[江苏]某奥体中心体育馆强电施工图纸

发表于2017-12-28     1967人浏览     0人跟帖     总热度:470  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:8.86MB
  • 等级:
一 、工程概况
1. 概况:该项目位于江苏省扬中市,东侧新扬路,北侧为外环南路,南侧为纬一路,西侧为迎江大道.由体育场、体育馆、景观塔、游泳馆、健身馆组成(游泳馆、健身馆由业主另行委托)。
体育馆:观众座席5174人,其中固定座席4004人,活动座席1164人,另有无障碍座席观众席6人。地上共四层,可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场馆运营区。
2. 本工程设计号:S1012 设计子项:体育馆
3. 建筑高度(室外地坪至屋面结构面层计):
4. 建筑结构形式:
体育馆:建筑高度23.35m(-0.300至23.050)主体及看台采用钢筋混凝土框架结构。屋面采用网架钢结构体系。
5. 建筑等级:乙级。可举办地区性和全国单项比赛。 建筑耐火等级:二级。主体结构设计使用年限50年。
6. 建筑抗震设防烈度为七度
7. 经济技术指标:
总用地面积: 109183平方米 ,体育馆总建筑面积:21984.33平方米,地下建筑面积:2454.46平方米。

二、设计内容及设计范围
1. 本工程设计包括红线内的以下电气系统:
2)电力配电系统;
1)10/0.4kV变配电系统;
3)照明系统(应急疏散照明系统);
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施。
2. 与其它专业设计的分工:
1)有装修要求的场所(办公室、会议室、比赛用房、控制室、门厅、电梯厅、餐饮区、贵宾室等),由装修设计负责照明平面的设计。本设计将电源引至配电箱,预留装修照明容量及注明设计照度标准;
2)厨房、电梯、通信机房、计算机网络机房、有线电视机房、消防控制中心、比赛用房等场所的工艺用电,本设计仅预留配电箱并注明用电量,待工艺确定后该类配电箱方可加工;
3)室外照明系统,由专业厂家设计,本设计仅预留电源。
3. 电源设计分界:两路10kV供电电源由体育场1#总变电所引来,电源分界点为体育馆3#变配电所高压电源进线柜进线开关处。
三、10/0.4kV变配电系统
1. 体育馆的供电电源及电压等级
1)体育馆由体育场1#变配电所引来两路独立10kV供电电源。
2)应急电源:疏散照明设置集中式的EPS电源作为备用电源,应急照明工作时间不小于90分钟,消防控制室、变配电间应急照明工作时间不小于180分钟;消防控制室、网络机房、计算机房设置各自的UPS电源作为后备电源。
2. 体育馆负荷等级及容量:
1)二级负荷:消防系统(含消防控制室内的消防报警及控制设备、排烟风机、加压送风机等);应急及疏散照明、通信机房、计算机网络机房、有线电视机房、消防控制中心等的供电电源;上述系统的主要机房内的照明。比赛场照明、主席台照明、贵宾室、接待室、计时计分装置、广播机房等比赛用房用电;潜污泵、生活水泵房、事故风机。
Pe=1186kW,Pj=652.3kW
2)三级负荷:一般照明、制冷机房、空调设备及普通动力设备。
Pe=1866.2kW,Pj=1026.4kW
3. 供电措施:
1)二级负荷中的消防设备采用二路电源末端互投;两路电源分别引自不同变压器的低压母线段;二级负荷中的应急照明负荷采用二路电源互投并配以集中应急电源作后备。计算机房、消防安防控制室、网络机房等重要的弱电机房,采用二路电源末端互投,并由相应的弱电供应商配备不间断电源。
2)二级负荷中的非消防负荷采用二路电源互投,但当火灾确认后应切断该部分的负荷。当变压器故障或该变压器进线电源停电时,可由另一变压器负担。
3)三级负荷对供电没有特殊要求,当变压器故障或该变压器进线电源停电时,应将该部分荷载切除以保证二级负荷的供电。
4. 高、低压供电系统结线型式及运行方式:
1)两路10kV电源采用单母线分段方式运行,不设母联开关;10kV断路器采用真空断路器,在10kV出线开关柜内装设氧化锌避雷器作为真空断路器的操作过电压保护。真空断路器选用弹簧储能操作机构,采用220V/30AH镍镉电池柜作为直流操作、继电保护及信号的电源。
2)低压为单母线分段运行,联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。
5. 变电所:
1)本工程设三个变电所。体育场内为1#,游泳馆内为2#,体育馆内为3#,其中1#为主变电所,值班室内设模拟显示屏。本子项为3#变电所。
2)负荷统计:对空调、水泵、风机、电梯等用电设备按其设备安装容量进行统计,对照明等设备按需要系数法进行计算;体育馆总用电设备负荷:Pe=2897.6kW Pj=1593.7kW  Qj=988.3kVar  
Sj=1640.6kVA
四、图纸展示
[江苏]某奥体中心体育馆强电施工图纸-变电所平面布置图
变电所平面布置图
[江苏]某奥体中心体育馆强电施工图纸-配电系统图
配电系统图
[江苏]某奥体中心体育馆强电施工图纸-配电系统图2
配电系统图2
[江苏]某奥体中心体育馆强电施工图纸-体育馆电力平面图
体育馆电力平面图
[江苏]某奥体中心体育馆强电施工图纸-体育馆基础接地平面图
体育馆基础接地平面图
[江苏]某奥体中心体育馆强电施工图纸-体育馆照明平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:8.86MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20