[分享]人防地下室自然通风和机械通风设计

发表于2018-07-03     1682人浏览     1人跟帖     总热度:252  

自然通风和机械通风
1、 防空地下室应充分利用当地自然条件,并结合地面建筑的实际情况,合理地组织、种用自然通风。采用自然通风的防空地下室,其平面布置应保证气流通畅,并应避免死角和短路,减少风口和气流通路的阻力。
2、 5级和6级防空地下室宜采用通风采光窗时行自然通风,通风采光窗宜在防空地下室外墙的两面分别设置。
人防地下室自然通风和机械通风设计_1
3、 机械通风的时风口、排风口、宜采用竖井分别设置在室外的不同方向。进风口与排风口的水平距离不宜小于5m。进风口应设在空气流畅、清洁处、其风口下沿高出室外面不应小于0.5m。
4、 平时使用的进排风竖井,宜与战时使用的时排风竖井合用。
5、 防空地下室平时和战时合用一个通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统的新风量,并按下列规定选用通风和防护设备。
5.1、 清洁通风管管径、粗过滤器、密闭阀门和通风机等设备的选择,按最大的计算新风量确定。
5.2、 门式防爆波活门按战时清洁通风的计算新风量选用。
5.3、 过滤吸收器、滤毒风机、通风管及密闭门按战时滤毒通风的计算新风量选用。
6、 防空地下室平时和战时分设通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统风量,并宜按下列规定选用通风和防护设备。
6.1、 平时使用的通风管、通风机及其它设备,按平时工况的计算新风量选用。
6.2、 防爆波活门、通风管、密闭阀门、通风机及其它设备,按战时清洁通风的计算新风量选用。
6.3、 过滤吸收器、滤毒风机,通风管及阀门,按战时滤毒通风的计算新风量选用。
7、 通风机应根据不同使用要求,综合考虑选用节能和低噪声产品。战时电源无保证的防空地下室应采用电力、人力两用通风机。
8、 通风管道宜采用建筑风道、镀锌钢板或符合卫生标准的不燃材料制做的风管。
人防地下室自然通风和机械通风设计_2
[自然通风和机械通风的一般说明]
 空气调节
1、 防空地下室采用一般通风不能满足温、湿度要求时,应进行空气调节设计。
2、 空调房间的计算散湿量,应根据围护结构传热量、人体散热量、照明灯具散热量、设备散热量以及伴随各种散湿过程产生的潜热量等各项因素确定。
3、 空调房间的计算散湿量,应根据人体散湿量、围护结构散湿量、潮湿表面和液面的散湿量、设备散湿量以及其它散湿量等各项因素确定。
4、 空调系统的冷负荷,应包括消除空调房间的计算得热量所需的冷负荷、新风冷负荷、以及通风机、风管等温升引起的附加冷负荷。
5、 空调系统的湿负荷,应包括空调房间的湿负荷与新风湿负荷。
6、 防空地下室围护结构的平均散湿量,根据实际情况可取0.5/(h·m2)---1.0/(h·m2)。由室内人员造成的人为量散湿量(不含人体散湿量),应根据实际情况确定。对于全天在内部工作、生活(如医院、病房等)的人为散热量,可取30g/(P·h)。
7、围护结构传热量应根据埋深不同,按不稳定传热计算。
7.1、 对于埋深(指顶板底面至室外地面距离)小于6m的(浅埋)防空地下室,宜按附录E计算。
7.2、 对于埋深大于、等于6m的(深埋)防空地下室,宜按附录F计算。
8、 冷负荷和服务半径较小的空气调节系统,宜选用整体式空调机组,并对其风量、风压、冷量等进行校核。
9、全年使用的集中式空调系统应满足下列要求。
9.1、冬、夏季在保证最小新风量的条件下,宜增大回风量。
9.2、 过度季节使用大量新风或全新风的空调系统,其进风和排风系统应适应新风量变化的需要。
10、新风和回风应设置符合卫生标准的除尘装置。
[空气调节的补充说明]
人防地下室自然通风和机械通风设计_3
 采暖
1、防空地下室宜采用散热器采暖或热风采暖。
2、防空地下室的采暖热媒宜采用低温热水。
  3、防空地下室的采暖热负荷应根据围护结构散热量、新风热负荷、照明灯具散热量以及通过其它途径得到或散失的热量等因素确定。
4、防空地下室围护结构的散热量,宜按下列规定确定。
4.1、土中围护结构的散热量Q,按下式计算。
Q =k· F (t n - t o) (4)
式中:Q -围护结构的散热量(W);
k–围护结构的平均传热系统数(W/m2·℃),宜按表5.5.4确定;
F–外墙及底板内表面积(m2);
tn–室内设计计算温度(℃),其取值与地面建筑相同;
to–土壤初始温度(℃),外墙取各层中心标高处的土壤温度;底盘取其内表面标高处的土壤温度(℃)。
围护结构的平均传热系数值(w/m2·℃)表5.4
λ(w/m·℃) 0.92 1.16 1.73 2.08 2.31 3.46
K(w/m2·℃) 0.71 0.80 1.06 1.181.52 1.62
注:表中λ为土壤的导热系数,当λ值介于表列数值之间时,可用线性插入法确定。
4.2、有通风采光窗的防空地下室,其有窗井的外墙和窗的热损失,应按地面建筑的计算方法确定。
4.3、 防空地下室外墙高出室外地面部分,其热损失应按地面建筑的计算方法确定。
防空地下室的采暖系统应与地面建筑采暖系统分开设置。引入防空采暖室的采暖管道,应采取紧密措施,并应在其围护结构的内侧设置阀门。
扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-03   |  只看该作者      

2

人防地下室:人防工事的一种,包括外墙、缓冲墙、防爆门、封闭墙、防护隔墙等部分组成,主要用于人民防空临时掩体、战时防空指挥中心、通讯中心、隐蔽所等;部分永备防御工事还具有三防功能。

键盘汪汪汪

北京 顺义区 | 给排水

3 关注

999+ 粉丝

981 发帖

864 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20