外墙裂缝修补材料专题为您提供外墙裂缝修补材料的相关资料与视频课程,您可以下载外墙裂缝修补材料资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐。
外墙结构裂缝修补工艺流程
查看详情
浏览数:1486
一、裂缝修补工艺流程 单缝开槽——打磨——界面处理——TB-998填缝——第一层表面加固——界面处理——第二层表面加固——批刮一遍TB-102A——饰面滚涂2遍外墙乳胶漆 二、施工工艺 1. 开槽:用电动手锯沿裂缝开宽度10mm-20mm、深度8mm-10mm的V型槽; 2. 打磨:用电动手锯将裂缝附近200-250mm的墙面磨低5mm左右(裂缝两侧各100-125mm),使裂缝修补完后看不到修补痕迹; 3.界面处理:再在V槽内及V槽两边总宽度200mm的墙面上刷一层天补功能性补强界面剂,加强界面附着力; 4.填缝:用天补:TB-99
查看详情
高层住宅楼混凝土修补施工技术交底
立即下载
等级:
文件 1MB
格式 doc
关键词: 施工技术交底
混凝土修补技术交底
质量缺陷修补
内容简介 交底内容: 1)质量缺陷修补原则 混凝土拆模后,应在第一时间对混凝土外观进行检查、鉴定,混凝土外观质量修补前,应对混凝土表面拍照并及时通知技术组,取得技术组同意后,展开外观质量缺陷修补,外观质量缺陷修补完成后,通知技术组进行验收,并拍照备查。缺陷修补重在早期,应尽量利用模板拆除后的前期脚手架,能够大量节省人力、材料。缺陷修补坚持两点原则: (1)修补部位与原构件色泽基本一致; (2)修补部位平整,边缘方正、规则。 …… 2)混凝土表面麻面、蜂窝、露筋、夹渣 3)混凝土表面气泡修补 4)混凝土表面挂浆、板缝、孔眼漏浆处理 5)楼梯间剪力墙施工缝错台
立即下载
钢筋混凝土施工时这样控制,几乎不会产生结构裂缝
查看详情
浏览数:668
砌体工程 1 砌筑施工工艺流程 2重点工序与质量要点 2.1定位放线 工序基本要求: 由项目专业测量员从每户放线孔引出两条纵横轴线,以此线为基准线,后续房间方正、墙身定位、抹灰定点、墙身厚度都可以此线为依据,然后移交劳务,劳务需放出户内十字线、墙体定位线、墙体控制线、建筑1m线、门窗洞口定位线。弹线完成后引依据边线找出胀模等影响砌筑的建构面,提前进行打凿或修补。 常见质量通病 墙身线偏差、多重线、未弹墙身控制线 原因: 1)基层浮灰、石子未清理,墨斗线碰到石子导致双线或
查看详情
外墙外保温防水技术的详解,阅读此文今天你赚大了!
查看详情
浏览数:832
外墙保温是节能建筑的主要措施之一,建筑保温层的防水功能对建筑物保温节能的效果影响很大,甚至影响到建筑物的使用功能和耐久性。本文主要分析影响建筑外保温层防水功能的一些重要因素,并提出解决的相关技术措施。 ☞相关推荐:建筑室内外装饰装修工程施工技术与管理 1. 建筑物构造形变裂缝的生成是建筑防水功能受损的主要原因 1.1 保温层的构造错置,致使建筑结构不安定产生裂缝。近年来我国的节能建筑做法有多种。为了降低造价,一些建设单位选择了内保温、夹芯保温、自保温等。以上这些做法将建筑物的围护结构分别形成两个不同的温度环境,引发了不同温度环境的不同形变,形成了建筑结
查看详情
渗漏、裂缝这些常见的问题解决了,施工质量立马杠杠的!!
查看详情
浏览数:956
一外墙渗漏防治措施 1.外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应按设计要求安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。上述内容均应进行专项检查验收,并形成隐蔽工程验收记录。 2.穿过外墙的管道应采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。 3.外墙对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼等应进行可靠封堵。封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。穿墙螺栓孔宜先用聚氨酯发泡剂发泡嵌填,然后用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 填塞深度不小于50mm,封堵后孔洞
查看详情
防水毯外墙防水施工工艺
立即下载
等级:
文件 53KB
格式 doc
内容简介 膨润土防水毯(GCL)是一种新型土工合成材料,它由经级配过地天然纳基膨润土颗粒和相应的外加剂混合均匀后,通过特殊的工艺及设备,靠成千上万纤维的强度把膨胀的纳基膨润土层均匀、牢固地固定在两层土工布之间,如此制成的膨润土防水毯(GCL),既有土工材料的密封、隔离和整强作用,又具有优异的防水(渗)性能,是现在许多土木工程中不可或缺的重要材料之一。 此种材料国内生产技术暂不成熟,主要还是依靠进口,因此价格比较高。现阶段国内建筑行业内使用还是不多。 二、特点 2.1 环保产品 膨润土防水毯属环保产品,不会污染环境。CR级抗污染膨润土可适用于海水或有污水的环境。
立即下载
外墙渗水怎么办?
查看详情
浏览数:641
每年的6到8月是全国降雨量最多的季节,雨水自南向北冲刷、蔓延,这时正式考研建筑物外体密实度的时候。很多建筑、家庭在雨季来临之前未进行提前渗漏排查,大雨直接浇灌在外墙、屋面,导致外面流大河屋里淌小溪,外面下大雨屋里下小雨的严重结果,持续渗漏还会降低工程结构的耐久性、安全性。 外墙渗漏为几何? 砼中存在空隙裂缝,砌体的块材和砂浆中也存在空隙和裂缝,外墙渗漏后,水进入其中,如遇气温降至零下,则水结成冰,其体积膨胀约90%,将直接挤压材料,致使材料表层剥蚀;同时内部剩余水被挤压,使材料内部也产生压力,从而引发裂缝,或致使裂缝进一步扩展
查看详情
房建资料员实战训练营
立即试听
学员数 318
好评率 98%
关键词: 工程资料员培训
土建资料员
从零开始怎么学资料员
工程项目资料管理
单位分部分项工程划分
立即试听
鲁班奖申报视频及获奖视频大集锦
立即试听
学员数 13949
好评率 98%
关键词: 鲁班奖申报视频
鲁班奖
立即试听
渗漏、裂缝这些常见问题解决了,工程质量不再愁上不去了!
查看详情
浏览数:1646
一、外墙渗漏防治措施 1.外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应按设计要求安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。上述内容均应进行专项检查验收,并形成隐蔽工程验收记录。 2.穿过外墙的管道应采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。 3.外墙对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼等应进行可靠封堵。封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。穿墙螺栓孔宜先用聚氨酯发泡剂发泡嵌填,然后用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 填塞深度不小于50mm,封堵后孔
查看详情
建筑工程外墙EPS保温板施工工艺培训讲义(多图)
立即下载
等级:
文件 32MB
格式 ppt
关键词: 建筑施工培训
岗位技能培训
EPS保温板施工工艺
资料目录 一、目的 二、质量目标 三、目标样板 四、施工工艺 五、工艺要点控制 六、安全文明施工内容简介 二、质量目标 聚苯板应与基层粘接牢固,无松动和虚粘现象。粘贴在基层上的聚苯板外表面应符合表面平整度要求。抺面砂浆与聚苯板外表面应粘接牢固,无脱层和空鼓现象。护面层无爆灰和裂缝等缺陷,玻纤网格布或金属网不应外露在表面。 四、施工工艺 外墙抹灰→外墙大墙面排水立管安装、阴角处排水立管支架安装→聚苯板施工→第一遍抗裂砂浆(压入玻纤网格布) →第二遍抗裂砂浆 ……3、保温板粘贴 EPS板长1200mm,宽600mm,四周抹粘结剂的宽度控
立即下载
渗漏、裂缝这些常见的问题解决了,工程质量还愁上不去吗?
查看详情
浏览数:2964
回复数:9
外墙渗漏防治措施 1.外墙抹灰前,墙身上各种进户管线、空调管孔、水落管固定件、避雷引下线和空调支架等,应按设计要求安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。上述内容均应进行专项检查验收,并形成隐蔽工程验收记录。 2.穿过外墙的管道应采用套管,套管应内高外低,坡度不应小于5%,套管周边应用中性硅酮耐候密封胶封闭。 3.外墙对拉螺栓孔、脚手架拉结点及脚手架眼等应进行可靠封堵。封堵脚手架眼和孔洞时,应清理干净,浇水湿润,然后采用干硬性细石混凝土封堵严密。穿墙螺栓孔宜先用聚氨酯发泡剂发泡嵌填,然后用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 填塞深度不小于50mm,
查看详情
[北京]住宅工程水泥发泡板外墙保温施工方案(节点详图)
立即下载
等级:
文件 299KB
格式 doc
关键词: 外墙保温施工方案
质量保证措施
建筑节能施工方案
主要节能部位:外墙保温, 门窗节能节能保温材料(板材):其他保温板节能保温材料(非板材):聚氨酯发泡节能保温材料(整体保温材料):浆体保温材料建筑外墙做法:外墙涂料节能保温施工重点、难点:本工程施工期间住户不搬离,施工时会给住户正常生活带来一定的影响。节能保温施工主要机具:强制式搅拌机、电动搅拌机、电钻、靠尺、抹子、螺丝刀、拖线板、线垂等。节能保温节点详图:较多节能保温施工方案编制时间:2012资料目录 目录 一、编制依据 - 1 - 二、工程概况及施工部位的概况分析 - 1 - 1、工程概况 - 1 - 2、工程重点难点分析 - 2 - 三、施工准备 - 3 - 1、材料准备 -
立即下载
[干货分享]建筑工程裂缝通病防治措施
查看详情
浏览数:1110
内容来自筑龙施工官方微信,微信订阅号:zhulongshigong 关注以获得更多精彩内容。 一、钢筋混凝土现浇板裂缝防治 一、设计 1 住宅的建筑平面宜规则,避免平面形状突变。当平面有凹口或洞口时,凹口、洞口周边楼板的配筋宜适当加强;当楼板平面形状不规则时,宜设置梁使之形成较规则的平面。 2 钢筋混凝土现浇板的设计厚度不宜小于120㎜,厨房、浴厕、阳台现浇板的设计厚度不应小于90㎜。 3 当阳台悬挑长度不小于1.5m时,阳台应采用梁板式结构;当悬挑长度小于1.5m且需采用悬挑板式结构时,悬挑板根部厚度不应小于
查看详情
六种裂缝及渗漏弊病的防治措施
查看详情
浏览数:868
六种裂缝及渗漏弊病的防治措施 一、墙体裂缝防治的技术措施 1.设计 (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。 (2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。 (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;
查看详情
六种裂缝及渗漏弊病的防治措施,你知道多少?
查看详情
浏览数:674
筑龙施工官方微信,订阅号:zhulongshigong,粉丝数:20万+,关注即可获得每天的精品内容推送。 筑龙施工官方微博,微博号:筑龙建筑施工,每天都有精彩内容为您呈现。 一、墙体裂缝防治的技术措施 1.设计 (1)住宅工程地基应按变形控制设计,并按《建筑地基基础设计规范》的有关规定进行地基变形计算,采用天然和复合地基的住宅工程平均沉降计算值不大于150mm。 (2)住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范范围内适当放宽。 (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小
查看详情
扒一扒六种裂缝及渗漏弊病的防治措施!
查看详情
浏览数:856
 (3)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不
查看详情
值得一学的六种裂缝及渗漏弊病的防治措施!
查看详情
浏览数:607
EPS板外墙外保温工程技术交底
立即下载
等级:
文件 133KB
格式 doc
内容简介 1 范围 本工艺标准适用于新建房屋的保温隔热及旧房改造。 2 施工准备 2.1 材料准备: 2.1.1 聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)板。经热工计算板的长度适宜为500mm或600mm厚,表观密度为18~20kg/m3;导热系数小于0.041w/m•K,吸水率控制在6%以下,氧指数大于30%,厚度偏差允许+2mm,对角线偏差允许+3mm。EPS板必须常温下存放42d以上或60℃蒸汽养护5d以上完成干缩过程,以确保其尺寸的稳定,防止EPS板变形产生裂缝。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 墙体基层处理→弹线→基层墙体湿润→配置聚合物粘结