设计说明:
1、设计依据:关于该项工程初步设计的审批文件及建设方提出的设计要求。
2.设计内容:包括配电、照明、防雷保护、接地安全、有线电视、电话、综合布线、燃气报警及火灾自动报警系统。
3. 供电电源及电压:电源采用电缆埋地引来,详见总图,照明采用双电源,动力一路电源;电源电压 380/220V .
4.YJV-0.6/1KV导线选型及敷设方式:进线选用型铜芯电力电缆,采用穿钢管埋地引来,支线选用BV-450/750V型铜芯导线穿钢管沿地面.墙.顶棚暗敷。1.3M1.5M
5.;插座暗装,安装高度;照明开关暗装,距地设备安装高度:配电箱均嵌墙安装,底边距地详见各平面图中图例说明。0.2M .
6.电视.电话.综合布线插座与电源插座水平距离大于
7.灯具选型宜配合二次装修,本次设计仅预留灯头。
8.防雷保护.
接地及安全:
1)本工程属三类防雷建筑,说明详见防雷平面图 .
2)本工程防雷接地.工作接地.保护接地采用联合接地方式,共用接地体,接地电阻不大于欧 .TN-S PE
3)本工程低压配电系统接地型式采用系统,线在入户处作重复接地 .MEB
4),建筑物内下列导电体应作总等电位联结:设置总等电位联结a. PE进线配电箱的 母排b.建筑物的每一路进线电缆保护管,电缆的金属护套等c.引入建筑物的和建筑物内的所有金属管道,如上.下水管等d.建筑物的金属结构
5)卫生间的所有导电设备,上.下水管等金属构件,建筑物结构钢筋等,不论有无电气装置,均进行等电位联结(局部等电位联结.辅助等电位联结),并于接地干线相连接 .IPX2 .
6)卫生间的所有用电设备的保护等级应高于
7)局部等电位联结板应与总等电位联结板及建筑物接地体相连接,等电位联结的具体施工按02D501-2 .国标图集30mA .
8)所有插座回路设漏电防触电保护,其漏电断路器的额定漏电动作电流
9.有线电视系统:64±4dB.1)电缆电视信号由主楼共用天线电视机房引来,系统采用邻频传输,要求用户电平达到
10.电话系统:
1)由主楼电话站引来,经室外手孔井穿钢管引入一层多媒体箱.进线采用RVB-2x1.0
2)室内采用穿塑料管,沿地面或墙体暗敷。
3)电话插座距地0.3M .
11.综合布线系统:
1)综合布线系统采用多模光纤由主楼网络监控室内引来,经室外手孔井穿钢管引入一层多媒体箱.
2)室内布线采用五类非屏蔽四对对绞电缆,敷设方式沿金属线槽或穿塑料管沿墙暗敷。0.3M .
3)信息插座距地
12.燃气报警装置:
1)燃气报警器吸顶安装,电源由附近的预留的插座引来。
2)换气扇由翘板开关和燃气报警器联动控制。
3)页接线原理图见99X6013-12标准图集(独立型)。
13.火灾自动报警系统:
1)报警二总线及电源线由主楼消防中心穿钢管埋地引来。
2)室内除卫生间内洗衣房外,均设置火灾探测器,除厨房和车库采用温感探测器外,其余采用烟感探测器。
3)探测器采用吸顶串联连接。车库火灾探测器于天花板上吸顶安装,其余各层采用吊顶上1.5M吸顶安装。探测器安装时距送风口大于,避开送风口,靠近回风口;探测器安装距2-3-2997X700-20.2M离照明灯具水平距离不小于;探测器安装详国标图集页。
4)火灾发生时,切断动力配电箱主电源。
14.施工单位应严格按《电气装置安装工程施工及验收规范》等有关规范.标准.规定和国家标准图集进行施工,施工中需与土建等各工种密切配合 .