[分享]施工临时用电方案

发表于2018-11-05     1473人浏览     2人跟帖     总热度:325  

施工临时用电方案

施工临时用电方案_1

施工临时用电方案_2


一、工程概况:

工程名称:江铃城2#商住楼项目

建设单位:江西旺城地产开发有限公司

设计单位:江西省华杰建筑设计院有限公司

勘察单位:江西省勘察设计研究院

监理单位:江西方正工程监理造价咨询有限公司

施工单位:江铃汽车集团江西工程建设有限公司

质量监督单位:新建区建筑工程质量监督站

安全监督单位:新建区建筑行业安全管理监督站

工程地点:江铃城2#商住楼项目工程位于南昌市新建区望城新区,场地位于创业中大道西侧,永强南路东侧。本期项目总建筑面积约为 58505.0平方米,1幢地上32层2#楼(35176㎡)为一类高层住宅楼,2#楼建筑总高度101.2m,框架剪力墙结构,采用独立基础。±0.00标高相当于黄海高程47.45m。

现场用电由1只总配电箱控制,总配箱容量为600KW。

 

二、编制依据

1、本工程施工现场总平面图

2、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-2005)

3、国家技术监督局《漏电保护安装和运行》(GB5019-2014)

4、《建筑工程施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

5、《建筑机械使用安全技术规则》(JGJ33-2012)

6、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014)

三、施工机械用电情况

施工阶段现场施工机械用电情况如下。

 

 

四、 施工用电计算:

1、    施工用电总量:

本工程内部的全部动力设备总功率:ΣPi=546KW

P动= =0.6×1196/0.75=655.2KW

生活用电按总用电量的5%考虑,得出施工用电总量为:

P = 1.05 × P动 = 1.05×655.2 KW=687.96 KW

考虑到施工现场施工的分段性和交叉性,现场施工用电总量按计算所得的80%考虑就可以满足施工用电的需求了。

即P总=0.8×687.96KW=550.37KW

根据现场施工用电的需要配电线路分三路布置,分别从东南侧和东北侧出发,由总配电箱进行控制。

其中一只总配箱负责包括办公区用电、生活区等的1路施工用电;一只总配箱负责1#楼区域包括1台塔吊塔吊、1台施工电梯、砂浆机、现场潜水泵、1个钢筋加工棚、木工棚、安装棚等的2路施工用电;一只总配箱负责3#楼区域包括1台塔吊塔吊、1个钢筋加工棚、木工棚、1台施工电梯等的3路施工用电。每路线分别由双控闸刀进行控制。

配电线路的布局本工程现场临时用电采取TN-S 供电系统,放射式多路主干线送至各用电区域,然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络,并在配电柜及二级配电箱处做重复接地。按照配电柜(一级配电箱)→现场总配电箱(二级配电箱)→现场分配电箱(三级配电箱),三级配电,两级漏电保护原则配电。根据施工现场平面布置及用电负荷分布情况,供给塔吊、各分箱、电焊机、振捣棒等用电。分箱、层箱级配电箱分散供电,施工作业面采用手提箱供细部施工及照明。

2、配电线路选择

按照供电区域负荷容量,并考虑可能出现的机动用电,从满足以下三个方面的条件进行配线选择:

按机械强度选择

按允许电流选择

按允许电压降选择

所选用的线缆以三个中最大者为准。线路规格见临电布置图。考虑到施工现场条件差、临时性强、变化大等因素。

3、基本保护系统的接线方式

本工程采用TN-S 接零保护系统,即三相五线制,并且在配电房及现场总配电箱处作重复接地,对于塔吊等高大金属设备做防雷接地。

4、配电线路的敷设

由于结构施工阶段和装修阶段用电区域相对稳定,电缆线路的敷设主要为埋地敷设,埋设深度为0.8 米,防止在冬季受冻。为保证电缆埋设安全,埋设时电缆不能绷得太直,而应预留“S”形弯,并铺沙保护。直埋电缆上设电缆标桩,标明电缆走向。电缆横穿马路部位穿钢管保护。

装修阶段层箱进线电缆明敷设,上盖保护板保护,保护板用废弃九夹板制作。钢筋加工棚、木工加工棚各支线电缆穿钢管保护敷设,不能明露,防止钢筋戳破绝缘层。

5、配电箱设计

1)配电箱的设计依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。

①箱体材料选用铁板,铁板厚度为1.5mm,保证使用现场机械强度。

②箱体结构上配置电器安装板和箱门,为便于接线箱体前后各设两扇门。电器安装板用绝缘板制作,箱体关闭严密并配锁。箱体的尺寸保证电器的安装接线、维修方便和电气安全距离。

③箱体的电器保护措施主要是防漏电触电措施。作为防漏电、触电的电气保护措施之一,箱内电器正常不带电的金属基座、外壳、铁质电器安装板以及铁质箱体之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接,并应在铁质箱体安装明确的保护接零端子(即采用TN-S 保护系统),专门用于连接专用保护零线—PE 线。

2)室外配电箱需作防护笼,刷红白色漆,保证防雨,防砸。笼门上锁,并由警示标志。笼体需安装在基础上,距地20cm 以上,内填沙土。


 

6、防雷与接地装置设计

依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定该现场采用中性点直接接地的TN-S接零保护系统。

1)重复接地的作用

为了增强接地的作用和效果,在零线多处再与大地作金属性连接,作为重复接地。

    其作用为:降低漏电设备的对地电压;减轻零线断线时的触电危险和三相负荷不对称对地电压危险性;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的防雷性。

2)重复接地装置

本工程临时用电配电系统采取在配电室低压配电柜、各用电区域内的主配电箱处分别设置重复接地装置,重复接地装置采用L40×4角钢。

塔吊用40*4 镀锌扁钢做接地极。尽管塔吊的防雷半径能保护住外脚手架,为安全起见,脚手架另做重复接地,在主体脚手架四侧共八处,同样用Φ12 镀锌圆钢做接地极打入地下,焊接处作沥青防腐。

3)接地电阻

依据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定,对各接地点做接地电阻摇测。接地电阻值不大于4 欧姆。

7、临电劳动力组织

根据施工现场及工程进度的需要,临电必须24小时有人值班,因此为确保工程施工需要,工地正常时间确保现场临电电工2人,其余时间视工程情况由项目负责进行安排。临电电工必须全员持证上岗。

 

  五、施工用电安全组织措施

1、建立临时用电组织设计和安全用电技术措施技术档案。

2、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员贯彻、强调临时用电组织设计的总体意图及安全用电的重点。

3、建立安全检测制度。建立好临时用电工程检查记录表、电气设备的试验、检验和调试记录、绝缘电阻、接地电阻测试表和定期检(复)查表等。

4、建立安全检测制度。施工现场的所有电气设备定人定期检查、维修,定期(复)查出的问题,迅速及时整改、维修,并详尽地做好电工维修记录。

5、建立安全用电责任制。临时用电工程各部位,操作、监护、维修、分片、分块、分机落实到人,专人负责,并辅以必要的奖惩。

6、建立安全价差和验收制度。施工现场的临时用电工程,按照《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2012)中表3.0.8内容进行检查、验收。符合要求后才能投入使用。

7、建立临电工程拆除制度,建筑工程竣工后或施工中,临时用电工程的拆除,应由电气技术人员编制拆除方案,经项目部技术负责人批准,才能进行,并必须有人监护。

8、建立安全教育和培训制度。上岗前必须对各类用电人员进行安全知识和用电操作知识进行培训,凡上岗人员必须持证上岗,严禁无证上岗。

六、安全用电技术措施

1、配电房与配电屏

1.1 配电房

1.1.1 在场地东侧设置一配电房(3.5m×3.5m×3m),配电房内应保持无灰尘,且设在无蒸汽、无腐蚀介质、无振动的地方。

1.1.2 配电刚能自然通风。门向外开,并配锁,下部装百页,室内通风窗,窗外部钉铁丝网,防止小动物进入。

1.1.3 配电房天棚距离内地面应大于3m,室内地面比室外高0.2m以上。

1.1.4 配电房内配置干砂箱和绝缘灭火器。

1.1.5 配电房内设值班办公桌,距配电屏应大于1.5m。

1.2 配电屏

1.2.1 配电屏后与侧面的维护通道应大于1.0m。

1.2.2 配电屏上端距顶棚应大于0.8m。

1.2.3 配电屏两端应重复接地并与保护接零做电气连接。

1.2.4 配电屏应安装有电流、电压表、换相开关、短路过荷保护装置和分录隔离开关及分路漏电保护器。

1.2.5 配电屏上的各项电线路均应编号,并标明用途标记。

1.2.6 配电屏安装或线路维修时,应悬挂停电标志,停、送电应有专人负责。

2、保护接零

2.1 临时用电采用TN-S接零保护系统。

2.2 TN-S系统的保护零线由变压器的工作零线处引出经总进线电缆至总配电柜保护零线汇流排,并做重复接地,保护零线不装设任何开关与熔断器。

2.3 各分配电箱处的保护零线排及设备处做重复接地,接地电阻不大于10欧,引出的PE线应不小于BVR-25mm2铜芯黄绿双色线。

2.4 重复接地材料采用L50×50×5镀锌角铁作接地体和40×4镀锌扁钢作接地线(或响应的镀锌钢和圆钢),不得用铝材或螺纹钢作接地。

2.5 TN-S系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属外壳及金属构架均实行接零保护,不允许有部分设备采用保护接地。

2.6 与电气设备连接的保护接零线均采用不同截面的黄绿双色BVR导线,与电气设备相连的保护零线最小截面不小于2.5mm2。任何情况下不准用此线作负荷线使用。

2.7 施工现场的塔吊、人货梯等大型机械设备及脚手架,均应装设防雷装置。防雷装置的引下线及大型机械设备构架均应重复接地,接地电阻不大于10欧。

2.8 施工现场塔吊或人货梯的避雷引下线采用不小于35mm2的BVR黄绿双色线,避雷针应高出塔尖2m。

3、漏电保护器的设置

3.1 配电系统中的配电屏、分配电箱和开关箱内分别设置与容量相适当的漏电保护器,使之具有三级保护功能。漏电保护器应优先选用建设部推荐产品和电磁式漏电保护器。

3.2 总配电柜分路负荷侧装设额定漏电动作电流为100mA,漏电动作时间小于0.2S的漏电保护器。

3.3 施工现场所有分配电箱的各分路中装设漏电保护器,其额定漏电电流为50mA,额定漏电动作时间小于0.1S。

3.4 开关箱内装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流为30mA。额定漏电动作时间小于0.1S。

3.5 一般场所的手持式电动工具或露天、潮湿场所及金属构架上操作时,应装设额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

3.6 在特别潮湿的场所,导电良好的地面或金属容器内施工(包括潜水泵、水磨石机),装设额定漏电动作电流不大于10mA或以下,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

3.7 使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器,采用防溅型产品。

3.8 漏电保护器安装后,应操作试验按钮,检验漏电保护器的工作特性,确认能正常动作后才允许投入使用。

3.9 漏电保护器安装后的检验:

3.9.1 用试验按钮试验3次,应正确动作。

3.9.2 带负荷分合开关3次,均不得有误动作。

3.10 漏电保护器投入运行后,应建立相应的管理制度和建立运行记录,每周需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。

3.11 施工现场禁止维修漏电保护器。

4、安全电压

4.1 本工程地下室内现场照明使用36V安全电压。照明灯具安装高度低于2.4m,必须使用36V电压的照明变压器和照明灯具。

4.2 照明变压器必须采用双绕组型(严禁使用自耦变压器),一、二次侧均应装熔断器,其金属外壳做好保护接零。

5、配电箱、开关箱的设置

5.1 配电系统设总配电柜、分配电箱开关箱,实行三级控制,分级配电;

5.2 动力配电箱和照明配电箱分别设置;

5.3 每台用电设备有一台自己的开关箱,实行一机一箱一闸一漏保,严禁一个电器开关直接控制两台及以上的用电设备;

5.4 分配电箱装设在 用电设备或负荷相对集中的地方。分配电箱与开关箱的记录不得超过30m,开关箱与用电设备的水平距离不宜超过3m;

5.5 配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温的场所,配电箱、开关箱周围应有足够两人同时作业的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

5.6 配电箱、开关箱安装应牢固、平稳,移动式配电箱的垂直距地为0.6~1.5m;

5.7 配电箱、开关箱采用铁板制作,厚度应大于1.5mm,底板用化质绝缘胶木电板或铁板。用防雨、防尘措施,箱顶有排水坡,两侧设通风百页窗,箱体严实,端正,箱门松紧适度,导线进出口设在底面,进出口处设护口圈;

6、电气设备安装

6.1 配电箱、开关箱内的电器元件应按照负载电器的电压等级、容量(电流),选用相应的开关、电气、熔丝等。先安装在优质绝缘电胶板撒谎那个,应装设平整、牢固,排列整齐,布置合理,然后整体紧固在箱体内,并且电器之间,电器与箱壁之间的距离应符合规定标准。

6.2 配电箱内各元件的连接导线截面应负荷各用电设备容量的需求,其最小截面应大于2.5mm2的绝缘铜芯线。连接线按规定分色,排列整齐,成束,导线接头不得松动不得外露带电部分。多股铜芯线线头应拧紧搪锡。

6.3 配电箱、开关箱进出线中护套成束,不得与箱体进、出口直接接触。

6.4 进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

6.5 移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡皮绝缘电缆。

6.6 配电箱的工作零线与保护零线,必须分设线端子板,并按要求进行连接。

6.7 各种箱体的金属构架,金属箱体、门、金属电器安装板一级箱内电气的正常不带电的金属底座、外壳等必须做好保护接零。

6.8 导线的剥削不应过长,不得损伤线芯,导线的压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,用压线端子(有压线孔者除外)压接,如必须穿孔用顶丝压接时,多股线搪锡后再压接(6mm2以上导线必须用端子压接),不得减少导线股数。

7、现场的电缆线路

7.1 电缆干线采用穿管、埋池、沿电缆沟或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介腐蚀;

7.2 电缆在室外直接埋地敷设时采用钢带电缆,埋设深度不应小于0.7m,并在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

7.3 电缆穿越建筑物、构筑物、交通要道、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,加设防护套管,采用钢管或PVC管保护。

7.4 埋地电缆敷设尽量避免中间接头,如必须结构的应在地面上的接线箱内,接线箱应能防水、防尘、防机械损伤并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

7.5 电缆接头(应采用插接线式连接)应牢固可靠,绝缘爆炸后接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。

7.6 橡皮电缆架空敷设时,一个沿墙壁或电杆设置,用绝缘子固定,严禁使用金属裸线绑扎。固定点间距应保证橡皮电缆能承受自重所带来的荷重,最大弧垂距地不得小于2.5m。

7.7 高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地或穿保护管引入。电缆垂直敷设的位置可充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并靠近用电负荷中心,固定没楼层不得小于一处。

7.8 施工现场的配电干线一级使用220V/380V电压的配电支线,必须敷设五芯电缆。

8、室内导线的敷设及现场照明装置

8.1 室内导线布线采用绝缘铜线,采用熟料线槽等固定敷设,不得直接绕在,毛竹、木头和钢管上。距地面高度不得小于2.5m。

8.2 进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙穿套管,距地面应大于2.5m,室外要做放水弯。

8.3 室内配线所用导线截面应按图纸要求施工,铜线截面不得小于1.5mm2。

8.4 室外灯具距地面不得小于3m,室内灯具不得低于2.4m。

8.5 螺口灯头的中心触头必须与相线连接,螺口灯头的绝缘外壳不得用损伤和漏电。

8.6 各种用电设备、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接接入灯具。

8.7 室内的照明灯具应选用拉线开关,开关距地高度2~3m,与门的水平距离为0.2m,拉线出口向下。

8.8 严禁将插座与板把开关靠近装设;严禁在床上装设开关和床头开关。

8.9 装设在室外大光灯的高压包、触发器,设防水和通风的防护罩。

8.10 装设在木工间的灯具应有带防护罩的灯具。

8.11 移动式碘钨灯的连接导线,采用三芯的铜芯橡皮软电缆。

8.12 室内一般公共场所的灯泡控制在40W以下,职工宿舍照明灯泡不宜超过60W。

8.13 在一个工作场所内,不得只装设局部照明。

8.14 施工现场移动灯具严禁使用花线和塑料护套线。

9、电气设备的操作与维修人

9.1 施工现场内临时用电的施工和维修人员必须持证上岗。同时初级电工不允许进行中、高级电工的作业。

9.2 各类用电人员必须掌控安全用电的基本知识和所用机械、电气设备的性能。

9.3 使用设备前,按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带故障运转。

9.4 所使用的设备停止工作以及操作人离开岗位时,必须吧开关箱里的隔离开关拉闸断电,锁好开关箱。

9.5 负责保护所用设备的负荷线、保护零线、漏电保护器、开关箱等,发现问题及时维修或报告解决。

9.6 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

10、电气设备使用与维护

10.1 施工现场的配电室一年按季度分四次停电清扫、检查,所有配电箱、开关箱每月进行三次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工,工作时穿戴好防护用品和使用电工绝缘工具。

10.2 检查、维修时必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

10.3 配电箱内盘面上应注明各回路的名称、用途、编号,同时要作出分路标记。

10.4 配电箱均应配锁,制定专人负责,施工现场停止作业1小时以上,应将动力开关箱拉闸上锁。

10.5 各种电器箱内不允许放置任何杂物,保持清洁,不得挂接其他临时用电设备。

10.6 熔断器的熔体更换时,应使用符合原规格的熔体,严禁用其他金属丝代替。

七、施工现场预防电气火灾的措施

1、根据电气设备的用电量正确选择导电截面,杜绝线路过负荷使用,同时认真选择保护装置,当线路出现过负荷情况时,能在规定时间内动作保护线路。

2、导线敷设的间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确掌握安全用电常识,避免作业不当造成火灾。

3、电气操作人员要认真执行安全操作规程,正确连接导线,连接柱应压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或搪锡后再与设备、器具连接,以防接触不良或加大电阻而引起火灾。

4、配电室的耐火等级大于三级,室内配置干砂箱和绝缘灭火器等。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。

5、施工现场内禁止使用电炉。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于50cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

6、使用电焊机时要执行用火证制度,并有人监护,施焊周围不能存放易燃物体,并备齐防火、灭火器具。电焊机要放在通风良好的地方。

7、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电和静电火花引起火灾。

8、存放易燃气体、易燃物仓库的照明装置,一定要采用防爆型电器设备。

9、当电源线因其他原因不能及时断电时,一方面迅速派人去供电端拉闸,另一方面组织灭火,灭火时人体的各部位与带电体应保持一定充分距离,必须穿戴绝缘用品。

10、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂,如干粉灭火剂,二氧化碳灭火器和干燥砂子等。严禁使用导电灭火剂或器具进行扑救。

八、现场紧急情况救援措施

应急小组名单:

组长:刘军

副组长:龚建平、姜文贺

成员:邵平、廖志刚、石伟达、袁德弟、黄妙乡、周灿明

现场临时用电负责人:石齐平、吴和明

2、材料准备

 

3、事故处理及应急措施

3.1 火灾:

当因用电不当及其他原因发生火灾时:

3.1.1 首先应迅速设法切断电源,以防发生触电事故。

3.1.2 火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降低,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作,切断电源的地点要选择适合,防止切断后影响灭火工作。

3.1.3 切断电源时不同相线应在不同部位剪断,以免造成短路。

3.1.4 一时无法切断电源时,就需要采取带电灭火,带电灭火应使用CO2或干粉灭火剂,这两种灭火剂都是不导电的。

3.1.5 充油电器设备着火时,应立即切断电源再灭火,油火严禁用水灭火。

3.1.6 当火势较大,一时难以扑灭或可能引起严重后果时,应及时通知消防部门。

3.2 触电

当发生触电事故时采取以下措施:

3.2.1 轻症:即神智清醒,呼吸心跳均自主者,伤员就地平卧,严禁观察,暂时不要站立或走动,防止续发休克或心衰。

3.2.2 呼吸停止,心搏存在者:就地平卧解松衣扣,畅通气道,立即口对口人工呼吸,有条件的可气管插管,加压氧气人工呼吸。亦可针刺人中、十宣、涌泉等穴,或给呼吸兴奋剂(如山梗菜碱、咖啡因、可拉明)。

3.2.3 心博停止,呼吸存在者:则立即作胸外心脏按压。

3.2.4 呼吸心跳均停止者:则在人工呼吸的同时实行胸外心脏按压,以建立呼吸和循环,恢复全身气管的氧供应。现场抢救最好能两人分别实行口对口人工呼吸及胸外心脏按压,以1:5的比例机型,即人工呼吸1次,心脏按压5次。如现场抢救仅有1人,用15:2的比例进行胸外心脏按压和人工呼吸,即先做胸外心脏按压15次,再口对口人工呼吸2次,如此交替进行,抢救一定要坚持到底。

九、触电事故应急准备与响应预案

(一)应急准备

1、组织机构及职责

(1)项目部触电事故应急准备和响应领导小组

组长:项目经理  刘军

组员:生产负责人、安全员、各专业工长、技术员、质检员、值勤人员

值班电话:  13928917949

(2)触电事故应急处置领导小组负责对项目突发触电事故的应急处理。

2、培训和演练

(1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按触电事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协助配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

(2)、施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训

3、应急物资的准备、维护、保养

(1)应急物资的准备:简易担架、跌打损伤药品、包扎纱布。

(2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

二、应急响应

1、脱离电源对症抢救

当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离电源。迅速急救,关键是“快”。

2、对于低压触电事故,采取下列方法使触电者脱离电源。

(1)如果触电得点附近有电源开关或插销,立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

(2)用有绝缘手柄的电工钳、木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。采用干燥木板等绝缘插入触电者身下,以隔离电源。

(3)当电线搭在触电者身上或被压在身上时,用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,提高或挑开电线,使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

3、对于高压触电事故,采取下列方法使触电者脱离电源

(1)立即通知有关部门停电

(2)带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

(3)用高压绝缘棒挑开触电者身上的电线。

4、触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,防止触电者摔下来造成第二次伤害。

(1)如果触电者伤势不严重,神志清醒但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度低迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并送医院。

(2)如果触电者伤势比较严重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸都还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,用软衣服垫身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,如天气寒冷应注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

(3)如果触电者伤势比较严重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院。在送往医院的途中,应不停止抢救,许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

(4)人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。

(5)对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

(6)对于假死的触电者,要迅速持久的进行抢救,有不少的触电者,是经过四小时甚至更长时间抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡,停止抢救。

5、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好。

(1)实行人工呼吸前,迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物,脱落的断齿、血块、粘液等,以免堵塞呼吸道,使触电者仰卧,并使其头部充分扣仰(可用一只手拖触电者颈后),鼻孔埋上以利呼吸道畅通。

(2)抢救人员用手使触电者鼻孔紧闭,深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气约2秒钟。吹气大小,根据不同的触电人有所区别,每次呼气要触电者胸部微微鼓起为宜。

(3)吹气后,立即离开触电者的口,并放松触电者的鼻子,使空气呼出,时约3秒,然后再次重复吹气动作,吹气要均匀,每分钟吹气呼气约12次,触电者已开始恢复自由呼吸后,仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止,再继续进行人工呼吸,这时人工呼吸要与触电者微张的自由呼吸规律一致。

(4)如无法使触电者把口张开时,必用口对鼻人工呼吸法,即捏紧嘴

马紧贴鼻孔吹气。

6、胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

(1)做胸外挤压时使触电者仰卧在比校坚实的地方,姿势与口对口人工呼吸法相同,救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧,两手相叠,手掌根部放在,心窝上方,胸骨上三分之一至二分之一处。用力向(脊背的方向)挤压出心脏里面的血液。成人应挤压3-5厘米,以每秒种挤压一次,太快了效果不好,每分钟挤压60次为宜。挤压后掌要迅速全部放松,让触电者胸阔自动恢复,血液充满心脏。放松果掌要不必完全离开胸部。

(2)应当指出,心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了,呼吸很快会停止。呼吸停止了,心脏跳动维护不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了,应当时进行口对口人工呼吸和胸包心脏挤压。如果现场只有一人抢求,两种方法交替进行。可以挤压4次后,吹气一次,而且吹气和挤压的速度都应提高一些,以不降低抢救效果。

(3)对于儿童触电者,用一只手挤压用力要轻一些,以免损伤胸骨,而且每分钟宜挤压100次左右。

7、事故后处理工作

(1)查明事故的原因及责任人

(2)以书面形式向上级写出报告,包括发生事故的时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、受伤程度、受伤部位。

(3)制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生。

(4)组织所有人员进行事故教育。

(5)向所有人员进行事故教育。

(6)向所有人员宣读事故结果,及对责任人的处理意见。

 


扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-11-05   |  只看该作者      

2

对于高压触电事故,采取下列方法使触电者脱离电源

 发表于2019-06-26   |  只看该作者       筑龙币+20

3

缺失施工施工线路平面图:对线路及一级、二级配电箱布置必须标注。外架与原供电(特别是架空电线)的关系(有没有规范提及的相关条款及保护措施等)。项目部触电事故应急准备和响应领导小组:所有成员要具体到姓名、岗位、职责、联系电话。

这里发帖:容易【误导】人呀!

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20