[分享]暗梁箍筋问题资料下载

发表于2018-12-31    

暗梁箍筋问题专题为您提供暗梁箍筋问题的相关资料与视频课程,您可以下载暗梁箍筋问题资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐

关于地下室外墙暗梁钢筋的分布问题 查看详情

浏览数:11421 回复数:9

暗梁箍筋问题资料下载-关于地下室外墙暗梁钢筋的分布问题
本帖最后由 mrwu2002 于 2012-6-1 12:32 编辑 我这里一个地下室外墙,墙宽600,外侧采用水平及竖向均为18,间距100的三级钢,在地下三层楼面处设置一暗梁,配筋上部为4根三级25,底筋也是4根三级25.梁高800.。问一下高手,如果你下料的话,你这里的暗梁外箍外包尺寸是多少啊?还有就是暗梁箍筋是在剪力墙水平筋里侧还是箍筋把暗梁高度范围的水平筋勾住? 我这里的做法是箍筋只套住暗梁主筋而不用同时勾住外墙水平筋,不知是对是错。图集中的节点只有水平筋在外的情况,如下图:另想请教一下下面一段字的意思“剪力墙的竖向钢筋连续穿越边框梁和暗梁”,何为穿越,该竖向筋是走暗梁角筋内侧还是
查看详情

抗震设计时,框架柱箍筋设置的九大问题! 查看详情

浏览数:1260 暗梁箍筋问题资料下载-抗震设计时,框架柱箍筋设置的九大问题!

1抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;   2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;  3、柱非加密区的箍筋,其体积配箍率不宜小于加密区的一半;其箍筋间距,不应大于加密区箍筋间距的2倍,且一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径,三、四级不应大于15倍纵向钢筋直径。&nbs
查看详情

各种规范对剪力墙暗梁的要求 查看详情

浏览数:3268 暗梁箍筋问题资料下载-各种规范对剪力墙暗梁的要求

 混凝土规范 第11.7.17条 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求:  1剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚;  2剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 抗震规范 6.5.1(框剪结构) 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框
查看详情

暗梁的应用及主要设计要点 查看详情

浏览数:10317 回复数:8

暗梁箍筋问题资料下载-暗梁的应用及主要设计要点
 1、以下情况可能用到暗梁: 1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板; 2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚); 3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理; 4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。 2、暗梁的高度 一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。 还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150
查看详情

墙暗梁及板暗梁的做法 查看详情

浏览数:3102 回复数:8

暗梁箍筋问题资料下载-墙暗梁及板暗梁的做法
 一、暗梁分类  暗梁犹如是“裤脚的锁边”。暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。暗梁应该分成构造暗梁和结构暗梁。判断它是构造暗梁还是结构暗梁应该从变形协调和刚度原理进行分析。 二、墙暗梁  墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。 暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有暗梁时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中与板搭接。抗规和高规中对框-剪结构均要求设带边框的剪力墙,对于像电(楼)梯间为封闭剪力墙的框-
查看详情

基础、板、梁、柱、墙钢筋施工的常见质量问题! 查看详情

浏览数:1587 暗梁箍筋问题资料下载-基础、板、梁、柱、墙钢筋施工的常见质量问题!

基础常见错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开(基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然)。 2、筏板钢筋接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开。 3、基础马凳摆放错误,如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋。或者,马凳上通长钢筋利用筏板上部同方向纵筋。 4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头,导致钢筋接头浪费。 5、底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。 6、承台按规范是不缩减的,设计“优化
查看详情

柱箍筋!你算对了么? 查看详情

浏览数:2053 暗梁箍筋问题资料下载-柱箍筋!你算对了么?

 1、为什么基础层的框架柱只计算了2箍筋?原因分析:【来源11G101-3第59页】 软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。 2、内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?问题描述:内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?例如:角筋为22,边筋为20,箍筋为4*4肢箍,箍筋计算如图是否考虑纵筋直径不同呢?解决方案: 如图所示,B边长为:(400-2*20-2*d-22)/4*2+22+2*d,其中加的纵筋直径为22,应该加
查看详情

钢筋工程施工现场常见质量问题及控制措施 立即试听

学员数 2270 好评率 98%

关键词: 钢筋施工技术 钢筋施工方案 钢筋质量通病防治

暗梁箍筋问题资料下载-钢筋工程施工现场常见质量问题及控制措施 立即试听

创优项目钢筋施工实施技巧 立即试听

学员数 7281 好评率 98%

关键词: 工程质量评价 创优钢筋检查 钢筋创优加工 钢筋保护层控制 创优钢筋质量

暗梁箍筋问题资料下载-创优项目钢筋施工实施技巧 立即试听

柱箍筋!你算对了么? 查看详情

浏览数:738 暗梁箍筋问题资料下载-柱箍筋!你算对了么?

1、为什么基础层的框架柱只计算了2箍筋?原因分析:【来源11G101-3第59页】 软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。 2、内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?问题描述:内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?例如:角筋为22,边筋为20,箍筋为4*4肢箍,箍筋计算如图是否考虑纵筋直径不同呢?解决方案: 如图所示,B边长为:(400-2*20-2*d-22)/4*2+22+2*d,其中加的纵筋直径为22,应该加的是边筋直径
查看详情

pkpm计算出的梁、板配筋需要做那些调整 查看详情

浏览数:3821 回复数:7

暗梁箍筋问题资料下载-pkpm计算出的梁、板配筋需要做那些调整
 1.板,板图要注意漏画支座筋。软件在一个房间的一边上不管有几段墙只画一根筋,好多时是少的。用布支座筋,检查每段墙。不规则板要用有限元软件较对计算结果. 还要注意不要漏了构造负筋,如挑板中伸出了个别挑梁。注意异形板的幅射筋不要丢了。 2.梁,短梁200,短墙300要避免,实为节点之距存在的梁墙,软件对此没输出结果,忽略了它的存在,但真实结构如果存在它是起作用的,要作另算。  3.裙房层数等于增加了加强层,转换层号等于定义了薄弱层。  4.梁输出结果中扭纵筋配腰后并入上下纵筋和扭箍筋的二倍和剪筋之和为全截面配筋,且要符合扭筋布置要求。 &
查看详情

结构施工图中梁编号解析 查看详情

浏览数:3199 回复数:7

暗梁箍筋问题资料下载-结构施工图中梁编号解析
 很多人在绘制梁平法施工图的时候都有点迷惑,两端与柱相连的叫KL,两端与剪力墙水平相连的叫LL,两端与主梁相连的叫L,这大家都知道,那么除此之外呢?一端和柱相接,一端和主梁相接的叫什么呢?一端和剪力墙平行接,一端和剪力墙垂直相接的叫什么呢?是不是概念有点模糊了? 首先有个概念需解释一下,框架梁也好,次梁也好,连梁也好,最大的区别体现在地震时水平抗震力从一个竖向抗侧构件到另一个竖向抗侧构件的传递模式上的区别:  1. 两端与柱相接----框架梁。框架梁的两端都是固结,可以在水平地震荷载下传递剪力,框架梁的水平地震荷载下的剪力是二端大,中间为0,故框架梁有箍
查看详情

剪力墙结构伪框架梁分析 查看详情

浏览数:3323 回复数:9

暗梁箍筋问题资料下载-剪力墙结构伪框架梁分析
  1 基本概念  现有多层和高层钢筋混凝土房屋有框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、板柱-剪力墙结构、框架-核心筒结构、筒中筒结构和混合结构等结构体系。现行《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083-97 第2.1.3 条,将框架结构表述为:“由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构”。2010版《高层建筑混凝土结构技术规程》第2.1.3 条术语将框架结构framestructure 表述为:“由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构”。显然由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构属于剪力墙结构房屋,不属于“框架结构” 范畴。有鉴于
查看详情

结构常见错误做法总结 查看详情

浏览数:484 暗梁箍筋问题资料下载-结构常见错误做法总结

   结构常见错误做法总结  1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。 
查看详情

结构设计电算中的常见错误做法 查看详情

浏览数:477 暗梁箍筋问题资料下载-结构设计电算中的常见错误做法

常见错误做法总结于下。1.暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。2.与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。典型
查看详情

地下工程结构设计要点、误区盘点 查看详情

浏览数:544 暗梁箍筋问题资料下载-地下工程结构设计要点、误区盘点

 【导语】 地下室结构建设是现代化、商业化发展的必然结果,方便了人们的生活。在地下室结构设计中必须遵循安全、适用和合理的原则,合理地优化和处理地下室结构设计中问题,不断地进行探索和创新,才能更加合理、更加有效地开发和利用地下空间。另外,地下室结构设计比较复杂,一些主要技术问题如地下室抗浮设计、地下室防水设计、超长地下室结构设计、地下室保护层厚度问题等等。https://edu.zhulong.com/lesson/3180-1.html  【结构设计新手总结.篇一】地下工程结构设计七点误区:  1、暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗
查看详情

地下工程结构设计七大误区,你造吗? 查看详情

浏览数:673 暗梁箍筋问题资料下载- 地下工程结构设计七大误区,你造吗?

专家小贴士:想要你的设计更牛,更酷吗?想要你的设计更加出众,更完美吗? 赶紧看过来,7大“锦囊妙计”,让你的设计与众不同!暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载-板-暗梁-柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋
查看详情

结构设计电算常见错误做法 查看详情

浏览数:3934 回复数:7

暗梁箍筋问题资料下载-结构设计电算常见错误做法
 常见错误做法总结于下。 1. 暗梁当楼面梁使用。这是最常见的错误。 2. 与上一个问题相对应的是,在刚
查看详情

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

相关资料 相关课程 相关专题 行业热点
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20