一、待灌注的桩孔应经检查合格。



二、所准备的材料应满足单桩连续灌注。



三、当孔底积水厚度小于100mm时,可采用干法灌注;否则应采取措施处理。



四、当采用干法灌注时,混凝土应通过串筒或导管注入桩孔,串筒或导管的下口与混凝土面的距离为1~3m。



五、桩身混凝土灌注应连续进行,一般不留施工缝。当必须留置施工缝时,应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ 50204-92)的有关规定进行处理。



六、桩身混凝土,每连续灌注0.5~0.7m时,应插入振动器振捣密实一次。



七、对出露地表的抗滑桩应及时派专人用麻袋、草帘加以覆盖并浇清水进行养护。养护期应在7天以上。