深圳某小型医院电气全套图纸

发表于2018-05-30     2750人浏览     0人跟帖     总热度:903  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:6.76MB
  • 等级:
  • 建筑功能:医疗

  • 高度类别:多层建筑

  • 结构形式:混合结构

  • 建筑面积:4142㎡

  • 图纸深度:施工图

  • 图纸格式:CAD2000

一.设计范围

应急柴油发电机房、大楼内的供配电系统、照明(含应急照明)系统、插座系统、医用局部等电位系统、

接地保护系统。低压变电所由甲方自理。

二.工程概况

XXXX医院社康中心改造项目

1)装修面积:

装修总面积4142 m.

2)床位数:

病房总床数为153床。

三.10/0.4kV变配电系统

1.负荷分类:

本工程负荷等级为:

 一级负荷:应急照明、消防系统(消火栓泵、防火卷帘门、消防控制中心)及医疗用电负荷(手术室、医用电梯、

急诊室、CT室)等等。供电均采用两路市电供电,柴油发电机组自备电源作为保证,末端自动切换。

二级负荷:采用双回路电源供电,在楼层配电间自动切换。

三级负荷:其余均为三级负荷,均采用单回路电源供电。

2.供电电源:

本工程自低压出线柜引来各栋楼主电缆供电。同时引入一路主电缆至发电机房联络柜,并要求柴油发电机组的所有出线与

主母线应有机械电气联锁防并联措施。重要设备末端采用UPS(不间断电源)及蓄电池供电。在医院原有电房位置设置应

急柴油发电机房一个,其设备为220KW应急柴油发电机组.高低压配电设计相关说明见高低压图纸。

3.应急电源:

本工程选用1台柴油发电机组,主用功率为220KW 作为备用电源。当10kV市电停电、故障断电,均可从变配电室的

自动互投开关ATS处拾取柴油发电机的延时启动信号,送至柴油发电机房,信号延时最长15S(可调)自动启动柴油发电机组。

当市电恢复后,自动恢复市电供电,柴油发电机组经冷却延时后,自动停机。

4. 配变电所及柴油发电机房:

1)、本工程设一个高低压变配电室和一个应急柴油发电机室,高低压变配电室由甲方自理。

2)发电机房内应设置储油间,其总储存量不应大于8.0h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上

开门时,应设置甲级防火门;

3)储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施;

4)柴油发电机室装设1台全自动应急柴油发电机组,机组容量均为 220kW,电压为 380/220V。