(3)剪力墙与带梁隔墙的连接,主要是满足梁的锚固长度,在平面内一般不会出现问题,因为往往暗柱留有400mm 现浇(200 厚墙)或者与暗柱一起预制;一字型剪力墙平面外一侧伸出的墙垛一般可取100mm(可能出现套筒个数太多,不好安装。无论在剪力墙平面内还是平面外,门垛或者窗垛≥200mm 或者为0mm。当梁钢筋锚固采用锚板的形式时,梁纵筋应≤14mm(200 厚剪力墙)。
(4)有时候梁带墙一起预制,起重质量过大,不得不把剪力墙的长度加大;
(5)有时候,门跺部位预制构件长度太短,可以让其与剪力墙一起预制,加大剪力墙长度;
(6)剪力墙结构中梁无论现浇预制,面筋一般一排2 根钢筋,最多做2 排(现浇时,从理论上面筋可以放三根18,但施工时无法浇筑混凝土)。
(7)电井旁边管线较多时,现浇部分厚度一般60~80mm,以80mm 居多。
(8)尽量将柱子的截面尺寸一样,模具不变,根数相同,直径不相同。剪力墙与连梁也是一样,根数一样,直径不一样,侧模不变。
(9)板跨6m 以上用预应力,效果比较好,才比较经济,主要是挠度。所以一棟房屋中,建议采用双向叠合板(桁架钢筋)+单项预应力叠合板,这样一般比较经济。