[分享]加气混凝土砌块施工要点

发表于2018-07-13    

1砌筑上墙的砌块应在施工现场存放2周以上,不得直接使用出釜的砌块。
2现场存放应设有防雨措施,有效控制砌块的含水状态,使用前应提前1-2d浇水。
3砌筑前应对墙基或粱面进行清扫,并根据砌块尺寸计算好皮数和排数,检查并修正拉结钢筋。
4砌筑时砌块排列上下应错缝搭接,搭接长度一般为砌块长度的一半,不得小于砌块长度的1/4(即150mm)。
5砌块的砌筑砂浆采用经充分搅拌的、满足强度要求的混合砂浆,其灰缝饱满度应不小于90%,水平灰缝应控制在8—15mm,竖直灰缝控制在20mm。
6构造柱和墙体连接处必须埋设拉接筋,墙体转角、咬搓处宜加拉接筋。拉接筋按墙高每二到三皮砌块设置2φ6的钢筋。伸入墙体长度每边大于1000mm.
7当墙体上方有窗时砌块砌筑高度为780mm左右,留120mm的高度浇注板带。
8为防止加砌混凝土砌块受潮,砌筑墙体时应在底部先砌三皮水泥砖,另为了加强砌块与结构的连接严实性,砌块墙顶与墚板连接处应斜砌一皮水泥砖,并用砂浆填实。
9砌块墙日砌高度不宜超过1.4m。遇有突然降雨,未凝固部分砌体应予遮盖。
10砌体墙不得留设脚手架眼和支模板留孔,构造柱及圈粱支模宜采用螺栓拉接固定。
11为减少砌块的损耗,当需要切锯时应采用专用工具,不得用斧子、瓦刀任意剔凿。