[分享]安装预算中容易丢项和漏算的地方

发表于2018-07-31     594人浏览     0人跟帖     总热度:81  

1、电梯井内照明、插座配管配线;
2、送配电试验;
3、暗装配电箱的木套箱预埋;
4、弱电箱体预留;
5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%;
6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作;
7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线链接用的扁钢;
8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;
9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式;
10、照明系统灯具安装超高费。
安装预算中容易丢项和漏算的地方_1
11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数;
12、断接卡子的计算和套定额;
13、均压环的计算和套的套定额;
14、柱主筋与圈梁的焊接处;
15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度;
16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏;
17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的;
18、电缆在管道井内桥架时的系数;
19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数;
20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数。
03
21、分支盒预留0.2米;
22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%;
23、总等电位箱的计算和接地;
24、卫生间等电位盒的计算和接地;
25、电缆的防火堵洞;
26、明敷金属管的防腐防火;
27、照明线路和动力线路的区分;
28 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度;
29 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏;
30 给排水上管道安装清单中套管容易漏。
04
31 风管穿墙的封堵;
32 调节阀试压冲洗临时短管制作安装;
33、设备安装吊装机具摊消;
34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料;
35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的;
36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;
37、通风管道安装的帆布接口;
38、暖通工程中容易遗留的项目:
   1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
   2)设备本体与管道连接中的法兰;
   3)屋面水系统管道中的土建支墩;
   4)末端设备采用的减振措施;
39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。