[分享]不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里

发表于2018-08-13     539人浏览     1人跟帖     总热度:186  


CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的具有一定强度的可变强度桩。
CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,具有较好的技术性能和经济效果。

CFG桩地基处理包括CFG桩身、桩帽(板)、褥垫层几部分组成:桩+帽+褥垫层:不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_1

试桩
试桩是为了为下一步软基处理工程施工提供技术依据,其中包括:
(1)主要设备的适用性、配套设备的型号及数量; 
(2)根据地质情况初步选定施工工艺和施工顺序的合理性,通过确定施工控制参数及工序时间,相关人员的配备磨合;
(3)桩身质量、处理后单桩承载力或地基承载力是否达到设计要求等。

材料和配合比

选用的水泥、粉煤灰、碎石及外加剂等原材料应符合要求及原材料质量验收有关标准,并按规定进行抽检。 按设计要求进行室内配合比试验,选定合适的配合比。

不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_2

施工工艺

CFG桩施工根据施工工艺,可分为“七区段”组织流水施工,分别为: 施工准备区、测量放样区、桩基施工区、桩间土清除区、桩头环切区、桩基检测区、桩帽施工区。

不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_3

1
施工准备区
清除路基范围内原地面表层植被,挖除树根,在部分现场地形起伏较大、横坡较明显区域。在确定CFG桩顶标高基底按设计要求施做路拱做好临时排水沟,保证排水通畅不积水。
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_4
2
平整场地
对施工场地内地上和地下管线进行核查、拆迁和防护。不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_5
3
施工放样
在桩位用直径8mm的钢钎竖直打入20cm深孔,在孔内灌注石灰水或石灰粉,并在孔内插入标记物,可用一次性木、竹筷,便于桩位被埋没后查找。不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_6
4
钻机就位
钻机就位后,桩机悬挂双向垂球,旁站人员通过测设垂球与钻杆上下端的相对距离,判定机身的垂直度偏差是否满足规范或设计要求,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1.0%。不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_7桩位控制:在每一根桩施工前,通过已经标明临近的纵向、横向桩位用尺量,来确定桩机是否对准桩心。
每根桩施工前由旁站人员对桩机进行桩位对中和钻杆垂直度检查,满足要求后方可开钻。
5
钻进
钻进开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进,一般应先慢后快,这样既能减少钻杆摇晃,又能检查钻孔的偏差,以便及时纠正。
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_8
在成孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻时应放慢进尺,并及时检查钻杆垂直度和桩位,否则容易导致桩孔偏斜、位移,甚至使钻杆、钻具损坏。
桩长控制:在桩机机身上做明确的长度标识,为方便夜间施工控制,需用反光材料进行标识;标识的最小刻度一般为50cm或25cm;根据钻机塔身上的进尺标记,成孔 达到设计标高时,停止钻进。钻孔弃土应及时转运到指定场地。
6
灌注及拔管
CFG桩成孔到设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,严禁先拔管后泵料。成桩的提拔速度宜控制在2m/min~3m/min,成桩过程宜连续进行,应避免供料出现问题导致停机待料。
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_9
7
移机
移机前对下一根桩的桩位进行清理辨识,确保桩位的准确性。必要时,移机后清洗钻杆和钻头。
9
剔除桩头
所有桩完成后,剔除0.5m桩头,挖除保护桩长内的桩身土。铺设级配碎石垫层(褥垫层)。
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_10

10
桩基检查
施工中注意检查泵管密封情况,防止漏水。成孔与泵送应紧密配合,避免桩身灌注时发生停顿。已成桩区域禁止重型机械行走和扰动,防止损坏桩头造成桩顶砼不成型。
挖除保护桩长内的桩间土需用人工或小型机械完成,严禁使用大型机械直接挖除,剔除桩头用人工完成,采用三根钢钎呈120度角同时水平凿进,直至凿断,然后用小钎修平,严禁出现斜面裂缝。
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_11

11
养护和强度试验
在砼浇筑期间,每100m3混合料制作一组试块(不少于3块)每天不少于一组。注意养护,送试验室作28d强度试验。


CFG桩基检测

一:桩基检测

(一)静载荷试验
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_12
静载荷试验是在原位条件下,逐级施加模拟建筑的实际荷载并同时观测地基相应的变形的一种原位检测方法。检测采用慢速维持荷载法。试验的反力装置采用压重平台装置,压重量不少于预定最大试验荷载的1.2倍,压重应在检测前一次加上,并均匀稳固放于平台上。试验加载装置采用油压千斤顶,最大加荷值不小于设计要求压力值的2倍。加载分10级进行,每级荷载为最大加载量的1/10,其中第一级可取分级荷载的2倍加荷。卸荷时每级卸载量取加载时分级荷载的2倍逐级等量卸载。

(二)低应变动测
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_13
桩身完整性及桩身混凝土质量检测采用低应变动测法中的反射波法。其基本原理为:当在桩顶施加一瞬时冲击力后,弹性波沿桩身向下传播,在其传播过程中遇到桩底界面或桩间缺陷界面时(即桩径的变化、桩身介质不均匀、断裂等造成的缺陷界面),必然会产生反射波沿桩身反射回桩顶,由桩顶安置的传感器检测得到冲击信号及各界面的反射信号时程曲线。分析实测曲线,可以由反射波的相位特征判断桩身的完整性。

不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_14
1、在工程检测过程中严格遵守和执行国家行业有关检测计量的规范、规程和ISO90001:2000质量管理体系要求、标准,坚持贯彻“质量第一,科学管理,优质服务,求索创新”的质量方针,把整个检测过程视为一系统工程,实行全面质量管理,保证检测工作的科学性、准确性、公正性。确保检测工作合格,争取优良的质量目标。
2、对检测过程的每个环节和质量要素进行有效的质量控制,确保检测质量符合规定的要求。原始检测数据经室内检查验收后,由生产部门负责人批准撤场。
3、对检测报告和结论持慎重态度,结论明确并防止检验结果误判。
4、对于检验的全部仪器按《质量管理手册》规定进行检定、校验和检验。
5、检测结果不受行政、经济等因素影响。

三、安全生产与文明检测
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_15
1、在检测的全过程中,应始终贯彻“以人为本,安全第一”的原则。
2、遵守公司的各项安全规定。
3、执行工地的各项安全措施。
4、杜绝各种人身、仪器事故。
5、一旦发生安全事故应立即向有关部门及时汇报,及时处理。

四、测试分析及成果
不知道CFG桩如何施工,如何检测的看这里_16
低应变检测桩施工质量的分类依据为:有无影响桩基使用的缺陷,如断桩、缩颈、混凝土离析等;混凝土的整体波速等。
由静载荷检测结果和低应变基桩完整性检测结果,通过分析研究给出每组试点复合地基承载力特征值。当各试验点满足其极差不超过平均值的30%时,其平均值即为复合地基承载力特征值。

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-13   |  只看该作者      

2

试桩是为了为下一步软基处理工程施工提供技术依据

bolanda

中国 滁州 | 给排水

12 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

205 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20