[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)

发表于2017-12-15     3485人浏览     2人跟帖     总热度:1636  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:12.58MB
  • 等级:
  • 建筑功能:教育
  • 高度类别:多层建筑
  • 地上层数:11层
  • 地下层数:1层
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 生产供水设计:热水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统
  • 供水设备:高位水箱,稳压泵
  • 供水方式:市政供水
  • 供水分区:两区
  • 排水体制:污废分流
  • 排水技术:重力排水
  • 消火栓用水量室外(L/S):30
  • 消火栓用水量室内(L/S):20
  • 特殊系统:雨水回收

一、项目概况
本工程为市委党校内的一幢二类高层建筑,包括学员楼及教学楼。地下一层,地上部分左侧教学楼为四层,右侧学员楼为11层。学员楼客房分为三种:4+1型套间,1+1型套间以及标准套间。
二、设计范围
   1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。
   2.地下室以及一层厨房工艺,雨水处理工艺由设备供应商提供工艺和设备安装图,经我方审核后施工。
三、系统概况
   1.生活给水系统:
   1).水源:本工程二根DN200给水管从校园内两根引入管接出(这两根引入管从虹漕南路接入,管径均为DN200,两根引入管间设阀门),作为本工程生活消防合用水源,供水压力不小于0.16MPa。
   2).生活用水量:最高日用水量为313m3/d,最大小时用水量为38m3/h。
   3).供水方式:下沉庭院和室外景观水池由市政管网压力直接供水。
低区——地下1层~5层(变频泵组经减压阀减压供水)
高区——6层~11层(变频泵组供水)
   4).高区坐便器给水系统:高区坐便器给水由屋顶20m3冲厕消防合用水箱供给,水箱有保证18m3消防水量不挪作它用的措施。
   2.热水系统:
   1).供应范围:学员楼客房以及地下一层和一层内厨房。
   2).热媒:地源热泵机组提供的55℃热水以及校园原有蒸汽锅炉将作为事故备用热源(热媒部分由暖通专业提供设计).
   2).供水方式:生活热水采用板式热交换器制备热水。地下室泵房内设置两组板式热交换器、立式贮热罐及热水循环泵。 热水系统分区与冷水系统相同;热水系统均采用机械循环,干管循环,学员楼客房内支管保温采用电伴热。
   4.生活污水系统:
   1).排水条件:北侧杨家桥路有市政雨、污水管道。
   2).排水体制:本工程采用污、废水分流制。室内%%p0.000以上污废水重力自流排入室外雨污水管,地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外雨污水管。厨房废水经隔油池处理后,排入室外污水管。
  3). 污水排放量:280m3/d。
   5.雨水系统:
   1).屋面为重力雨水系统。
   2).屋面雨水排至室外雨水管,部分经雨水回用系统收集处理后回用于知名地产浇灌和水体补充。室外雨水经知名地产和地面渗透后,径流雨水由雨水口收集至室外雨水管,最终排至市政雨水管道。
   6.消火栓系统:
   1).水量:室内消火栓用水量20L/s;室外消火栓用水量30L/s。
   2).供水方式:
   a、室外消防由市政管网压力直接供水,管网最小压力为0.16MPa。
   b、室内消火栓系统为临时高压制:地下一层消防泵房内设有消火栓泵二台,直接从室外消防管上抽水;42.50米标高屋面设有20m3生活消防合用水箱(采取18m3消防水量不挪作它用的措施),为消火栓,喷淋系统及大空间智能洒水装置合用消防水箱。
   4).消火栓布置:保证室内同层任何部位有两股水枪的充实水柱同时到达。
   5).系统分区:采用一个压力分区,B1至3F消火栓采用减压稳压消火栓。
   6).室外设置水泵接合器2套。
   7.自动喷水灭火系统:
   1).水量:35L/s。
   2).供水方式:
   a、管网最小压力为0.15MPa。
   b、室内喷淋系统为临时高压制:地下一层消防泵房内设有喷淋泵二台,直接从室外消防管上抽水;42.50米标高屋面设有20m3冲厕消防合用水箱(采取18m3消防水量不挪作它用的措施),为消火栓,喷淋系统及大空间智能洒水
装置合用消防水箱。
   4).喷头布置:除了不宜用水扑救的场所外,均以自动喷水灭火系统保护,其中地下车库按中危Ⅱ级设计,喷水强度为8L/min*m2 ;地上空间按中危Ⅰ级设计,喷水强度为6L/min*m2。净空高度大于8m的场所采用非仓库类高大净空场所设计,喷水强度为6L/min*m2。作用面积260m2。入口门厅上空及休息接待区上空采用大空间智能洒水装置。
   5).系统分区:采用一个压力分区.
   6).4套湿式报警阀设在地下一层水泵房内。
   7).室外设置水泵接合器3套。
   8.移动式灭火器:
   所有消火栓箱内配置储压式磷酸铵盐干粉灭火器(又称ABC干粉灭火器)。地下变电所设置手推车式磷酸铵盐干粉灭火器。除学员楼为严重危险级外,其余部位均为中危险级。
四、图纸展示

[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)-排水总图
排水总图
[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)-WC详图
WC详图
[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)-给排水及消防平面图
给排水及消防平面图
[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)-给排水及消防平面图2
给排水及消防平面图2

[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)-喷淋平面图
喷淋平面图
[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)-热水设备示意图
热水设备示意图
[上海]教学楼及学院楼给排水施工图(含给水、排水、消防平面及系统图等)-水泵房平面图
水泵房平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:12.58MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-04-13   |  只看该作者       筑龙币+10

2

很好的资料,对我学习帮助很大

 发表于2018-04-15   |  只看该作者       筑龙币+10

3

=有参考价值。。。。。。。。。。。。。。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20