内墙抹灰工程施工技术管理要点(附图) vip 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_1     文件 989.00KB 格式 ppt

关键词: 房建项目管理 项目技术管理 施工技术管理 施工质量验收标准 施工质量控制要点

内墙抹灰平整度资料下载-内墙抹灰工程施工技术管理要点(附图)
内容简介 施工准备:   1、主体结构验收合格   2、确保门窗洞口尺寸正确,弹好室内1米线,标出保温热桥部位   3、结构砼暴模部位剔平,蜂窝、麻面等缺陷修补完毕   4、脚手架眼、螺杆洞堵严,外露钢筋头、铅丝头等剔除,窗台砖补齐   5、门窗框安装牢固,预留间隙适当,保护措施到位   6、电线管、消火栓箱、配电箱安装并封堵完成,钢丝网张挂到位   ……   质量控制要点:   1、收面后,须在抹灰干硬前检查墙面平整度、垂直度等质量参数;用钉子将测量数据标在墙上,及时通知班组整改不合格部位。   2、抹灰完成后,采用喷雾器喷洒养护7d。   3、空鼓开裂位置采用机械切割;充分湿润,
立即下载

内墙保温层抹灰技术交底 查看详情

浏览数:3438 回复数:6

内墙抹灰平整度资料下载-内墙保温层抹灰技术交底
一、施工准备 (一)作业条件 1、抹灰部位的主体结构分部工程均经过有关单位(如建设、设计、监理、施工单位等共同验收,并签认)。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕,并经检查验收合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。落地灰应回收利用。 3、将混凝土墙等表面凸出(爆模)部分凿平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。对于平滑的砼面应提前清理干净并进行凿毛或喷浆(喷吐)处理(喷浆后应养护2~3天),便于砂浆与砼有效的结合。
查看详情

加气混凝土砌块内墙薄抹灰施工技术总结 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_2     文件 81.00KB 格式 doc

关键词: 工程施工总结 墙体砌筑质量 腻子批抹施工

内墙抹灰平整度资料下载-加气混凝土砌块内墙薄抹灰施工技术总结
内容简介 3.2 技术原理    由于加气砌块尺寸误差较小,墙体砌筑表面平整度较好,并通过对墙体砌筑时的质量控制,墙体施工完成后对加气混凝土墙面局部缺陷修整预处理后(包括不同材料交接处)直接在墙面上进行水泥腻子及装饰腻子批抹,从而达到使墙体达到抹灰效果。   ……   3.3 施工工艺流程    墙体砌筑的质量控制→墙体基层缺陷修正、找平及处理→抹水泥腻子→修正、补缝、护角→抹底层腻子→抹面层腻子→涂料或墙纸饰面层施工。   3.4 施工工艺操作要点   3.4.1墙体砌筑质量控制   1、加气混凝土砌块墙体应尽量采用粘结剂干法薄层砌筑施工工艺。   2、砌块墙体质量控制要点:砌筑时
立即下载

[中建]内墙抹灰施工技术交底 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_3     文件 904.00KB 格式 ppt

关键词: 施工技术交底 内墙抹灰施工技术交底

内墙抹灰平整度资料下载-[中建]内墙抹灰施工技术交底
内容简介 1、结构概况:    主体结构——钢筋混凝土框剪结构    砌体结构——主要加气混凝土砌块砌筑,局部采用页岩砖砌筑。   2、抹灰施工部位:    主楼、裙楼内墙、独立柱(有外墙内保温的部位除外);    主楼及裙楼突出屋面部分。   3、设计做法:    喷(刷、辊)优质乳胶漆二道(白色),部分为防火型或防霉型(属精装修部分)    封底漆一道(干燥后再做面涂)(属精装修部分)    5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆粉面    8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛或划出纹道    非粘土多孔砖墙或加气砼墙基层(聚合物砂浆修补墙面,界面剂一道甩毛)   ……   2
立即下载

内墙抹灰细部作法(工艺做法 细部照片) 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_4     文件 10.83MB 格式 doc

内墙抹灰平整度资料下载-内墙抹灰细部作法(工艺做法 细部照片)
资料目录 一、材料要求 1 二 、主要机具 2 三 、作业条件 3 四、操作工艺 5 五、施工要点 5 六、抹灰注意要点 16 七、质量要求 17 九、成品保护措施 19内容简介 【投稿网友点评】    内墙抹灰工程细部作法,各工序工艺流程,附带各工艺细部图片   【主要内容摘要】    建筑层数11层,建筑面积10319.84m2,采用中级抹灰,抹灰范围为室内砼墙及砖砌墙。水泥砂浆抹灰,水泥:砂体积比为1:3。不同材质、水电洞口剔凿处加铺玻璃丝网格布防止裂缝,400mm宽每边200mm,防止两种材质的不同产生变形造成裂缝。   一、材料要求 1   砂子过筛 2   检查
立即下载

碧桂园是怎么控制内墙粉刷质量的? 查看详情

浏览数:1203 内墙抹灰平整度资料下载-碧桂园是怎么控制内墙粉刷质量的?

素材:筑龙施工 转发请注明来源 一、内墙粉刷前工序交接验收条件 1、结构修凿 1)砌体与砼交界处,开凿修平处理; 2)砌体顶砖塞缝、与剪力墙交界处裂缝的修凿。    2、填塞 1)线槽填塞 线槽必须用1:3水泥砂浆分两次抹灰挂网压密实;对有三根以上预埋管线的线槽,用C20细石砼灌实后。    2)对拉螺栓填塞 ①切除内外墙凸出的塑料管; ②自外向内打发泡剂; ③用手回压;  外墙用砂浆
查看详情

“内外墙抹灰”质量通病及防治方案汇总 查看详情

浏览数:884 内墙抹灰平整度资料下载-“内外墙抹灰”质量通病及防治方案汇总

通病1:墙面抹灰层空鼓裂缝 原因1、基层处理不好,清扫不干净。  防治方案:将基层表面清扫干净,脚手架孔眼填堵严实,墙面凸出处事先剔平刷净。 原因2、不同材料的基层,交接处抹灰干缩不一。 原因3、一次抹过厚,抹灰各层间歇的时间过短。  防治方案:不同基层材料相接处,应满钉金属网,两边的搭接宽度不小于100MM。分层抹灰的不能超过规定的厚度,凡大于9MM的分层厚度均应分层抹灰,分遍成活。 原因4、墙面浇水湿润不够,砂浆抹后浆中的水分易于被吸收,影响粘结力。  防治方案:基层墙面在抹灰施工前应浇水,
查看详情

建筑工程实体样板间内外墙抹灰施工工艺 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_5     文件 2.80MB 格式 doc

关键词: 工程施工总结 标准化施工工艺 施工现场照片 施工技术总结

内墙抹灰平整度资料下载-建筑工程实体样板间内外墙抹灰施工工艺
内容简介 资料主要内容包括:   内墙抹灰工艺流程:墙面基层清理→浇水润湿墙面→混凝土面涨模处剔凿“毛化处理” →甩毛→挂网→吊垂直、套方、抹灰饼或冲筋→弹灰层控制线→根据灰饼厚度调整接线盒等出墙件外露长度 → 抹水泥护角→抹底层砂浆→抹面层砂浆→养护(也可打灰饼进行临时冲筋控制垂直、平整度)   1、墙面基层清理:砼涨膜剔凿,严禁先抹灰后修凿。残留模板、钢筋头、铁钉、铁丝等杂物抹灰前清理完成。砖墙及砌块墙面孔洞封堵完毕,水电等各种箱盒按冲筋安装完毕。   2、墙面浇水:墙面应用细管自上而下浇水湿润,砖墙面湿润深度15mm,混凝土面湿润深度8mm为宜,一般应在抹灰甩毛前一~二天进行。
立即下载

[通病防治]内外墙抹灰质量通病及防治方案汇总 查看详情

浏览数:1932 内墙抹灰平整度资料下载-[通病防治]内外墙抹灰质量通病及防治方案汇总

通病1:墙面抹灰层空鼓裂缝 原因1、基层处理不好,清扫不干净。  防治方案:将基层表面清扫干净,脚手架孔眼填堵严实,墙面凸出处事先剔平刷净。 原因2、不同材料的基层,交接处抹灰干缩不一。 原因3、一次抹过厚,抹灰各层间歇的时间过短。  防治方案:不同基层材料相接处,应满钉金属网,两边的搭接宽度不小于100MM。分层抹灰的不能超过规定的厚度,凡大于9MM的分层厚度均应分层抹灰,分遍成活。 原因4、墙面浇水湿润不够,砂浆抹后浆中的水分易于被吸收,影响粘结力。  防治方案:基层墙面在抹灰施工前应浇水,
查看详情

建筑工程内墙涂料墙面施工工艺标准 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_6     文件 659.00KB 格式 doc

关键词: 装饰装修施工工艺 内墙抹灰施工

内墙抹灰平整度资料下载-建筑工程内墙涂料墙面施工工艺标准
内容简介 一、工艺标准   (1) 墙面应平整光滑、棱角顺直。颜色均匀一致,无返碱、咬色,无流坠、疙瘩,无砂眼、刷纹。   (2) 涂料耐洗刷性(次)≥1000。   (3) 垂直度偏差≤3mm。平整度偏差≤2mm。阴阳角方正偏差≤2mm。分格条直线度偏差≤3mm。   (4) 乳胶漆性能要求:VOC 含量≤100g/L      二、施工要点   (1) 涂料采用环保乳胶漆。   (2) 基层处理:将墙面基层上起皮、松动及空鼓等清除凿平;基层的缺棱掉角处用 M15 水泥砂浆或聚合物砂浆修补;表面的麻面和缝隙应用腻子找平,干燥后用砂纸打磨平整,并将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和
立即下载

建筑工程内墙贴瓷砖墙面施工工艺标准 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_7     文件 910.00KB 格式 doc

关键词: 装饰装修施工工艺 内墙抹灰施工

内墙抹灰平整度资料下载-建筑工程内墙贴瓷砖墙面施工工艺标准
内容简介 一、工艺标准   (1) 瓷砖套割吻合,边缘整齐。粘贴牢固,无空鼓,表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实。   (2) 瓷砖吸水率E≤6%。   (3) 瓷砖破坏强度≥600N。   (4) 垂直度偏差≤2mm。平整度偏差≤1.5mm。阴阳角方正偏差≤2mm。接缝直线度偏差≤2mm。接缝高低差≤0.5mm。      二、施工要点   (1) 墙砖地砖排布基本要求:宜事先预排,尽量不出现或少出现大半砖,不出现小于整砖的1/2。在门旁位置应保持整砖。面砖不得吃门窗框;墙面砖压地面砖。   (2) 墙面砖与地面砖的排砖关系:墙面砖与地面砖砖
立即下载

[中建]内墙面抹灰施工工艺(水泥砂浆) 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_8     文件 634.00KB 格式 doc

内墙抹灰平整度资料下载-[中建]内墙面抹灰施工工艺(水泥砂浆)
资料目录 1 编制依据 2 2 工程概况 2 3 施工准备 2 3.1 材料准备 2 3.2 质量要求 2 3.3 技术要求 2 3.4 作业条件 2 4 工艺流程 3 5 操作工艺 3 5.1 基层清理 3 5.2 浇水润湿 3 5.3 吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 3 5.4 抹水泥踢脚 3 5.5 做护角 4 5.6 墙面冲筋 4 5.7 抹底灰 4 5.8 修抹预留孔洞、配电箱、盒 4 5.9 抹罩面灰 4 6 抹灰细部标准 5 7 质量标准 5 7.1 保证项目: 5 7.2 基本项目: 5 7.3 允许偏差项目: 5 8 成品保护 5 9 质量要求和注意事项: 6 10
立即下载

保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺,不能再详细了! 查看详情

浏览数:1093

关键词: 保温板薄抹灰 外墙外保温施工工艺

内墙抹灰平整度资料下载-保温板薄抹灰外墙外保温施工工艺,不能再详细了!
随着建筑事业的飞速发展,建筑能耗在总能耗中所占比重越来越大,目前已达30%左右,大力发展节能型建筑已成为共识,随着对建筑节能要求的不断提高,建筑物外维护结构的保温技术也在不断的提高,也在致力进步,尤其是外墙外保温技术得到了飞速的发展。  保温板、薄抹灰、外墙外保温施工技术作为其主要代表,已经广泛应用于建筑工程中。为了规范保温板、薄抹灰、外墙外保温工程的技术要求,施工工艺、试验以及验收方法,保证外墙外保温工程质量,北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量监督局联合发布了《保温板薄抹灰外墙外保温施工技术规程》标准号:DB11/T 584-2013。
查看详情

墙面抹灰细节处理注意事项 查看详情

浏览数:5049 回复数:23

内墙抹灰平整度资料下载-墙面抹灰细节处理注意事项
1、对墙面蜂窝、麻面、露筋等应剔凿到实处,把外露钢筋头和铁丝头等事先清除掉,打上钢笆网,再用高一标号的细石砼灌注补平,墙面螺杆洞用1:3水泥砂浆堵塞,每边不少于100mm,且要用力堵实。 (下图为墙面外露钢筋头与墙面开裂)   2、用扫把将墙面灰尘清扫干净,所有砌体与砼梁、墙、柱结合部采用钢丝网铺贴,每边宽度≥125mm,钢丝网采用铁钉或粘胶钉,砼墙上打眼钉木塞或粘胶钉片固定钢丝网,间距不大于400㎜。甩浆前一天,应浇水湿润,用1:1水泥砂浆内掺用水量20%的801胶,用扫把将砂浆甩到墙面上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘满砼墙面上
查看详情

住宅工程装修阶段施工质量通病管理培训(87页,附图丰富) vip 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_9      文件 44.13MB 格式 ppt

关键词: 装修阶段施工质量通病管理 住宅工程装修施工质量通病 装修施工质量通病 施工质量培训

内墙抹灰平整度资料下载-住宅工程装修阶段施工质量通病管理培训(87页,附图丰富)
本资料为住宅工程装修阶段施工质量通病管理培训,编制于2013年11月,共87页。 相关图片:  伸缩缝内杂物、垃圾未清理  安全防护不到位  地下室伸缩缝处防水施工  外墙竖向线条弯曲  地面成品保护,厨卫间排气道空隙封堵  窗台墙平整度差  线盒抹灰修补防腐处理不合格
立即下载

建筑物墙体免抹灰技术 查看详情

浏览数:612 内墙抹灰平整度资料下载-建筑物墙体免抹灰技术

建筑物墙体免抹灰技术能够提高经济效益及工程质量,加快施工进度,减少施工周期。适用于工业与民用建筑的墙体工程。  基 本 要 求  建筑物墙体免抹灰技术是指通过采用新型模板体系、新型墙体材料或采用预制墙体,使墙体表面允许偏差、观感质量达到免抹灰或直接装修的质量水平。现浇混凝土墙体、砌筑墙体及装配式墙体通过现浇、新型砌筑、整体装配等方式使外观质量及平整度达到准清水混凝土墙、新型砌筑免抹灰墙、装饰墙的效果。 现浇混凝土墙体是通过材料配制、细部设计、模板选择及安拆,混凝土拌制、浇筑、养护、成品保护等诸多技术措施,使现浇混凝土墙达到准清水免抹灰效果。
查看详情

粉刷抹灰工程的技术交底 查看详情

浏览数:1442 内墙抹灰平整度资料下载-粉刷抹灰工程的技术交底

1准备工作 ● 粉刷施工的作业条件 1、检查门窗框及需要埋设的配电管、接线盒、管道套管是否固定牢固?缝隙、线 槽应用1 :3 水泥砂浆分层 嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴塑料薄膜。 2、将混凝土 构件、门窗过梁、梁垫、圈梁、组合柱等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋、疏松部分的混凝土表面凿到实处。 3、并刷素水泥浆一道( 掺水重10% 的107 胶) ,然后用1 :2.5 水泥砂浆分层补平压实,把外露的钢筋头等金属物剔除清掉,同时脚手眼、窗台砖、 内隔墙与楼板、梁底等处应封堵严实和补砌整齐。 4、窗帘钩、 通风蓖子、吊柜、吊扇等预埋件或
查看详情

实测实量操作指引(A5)图解 vip 立即下载

等级:内墙抹灰平整度资料下载_10      文件 2.92MB 格式 ppt

关键词: 实测实量操作指引 实测实量操作

内墙抹灰平整度资料下载-实测实量操作指引(A5)图解
本资料为实测实量操作指引(A5)图解,共34页。 目录: 注意事项 砼结构工程 砌体工程 抹灰工程 设备安装 相关图片:  外门窗洞口尺寸偏差  混凝土平整度测量  混凝土垂直度测量  外墙内墙开裂节点  抹灰工程垂直度测量  阴阳角方正