一.建筑概况:
本工程为某广场,总建筑面积为88396。72m ,建筑高度为99。95m 。地下一、二层,主要为设备用房及地下停车场,地上一~五层为商业街,地上六层以上为商业用房,本工程为高层一类建筑。
二.设计范围
1、供电电源:
2、照明系统设计:
3、动力系统设计:
4、弱电系统设计:
5、防雷及接地:
三.供电电源
1、本工程为高层一类建筑,消防设备负荷等级为一级,餐厅照明、弱电机房、主要通道照明、营业厅照明、客梯、生活水泵等用电设备为一级负荷、自动扶梯等为二级负荷 ,其它为三级负荷。
2、本工程由市电网两个二次变电所分别引来10KV独立电源以直埋方式至地下一层变电所(变电所由当地电业部门设计,
为使电业部门变电所设计更准确,本工程只做变压器低压侧配电系统设计)。
3、用电计量:在变电所高压总计量。
4、接地采用TN-C-S系统.
5、功率因数补偿:在配电室内设电容补偿柜,补偿后的功率因数为0.9以上。,
6、低压断路器分断能力要求:1600KVA干式变压器。Uk=6%,低压断路器要求运行分断能力:55KA以上。
7、低压保护装置:低压主进设过载长延时、短路短延保护脱扣器,其他低压断路设过载长延时、短延时脱扣器,部分回路设分励脱扣器。
四、照明系统设计
1、 变电所、商场、消控值班室, 电梯机房、餐厅、楼梯间照明等由双电源互投箱供电。
2、在商场、餐厅、走廊、楼梯间、前室、地下停车场等处设疏散照明,在大餐厅、主要出入口、楼梯、走廊及通道转弯处等设疏散标志灯,灯具采用应急集中电池供电。应急照明持续供电时间应大于90分钟。
3、本工程景观照明预留负荷200KW,由专业厂家设计。
五、图纸展示
系统图1
系统图2
系统图3
系统图4
系统图5
系统图6
应急照明平面图
照明平面图
部分图纸
一层应急平面图