小于    。(C)

A.1000, 0.5D    B.1200, 0.5D    C. 1000,0.6D    D. 1200, 0.6D.   

884) 同时设有液下喷射泡沫灭火设备、固定冷却水设备和扑救防火堤内液体火灾的泡沫灭火设备时,储罐之间的防火间距可适当减小,但地上式储罐不宜小于    。(B)

A 0.5D     B 0.4D     C 0.6D     D  0.3D.    

885)闪点大于120℃的液体,当储罐容量大于    m3 时,其储罐之间的防火间距不应小于    m。(B)

A.1000, 4     B.1000, 5     C. 1200, 4     D. 1200, 5.    

886)当储罐容量小于等于    m3 时,其储罐之间的防火间距不应小于    m。(B)

A.1000,3     B.1000, 2     C. 1200, 3     D. 1200,4.    

887)甲、乙、丙类液体储罐成组布置时,甲、乙类液体单罐最大储量    m3。(A)

A.200.     B.250.     C. 500.     D. 300.       

888)甲、乙、丙类液体储罐成组布置时,组内储罐的布置不应超过两排。甲、乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于   m,卧式储罐之间的防火间距不应小于   m;丙类液体储罐之间的防火间距不限。(B)

A.3. 0.8    B.2. 0.8     C. 3. 0.5     D. 2.  0.5.    

889) 泵房、装卸鹤管与甲、乙、丙类储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于    m。(D)

A.4.5.      B.4.     C. 3.5.     D. 5.   

890)甲类物品仓库与总容积1000≤V<10000的湿式可燃气体储罐的防火间距    m。(C)

A.15.      B.20.     C. 25.     D. 10.    

891)甲类物品仓库与总容积1000≤V<10000的湿式可燃气体储罐的防火间距     m。(C)

A.15.      B.20.     C. 25.     D. 10.    

892)甲类物品仓库明火或散发火花的地点甲、乙、丙类液体储罐可燃材料堆场室外变、配电站与总容积V<1000湿式可燃气体储罐的防火间距     m。(B)

A.15.      B.20.     C. 25.     D. 10.   

893)可燃材料堆场与10000≤V<50000湿式可燃气体储罐的总容积的防火间距     m。(D)

A.15.      B.20.     C. 25.     D. 30.    

894)民用建筑与总容积1000≤V<10000湿式可燃气体储罐的防火间距     m。  (B)

A.15.      B.20.     C. 25.     D. 10.  

895)民用建筑与总容积V<1000湿式可燃气体储罐的防火间距     m。(A)

A.18.      B.20.     C. 25.     D. 30.    

896)民用建筑与总容积1000<V≤50000的湿式氧气储罐的防火间距      m。(B)

A.15.      B.20.     C. 25.     D. 10.    

897)1m3 液氧折合标准状态下    m3 气态氧。(C)
A.400.      B.600.     C.800.     D. 1000.    

898)液氧储罐周围    m 范围内不应有可燃物和设置沥青路面。  (A)

A. 5.      B.10.     C. 15.     D. 不限.  

899)可燃、助燃气体储罐与厂内主要道路路边的防火间距为    m。(D)

A.25.      B.20.     C. 15.     D. 10.    

900)数个液化石油气储罐的总容积大于3000m3 时,应分组布置,组内储罐宜采用单排布置。组与组相邻储罐之间的防火间距,不应小于     m。(C)

A.15.      B.25.     C. 20.     D. 不限.    

901)液化石油气储罐与所属泵房的距离不应小于     m。当泵房面向储罐一侧的外墙采用无门窗洞口的防火墙时,其防火间距可减少至     m。液化石油气泵露天设置在储罐区内时,泵与储罐之间的距离不限。(D)

A.15.   5     B.10.   6    C. 10.  5     D. 15.   6    

902)工业企业内总容积小于等于    m3 的液化石油气气化站、混气站的储罐,当设置在专用的独立建筑内时,其外墙与相邻厂房及其附属设备之间的防火间距可按甲类厂房有关防火间距的规定执行。(B)

A.15     B.10    C. 12     D. 5              

903)总存瓶容积为6<V≤10的Ⅰ级瓶装液化石油气供应站瓶库与重要公共建筑之间的防火间距为    m。(C)

A.15     B.10    C. 20     D. 25              

904)总存瓶容积为10<V≤20的Ⅰ级瓶装液化石油气供应站瓶库与重要公共建筑之间的防火间距为      m。(D)

A.15     B.10    C. 20     D. 25              

905)瓶装液化石油气供应站的分级及总存瓶容积小于等于    m3 的瓶装供应站瓶库的设置应符合《城镇燃气设计规范》GB 50028 的有关规定。(A)

A.1     B.2   C. 3     D. 4              

906)Ⅱ级瓶装液化石油气供应站的四周宜设置不燃烧体的实体围墙,或其底部实体部分高度不应低于    m 的围墙。(B)

A.0.5     B.0.6    C. 0.9     D. 1             

907)一个堆场的总储量为500t≤W<1000t的棉、麻、毛、化纤、百货堆场与一、二级建筑物的防火间距为    m。(C)

A.25     B.10    C. 15     D. 20              

908)一个堆场的总储量为5000t≤W<20000t粮食席穴囤与一、二级建筑物的防火间距为    m。(D)

A.25     B.10    C. 15     D. 20              

909)稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂外铁路线中心线的防火间距为    m。(B)

A.25     B.30    C. 35     D. 20               

910)稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂内主要道路路边的防火间距为    m。(C)

A.5     B.9    C. 10     D. 12              

911)稻草、麦秸、芦苇、打包废纸等材料堆场与厂外道路路边的防火间距为    m。(C)

A.5     B.10    C. 15     D. 20             

912)总容积为30<V≤50(m3)、单罐容积V≤20(m3)的液化石油气供应基地与村镇和学校之间的防火间距为    m。(A)

A.45     B.50    C. 70     D. 90             

913)总容积为1000<V≤2500(m3)、单罐容积V≤400(m3)的液化石油气供应基地与工业企业(最外侧建筑物外墙)之间的防火间距为    m。   (B)      

A.45     B.50    C. 70     D. 90            

914)总容积为200<V≤500(m3)、单罐容积V≤10(m3)的液化石油气供应基地与丙类液体储罐之间的防火间距为    m。(C)                

A.32   B.35  C. 40   D. 45          

915)总容积为V>5000(m3)、单罐容积V>1000(m3)的液化石油气供应基地与木料堆场之间的防火间距为    m。(D)                      

A.40   B.50  C. 60   D. 75         

916)根据《建筑设计防火规范》,街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于    m。                              (C)

A.100          B.150            C.160        D.200

917) 根据《建筑设计防火规范》,有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于     m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。                  (A)

A.24.0              B.22.0             C.26.0

918) 根据《建筑设计防火规范》,有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于    m。                      (C)

A.100         B.120           C.80         D.160  

919) 根据《建筑设计防火规范》,超过    个座位的体育馆、超过2000 个座位的会堂和占地面积大于3000m2 的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。                (C)

A.4000             B.5000             C.3000              D.2500

920)工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于    m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。      (A)

A.1500             B. 1800        C. 2500       D.3000

921)工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于    m2 的甲、乙、丙类厂房,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。      (A)

A.1500             B.2500         C.3000      D.4000

922) 根据《建筑设计防火规范》,消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于    m。            (C)

 A.15                B.25            C. 5

923 根据《建筑设计防火规范》,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于    m。                (B)

A. 5.0           B. 4.0           C. 6.0          D. 4.5

924 根据《建筑设计防火规范》,供消防车停留的空地,其坡度不宜大于    % 。                 (B)

A.  2            B.   3           C. 4            D.  5

925)《建筑设计防火规范》,环形消防车道至少应有两处与其它车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12.0m×12.0m;供大型消防车使用时,不宜小于    。            (A)

A. 18.0m×18.0m          B. 15.0m×15.0m       C. 18.0m×15.0m

926)当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h,高层厂房屋面板的耐火极限低于时    h,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m 以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m 以上。其它情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。                     (B)

A. 1.20              B. 1.00          C. 0.50

927)根据《建筑设计防火规范》,防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于    m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。     (C)                                                            

A.5                B. 6               C. 4

928)根据《建筑设计防火规范》,当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m 以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于    m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。 (A)                                                                                                    

A.2               B.3             C. 6

929)根据《建筑设计防火规范》,当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面   m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。(A)                                               

A. 0.4                B. 0.5               C. 0.6

930)根据《建筑设计防火规范》,建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于     m。      (C)                                                            

A. 2            B.  3             C. 4

931)剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于    h 的不燃烧体。(B)                                                                          

                                                           

A.2.00                B.3.00              C. 4.00

932)根据《建筑设计防火规范》,医院中的洁净手术室或洁净手术部、附设在建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所以及附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑,应采用耐火极限不低于    h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h 的楼板与其它场所或部位隔开,当墙上必须开门时应设置乙级防火门。        (A)                                                            

A.2.00                B.3.00               C. 4.00

933)根据《建筑设计防火规范》,医院中的洁净手术室或洁净手术部、附设在建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所以及附设在居住建筑中的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑,应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体墙和耐火极限不低于    h 的楼板与其它场所或部位隔开,当墙上必须开门时应设置乙级防火门。        (A)                                                            

A.1.00                B.2.00               C. 3.00

934根据《建筑设计防火规范》,建筑内的隔墙应从楼地面基层隔断至顶板底面基层。住宅分户墙和单元之间的墙应砌至屋面板底部,屋面板的耐火极限不应低于    h。       (B)                                                                 

A.0.4h                B.0.5h               C. 0.6h

935)根据《建筑设计防火规范》,设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于    h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。                                   (A)                                                            

A. 1.00                B. 2.00               C. 3.00

936)根据《建筑设计防火规范》,附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和通风空气调节机房等,应采用耐火极限不低于2.00h 的隔墙和    h 的楼板与其它部位隔开。                                  (B)                                                            

A. 1.00                B. 1.50               C. 2.00

937)根据《建筑设计防火规范》,无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于    h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙。           (C)                                                                

A.0.80h                B.1.20h               C. 1.00h

938)根据《建筑设计防火规范》,无窗间墙和窗槛墙的幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于       (B)  m的不燃烧实体裙墙。                                                                        

A.0.60                B.0.80               C. 1.00

939)根据《建筑设计防火规范》,建筑中受高温或火焰作用易变形的管道,在其贯穿楼板部位和穿越耐火极限不低于    h的墙体两侧宜采取阻火措施。       (A)                                                                   

A. 2.00              B. 3.00              C. 4.00

940)根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于    h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。(C)                                                                           

A.0.80                B.1.20               C. 1.00

941)根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;井壁上的检查门应采用    防火门。 (C)                                                                        

A.甲级               B.乙级                C. 丙级

942在三、四级耐火等级建筑的闷顶内采用锯末等可燃材料作绝热层时,其屋顶不应采用冷摊瓦。闷顶内的非金属烟囱周围    m、金属烟囱0.7m 范围内,应采用不燃材料作绝热层。(C)                                                                        

A.0.6               B. 0.8              C. 0.5

943建筑层数超过2 层的三级耐火等级建筑,当设置有闷顶时,应在每个防火隔断范围内设置老虎窗,且老虎窗的间距不宜大于   m。  (A)                                                                       

A.50                 B.60               C. 70

944)根据《建筑设计防火规范》,闷顶内有可燃物的建筑,应在每个防火隔断范围内设置不小于0.7m×0.7m 的闷顶入口,且公共建筑的每个防火隔断范围内的闷顶入口不宜少于    个。闷顶入口宜布置在走廊中靠近楼梯间的部位。(B)                                                                          

A.1                 B.2               C. 3

945)根据《建筑设计防火规范》,电线电缆、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道不宜穿过建筑内的变形缝;当必须穿过时,应在穿过处加设    制作的套管或采取其它防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。                       (A)     

A. 不燃材料                 B.塑料               C. 防水材料

946)根据《建筑设计防火规范》,防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道,在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用    封堵。                        (A)                                                   

A. 防火封堵材料                 B.塑料               C. 防水材料

947) 根据《建筑设计防火规范》,公共建筑前室的使用面积不应小于    m2。(C)                    

A. 5.0              B. 4.0              C. 6.0

948) 根据《建筑设计防火规范》,居住建筑前室的使用面积不应小于    m2。(B)                        

A. 5.0              B. 4.5              C. 6.0

949) 根据《建筑设计防火规范》,公共建筑的合用前室的使用面积不应小于    m2。(C)   

A. 5.0              B. 6.0              C. 10.0

950) 根据《建筑设计防火规范》,居住建筑合用前室的使用面积不应小于    m2。(C)                      

A. 4.0              B. 5.0              C. 6.0

951)根据《建筑设计防火规范》,用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应小于    m,倾斜角度不应大于45°。      (A)                                                            

A. 0.9               B. 0.8              C. 1.2

952)根据《建筑设计防火规范》,疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手250mm 处的踏步深度不应小于    mm。                      (B)                                                            

A. 260           B. 220         C. 200           D.250

953)根据《建筑设计防火规范》,公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不应小于   mm。  (C)                                                

A. 200               B.180              C. 150

954)根据《建筑设计防火规范》,高度大于10m 的三级耐火等级建筑应设置通至屋顶的室外消防梯。室外消防梯不应面对老虎窗,宽度不应小于    m,且宜从离地面3.0m 高处设置。(B)                                            

A. 0.5              B. 0.6             C. 0.8

955根据《建筑设计防火规范》,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于    h 的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防火门。  (A)                                                            

A.2.00               B.1.50              C. 1.00

956根据《建筑设计防火规范》,民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过    人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30 人时,其门的开启方向不限。                                (B)                                                            

A.50                 B.60                C. 80

957根据《建筑设计防火规范》,连接两座建筑物的天桥,当天桥采用    且通向天桥的出口符合安全出口的设置要求时,该出口可作为建筑物的安全出口。         (C)                                                            

A. 可燃烧体             B. 不易燃烧体        C. 不燃烧体

958)《住宅建筑规范》中,住宅建筑的    应为灭火救援提供外部条件。    (B)

     A.内部环境                           B. 周围环境

959)《住宅建筑规范》中,住宅建筑中相邻套房之间应采取    措施。    (A)

     A. 防火分隔                           B.噪声分隔

960)《住宅建筑规范》中,当住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,经营、存放和使用火灾危险性为    类物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在住宅建筑中。       (A)

     A.甲、乙             B.乙、丙            C.丙、丁

961)《住宅建筑规范》中,住宅建筑的耐火性能、疏散条件和消防设施的设置应满足    要求。  (B)

     A.疏散安全                           B. 防火安全

962)《住宅建筑规范》中,住宅建筑的防火与疏散要求应根据    、建筑面积等因素确定。 (B)                               

     A.建筑高度                           B.建筑层数

963)《住宅建筑规范》中,当建筑中有一层或若干层的层高超过    时,应对这些层按其高度总和除以    进行层数折算,余数不足    时,多出部分不计入建筑层数。      (A)

     A.3m;3m;1.5m       B.3.3m;3.3m;1.65m       C.3.6m;3.6m;1.8m

964)《住宅建筑规范》中,二级耐火等级住宅建筑的防火墙采用耐火极限不低于    h的不燃性材料。(C)                          

     A.2.00                  B.2.50                  C.3.00

965)《住宅建筑规范》中,三级耐火等级住宅建筑的梁采用耐火极限不低于    h的不燃性材料。  (A)                            

     A.1.00                  B.1.50                  C.2.00

966)《住宅建筑规范》中,三级耐火等级住宅建筑的屋顶承重构件采用耐火极限不低于    h的难燃性材料。  (B)                     

     A.1.00              B.0.50           C.1.50

967)《住宅建筑规范》中,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为    层。 (C)                                         

     A.3                  B.9                  C.18

968)《住宅建筑规范》中,住宅建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的    、外墙的防火构造、灭火救援条件及设施的性质等因素确定。           (A)

     A. 耐火等级            B.疏散方式            C.消防设施

969)《住宅建筑规范》中,9层二级耐火等级的住宅建筑与相邻民用高层建筑之间的防火间距不应小于     m。             (C)

     A.7                 B.8                 C.9

970)《住宅建筑规范》中,住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于    m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于    m,长度不应小于开口宽度。             (B)

     A.0.7m;0.4m            B.0.8m;0.5m            C.0.9m;0.6m

971)《住宅建筑规范》中,楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于    m。                                 (C)

     A.0.8               B.0.9               C.1.0

972)《住宅建筑规范》中,住宅建筑中竖井的设置应符合    。(A)

A. 电梯井应独立设置,井内严禁敷设燃气管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等

B. 电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于0.50h的不燃性构件

C. 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的难燃性材料或防火封堵材料封堵

973)《住宅建筑规范》中,住宅建筑中的楼梯、电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,楼梯、电梯在汽车库    部位应采取防火分隔措施。  (B)

     A.通道                           B.出入口

974)根据《住宅建筑规范》,住宅建筑应根据建筑的耐火等级、建筑层数、建筑面积、疏散距离等因素设置安全出口,并应符合    。     (C)

A. 10层以下的住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于500m2,或任一套房的户门至安全出口的距离大于10m时,该住宅单元每层的安全出口不应少于2个。

B. 18层及18层以上的住宅建筑,每个住宅单元每层的安全出口不应少于2个。

C. 安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5m。

975)《住宅建筑规范》中,每层有2个及2个以上安全出口的住宅单元,套房户门至最近安全出口的距离应根据建筑的耐火等级、     和疏散方式确定。       (A)

     A. 楼梯间的形式         B. 外墙的防火构造         C. 灭火救援条件

976)《住宅建筑规范》中,住宅建筑在楼梯间的首层应设置直接对外的出口,或将对外出口设置在距离楼梯间不超过     处。   (C)

     A.9m             B.12m               C.15m

977)《住宅建筑规范》中,住宅建筑楼梯间顶棚、墙面和地面均应采用    。 (B)                                            

     A.难燃性材料                     B.不燃性材料

978)《住宅建筑规范》中,    及其以上的住宅建筑应设置室内消防给水设施。 (A)                                          

     A.8层                  B.10层                  C.12层

979)根据《住宅建筑规范》,35层及35层以上的住宅建筑应设置      。(A)                                                  

     A. 自动喷水灭火系统      B.泡沫灭火系统    

 C.二氧化碳灭火系统

980)根据《住宅建筑规范》,10层及10层以上住宅建筑的消防供电不应低于    负荷要求。  (B)                              

     A.一级           B.二级               C.三级

981)根据《住宅建筑规范》,    及其以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。 (C)                                          

     A.18层           B.24层               C.35层

982)根据《住宅建筑规范》,10层及10层以上住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前室应设置    。(B)                            

     A. 事故照明              B. 应急照明              C. 疏散指示标志

983)根据《住宅建筑规范》,10层及1O层以上的住宅建筑应设置环形消防车道,或至少沿建筑的一个    设置消防车道。       (A)

     A.长边                           B.短边

984)根据《住宅建筑规范》中,供消防车取水的天然水源和消防水池应设置    ,并满足消防车的取水要求。 (B)                   

     A.应急车道       B. 消防车道     C.导向车道

985)根据《住宅建筑规范》,    及其以上的住宅应设置消防电梯。   (C)      

A.8层              B.10层                  C.12层

986)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95适用于民用建筑和    的内部装修设计。                                       (C)

     A. 古建筑        B. 木结构建筑      C.工业厂房

987)《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑内部装修设计应妥善处理装修效果和使用安全的矛盾,积极采用不燃性材料和难燃性材料,尽量避免采用在燃烧时产生    或有毒气体的材料,做到安全适用。             (B)

     A.窒息气体                        B. 大量浓烟

988)《建筑内部装修设计防火规范》规定,隔断系指不到顶的隔断,到顶的固定隔断装修应与    规定相同。   (B)

     A. 顶棚           B. 墙面              C. 地面

989)《建筑内部装修设计防火规范》规定,装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、    、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。                                (A)

     A. 隔断装修材料                 B.柱面装修材料

990)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95规定,装修材料按其燃烧性能应划分为    。                                               (B)

     A.三级              B.四级             C.五级

991)《建筑内部装修设计防火规范》中装修材料的燃烧性能等级,应按本规范的规定,由专业检测机构检测确定。    装修材料可不进行检测。   (C)

     A.B1级            B.B2级               C.B3级

992)《建筑内部装修设计防火规范》规定,安装在钢龙骨上燃烧性能达到    级的纸面石膏板,矿棉吸声板,可作为 A 级装修材料使用。      (B)

     A.A级            B.B1级                C.B2级

993)《建筑内部装修设计防火规范》规定,当胶合板表面涂覆    饰面型防火涂料时,可做为 B1 级装修材料使用。                  (A)

     A.一级             B.二级              C.三级

994)《建筑内部装修设计防火规范》规定,单位重量小于    的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可做为B1级装修材料使用。     (C)

     A. 200G/㎡         B. 250G/㎡        C. 300G/㎡

995)《建筑内部装修设计防火规范》规定,施涂于A级基材上的无机装饰涂料,可做为A级装修材料使用;施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡的有机装饰涂料,可做为    装修材料使用。                       (B)

     A.A级            B.B1级                C.B2级

996)《建筑内部装修设计防火规范》规定,复合型装修材料应由专业检测机构进行    并划分其燃烧性能等级。                     (A)

     A. 整体测试                      B.分层测试

997)《建筑内部装修设计防火规范》规定,当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不应大于    ,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的    。        (C)

     A.10mm;5%     B.10mm;10%           C.15mm;10%

998)《建筑内部装修设计防火规范》规定,图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用    装修材料。         (A)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

999)《建筑内部装修设计防火规范》规定,大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间,地面及其他装修应采用不低于    的装修材料。                                                  (B)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1000)《建筑内部装修设计防火规范》规定,大中型电子计算机房、中央控制室、电话总机房等放置特殊贵重设备的房间, 其顶棚、墙面应采用    装修材料。         (A)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1001)《建筑内部装修设计防火规范》规定,消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用    装修材料。                                           (A)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1002)《建筑内部装修设计防火规范》规定,无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用    装修材料。          (A)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1003)《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、     应采用A级装修材料。      (B)

     A.地面                           B.墙面

1004)《建筑内部装修设计防火规范》规定,防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用    装修材料。 (A)                             

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1005)《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料,表面装修应采用不低于    的装修材料。    (B)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1006)《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑内部的配电箱不应直接安装在低于    的装修材料上。                           (A)

     A.B1级            B.B2级               C.B3级

1007)《建筑内部装修设计防火规范》规定,照明灯具的高温部位,当靠近非    装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。    (A)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1008)《建筑内部装修设计防火规范》规定,公共建筑内部不宜设置采用    级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本,当需要设置时,不应靠近火源或热源。      (C)

     A.B1级            B.B2级               C.B3级

1009)《建筑内部装修设计防火规范》规定,地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用    装修材料。     (A)

     A.A级             B.B1级               C.B2级

1010)《建筑内部装修设计防火规范规定,建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色    。   (B)

A.相一致                           B.有明显区别

1011)《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口,并不应妨碍消防设施和    的正常使用。(B)

     A.疏散楼梯         B.疏散走道       C.安全出口

1012)《建筑内部装修设计防火规范》规定,建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用    装修材料。                       (A)

     A.A级             B.B1级               C.B2级

1013)《建筑内部装修设计防火规范》规定,当歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的                (C)及其以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。     

     A.二层         B.三层              C.四层

1014)当歌舞厅、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及其以上时,室内装修的顶棚材料应采用    级装修材料,其它部位应采用不低于    级的装修材料。         (A)

     A.A,B1        B.A,A        C.B1,B1     D.B1,B2

1015)建筑面积≤10000㎡的单层、多层候机楼的候机大厅、商店、餐厅、贵宾候机室、售票厅等,其地面应采用不低于    的装修材料。                           (B)

     A.A级            B.B1级               C.B2级

1016)大于    座位的单层、多层影院、会堂、礼堂、剧院、音乐室,其墙面应采用不低于A级的装修材料。     (C)

     A.400            B.600               C.800

1017)每层建筑面积<1000㎡或总建筑面积<3000㎡的单层、多层商场营业厅,其隔断应采用不低于    的装修材料。                                         (C)

     A.A级            B.B1级               C.B2级

1018)每层建筑面积>3000㎡或总建筑面积>9000㎡的单层、多层商场营业厅,其隔断应采用不低于    的装修材料。                                         (A)

     A.A级            B.B1级              C.B2级

1019)国家级、省级的单层、多层纪念馆、展览馆、博物馆等, 其墙面应采用不低于    的装修材料。 (B)                               

     A.A级            B.B1级               C.B2级

1020)单层、多层的普通住宅的地面应采用不低于    的装修材料。        (C)

     A.A级           B.B1级               C.B2级

1021)≤800座位的高层观众厅,其墙面应采用不低于   的装修材料。       (B)

     A.A级           B.B1级              C.B2级

1022)>800座位的高层观众厅,其顶棚应采用不低于   的装修材料。       (A)

     A.A级           B.B1级              C.B2级

1023)一类高层普通旅馆、高级住宅的地面应采用不低于    的装修材料。      (C)

     A.A级          B.B1级               C.B2级

1024)电视塔等特殊高层建筑的内部装修,装饰织物应不低于    ,其它均应采用A级装修材料。(A)

     A.B1级           B.B2级              C.B3级

1025)地下休息室和办公室等、旅馆的客房及公共活动用房等,其墙面应采用不低于    的装修材料。     (B)

     A.A级             B.B1级              C.B2级

1026)地下娱乐场所,其地面应采用不低于    的装修材料。  (B)

     A.A级          B.B1级               C.B2级

1027)地下电影院的观众厅、商场的营业厅,其地面应采用不低于    的装修材料。

(A)

     A.A级             B.B1级               C.B2级

1028)地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用    装修材料。   (A)

     A.A级             B.B1级                C.B2级

1029)地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等,应采用     装修材料。  (A)

     A.A级            B.B1级               C.B2级

1030)甲、乙类厂房、有明火的丁类地下厂房,其墙面应采用不低于     的装修材料。(A)

     A.A级            B.B1级               C.B2级

1031)高层丙类厂房,其隔断应采用不低    的装修材料。                  (C)

     A.A级             B.B1级               C.B2级

1032)地下无明火的丁类厂房、戊类厂房, 其地面应采用不低于    的装修材料。  (B)

     A.A级            B.B1级               C.B2级

1033)当厂房中房间的地面为架空地板时,其地面装修材料的燃烧性能等级不应低于    。(B)

     A.A级           B.B1级               C.B2级

1034)装有贵重机器、仪器的厂房或房间,其顶棚和墙面应采用    装修材料。

(A)

     A.A级           B.B1级               C.B2级

1035)《档案馆建筑设计规范》规定,档案馆建筑防火设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行    的有关规定。(A)

     A.《建筑设计防火规范》        B.《高层民用建筑设计防火规范》

1036)《档案馆建筑设计规范》规定,档案库区中同一防火分区内的库房之间的隔墙均应采用耐火极限不低于    h的防火墙。      (B)

A.2.0h         B.3.0h             C.4.0h

1037)《档案馆建筑设计规范》规定,防火分区间及库区与其他部分之间的墙应采用耐火极限不少于    h的防火墙。             (C)

A.2.0h          B.3.0h            C.4.0h

1038)《档案馆建筑设计规范》规定,档案库中楼板的耐火极限不应低于   h。  (B)

     A. 1.0          B.1.5             C.2.5

1039)《档案馆建筑设计规范》规定,特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设    灭火系统。                               (C)

     A. 水喷雾       B. 非卤代烷气体    C. 惰性气体

1040)《档案馆建筑设计规范》规定,档案馆库区建筑及每个防火分区通往室外的安全出口不应少于     。                           (B)

A.1个           B.2个              C.3个

1041)《档案馆建筑设计规范》规定,库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启,并应为    防火门。                           (A)

A.甲级                  B.乙级

1042)《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过    m。  (C)

     A.20             B.25             C.30

1043)《办公建筑设计规范》规定,综合楼内的办公部分的    不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。      (A)

     A.疏散出入口         B.疏散走道        C.疏散楼梯

1044)《办公建筑设计规范》规定,     办公建筑的避难层(区)、屋顶直升机停机坪等设置应执行国家和专业部门的有关规定。        (C)

     A.中高层        B.高层             C.超高层

1045)《办公建筑设计规范》规定,机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于    ,楼板不应小于    ,并应采用甲级防火门。    (B)

     A.1.5h,1h               B.2h,1.5h               C.2.5h,2h

1046)《博物馆建筑设计规范》规定,陈列区的防火分区面积不得大于    ㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于    ㎡。                (C)

     A.1500,500         B.2000,500         C.2500,1000

1047)《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于    h的隔墙和    防火门分隔。    (B)

     A.2,乙级         B.3,乙级           C.3,甲级

1048)《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房和陈列室内的固定装修应选用    或阻燃材料。                                       (A)

     A. 非燃烧体                      B. 难燃烧体

1049)《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每层藏品库房的    ,疏散楼梯宜采用封闭楼梯间。         (A)

     A. 总门之外             B.总门之内

1050)《博物馆建筑设计规范》规定,    的外门应向外开启                                                     (B)

     A. 藏品库房              B. 陈列室

1051)《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过    万册的图书馆、书库,耐火等级应为一级。                                        (C)

     A.50              B.75               C.100

1052)《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为    。                                           (A)

     A.一级           B.二级                C.三级

1053)《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度超过    m,藏书量不超过100万册的图书馆、书库,耐火等级不应低于二级。            (C)

     A.18.0              B.21.0              C.24.0

1054)《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,藏书量超过10万册但不超过100万册的图书馆、书库,耐火等级不应低于    。  (B)

     A.一级             B.二级               C.三级

1055)《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,建筑层数不超过    ,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。                      (B)

     A.二层          B.三层            C.四层

1056)《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离,防火墙的耐火极限不应低于    h。     (C)

     A.2.00          B.2.50            C.3.00

1057)《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500 m2;当高度超过24.00m时,不应大于   m2。                                   (A)

     A.700          B.1000            C.1200

1058)《图书馆建筑设计规范》规定,珍善本书库、    ,应单独设置防火分区。                                                  (C)

     A. 书库         B. 非书资料库       C. 特藏库

1059)《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时,应将书架层的面积    计算。                         (B)

     A.分开                           B.合并

1060)《图书馆建筑设计规范》规定,书库、非书资料库、珍善本书库、特藏书库等防火墙上的防火门应为    防火门。                 (A)

     A.甲级                           B.乙级

1061)《图书馆建筑设计规范》规定,书库楼板不得任意开洞,提升设备的井道井壁(不含电梯)应为耐火极限不低于    h的不燃烧体,井壁上的传递洞口应安装防火闸门。   (C)

     A.1.00          B.1.50           C.2.00

1062)《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过100万册的图书馆、建筑高度超过24.00m的书库和非书资料库,以及图书馆内的珍善本书库,应设置      。        (B)

     A. 自动喷水灭火装置      B. 火灾自动报警系统      C. 排烟设施

1063)《图书馆建筑设计规范》规定,珍善本书库、特藏库应设    等灭火系统。  (A)

     A.气体            B.泡沫              C.干粉

1064)《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆的安全出口不应少于    ,并应分散设置。   (B)

     A.一个           B.两个            C.三个

1065)《图书馆建筑设计规范》规定,书库、非书资料库、藏阅合一的藏书空间,每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合   时,可设一个安全出口。      (C)

     A. 建筑面积不超过150.00 m2的特藏库、胶片库和珍善本书库

     B. 建筑面积不超过200.00 m2的地下室或半地下室书库

     C. 占地面积不超过300.00 m2的多层书库

1066)《图书馆建筑设计规范》规定,书库、    的疏散楼梯,应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间,宜在库门外邻近设置。                                   (A)

A.非书资料库               B.珍善本书库               C.特藏书库

1067)《图书馆建筑设计规范》规定,超过    的报告厅,应独立设置安全出口,并不得少于两个。 (B)

     A.200座位         B.300座位                  C.400座位

1068)《宿舍建筑设计规范》规定,七层至十一层的通廊式宿舍应设    ,十二层及十二层以上的应设    。                                              (A)

A.封闭楼梯间;防烟楼梯间      B.防烟楼梯间;封闭楼梯间

1069)《宿舍建筑设计规范》规定,七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至屋顶。但    以下的宿舍,在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时,则该楼梯间可不通至屋顶。(C)

A.八层          B.九层           C.十层

1070)根据《宿舍建筑设计规范》规定,楼梯门、楼梯及走

道总宽度应按每层通过人数每100人不小于    计算,且梯

段净宽不应小于    ,楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净

宽。(B)

 A.0.9m;1.10m        B.1m;1.20m         C.1.1m;1.30m

1071)《宿舍建筑设计规范》规定,小学宿舍楼梯踏步宽度不应小于    m,踏步高度不应大于    m。                                      (B)

     A.0.25,0.145         B.0.26,0.150         C.0.27,0.165

1072)《宿舍建筑设计规范》规定,中小学宿舍楼梯扶手应采用竖向栏杆,且杆件间的净宽不应大于    m,楼梯井净宽不应大于    m。        (A)

     A.0.11,0.20         B.0.12,0.25        C.0.13,0.30

1073)《宿舍建筑设计规范》规定,七层及七层以上宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于    时,应设置电梯。       (B)

     A.20m         B.21m             C.22m

1074)《宿舍建筑设计规范》规定,宿舍安全出口门不应设置门槛,其净宽不应小于    m。                                          (A)

     A.1.40           B.1.50               C.1.60

1075)《综合医院建筑设计规范》规定,医院建筑耐火等级一般不应低于二级。当为三级时,不应超过    。                           (A)

     A.三层             B.四层               C.五层

1076)《综合医院建筑设计规范》规定,防火分区的面积除按建筑耐火等级和    确定外;病房部分每层防火分区内,尚应根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔。     (B)

     A.建筑物层数               B.建筑物高度

1077)《综合医院建筑设计规范》规定,防火分区内的病房、产房、手术部、精密贵重医疗装备用房等,均应采用耐火极限不低于    h的非燃烧体与其他部分隔开。      (C)

A.0.5               B.0.75              C.1.0

1078)《综合医院建筑设计规范》规定,多层病房楼的疏散楼梯间,不论层数多少,均应为    。                                         (B)

A. 防烟楼梯间              B. 封闭式楼梯间

1079)《综合医院建筑设计规范》规定,在一般情况下,每个护理单元应有    不同方向的安全出口。                                 (A)

A.二个                B.三个                C.四个

1080)《综合医院建筑设计规范》规定,医疗用房应设疏散指示图标;疏散走道及楼梯间均应设    。  (C)                   

A.疏散指示标志               B.应急照明               C. 事故照明

1081)《综合医院建筑设计规范》规定,    宜布置在主体建筑的墙外;并应远离热源、火源和易燃、易爆源。                        (A)

A. 供氧房                           B. 医疗装备用房

1082)《体育建筑设计规范》规定,观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口应设置    防火门。                                       (B)

A.甲级                           B.乙级

1083)《体育建筑设计规范》规定,室外观众看台上面的罩棚结构的金属构件可无防火保护,其屋面板可采用经阻燃处理的    材料。   (C)

A.不燃烧体            B.难燃烧体            C.燃烧体

1084)《体育建筑设计规范》规定,用于比赛、训练部位的室内墙面装修和顶棚(包括吸声、隔热和保温处理),应采用    。            (A)

A. 不燃烧体材料                  B.难燃烧体材料

1085)《体育建筑设计规范》规定,固定座位应采用烟密度指数    以下的难燃材料制作,地面可采用不低于难燃等级的材料制作。      (B)

A.40                  B.50                  C.60

1086)《体育建筑设计规范》规定,比赛训练大厅的顶棚内可根据顶棚结构、检修要求、顶棚高度等因素设置马道,其宽度不应小于    m,马道应采用    材料,其垂直交通可采用钢质梯。(A)

A.0.65,不燃烧体        B.0.65,难燃烧体        C.0.75,难燃烧体

1087)《体育建筑设计规范》规定,比赛和训练建筑的配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位,应采用耐火极限不低于    h的墙体和耐火极限不小于    h的楼板同其他部位分隔。   (A)

A. 2.0,1.5        B. 2.0,1.0      C. 3.0,1.5        D. 3.0,1.0

1088)《体育建筑设计规范》规定,观众厅外的疏散走道, 室内坡道坡度不应大于    ,室外坡道坡度不应大于1:10,并应有防滑措施。(A)

A.1:8                  B.1:9                  C.1:10

1089)《体育建筑设计规范》规定,观众席的安全出口上方和疏散走道出口、转折处应设    。(B)                                  

A. 疏散指示标志            B. 疏散标志灯            C. 导向标志灯

1090)《剧场建筑设计规范》规定,甲等及乙等的大型、特大型剧场舞台台口应设   。(C)                                             

A.防火墙                  B.防火门                  C. 防火幕

1091)《剧场建筑设计规范》规定舞台主台通向各处洞口均应设    防火门。 (A)                                                    

A.甲级                           B.乙级

1092)《剧场建筑设计规范》规定,舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓的周围墙体均应采用耐火极限不低于    h的不燃烧体。         (B)

A.1.5                B.2.5               C.3.5

1093)《剧场建筑设计规范》规定,舞台内的天桥、渡桥码头、平台板、栅顶应采用不燃烧体,耐火极限不应小于     h。                   (A)

A.0.5                  B.1.5                 C.2.5

1094)《剧场建筑设计规范》规定,变电间之高、低压配电室与舞台、侧台、后台相连时,必须设置面积不小于     m2的前室,并应设甲级防火门。   (C)

A.4              B.5              C.6

1095)《剧场建筑设计规范》规定,甲等及乙等的大型、特大型剧场应设消防控制室,位置宜靠近舞台,并有对外的单独出入口,面积不应小于    m2。(B)

A.9                 B.12                 C.15

1096)《剧场建筑设计规范》规定,观众厅吊顶内的吸声、隔热、保温材料应采用    。                                           (A)

A.不燃材料                  B.难燃烧材料

1097)《剧场建筑设计规范》规定,剧场检修马道应采用    。       (A)

A.不燃材料                  B.难燃烧材料

1098)《剧场建筑设计规范》规定,观众厅及舞台内的灯光控制室、面光桥及耳光室各界面构造均采用    。                           (A)

A.不燃材料                        B.难燃烧材料

1099)《剧场建筑设计规范》规定,舞台上部屋顶或侧墙上应设置通风排烟设施。当舞台高度小于12m时,可采用自然排烟,排烟窗的净面积不应小于主台地面面积的    。   (B)

A.4%                  B.5%                  C.6%

1100)《剧场建筑设计规范》规定,舞台内严禁设置燃气加热装置,后台使用上述装置时,应用耐火极限不低于    h的隔墙和甲级防火门分隔, 并不应靠近服装室、道具间。  (C)

A.1.5                  B.2.0                  C.2.5

1101)《剧场建筑设计规范》规定,当剧场建筑与其他建筑合建或毗连时,应形成独立的防火分区, 以防火墙隔开,并不得开门窗洞;当设门时,应设甲级防火门,上下楼板耐火极限不应低于    h。                     (B)

A. 1.0             B. 1.5             C. 2.0

1102)《剧场建筑设计规范》规定,机械舞台台板采用的材料不得低于    。 (B)

     A. A级                           B. B1级

1103)《剧场建筑设计规范》规定,舞台所有布幕均应为    材料。      (B)

     A.A级                           B.B1级

1104)《剧场建筑设计规范》规定,观众厅出口应符合    。    

(C)

     A. 出口均匀布置,主要出口宜靠近舞台

     B. 楼座至少有两个独立的出口,不足100座时可设一个出口。

     C. 当楼座与池座疏散无交叉并不影响池座安全疏散时,楼座可经池座疏散。

1105)《剧场建筑设计规范》规定,观众厅出口门、疏散外门及后台疏散门应设双扇门,净宽不小于    ,向疏散方向开启。           (A)

     A.1.40m      B.1.50m           C.1.60m

1106)《剧场建筑设计规范》规定,观众厅外疏散通道的隔墙耐火极限不应小于    。

(C)

     A.0.50h       B.0.75h               C.1.00h

1107)《剧场建筑设计规范》规定,疏散通道宜有自然通风及采光;当没有自然通风及采光时应设人工照明,超过    长时应采用机械通风排烟。 (B)

     A.15m            B.20m                C.25m

1108)《剧场建筑设计规范》规定,后台应有不少于    直接通向室外的出口。 (B)

     A.一个            B.两个               C.三个

1109)《剧场建筑设计规范》规定,乐池和台仓出口不应少

于    。     (B)

     A. 一个            B.两个               C.三个

1110)《剧场建筑设计规范》规定,舞台天桥、栅顶的垂直交通,舞台至面光桥、耳光室的垂直交通应采用金属梯或钢筋混凝土梯,坡度不应大于    ,宽度不应小于0.60m,并有坚固、连续的扶手。                     (C)

     A.40°          B.50°               C.60°

1111)《剧场建筑设计规范》规定,剧场与其他建筑合建时

应符合     。(A)

A. 观众厅应建在首层或第二、三层

B. 出口标高不宜同于所在层标高

C. 应设专用疏散通道通向室内安全地带

1112)《剧场建筑设计规范》规定,疏散口的帷幕应采用    材

料。(B)

     A.A级                           B.B1级

1113)《剧场建筑设计规范》规定,室外疏散及集散广场    兼作停车场。   (B)

     A.宜                                 B. 不得

1114)《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过    m。  (C)

     A.20             B.25             C.30

1115)《办公建筑设计规范》规定,综合楼内的办公部分的     不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。      (A)

     A.疏散出入口               B.疏散走道               C.疏散楼梯

1116)《办公建筑设计规范》规定,档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于    h,楼板不应小于    h,并应采用甲级防火门。    (B)

     A. 1.5,1.0                B. 2.0,1.5               C. 2.0,1.0

1117)《中小学校建筑设计规范》规定,    宜设置门厅。   (C)

     A.图书馆          B.实验楼            C.教学楼

1118)《中小学校建筑设计规范》规定,教学楼走道的净宽度应符合(   )。   (C)

     A. 教学用房内廊不应小于1800mm

     B. 教学用房外廊不应小于1500mm

     C. 行政及教师办公用房不应小于1500mm

1119)《中小学校建筑设计规范》规定,楼梯梯段的净宽度大于    mm时宜设中间扶手。(C)

     A.2000         B.2500           C.3000

1120)《中小学校建筑设计规范》规定,教室安全出口的门洞宽度不应小于    ,合班教室的门洞宽度不应小于    。                (C)

     A.900mm;1200mm         B.1000mm;1200mm         C.1000mm;1500mm

1121)《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.1.1条中二级耐火等级建筑的承重墙采用耐火极限不低于    的不燃烧体。                            (C)

A.1.50h          B.2.00h            C.2.50h

1122)《建筑设计防火规范》规定,三级耐火等级建筑的梁采用耐火极限不低于    的不燃烧体。                                 (A)

     A.1.00h         B.1.50h         C.2.00h

1123)《建筑设计防火规范》规定,一级耐火等级建筑的房间隔墙采用耐火极限不低于    的不燃烧体。                          (B)

     A.0.50h         B.0.75h         C.1.00h

1124)《建筑设计防火规范》规定,三级耐火等级建筑的非承重外墙采用耐火极限不低于    的不燃烧体。                 (A)

   A.0.50h         B.0.75h           C.1.00h

1125)《建筑设计防火规范》规定,以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物,其耐火等级应按    确定。                     (C)

     A.二级        B.三级             C.四级

1126) 《建筑设计防火规范》规定,二级耐火等级的建筑,当房间隔墙采用难燃烧体时,其耐火极限应提高    。                    (B)

     A.0.15h       B.0.25h          C.0.35h

1127)《建筑设计防火规范》规定,一、二级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于    。               (A)

     A.1.50h和1.00h         B.2.00h和1.50h         C.2.50h和2.00h

1128) 《建筑设计防火规范》规定,二级耐火等级住宅的楼板采用预应力钢筋混凝土楼板时,该楼板的耐火极限不应低于    。           (C)

     A.0.25h      B.0.50h         C.0.75h

1129)《建筑设计防火规范》规定,三级耐火等级的    的吊顶,应采用不燃烧体或耐火极限不低于0.25h的难燃烧体。             (A)

     A.医院        B.商店         C.电影院

1130)《建筑设计防火规范》规定,三级耐火等级建筑的最多允许层数和防火分区的最大允许建筑面积分别为    。        (C)

     A.2层;600 m2             B.5层;600 m2            C.5层;1200 m2

1131)《建筑设计防火规范》规定,地下、半地下建筑(室)防火分区的最大允许建筑面积为    。                          (B)

     A.400 m2        B.500 m2         C.600 m2

1132)《建筑设计防火规范》规定,建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加    。        (A)

     A.1.0倍        B.1.5倍           C.2.0倍

1133)《建筑设计防火规范》规定,地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为    ;重要公共建筑的耐火等级不应低于    。       (B)

A.一级、一级            B.一级、二级            C.二级、二级

1134)《建筑设计防火规范》规定,当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按    计算。      (C)

     A.上层面积   B.下层面积   C. 上下层相连通的面积叠加

1135)《建筑设计防火规范》规定,防火分区之间一般情况下应采用    分隔。  (C)

     A.防火卷帘      B.防火门        C.防火墙

1136)《建筑设计防火规范》规定,歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,宜设置在    耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位,不宜布置在袋形走道的两侧或尽端。(A)

     A.一、二级              B.三级          C.四级

1137)《建筑设计防火规范》规定,当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于    。    (A)

     A.9m          B.12m            C.15m

1138)《建筑设计防火规范》规定,一、二级耐火等级建筑与三级耐火等级建筑之间的防火间距不应小于    。                 (C)

     A.5m           B.6m             C.7m

1139) 《建筑设计防火规范》规定,三级耐火等级建筑与四级耐火等级建筑之间的防火间距不应小于     。                       (B)

     A.9m           B.10m            C.12m

1140)《建筑设计防火规范》规定,一、二级耐火等级建筑与四级耐火等级建筑之间的防火间距不应小于    。                    (C)

     A.6m            B.7m             C.9m

1141) 《建筑设计防火规范》规定,两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面    范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限。                      (A)

     A.15m             B.20m               C.25m

1142)《建筑设计防火规范》规定,相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于(   )。     (B)

     A.2.5m          B.3.5m              C.4.5m

1143)《建筑设计防火规范》规定,耐火等级低于四级的原有建筑物,其耐火等级可按四级确定;以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级应按    确定。     (C)

     A.二级              B.三级             C.四级

1144) 《建筑设计防火规范》规定,防火间距应按相邻建筑物外墙的    距离计算。 (A)

      A.最近             B.最远             C.平均

1145)《建筑设计防火规范》规定,10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于    。                                  (B)

     A.2m               B.3m               C.4m

1146)《建筑设计防火规范》规定,数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于    时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于    。                                  (C)

     A.2000 m2;3 m             B.2500 m2;3 m               C.2500 m2;4 m

1147)《建筑设计防火规范》规定,民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于    。 (C)

     A.3m               B.4m                C.5m

1148《建筑设计防火规范》规定,公共建筑内的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于    。  (B)

     A.1个              B.2个              C.3个

1149) 《建筑设计防火规范》规定,老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在    。         (B)

     A.公共建筑内         B. 独立的建筑内         C.民用建筑内

1150)《建筑设计防火规范》规定,一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2 部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过    、人数之和不超过    、每层建筑面积小于等于    时,该局部高出部位可设置1 部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯。                         (A)

     A.2层;50人;200 m2     B.2层;100人;200 m2     C.3层;100人;300 m2

1151)《建筑设计防火规范》规定,    公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯。     (C)

     A. 设置有歌舞娱乐放映游艺场所的建筑

     B. 超过3层的其它公共建筑

     C. 医院、疗养院的病房楼

1152)《建筑设计防火规范》规定,自动扶梯和    不应作为安全疏散设施。 (C)                                              

     A.楼梯间        B.室外楼梯             C.电梯

1153) 《建筑设计防火规范》规定,公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于    。(C)

     A.3m            B.4m                C.5m

1154) 《建筑设计防火规范》规定,剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个。每个疏散门的平均疏散人数不应超过    人;当容纳人数超过2000 人时,其超过2000 人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过    人。      (A)

     A.250;400               B.250;500               C.350;500

1155) 《建筑设计防火规范》规定,体育馆的观众厅,其疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过    人。 (B)

     A.200~500               B.400~700               C.600~900

1156) 《建筑设计防火规范》规定,居住建筑单元任一层建筑面积大于    ,或任一住户的户门至安全出口的距离大于    时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。     (C)

     A.550 m2;12 m            B.650 m2;12 m            C.650 m2;15 m

1157)《建筑设计防火规范》规定,使用人数不超过    且建筑面积小于等于    的地下、半地下建筑(室),其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口。      (C)

     A.20人;300 m2          B.25人;400 m2           C.30人;500 m2

1158)《建筑设计防火规范》规定,楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过    时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m 处。

(A)

     A.4层         B.5层            C.3层

1159) 《建筑设计防火规范》规定,一、二级耐火等级的建筑物内的观众厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,基室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于    。   (A)

     A.30m          B.35m             C.40m

1160) 《建筑设计防火规范》规定,安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于    ,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于    。    (B)

     A.0.9m;1.0m            B.0.9m;1.1m            C.1.0m;1.1m

1161) 《建筑设计防火规范》规定,不超过6 层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于    。         (B)

     A.0.9m          B.1.0m               C.1.1m

1162)《建筑设计防火规范》规定,人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于    ,且紧靠门口内外各    范围内不应设置踏步。      (C)

     A.1.2m;1.2m            B.1.2m;1.4m            C.1.4m;1.4m

1163)《建筑设计防火规范》规定,人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于    ,并应直接通向宽敞地带。         (A)

     A.3m            B.4m                C.5m

1164)《建筑设计防火规范》规定,剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据    指标计算确定。   

 (C)

     A. 其通过人数      B. 疏散净宽度      C. 其通过人数和疏散净宽度

1165)《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.3.16条中观众厅内疏散走道的净宽度应按每100 人不小于    的净宽度计算,且不应小于1m。        (A)

     A.0.6m         B.0.65m          C.0.7m

1166)《建筑设计防火规范》规定,当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100 人不小于    计算确定。(B)

     A.0.75m         B.1m            C.1.25m

1167) 《建筑设计防火规范》规定,录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积    计算确定;其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积    计算确定。 (C)

     A.0.9人/m2;0.4人/m2      B.1人/m2;0.4人/m2      C.1人/m2;0.5人/m2

1168)《建筑设计防火规范》规定,商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为    ,地下商店的面积折算值不应小于    。             (B)

     A. 40%~60%;60%         B. 50%~70%;70%         C. 60%~80%;80%

1169)《建筑设计防火规范》规定,燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜    。    (B)

     A. 贴邻民用建筑布置      B. 独立建造      C. 贴邻人员密集场所

1170)《建筑设计防火规范》规定,燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于    时,可设置在屋顶上。(C)

     A.4m           B.5m              C.6m

1171) 《建筑设计防火规范》规定,锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于    的不燃烧体防火挑檐或高度不小于    的窗槛墙。                           (A)

     A.1m;1.2m            B.1.1m;1.2m            C.1.1m;1.3m

1172)《建筑设计防火规范》规定,锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于    的不燃烧体隔墙和    的不燃烧体楼板隔开。   (C)

     A.1.50h;1.00h        B.1.50h;1.50h         C.2.00h;1.50h

1173) 《建筑设计防火规范》规定,当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开,当必须在防火墙上开门时,应设置    。                                   (B)

     A.乙级防火门               B.甲级防火门               C.防火卷帘

1174)《建筑设计防火规范》规定,变压器室之间、变压器室与配电室之间,应采用耐火极限不低于    的不燃烧体墙隔开。      (B)

     A.1.5h          B.2.0h              C.2.5h

1175)《建筑设计防火规范》规定,柴油发电机房布置在民用建筑内时,应采用耐火极限不低于    的不燃烧体隔墙和不低于    的不燃烧体楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门。                        (B)

A.1.50h;1.00h        B.1.50h;1.50h         C.2.00h;1.50h

1176)《建筑设计防火规范》规定,储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置    。                        (A)

     A. 带阻火器的呼吸阀      B.自动切断阀     

C.手动切断阀

1177)《建筑设计防火规范》规定,经营、存放和使用甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间,严禁设置在    内。                (C)

     A.工业建筑            B.农业建筑       

    C.民用建筑

1178) 《建筑设计防火规范》规定,木结构建筑的楼板采用耐火极限不低于    的难燃烧体。                                  (C)

     A.0.25h         B.0.50h            C.1.00h

1179) 《建筑设计防火规范》规定,当同一座木结构建筑由不同高度组成,较低部分的屋顶承重构件可以采用    ,采用难燃烧体时,其耐火极限不应低于    。(B)

     A.不燃烧体;1.50h      B.难燃烧体;1.00h    

 C.燃烧体;1.50h

1180) 《建筑设计防火规范》规定,木结构建筑不应超过    。 (A)

     A.3层            B.4层            C.5层

1181) 《建筑设计防火规范》规定,3层木结构建筑的最大允许长度为    ,每层最大允许面积为    。                   (A)

     A.60m;600 m2            B.80m;900 m2            C.100m;1200 m2

1182) 《建筑设计防火规范》规定,木结构建筑之间的防火间距不应小于    。 (C)

     A.8m           B.9m            C.10m

1183) 《建筑设计防火规范》规定,木结构建筑与三级耐火等级建筑的防火间距不应小于    。                               (B)

     A.8m             B.9m           C.10m

1184) 《建筑设计防火规范》规定,两座木结构建筑之间及其与相邻其它结构民用建筑之间的外墙均无任何门窗洞口时,其防火间距不应小于    。 (B)

     A.3m           B.4m            C.5m

1185) 《建筑设计防火规范》规定,木结构建筑与二级耐火等级的民用建筑之间,外墙的门窗洞口面积之和不超过该外墙面积的10%时,其防火间距不应小于    。     (A)

     A.5m            B.6m              C.7m

1186)《人民防空工程设计防火规范》规定,本规范适用于按火灾危险性分类属于    的生产车间和物品库房的人防工程。             (C)

     A.甲类          B.乙类            C.丙类

1187)《人民防空工程设计防火规范》规定,人民防空工程即为保障人民防空指挥、    、掩蔽等需要而建造的防护建筑。               (B)

     A.通电         B. 通信              C.通讯

1188)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程内严禁存放液化石油气钢瓶,并不得使用液化石油气和闪点小于    的液体作燃料。     (C)

     A.40℃            B.50℃            C. 60℃

1189)《人民防空工程设计防火规范》规定,中电影院、礼堂等人员密集的公共场所和医院病房宜设置在    。                          (A)

     A. 地下一层               B.地下二层

1190)《人民防空工程设计防火规范》规定,地下商店应符

合    。(B)

     A.不应经营和储存火灾危险性为丙类储存物品属性的商品

     B.营业厅不宜设置在地下三层及三层以下

     C.当总建筑面积大于10000m2时,应采用防火墙进行分隔

1191)《人民防空工程设计防火规范》规定,歌舞厅、卡拉ok厅、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,当设置在地下一层时,室内地坪与室外出入口地面高差不应大于    。      (C)

     A.8m           B.9m                  C.10m

1192)《人民防空工程设计防火规范》规定,消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于    的墙和楼板与其它部位隔开。隔墙上的门应采用常闭的    防火门。             (C)

     A.1.00h;乙级     B.3.00h;甲级            C.2.00h;甲级

1193)《人民防空工程设计防火规范》规定,柴油发电机房、直燃机房和锅炉房的设置应符合    。                                  (B)

     A. 宜布置在地下二层,且靠人防工程外侧的部位

     B. 宜布置在地下一层,且靠人防工程外侧的部位

     C. 储油间的储油量不宜大于2.00m3或10.00h的需要量

1194)《人民防空工程设计防火规范》规定,丙、丁、戊类生产车间人防工程的采光窗井与相邻三级耐火等级的民用建筑的最小防火间距为    。        (C)

     A.9m            B.10m                  C.12m

1195)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程内应采用    划分防火分区。                                                (B)

     A.防火隔墙        B. 防火墙        C.防火卷帘

1196)《人民防空工程设计防火规范》规定,每个防火分区的允许最大建筑面积,除本规范另有规定者外,不应大于    。             (A)

     A. 500 m2          B.600 m2          C.700 m2

1197)《人民防空工程设计防火规范》规定,商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应大于    。                            (A)

     A. 2000m2         B. 1000m2       C. 4000m2

1198)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于    。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加。                        (B)

     A.500 m2         B.1000 m2         C.1500 m2

1199)《人民防空工程设计防火规范》规定,丁类物品库房的防火分区允许最大建筑面积为    。                                   (C)

     A.150 m2          B.300 m2         C.500 m2

1200)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程内设有内挑台、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等的上下连通层,应作为一个防火分区,其建筑面积之和应符合本规范的有关规定,且连通的层数不宜大于    。         (A)

     A.两层            B.三层             C.四层

1201)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不应大于500m2,但当从室内地坪至顶棚或顶板的高度在    以上时,可不受此限。                      

(C)

     A.3m           B.5m              C.6m

1202)《人民防空工程设计防火规范》规定,需设置排烟设施的走道、净高不大于6m的房间,应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于    )的梁划分防烟分区。   (B)

     A.0.3m          B.0.5m               C.0.6m

1203)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙应直接设置在基础上或耐火极限不低于    的承重构件上。                       (C)

     A.2.00h          B.2.50h            C.3.00h

1204)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的    防火门、窗。     (A)

     A.甲级          B.乙级            C.丙级

1205)《人民防空工程设计防火规范》规定,电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于    ,电影院放映室应采用耐火极限不低于    的隔墙与其它部位隔开,观察窗和放映孔应设置阻火闸门。          (B)

     A.2.0h;1.00h            B.2.5h;1.00h            C.3.0h;1.50h

1206)《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑物的耐火等级不应低于    。            (B)

     A.一级            B.二级             C.三级

1207)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于500m2,且室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m,容纳人数不大于    的防火分区,当设置有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可只设置一个安全出口或一个与相邻防火分区相通的防火门。                                             (B)

     A.20人          B.30人            C.40人

1208)《人民防空工程设计防火规范》规定,建筑面积不大于    ,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。    (C)

     A.100 m2        B.150 m2            C.200 m2

1209)《人民防空工程设计防火规范》规定,    不应设置在袋形走道的两侧或尽端,一个厅、室的疏散口不应少于两个,当其建筑面积不大于50m2时,可设置一个疏散出口。                                          (C)

     A.商业营业厅    B.电影院和礼堂的观众厅   

C.歌舞娱乐放映游艺场所

1210)《人民防空工程设计防火规范》规定,每个防火分区安全出口之间或安全出口与相邻防火分区之间防火墙上的防火门。宜按不同方向分散设置,当受条件限制需要同方向设置时,两个出口之间的距离不应小于    。    (A)

     A.5m           B.6m             C.7m

1211)《人民防空工程设计防火规范》规定,安全疏散距离

应满足    。(A)

     A.房间内最远点至该房间门的距离不应大于15m

     B.房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距离:医院应为30m

     C.房间门至最近安全出口或至相邻防火分区之间防火墙上防火门的最大距离:旅馆应为40m

1212)《人民防空工程设计防火规范》规定,室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m的防火分区,其疏散宽度指标应为每100人不小于    ,室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的防火分区,其疏散宽度指标应为每100人不小于    ;楼梯的宽度不应小于对应的出口宽度。                 (C)

     A.0.55m;0.90m         B.0.65m;0.95m         C.0.75m;1.00m

1213)《人民防空工程设计防火规范》规定,每个防火分区的安全出口和相邻防火分区之间防火墙上的防火门,其疏散人数平均每个不应大于    ,改建工程可不大于    ,但其出口应设置在不同方向。                  (B)

     A.250人;300人         B.250人;350人         C.300人;400人

1214)《人民防空工程设计防火规范》规定,设有固定座位的电影院、礼堂等的观众厅,其疏散走道、疏散出口等应符合    。          (C)

A. 厅内的疏散走道净宽应按通过人数每100人不小于0.6m计算,且不宜小于0.90m

B. 观众厅每个疏散出口的疏散人数平均不应大于300人

C. 观众厅的疏散门,宜采用推闩式外开门

1215)《人民防空工程设计防火规范》规定,公共疏散出口处内、外    范围内不应设置踏步,门必须向疏散方向开启,且不应设置门槛。    (C)

     A.1.20m           B.1.30m         C.1.40m

1216)《人民防空工程设计防火规范》规定,地下商店营业部分疏散人数,可按每层营业厅和为顾客服务用房的使用面积之和乘以人员密度指标来计算,地下第二层人员密度指标为    。

 (A)

     A. 0.80人/m2               B.0.85人/m2               C.0.90人/m2

1217)《人民防空工程设计防火规范》规定,歌舞娱乐放映游艺场所最大容纳人数:应按该场所建筑面积乘以人员密度指标来计算,录像厅、放映厅人员密度指标为    。   (C)

     A.0.5人/m2                 B.0.75人/m2                 C.1.0人/m2

1218)《人民防空工程设计防火规范》规定,人民防空地下室的疏散楼梯间,在主体建筑地面首层应采用耐火极限不低于    的隔墙与其它部位隔开并宜直通室外。   (C)

     A.1.00h         B.1.50h           C.2.00h

1219)《人民防空工程设计防火规范》规定,防火分区至防烟楼梯间或壁难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于    ;当与消防电梯间合用前室时,其面积不应小于    ;前室的门应为甲级防火门。                (A)

     A.6 m2;10 m2            B.6 m2;12 m2            C.9 m2;12 m2

1220)《人民防空工程设计防火规范》规定,避难走道的设置应符合    。   (C)

     A. 避难走道直通地面的出口不应少于三个

     B. 避难走道的装修材料燃烧性能等级可为B1级

     C. 避难走道应设置应急广播和消防专线电话

1221)《人民防空工程设计防火规范》规定,疏散楼梯的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角小于10。,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度大于    时,可不受此限。                       (C)

     A.0.20m         B.0.21m           C.0.22m

1222)《人民防空工程设计防火规范》规定,疏散楼梯间在各层的位置不应改变;各层人数不等时,其宽度应按    。                  (C)

     A. 该层计算

     B. 该层以下层中通过人数最多的一层计算

     C. 该层及以下层中通过人数最多的一层计算

1223)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,建筑高度超过    的汽车库或设在高层建筑内地面以上楼层的汽车库叫做高层汽车库。  (C)

A.40M             B.34M             C.24M

1224)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,每层车库外墙敞开面积超过该层四周墙体总面积的    的汽车库,叫做敞开式汽车库。       (C)

A.30%             B.50%            C.25%

1225)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,二类汽车库的停车数量为      。    (A)

A. 151~300辆         B. >300辆         C. ≤50辆

1226)《汽车库、修车库、停车场设计防火规》规定,地下汽车库的耐火等级应为    。 (C)

A.二级                B. 三级            C. 一级

1227)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库不应与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库设有    时,病房楼的地下可设置汽车库。                 (B)

A.通风                   B. 完全的防火分隔                C. 喷淋

1228)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库应为单层、独立建造。当停车数量不超过    辆时,可与一、二级耐火等级的Ⅳ类汽车库贴邻建造,但应采用防火墙隔开。 (A)

A. 3                 B. 5                  C. 7

1229)Ⅰ、Ⅱ类汽车库、停车场宜设置耐火等级不低于    的消防器材间。  (C)

A. 一级          B. 三级            C. 二级

1230)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,车库之间以及车库与其他建筑物之间的防火间距,两座建筑物相邻较高一面外墙为不开设门、窗、洞口的防火墙或当较高一面外墙比较低建筑高    及以下范围内的墙为不开门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距可不限。 (B)

A. 12m                 B. 15m                 C. 18m

1231)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,车库之间以及车库与其他建筑物之间的防火间距,当相邻的两座一、二级耐火等级建筑,较高一面外墙耐火极限不低于    ,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘、水幕等防火设施时,其防火间距可减小,但不宜小于4m。     

(C)

A. 4.00h             B. 3.00h            C. 2.00h

1232)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,相邻的两座一、二级耐火等级建筑,当较低一座的屋顶不设天窗,屋顶承重构件的耐火极限不低于    ,且较低一面外墙为防火墙时,其防火间距可减小,但不宜小于4m。    (A)

A. 1.00h            B. 2.00h             C. 3.00h

1233)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,甲、乙类物品运输车的车库与民用建筑之间的防火间距不应小于    ,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。甲类物品运输车的车库与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m,与厂房、库房的防火间距应按本规范表4.2.1的规定值增加2m。 (A)

A. 25m                 B. 30m                C. 40m

1234)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,小于    的易燃液体储罐或小于    的可燃液体储罐与车库之间的防火间距,当采用防火墙隔开时,其间距可不限。      (A)

A. 1m3 5m         B. 2m3 5m       C. 2m3 10m 

1235)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,停车场的汽车宜分组停放,每组停车的数量不宜超过50辆,组与组之间的防火间距不应小于    。  (B)

A. 8m                    B. 6m               C. 10m

1236)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库、修车库周围应设环形车道,当设环形车道有困难时,可沿建筑物的一个长边和另一边设置    ,并宜利用交通道路。    

(C)

A. 回车场                    B. 车行道               C. 消防车道

1237)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,消防车道的宽度不应小于4m,尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场不宜小于    。  (B)

A. 14m×14m                    B. 12m×12m               C. 15m×15m

1238)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,穿过车库的消防车道,其净空高度和净宽均不应小于    ,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4m。    

(A)

A. 4m                   B. 5m                C. 6m

1239)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大允许建筑面积可按规范的规定增加    。  (C)

A. 2倍                   B. 1.5倍                C. 1

1240)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,机械式立体汽车库的停车数超过    辆时,应设防火墙或防火隔墙进行分隔。  (A)

A. 50                   B. 80               C. 100

1241)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库,其防火分区最大允许建筑面积不应超过    。 (C)

A. 800m2                   B. 400m2               C. 500m2

1242)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,修车库防火分区最大允许建筑面积不应超过    ,当修车部位与相邻的使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时,其防火分区最大允许建筑面积不应超过    。设有自动灭火系统的修车库,其防火分区最大允许建筑面积可增加1倍。    (A)

A. 2000m2 4000m2            B. 3000m2 4000m2          C. 2500m25000m2

1243)汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。外墙的上、下窗间墙高度不应小于    。防火挑檐的宽度不应小于1m,耐火极限不应低于    。 (C)

A. 1.0m ,1.50h              B. 1.5m ,1.00h           C. 1.2m ,1.00h

1244)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车部位之间应设耐火极限不低于    的不燃烧体隔墙和    的不燃烧体楼板分隔。 (A)

A. 3.00h ,2.00h          B. 2.00h1.50h            C. 3.00h,1.50h

1245)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,修车库内,其使用有机溶剂清洗和喷漆的工段,当超过    个车位时,均应采取防火分隔措施。  (A)

A. 3             B. 5               C. 7

1246)燃油、燃气锅炉需要布置在汽车库、修车库内时,锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过    。     (A)

A. 2t/h            B. 3t/h               C.4t/h

1247)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于    的不燃烧体楼板与相邻部位分隔。    (A)

A. 1.50h             B. 1.00h              C. 2.00h

1248)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,当汽车库、修车库的屋盖为耐火极限不低于    的不燃烧体时,防火墙、防火隔墙可砌至屋面基层的底部。       (C)

A. 1.50h              B. 1.00h           C. 0.50h

1249)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,防火墙、防火隔墙应截断三级耐火等级的汽车库、修车库的屋顶结构,并应高出其不燃烧体屋面且不应小于    ;高出燃烧体或难燃烧体屋面不应小于0.5m。        (B)

A. 1.4m             B. 0.4m              C. 0.8m

1250)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,防火墙不宜设在汽车库、修车库的内转角处。当设在转角处时,内转角处两侧墙上的门、窗、洞口之间的水平距离不应小于    。                             (C)

A. 6m               B.5m                C. 4m

1251)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于    的防火卷帘。 (B)

A.1.00h             B. 3.00h             C. 2.00h

1252)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分开设置。管道井、电缆井的井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。电梯井的井壁应采用耐火极限不低于    的不燃烧体。 (C)

A.1.00h              B. 3.00h              C. 2.50h

1253《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,电缆井、管道井应每隔    层在楼板处采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

(B)

A. 1                   B. 2~3                 C. 2

1254)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,室外的疏散楼梯可采用金属楼梯。室外楼梯的倾斜角度不应大于45°,栏杆扶手的高度不应小于1.1m,每层楼梯平台均应采用不低于    耐火极限的不燃烧材料制作。在室外楼梯周围2m范围内的墙面上,除设置疏散门外,不应开设其他的门、窗、洞口。高层汽车库的室外楼梯,其疏散门应采用乙级防火门。     (C)

A. 1.50h             B. 2.00h              C. 1.00h

1255)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,汽车库室内最远工作地点至楼梯间的距离不应超过    ,当设有自动灭火系统时,其距离不应超过60m。单层或设在建筑物首层的汽车库,室内最远工作地点至室外出口的距离不应超过60m。                (A)

A. 45m              B. 35m               C. 55m

1256)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定, 除机械式立体汽车库外,Ⅳ类的汽车库在设置汽车坡道有困难时,可采用垂直升降梯作汽车疏散出口,其升降梯的数量不应少于    ,停车数少于10辆的可设一台。                                       (C)

A. 四台            B. 三台              C. 两台

1257)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定, 汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于    。                   (A)

A. 7m                   B.8m                 C. 9m

1258)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定, 两个汽车疏散出口之间的间距不应小于    ;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。     (B)

A. 12m                  B. 10m                 C. 9m

1259)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,停车场的汽车疏散出口不应少于两个。停车数量不超过    的停车场可设一个疏散出口。    (C)

A. 60辆            B. 45辆               C. 50

1260)民用建筑内,一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离      ;走道内最后一个扬声器至走道末端的距离( C  )。

A 不大于25m;不应大于25m             B 不大于12.5m;不应大于12.5m

C 不大于25m;不应大于12.5m            D 不大于12.5m;不应大于25m

1261)火灾应急广播与公共广播合用时,应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的       倍。( A  )

A 1.5         B 1.2        C 1.3        D 1.6

1262)消防电话塞孔在墙上安装时,其底边距地面的高度宜为      m。(  B   )

A 1.1~1.3      B 1.3~1.5    C 1.5~1.7     D 1.6~1.8

1263)火灾自动报警系统若采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于    欧姆;若采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于     欧姆。( A  )

A 4;1        B 4;2      C 2;1       D 2;4

1264)专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于       平方毫米。( C  )

A 4           B 16        C 25         D 36

1265)由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于      平方毫米。( B )

A 1           B 4         C 9          D 16

1266)消防控制设备的控制电源及信号回路电路电压宜采用        。( C )

A 交流220V    B 直流36V     C 直流24V    D 交流380V

1267)从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路,当采用金属软管保护时,其长度不应大于      m。(  B  )

A 1.5           B 2            C 2.5          D 3

1268)线槽敷设时,在直线管段不大于      m处应设置吊点或支点。( D )

A 2            B 4            C 5            D 3

1269)火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘电阻值不应       。( B )

A 大于20欧姆   B 小于20兆欧姆    C 大于25欧姆    D 小于25欧姆

1270)同一工程中的导线,应根据不同用途选不同颜色加以区分,相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为     色,负极应为     色和     色。(  A  )

A红;蓝 黑     B蓝;红 黑       C 黄;红 蓝      D红;黄 蓝

1271)控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面的高度宜为    m,正面操作距离不应小于       m。( C  )

A 1.3~1.5,1.5    B 1.2~1.5,1.2     C 1.3~1.5,1.2     D 1.2~1.5,1.3

1272)敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为    m,相邻探测器之间水平距离不宜大于      m,探测器至墙壁距离为      m。( A  )

A 0.1,5,1~1.5  B 0.2,5,1.3~1.5   C 0.1,6,1~1.5    D 0.2,6,1.3~1.5

1273)线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免阳光直射,且在发射器与接收器之间不应有遮挡物,两组探测器之间的距离不应     m。( D   )

A 小于20m     B 大于18m        C 大于16m       D 大于14m

1274)探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠     或焊接。当采用    时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。( C  )

A 搭接      B 连接        C 压接          D焊接

1275)火灾光报警装置应安装在安全出口附近明显处,距地面     m以上。(  C  )

A 1.5         B 1.6        C 1.8          D 2.0

1276)疏散通道上的防火卷帘自动控制下降的程序为       。( A )

A 感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感温探测器动作后,卷帘下降到底

B 感温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底

C 感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感温探测器动作后,卷帘下降到底

D 感温探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.5m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底

1277)对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择      。( B   )

A 感温探测器   B 感烟探测器    C 火焰探测器    D 感温和感烟探测器组合

1278)当梁突出顶棚的高度超过       cm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。( D  )

A 20            B 40            C 50            D 60

1279)探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于      m,并宜接近回风口安装;探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于      m。( B )

A 1.0;1.0       B 1.5;0.5       C 1.5;1.0       D 1.0;0.5

1280)当探测区域的高度不大于20m时,红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为     m,当探测区域的高度大于20m时,距地(楼)面高度不宜超过       m。(  A  )

A 0.3~1.0;20    B 0.3~1.0;14    C 0.5~1.0;14    D 0.5~1.0;20

1281)相邻两组红外光束感烟探测器光束轴线的水平距离不应       m。( B  )

A 小于14m      B 大于14m      C 小于20m     D 大于20m

1282)手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为       m,且应有明显的标志。(  C  )

A 1.5~1.8        B 1.1~1.3         C 1.3~1.5        D 1.6~1.8

1283)每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应       m。(  D  )

A 大于15       B 大于20        C 大于25       D 大于30

1284)火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,正极线应为    ,负极线为      ,同一工程中相同用途导线的颜色应一致,接线端子应有标号。(  B  )

A 红色;黑色   B 红色;蓝色     C 蓝色;黑色    D 黄色;绿色

1285)交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,接地线应与电气保护       相连接。( A  )

A 接地干线     B 接地支线       C 接地端子      D 接地极

1286)红外光束感烟火灾探测器在调试时,用减光率为     dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。( A  )

A 0.9           B 2.0             C 10.0           D 11.5

1287)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在       s内完成应急转换。( C  )

A 2            B 3               C 5              D 8

1288)使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线, 应急电源应在    s内发出声、光故障信号,声故障信号应能手动消除。( D  )

A 20           B 40              C 60             D 100

1289)气体灭火控制器的延时功能,其延时时间应在     s内可调。(  C  )

A 0~10           B 0~20           C 0~30         D 0~60

1290)金属管子入盒,盒外侧应套    ,内侧应装    ;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。( A  )

A 锁母;护口    B 护口;锁母     C 锁母;锁母   D 护口;护口

1291)明敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于      。( C   )

A 10mm          B 8mm           C 6mm         D 4mm

1292)线槽敷设时,应在直线段       处设置吊点或支点。(  B   )

A 大于3m处       B 不大于3m处     C 不小于3m处   D 小于3m处

1293)引入控制器的电缆或导线时,端子板的每个接