[分享]大体积混凝土qc资料下载

发表于2018-09-14    

大体积混凝土qc专题为您提供大体积混凝土qc的相关资料与视频课程,您可以下载大体积混凝土qc资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐

[QC成果]大体积混凝土裂缝控制 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_1     文件 3MB 格式 ppt

关键词: 大体积混凝土裂缝控制 主桥索塔承台尺寸 干燥收缩裂缝

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]大体积混凝土裂缝控制
高速公路黄河大桥位于xx省xx市东北部,是国道主干线青岛至银川高速公路(也是xx北绕城高速公路)跨越黄河的一座特大桥,同时也是京沪高速公路辅线(xx段)的关键工程之一。 【目录】 课题简介 小组概况 选题理由 现状调查 目标制定 原因分析 要因确认 制订对策 对策实施  效果检查 
立即下载

基础大体积混凝土施工质量控制QC成果 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_2     文件 476KB 格式 ppt

关键词: 基础大体积混凝土 混凝土施工质量 施工质量控制 质量控制措施

大体积混凝土qc资料下载-基础大体积混凝土施工质量控制QC成果
本资料为基础大体积混凝土施工质量控制QC成果,ppt格式,共22页  工程概况: 本工程建筑面积为12065m2,地下室一层,主体二十四层,总高度76.4m。 本工程地下室底板面呈圆弧形,直径26.2m,有-6.43m及-5.33m等多个标高,底板厚1600mm,墙体厚350mm,混凝土标号为C35,侧壁抗渗等级0.8Mpa,局部夹层,混凝土体积约1000m2,要求一次成型。  基础大体积混凝土施工质量控制QC成果 基础大体积混凝土施工质量控制QC成果 基础大体积混凝土施工质量控制QC成果 
立即下载

[QC成果]降低大体积混凝土底板裂缝发生率 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_3     文件 62MB 格式 rar

关键词: 降低大体积混凝土底板裂缝发生率 大体积混凝土底板裂缝 大体积混凝土 科技示范成果

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]降低大体积混凝土底板裂缝发生率
本资料为【QC成果】降低大体积混凝土底板裂缝发生率,编制于2016年3月。 内容包含: QC降低大体积混凝土底板裂缝发生率Word QC降低大体积混凝土底板裂缝发生率PPT 相关图片:  工程概况  要因确认  要因确认2  行动实施 …… 
立即下载

[QC成果]研究大体积混凝土养护棚搭设新方案(27页) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_4     文件 3MB 格式 doc

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]研究大体积混凝土养护棚搭设新方案(27页)
内容简介 [QC成果]研究大体积混凝土养护棚搭设新方案,27页,包括工程概况、施工现场调查、方案提出、最佳方案、对策实施等,可供参考学习。   ……   一号机组常规岛及BOP建安施工工程。当混凝土表面温度与大气温度最大温差>20℃时,需要搭设养护棚进行保温,但目前混凝土养护棚的搭设是由棚支架一根根搭设而成,既费工,又费时,为攻关此课题,并为以后减少工序,人力的消耗,增快工期特成立本小组。   ……   最佳方案:   分片预制组合式选择   1)、脚手架片的尺寸:纵距2m,步距1.5m;   2)、脚手架单元尺寸:横距2m;脚手架单元为横距方向6m,纵距方向6m,高度为4m。   
立即下载

[QC成果]3m厚大体积承台底板混凝土裂缝控制 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_5      文件 18MB 格式 ppt

关键词: 大体积混凝土工程 混凝土工程施工方案 钢筋混凝土主体工程 混凝土浇筑施工方案

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]3m厚大体积承台底板混凝土裂缝控制
[QC成果]3m厚大体积承台底板混凝土裂缝控制,64页,PPT格式,编制于2012年。主要从现状调查,原因分析,要因确定,制定对策,效果检查等多个方面进行了介绍,内容详细,图文并茂,非常值得参考学习。 …… 大体积混凝土与普通钢筋混凝土相比,具有结构厚、体形大、钢筋密、混凝土数多、工程条件复杂等特点。 本工程A区承台底板混凝土总方量约为5700 m3。其中主楼承台底板厚度为3m,裙房区域底板厚度为1.2m,全部采用强度等级为C40的商品混凝土,抗渗等级为P8。 …… 本配合比共计使用水泥2166t,而其他三种配合比预计使用水泥2348t、226
立即下载

[QC成果]提高大体积混凝土浇筑质量成果汇报(29页 附图) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_6     文件 2MB 格式 ppt

关键词: 优秀QC成果小组 大体积混凝土浇筑控制

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]提高大体积混凝土浇筑质量成果汇报(29页 附图)
资料目录 目录 一、课题介绍 二、小组介绍 三、选题理由 四、现状调查 五、设定目标 六、分析原因 七、确定主要原因 八、制订对策 九、实施对策 十、检查效果 十一、总结、巩固与打算内容简介 [QC成果]提高大体积混凝土浇筑质量成果汇报,PPT格式,29页,内容包括现状调查、原因分析、要因确认、制定相应对策、实施、检查效果等,可供参考学习。   ……   大筏板基础、主体框架结构。结构形式复杂,地上五层,地下三层,结构檐高14.95m、15.098m,18.45m不等,地上层高分别为4.5m,3.5m,3.5m,3.5m,3.5m。筏板基础板厚1m、1.6m,局部基坑高低差
立即下载

[QC]大体积混凝土温度裂缝控制(附图丰富、流程详细) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_7      文件 8MB 格式 ppt

关键词: 大体积混凝土 温度裂缝控制

大体积混凝土qc资料下载-[QC]大体积混凝土温度裂缝控制(附图丰富、流程详细)
资料目录 目录 一、工程概况 二、QC小组简介 三、选题理由 四、现状调查 五、目标确定与可行性分析 六、要因分析 七、要因确认 八、制定对策 九、对策实施 十、效果检查 十一、巩固措施 十二、体会与打算内容简介 [选题背景]   随着经济技术的迅速发展,基础设施建设中大体积混凝土使用的越来越多,工程实践证明,大体积混凝土施工裂缝控制难度较大。为了降低经济损失,我们要减少和控制裂缝的出现。根据实际情况,我们对一些施工了的大体积施工的建筑物质量问题进行了详细的统计。   ......   [实施对策]   1、实施对策一 针对水泥用量过大   经商品混凝土站的试配,本工程砼中
立即下载

[QC]大桥承台大体积混凝土施工温度质量控制(内外温差) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_8     文件 5MB 格式 ppt

关键词: 路桥QC成果 承台大体积混凝土施工 承台温度控制

大体积混凝土qc资料下载-[QC]大桥承台大体积混凝土施工温度质量控制(内外温差)
资料目录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、现状调查 五、原因分析 六、确定要因 七、制订对策 八、对策实施 九、效果检查 十、巩固措施及标准化 十一、体会和今后打算内容简介  石家庄至太原客运专线是我国第一条新建时速250km/h以上的客运专线工程。桥梁所占比重高,桩深、墩高、悬臂梁、新技术含量大。必须达到设计要求的结构安全、使用功能和耐久性能,主体结构质量实现零缺陷,满足设计使用年限内正常运营的需要;本工程设计标准高、技术新,施工工期要求紧、质量标准要求高、施工技术新、施工难度大是本管段的突出特点。    在《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55)
立即下载

[QC成果]高炉基础大体积混凝土裂缝控制 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_9     文件 4MB 格式 ppt

关键词: 大体积混凝土 大体积混凝土裂缝控制

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]高炉基础大体积混凝土裂缝控制
内容简介 改造项目5800m3高炉工程是当今世界规模最大的高炉工程。高炉基础▼-5.50m~-2.50m为长方体,平面尺寸38.84m×49.80m,高3m,混凝土量为5803m3;▼-2.50m ~ -1.00m为棱台状,上部尺寸为25m×27m,高为1.5m,混凝土量为1957m3;▼-1.00m ~ +1.00m为长方体,平面尺寸为25m×27m,高2m, 混凝土量为1350m3。三部分混凝土总量为9110m3。混凝土设计采用后期强度fck(60天)≥24.5MPa的混凝土,且混凝土标号≥C30。   ………………   高炉基础一次连续浇筑混凝土量7760m3,浇筑厚度达到4.
立即下载

减少大体积混凝土施工裂缝的产生(QC) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_10     文件 18MB 格式 doc

大体积混凝土qc资料下载-减少大体积混凝土施工裂缝的产生(QC)
资料目录 一、课题名称: 2 二、小组简介: 2 三、活动计划: 3 四、工程概况及施工难点: 4 五、选题理由: 7 六、现状调查 8 七、目标设定 10 八、原因分析 12 九、要因确认 13 十、制定对策: 28 十一、对策实施 29 十二、效果检查 37 十三、巩固措施 40 十四、活动效益: 42 十五、总结及下一步计划: 44内容简介 现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1m 。它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土
立即下载

大体积混凝土温度裂缝的控制(PPT QC成果 附照片) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_11     文件 4MB 格式 ppt

大体积混凝土qc资料下载-大体积混凝土温度裂缝的控制(PPT QC成果 附照片)
内容简介 一、概况:    1、背景资料:    大体积混凝土施工,由于混凝土内部的水与水泥的化学反应造成大体积混凝土中心温度大大高于外界温度,导致混凝土内外温差过大,而引起的内应力等裂缝。    大体积混凝土因温度而产生的裂缝,所发生的质量缺陷屡见不鲜。   2、工程概况:     XX鲅鱼圈1#高炉(4300m3)基础,是目前国内较大的几座高炉之一。该基础平面尺寸为45.2m×31.0m,下部2m高为长方体,中间2.5m高为长形四棱台,上部3.29m高为直径18.2m圆柱体。周围四角各设有一个上口尺寸为3.8m ×3.3m、下口尺寸4.2m×3.7m高炉基础短柱。高炉基础短柱混凝
立即下载

大体积混凝土裂缝控制_QC发布成果 查看详情

浏览数:5868 大体积混凝土qc资料下载-大体积混凝土裂缝控制_QC发布成果

本帖最后由 竹马225 于 2012-6-16 19:50 编辑 大体积混凝土裂缝控制_QC发布成果 大体积混凝土裂缝控制    更多>>>大体积混凝土施工技术专题  大体积混凝土裂缝控制_QC发布成果.rar   
查看详情

提高大体积混凝土养护质量(QC 2011年) 查看详情

浏览数:2734 大体积混凝土qc资料下载-提高大体积混凝土养护质量(QC 2011年)

本帖最后由 竹马225 于 2012-6-16 19:53 编辑 提高大体积混凝土养护质量(QC 2011年)   更多>>>大体积混凝土施工技术专题 提高大体积混凝土养护质量(QC 2011年).rar     
查看详情

运用QC方法控制地下室大体积混凝土施工裂缝(PPT) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_12     文件 12MB 格式 ppt

大体积混凝土qc资料下载-运用QC方法控制地下室大体积混凝土施工裂缝(PPT)
资料目录 一、课题简介 二、小组简介 三、选题理由 四、现状调查 五、数据分析 六、确定目标 七、原因分析 八、要因确认表实施 九、制定对策表 十、措施落实 十一、效果检查 十二、总结及今后打算内容简介 该工程为地下一层,六级人防工程(地下超市),建筑面积19933.6m2,地上三层为大型商场,建筑面积45407.2m2,总建筑面积近65340m2。      该工程底板长193m,宽100m,厚度70cm,采用现浇钢筋混凝土,总浇筑量约14000m3,采用预拌混凝土。如何保证现浇混凝土的浇筑质量,尤其是温度裂缝与施工冷缝的控制,对我们提出了新的课题。   
立即下载

[QC]提高筏板基础大体积混凝土施工质量 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_13     文件 3MB 格式 doc

大体积混凝土qc资料下载-[QC]提高筏板基础大体积混凝土施工质量
内容简介 三、选题理由   1、筏板基础是本工程的施工重难点,其施工质量是整个工程结构质量能否达到优质标准的关键。   2、通过本次QC活动,可改进施工工艺,找出防止大体积混凝土施工质量通病的办法,为今后从事大体积混凝土施工积累经验。   3、XX项目是XX房地产有限公司的重点项目,本着与业主的长期合作,并树立公司形象,公司要求本工程必须获评“XX杯”奖和“XX杯”奖。业主对工程质量期望值较高,为XX房地产有限公司树立良好的企业形象。   根据以上原因经过小组全体成员讨论一致决定将XX项目“提高筏板基础大体积混凝土施工质量”作为本次QC活动课题。   ……   五、设定目标   根据
立即下载

运用QC方法确保大体积混凝土施工质量 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_14     文件 2MB 格式 doc

大体积混凝土qc资料下载-运用QC方法确保大体积混凝土施工质量
资料目录 一、 工程概况 二、 QC小组概述 三、选题理由 四、现状调查 五、确定目标及可行性分析 四、 原因分析 七、主要影响因素确定 八、制定对策 九、实施对策 十、检查效果 十一、巩固措施 十二、总结及今后打算内容简介 为框剪-核心筒结构,地下1层,地上26层 ,是集办公、餐饮、客房为一体的综合性办公大楼。其中地下一层为车库及设备用房,一层为大堂,二至四层为餐厅,五至二十六层为办公,总建筑面积:30160.66M2,其中地下室建筑面积:1369.48M2,1—7层建筑面积9760.87 M2 ,8层以上建筑面积19030.31M2 , 建筑主体高度:99.6M;裙房高
立即下载

大体积混凝土冬季施工方案 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_15     文件 1MB 格式 doc

大体积混凝土qc资料下载-大体积混凝土冬季施工方案
乌苏大桥 混凝土施工 冬季施工 工程管理 质量控制 桥梁工程 混凝土在温度降至零度以下时,就会逐渐丧失水化能力,当施工现场最低气温预计达-20℃以下时,混凝土防冻问题就会成为保证混凝土质量的关键性问题。混凝土的防冻属于一个系统工程。 ······ 详细技术内容;关键技术 ······ 共8页,编制于2011年6月。  主墩承台保温布置图  
立即下载

[QC成果]大体积混凝土施工结构裂缝控制(4大措施) 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_16     文件 4MB 格式 ppt

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]大体积混凝土施工结构裂缝控制(4大措施)
内容简介 【工程概况】    本工程主楼采用现浇钢筋混凝土框剪结构,裙房采用现浇钢筋砼框架结构。砼最大浇注部位4区、3区,4区砼总用量为2200m3、1800m3(其中大体积砼650 m3)。保证地下室的砼自防水工程是该项目的重点,大体积砼内外温差控制不当极易产生收缩应力裂缝、温度应力裂缝和施工冷缝,造成地下室底板渗水通道。如何保证砼不出现有害裂缝是需要重点研究的难题。【原因分析】    结构板砼内部散热措施不当和砼表面养护措施不当是发生频率最高的问题,是QC小组质量控制的主要问题。    应用因果图从砼内部散热措施不当、砼表面养护措施不当、砼配合比不当、砼浇筑方法不当、其它等五个方
立即下载

[QC成果]水池大体积纤维混凝土质量控制 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_17     文件 761KB 格式 ppt

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]水池大体积纤维混凝土质量控制
内容简介 水池为现浇钢筋混凝土结构,防水措施为混凝土自防水,防水等级为一级,不允许出现任何渗漏。水池深10m,宽15m,长50m。水池墙体最厚处1100mm,最薄处650mm,水池底板最厚处为1100mm。为保证水池抗渗性能、抗变形能力和抗收缩性能,水池采用C35P10抗渗混凝土浇筑,并添加纤维、膨胀剂、缓凝剂、引气剂等,共约2000立方米。   ……    水池设计为超长结构,中间没有设置伸缩缝、沉降缝,使得混凝土自身收缩产生的变形成为水池防水性能的重要隐患。局部尺寸超过1m,属大体积混凝土,热量不易散发,当内外温差过大时,容易使混凝土产生温度应力裂缝,破坏混凝土结构。同时水池具有
立即下载

[QC成果]减少超大体积底板混凝土裂缝出现率 立即下载

等级:大体积混凝土qc资料下载_18     文件 32MB 格式 ppt

大体积混凝土qc资料下载-[QC成果]减少超大体积底板混凝土裂缝出现率
内容简介 [QC成果]减少超大体积底板混凝土裂缝出现率,主要介绍工程概况、现场调查、原因分析、制定对策、效益分析等,可供参考学习。   ……   难点:   1、主楼区域承台底板砼体量大,厚度达到6m,面积约10000m2,砼强度抗渗等要求高,施工难度大。   2、本工程无相同可借鉴的施工经验,具有一定的不可预见性以及风险因素存在。   要因:   1、砼内外条件约束的限制   2、砼养护不当   3、砼的塑性收缩变形   4、砼干燥收缩   5、砼配合比不合理   6、砼拉伸强度限制   对策:   1、整块底板混凝土浇筑共分两个阶段。第一阶段所有汽车泵和固定泵集中浇筑圆环中心。第
立即下载

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20