2

机房接地设计 数据中心机房内有大量的电子设备, 为了保护设备和人身的安全 , 数据中心机房内所有 的带金属外壳的设备包括管道、桥架、水管、机柜必须进行接地。 沿数据中心机房内墙,安装配线间总接地排(TMGB , 金属桥、电缆梯、水管、防静 电地板的静电泄漏接地排 (TGB 等通过直径为 6mm 2带绝缘层的铜线以并联方式联接到于此; 数据中心机房内地板下布设由绝缘子固定于地面的网状铜汇集排 (TGB 提供电子设备接地; 采用直径为 4mm 2带绝缘层的铜线将设备、机柜就近连接在汇集排上。   接地直流电阻要求小于 3.5欧母 , 接地电压小于 1V R.M.S。