协信昌州古城二期全套施工图

发表于2018-09-10     1101人浏览     1人跟帖     总热度:285  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:5.39MB
  • 等级:
一. 工程概况
工程位于重庆市永川区知名地产区,建筑面积181727.14㎡,建筑防火类别为一类,功能包括住宅、车库、幼儿园及配套建筑等。本建筑为103#车库,地下一层,属I类车库;本工程消防控制室设在车库负一层(有直接对外出口)。
1. 设计范围
  1) 10/0.4kV 配、变电系统;
  2) 应急发电系统;
  3) 地下车库、公共用房照明设计;
  4) 配合景观设计单位预留室外照明电源;
  5) 基础接地系统;
2.与其它专业设计的分工:
  1) 室外照明,本次设计仅预留电源,具体设计由甲方委托专业单位完成;
  2) 有特殊设备的场所(例如:发电机房等),只设计到配电箱为止,具体设计由甲方委托专业设备厂家完成;
  3) 有特殊要求或精装修要求的场所(例如:办公用房、住宅等),根据甲方要求设计,或由甲方委托二次装修单位完成;
  4) 10kV进线不包括本设计范围,本次设计只提供进线通道,电源分界点为10kV进线柜开关进线侧,10kV进线设计由供电局相关部门完成;
  5) 弱电系统由业主委托专业设计单位进行专项设计。
3. 供电系统
  1) 负荷分级及容量
  一级负荷: 弱电机房,消防控制室,排烟风机,应急疏散照明,公共照明,消防水泵,生活水泵等,其安装容量为1066kW;
  二级负荷: 中高层住宅电梯,其安装容量为562kW。  
  三级负荷: 除一级负荷以外的用电设备,其安装容量为14735kW。
  2) 电源
  本工程主电源采用2回10KV市电专线供电,经车库内自建10kV开闭所分配后,放射式向各个公用变配电房和专用配电房供电。备用电源为一台460kW自动启动柴油发电机,当主电源中断后,发电机30s内自动启动(含各切换环节)并向一级负荷供电,主电源与备用电源机械闭锁运行。
二、图纸展示
协信昌州古城二期全套施工图-封面
封面
协信昌州古城二期全套施工图-1B、2B低压配电系统图
1B、2B低压配电系统图
协信昌州古城二期全套施工图-防火门监控系统图
防火门监控系统图
协信昌州古城二期全套施工图-开闭所10kV配电系统图
开闭所10kV配电系统图
协信昌州古城二期全套施工图-设备房布置平面图