[分享]混凝土的冬季施工要求

发表于2018-07-21    

   (1)混凝土冬季施工的材料储备保温。为避免入冬以后进料困难、砂石料在料场或运输过程中受冻,砂石料应在入冬前组织进场;砂石料应在入冬前进行盖上10cm以上的草袋以及棉毡或采取其它措施,必须保证砂石料不受冻、温度在0℃以上,同时防止出现冰雪、冻块进入搅拌机内,给混凝土温度带来损失;防止过大的冻块堵塞砂石料输送带;防止部分冻块进入搅拌机内会很难被粉碎、溶化,严重影响混凝土质量;水泥、外加剂应在库房或暖棚内进行保温,禁止对其进行直接加温;冬季温度过低,应提前做好水源储备并防止污染。

  (2)混凝土拌和料的加温。在对搅拌站进行搭设温棚保温、砂石料保持正温的情况下,混凝土拌和料要加温,拌和水加热温度根据混凝土拌和物混合温度和计算控制。

  (3)混凝土的拌和。混凝土拌和料的投料顺序:1)砂石料进拌和机加90%的水进行搅拌1min;2)水泥、外加剂进拌和机进行搅拌1.5min以上并补充剩余10%的水分;砂石料与水泥、外加剂分开进料斗,必须以此防止水泥、外加剂接触热水发生水泥“假凝”现象;拌和时间适当延长,以防止出现:a)混凝土颜色不均匀、外观质量问题;b)防止材料间热交换时间过短,混凝土和易性和施工性能差。

  (4)混凝土的运输。各种混凝土运输车、混凝土输送泵以及管道在使用前必须用热水清洗加温;保证运输过程顺畅、运输速度快速;混凝土泵安装后要加保温采暖棚,管道用棉毡包裹保温;管道在使用前后用热水冲洗干净,防止混凝土残料在管道内冻结、影响畅通。

  (5)混凝土的浇筑。旧混凝土要冲洗干净,并进行加温,包括模板、钢筋均必须采取有效措施如暖棚进行加温至10℃以上方可进行混凝土浇筑;尽量减少因施工操作引起的混凝土拌和物温度损失,如减少混凝土暴露时间、及时对混凝土予以保温。

  (6)混凝土的温度监控。建立温度检测制度、指定专人负责,建立完整的检测记录。在老庄和特大桥冬季施工中外加剂的选用具有防冻、引气、减水等功能的复合性外加剂,采用5~25mm连续级配碎石粗集料与水泥配合,施工中防冻效果良好,能够满足现场冬季施工的要求。

 发表于2019-04-26   |  只看该作者       筑龙币+20

2

冬季施工由于施工条件及环境不利,是项目工程质量事故的多发季节,尤以混凝土工程、地基基础工程居多。如何在克服不利于施工的因素影响保证项目的质量目标,是施工企业管理并组织施工的难点。

此时有人在和您一起浏览 建筑热点

猜你爱看

恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
2/20