图纸说明要求:“12)强弱电井,水道管井内垂直敷设40x4热镀锌扁钢作辅助保护线,并通过40x4热镀锌扁钢与地下室总等电位联结箱(MEB)连接.强弱电井内的接地干线,应每三层与相近楼板钢筋作等电位联结.每层强弱电井设局部等电位端子箱,强弱电井及配电间接地做法参见国标图集15D502 P24方案一。” 问题一:每层设局部等电位端子箱,是不是要每层要将井道四周的主筋焊接成环,引出一根25*4的扁铁设置局部等电位箱。那么“强弱电井内的接地干线,应每三层与相近楼板钢筋作等电位联结“能不能这样理解:每三层从环状钢筋引出一根扁铁与通长敷设的接地扁铁连接? 问题二:有必要按照图集,在井道内四周离地0.25米明敷25*4的扁铁吗? 问题三:有必要在水道管井内垂直敷设40x4热镀锌扁钢作辅助保护线吗,直接在地下室或者一层将进出建筑物的管道接地可以吗? 问题四:各位前辈常规是怎么做的?
发表于 2021-03-23 一般都是这么做的,要不竣工验收也不能通过
工程施工按图施工这是不容置疑的,有问题那是设计人员的事;你问题中主要涉及室内等电位连接的问题,问题一你理解没得问题,但“强弱电井内的接地干线,应每三层与相近楼板钢筋作等电位联结”我个人不是很赞成,因为室内等电位引入线与直击雷引下线的入地点应保证足够的安全距离,竖井内的主干接地线与建筑物钢筋相连后,直击雷的泄放通道可能进入室内,增加风险。问题二按图施工就行。问题三,竖井内必须加装垂直主干接地线用于连接各楼层等电位连接箱,而管道不能当作垂直主干接地线用,应为垂直主干接地线为室内浪涌泄放专用通道。
按图集表述来看,电井局部等电位两种做法,一种就是每层设置局部等电位箱,箱体与本层墙内预埋件相连,井内各设备装置通过明敷的扁钢与局部等电位箱连接。另一种由MEB敷设一个通长镀锌扁钢,将各层电井连接,井内各设备装置通过明敷的扁钢与接地干线连接,且接地干线与每层电井墙内预埋件相连。两种做法就是在发生接地故障时尽量将电井这个局部范围内的电位差减小。
点评 zhu2729 发表于 1楼 2018-01-17 图纸说明要求:“12)强弱电井,水道管井内垂直敷设40x4热镀锌扁钢作辅助保护线,并通过40x4热镀锌扁钢与地下室总等电位联结箱(MEB)连接.强弱电井内的接地...一般都是这么做的,要不竣工验收也不能通过