[分享]线缆敷设安装工程监理质量控制要点和目标值

发表于2018-07-08    

 线缆敷设安装工程监理质量控制要点和目标值
1. 线缆敷设时的环境温度不应低于-7℃;
2. 多芯电缆的弯曲半径不应小于其外径的6倍;同轴电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍;
3. 线缆穿管敷设截面利用率不应大于(等于)40%;线缆敷设截面利用率不应大于(等于)60%;
4. 信号电缆(线)与电力电缆(线)交叉敷设时,宜成直角;平行敷设时,其间距应符合设计规定;
5. 信号线路、供电线路、连锁控制线路及有特殊要求的仪表信号线路,应分别采用各自的保护管;
6. 每一个接线端上最多允许接两根芯线。
7. 光缆敷设
1) 敷设光缆前应对光纤进行检查,光纤应无断点,其衰减值应符合设计要求光缆长度应符合施工图要求的敷设长度;架空光缆的接头应设置在杆旁1m范围;
2) 敷设光缆时,其弯曲半径不应小于光缆外径的20倍;光纤的牵引端头应作好技术处理,可采用牵引力自动控制性能的牵引机进行牵引;牵引力应加于加强芯上,其牵引力不应超过150㎏,牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km;光缆接头的预留长度不应小于8m;
3) 光缆敷设完毕,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测,确认没有损伤时,再进行接续;
4) 管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设应有人工逐个人孔同步牵引;预先作好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行;光缆端头应用塑料胶带包扎好,并盘成圈放置在托架高处;
5) 光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预留塑料子管、将光缆敷设在子管内,使光缆与电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍;
6) 光缆的接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,接续损耗达到最小;接续后应做好接续保护,并做好光缆接头护套;
7) 光缆敷设后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射观察光纤通道全程波导震减持性曲线。
8) 在光缆的接续点和终端应作永久性标志。