桥面防水施工技术方案

一、编制依据

二、编制范围

适用于本合同段所有桥面防水施工。

三、工程概况

四、施工技术准备

开工前对所有参加人员进行技术交底,介绍该工程基本情况,讲述该工程施工特点、施工方法、技术要求及注意事项;强化安全意识、质量意识、工期意识和环保意识,使参加的施工人员做到心中有数、精神饱满、士气高昂,以实际行动建好该工程。

1、主要施工人员

2、主要施工机械及设备

桥面防水施工技术方案!_1

3、技术指标

抛丸处理粗糙度应符合规定,桥面经抛丸处理后,表面露骨率(目测)不得小于30%,表面粗糙度应达到0.5~0.8mm,粗糙度以构造深度表示,采用手工铺砂法检测,检测率为5处/2000m2。

桥面防水施工技术方案!_2

桥面防水施工技术方案!_3

五、施工工艺

桥面防水施工技术方案!_4

1、施工前应先准备好以下工具:涂料滚筒、1.5~1.8m竹竿、30L容器、灭火吹风机、扫把、锤子、铰枪等工具本产品等。

2、抛丸处理:2.1利用抛丸机,抛除梁表面的浮浆。使用抛丸处理的表面粗糙均匀;不会破坏原基面结构和平整度,并且可以完全去除浮浆和起砂,100%“创面”,露骨;但同时不会造成骨料的松动和微裂纹,为增强防水材料在表面的附着力并提供一定的渗透效果。

执丸工艺流程见图1。

桥面防水施工技术方案!_5

2.2 基层处理设备采用具备同步清除浮浆及吸尘功能的设备、带有驱动行走系统的自循环回收的抛丸设备来进行桥面混凝土基层处理。轻度抛丸抛丸机速度选用2~3档,行走速度5~10m/min,丸料规格采用S390。

2.3大面积抛丸展开之前应进行抛丸工艺试验,确定最佳丸料规格、丸料流量即最佳电机负载、抛丸设备行走速度等关键工艺参数。抛丸工艺参数确定后,按照图2顺序进行大面积抛丸处理,每幅搭接长度为5cm,处理完成后注意保洁。

桥面防水施工技术方案!_6

2.4 抛丸过程应连续作业,如因特殊原因造成抛丸停机,在下次重抛之前将机器倒退30cm左右,再重新开始抛丸,待机器行走过去后,应及时检查搭接区域抛丸质量,如有遗漏再进行补抛。

2.5 桥面、防护墙根部局部混凝土找平处理时,可使用角磨机,不得出现明显凹凸沟痕,做到棱直面平,确保防水层有效粘结。

2.6 抛丸处理粗糙度应符合规定。如果粗糙度过大,会带来大量的底涂和修复工作量,同时也不利于粘结强度;如果粗糙底过小,会导致粘结力不够。抛丸的控制标准以目测无浮浆为准,粗糙度控制在SP3为宜。粗糙度对照见图2。

桥面防水施工技术方案!_7

2.7 在梁端、侧面存在斜坡,抛丸机容易泄漏丸料,损耗非常严重,为节约成本,要做好回收丸料,回收丸料的工作要求抛丸组人员做好收集,要求丸料的损耗在10%-20%内。在不泄露丸料的前提下,尽量压边抛丸,这样可以大大减少下道工序中打磨处理的工艺,节省时间及材料损耗。

3、防水层施工:

3.1材料检测:防水材料进场后,需经检测合格后才能用于施工。本项目GS-1型溶剂型防水粘结剂(增强型)经重庆公路工程检测中心检测,各项指标均符合溶剂型防水粘接剂技术指标(详见检测报告)。

3.2防水层施工:本品为单组分粘度较低的液态物质,施工时,将其倒入适当大小的容器中,轻微搅拌3~5分钟,施工方法可分为两种:

(一)人工涂布:由操作人员用滚刷直接将其均匀涂刷在基面上,力度使用均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次使涂料与基面之间不留气泡,粘结严实,不可漏刷,一般需来回涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;,前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm,待防水粘接涂料涂膜完全干燥后(一般3个小时以上),待涂料干后安装拉拔头,拉拔检测合格后,即可进行沥青混合料的摊铺。

(二) 机器喷涂:由操作人员手持喷枪,将喷枪后部的弯管直接从原料桶中吸取防水粘接涂料,喷枪口喷出雾状的涂料,均匀覆盖在基面上。

3.2.1防水溶剂用量控制:按0.68kg/m2人工涂布。每桶180kg,计涂布面积为265m2,由人工根据涂布宽幅,计算涂布长度,画线确定每桶涂布范围。

3.2.2防水粘结层施工完成后,按每联15点进行拉拔强度试验,检测合格后才能进行沥青砼施工。

六、施工注意事项

1、施工中注意环保,桥面抛丸机采用具备同步清除浮浆及吸尘功能的设备,抛丸产生的粉尘不得乱弃,应采用小型运输车将粉尘运出施工场地,倒入指定的场地,并进行掩埋。

2、本产品施工时,需要对基面进行处理。保证基面干燥、洁净。为防止气泡的产生,必须保证砼干燥,并控制防水剂的涂刷厚度

3、 本产品施工时的气温必须高于5℃,阴雨天气或基层潮湿时不宜施工。

4、由于本产品施工过程中应远离火花或火焰,禁止吸烟和其他明火。

5、 预防皮肤和眼睛、触及液体(例如使用工作服、手套、护目镜、面罩、面霜等)。

6、如果产品不慎接触到皮肤,应用温水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗。如果眼睛受到污染,用淡水冲洗至少10分钟,并立即就医治疗。

7、桥面防水层施工后,为防止污染,应封闭交通,禁止车辆通行。

七、质量保证措施

认真学习和领会项目办下发“一纲四册”、及《江西省高速公路项目标准化管理指南》,强化内部质量控制项目经理部设立安全质量部,施工队设质量检查工程师,施工现场设专职质检员。

1、在施工全过程中,严格按照业主和监理工程师批准的施工技术方案、施工组织设计进行对作业队的质量管理,在自检的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改。

2、贯彻业主和监理工程师制定的质量控制、检查、管理制度,并据此对施工队予以控制,确保工程达到优良,坚决杜绝现场施工队不服从监理工程师管理的不正常现象发生,使监理工程师的一切指令得到全面执行。

A、所有进入现场使用的成品、半成品材料,设备、器具,均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书,应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备符合规范要求。

B、按部位或分项工序检验质量的工程,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的原则,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况,遵循“先执行监理的指导,后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理中,维护好监理的权威性。

八、安全、环保水保措施

1、施工应做好施工前期准备工作、正确选用施工方法,并结合施工具体实际,编制安全技术措施计划,制定操作细则,并向施工人员进行技术交底。

2、建立持证上岗制:进入现场安全员、质检员、试验员等管理人员和特殊工种操作人员必须持证上岗。

3、工地内进行交通管制并设有安全标志,夜间施工作业应有照明设施,并不得擅自拆除。

4、施工人员必须穿戴安全帽、反光背心,严谨穿拖鞋、赤脚、酒后上岗作业。

5、工程完工后及时进行现场垃圾的清理,做到人清场净文明施工。

九、检测项目及频率

桥面防水施工技术方案!_8


扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-04   |  只看该作者      

2

桥面防水的相关知识

追74256

河北 秦皇岛 | 建筑施工

4 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

21 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20