一、供电干线及室内配电线路施工技术要求

(一)母线施工技术要求2.裸母线的施工技术要求

(1)裸母线与设备连接或与分支线连接时,应用螺栓搭接。螺栓搭接的接触面应保持清洁,并涂以电力复合脂。当裸母线额定电流大于 2000A 时应用铜质螺栓连接。

(2)三相交流裸母线的涂色为:A相━黄色、B相━绿色、C相━红色。

建筑电气工程施工技术要求,你都知道吗?_1

(二)导管配线施工技术要求

1.导管敷设要求

(1)电线保护管的弯曲半径应符合下列规定:

建筑电气工程施工技术要求,你都知道吗?_2

2. 导线敷设要求

(1)管内导线应采用绝缘导线,A、B、C相线颜色分别为黄、绿、红,保护接地线为黄绿双色,零线为淡蓝色。

(2)导线敷设后,应用500V兆欧表测试绝缘电阻,线路绝缘电阻应大于0.5MΩ。

建筑电气工程施工技术要求,你都知道吗?_3

建筑电气工程施工技术要求,你都知道吗?_4

(3)同一交流回路的导线应穿同一根钢管内。导线在管内不应有接头,接头应设在接线盒(箱)内。

(4)管内导线包括绝缘层在内的总截面积,不应大于管子内空截面积的40%。

二、电气照明装置施工技术要求

(一)照明配电箱安装技术要求

1. 照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得铰接。

2. 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。

3. 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。