穿墙螺杆洞未按要求封堵引起的问题!

发表于2005-08-14     19564人浏览     27人跟帖     总热度:1060  

标签: 剪力墙 施工期
刚才看北京台的第七日节目
报道了北京一个每平方1万多的某楼盘外墙离奇渗漏的事
业内人士一看就知道是施工期间的穿墙螺杆洞未按要求封堵引起(此处为砼墙面)
节目最后也做了证实
不知大家的工地上对剪力墙穿墙螺杆洞的封堵有何措施呢
是如何检查的呢
请各位大侠说说高招
有资料提供最好
扫码加入筑龙学社  ·  项目管理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

  • 发表于 2017-12-15     用闭孔性材料封堵,节约成本

  • 发表于 2013-08-21     希望大家积极探讨!

 发表于2005-08-15   |  只看该作者      

2

混凝土剪力墙外墙设置穿墙螺杆,且出现渗水很罕见。
一般都在外墙或有防水要求的部位设置止水螺杆,绝对不用穿墙螺杆,也不允许用。

点评+1

  • 发表于 2017-06-19     考虑成本,你说这个话好豪气

 发表于2005-08-15   |  只看该作者      

3

普通的剪力墙外墙一般不用止水螺杆,如果有抗渗要求的外墙才用止水螺杆(如地下室外墙).对于普通穿墙螺杆,一般要用PVC套管,以便于螺杆拆除.
对螺杆洞的封堵一般采用以下方法:
1)在螺杆洞外侧凿出20mm深、直径40mm喇叭形。
2)冲洗(须用钢丝刷清理)湿润后用1:2纤维防水砂浆(略干)(0.9公斤杜拉纤维/立方米砂浆+水泥用量3.8%的金王牌防水粉)挤入孔内灌满(严禁空孔)、外侧补成圆饼状并凸出墙面2mm。
3)砂浆应及时进行养护,并检查是否有细微裂缝或空鼓。

点评+1

  • 发表于 2014-10-04     说得很好  可是施工单位几个会这么做,大都用泡发剂打孔洞。

 发表于2005-08-15   |  只看该作者      

4

3楼的朋友说得不错,但如果外墙螺杆洞全都需封堵,如此施工方法,不知要多少时间?多少个洞?

 发表于2005-08-15   |  只看该作者      

5

第一种:
对迎水面进行彻底清洗,对穿墙螺杆的处理方法是 : 除去穿墙螺杆处外墙侧模上的木垫块 (衬垫厚度约 2 cm), 割去外露螺杆,再用防水砂浆封口补平.对穿墙管道与混凝土墙面的接触周边,事先用防水砂浆抹成圆弧.
第二种:
穿墙螺杆洞先用Φ18钻头打去UPVC管, 深7~8

 发表于2012-08-22   |  只看该作者      

6

剪力墙模板穿墙螺栓孔封堵施工方法
在框剪和剪力墙结构工程中,剪力墙模板加固留下的穿墙螺栓孑L必须要进行处理,而处理的方法及验收 标准却没有统一的规范规定,以往的工程做法是用抹子将砂浆从穿墙螺栓孑L两端填入,然后抹平。缺点是:功 效低且孔内中间填充不密实,在工程投入使用后这些填充不密实的孔洞存在很多质量隐患。在该类工程施工 过程中,可采用气泵注浆的方法将孔洞填满,通过实践,消除质量隐患、提高功效,工程质量稳定。http://lib.cqvip.com/read/detail.aspx?ID=38605420
编辑评价
文中主要阐述了在框剪和剪力墙结构工程中采用气泵注浆的方法对模板穿墙螺栓孔进行封堵,以达到提高功效、消除质量隐患的目的。

 发表于2013-08-20   |  只看该作者      

7

当初用止水螺杆就没事,多花些钱而已。

 发表于2013-08-21   |  只看该作者      

8

点评 qianxingyu 发表于 1楼 2005-08-14 21:56 刚才看北京台的第七日节目报道了北京一个每平方1万多的...穿墙螺杆洞未按要求封堵引起的问题!_1
希望大家积极探讨!

 发表于2013-09-04   |  只看该作者      

9

剪力墙穿墙螺杆洞的封堵措施:
1.外侧先用冲击钻(大于pvc管)扩孔深4~5cm
2.发泡剂打入pvc管.外侧要留3cm左右
3.外侧用防水砂浆分二次嵌补.外表高出砼墙1cm/面积大于5*5cm
4.这方法在几个大型住宅群做过效果很好.造价低.速度快

点评+3

  • 发表于 2018-09-10     这个办法可行、可靠、节约成本。

  • 发表于 2017-12-07     这样做比较经济有效

  • 发表于 2014-05-29     非常的实用技术  很好 我记下了

 发表于2014-05-29   |  只看该作者       筑龙币+5

10

点评   zouzhimin  发表于  9楼   2013-09-04  剪力墙穿墙螺杆洞的封堵措施:1.外侧先用冲击钻(大于pvc管)扩孔深4~5cm2.发泡剂打入pvc管.外侧要留3cm左右3.外侧用防水砂浆分二次嵌补.外表高出砼墙1...
非常的实用技术 很好 我记下了

点评+1

  • 发表于 2014-06-03     我们上海项目用的是发泡剂充填,内外用防水砂浆封堵,刷防水涂料。效果很好的

qianxingyu

海南  | 房地产

8 关注

40 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20