    1 励磁系统应装设自动灭磁装置,可采用线性电阻或非线性电阻或消弧栅灭磁方式。非电气事故情况下,采用逆变方式灭磁。

    2 采用线性电阻放电的灭磁方式时,其灭磁电阻约为发电机转子绕组热态电阻值的4~5 倍,通流容量为发电机励磁电流的10%~20%。

    3 采用非线性电阻放电的灭磁方式时,非线性电阻的工作能容量按机组内部三相短路和空载强励两种情况励磁回路产生的磁能考虑,其耗能容量按不超过工作能容量的80%核定。

    4 采用消弧栅灭磁方式时,应设转子保护电阻,其电阻值为发电机转子绕组热态阻值的4~5 倍;通流容量宜为发电机额定励磁电流的5%~20%。

    5 晶闸管整流元件应设以下类型的保护:

    1)交直流侧操作过电压保护;

    2)晶闸管整流元件换相过电压保护;

    3)过载及直流侧短路或元件本身短路的过电流保护。

    6 励磁系统应装设转子回路过电压保护装置。过电压保护装置可采用非线性电阻、晶闸管跨接器等型式。