超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)

发表于2017-12-07     3056人浏览     0人跟帖     总热度:916  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:26.70MB
  • 等级:
设计说明
一、 概述
  本工程是以办公为主的一类超高层综合楼;地下二层为汽车库、水泵房、暖通、电器等设备用房,地下一层为汽车库、自行车库、餐饮厨房、展厅等;地上三十七层,其中二层设有公共餐厅,四层设有桑拿浴室,三十五~三十七层设有高级会所,十三层、二十六层为避难层;建筑高度150.00m;基地面积17227平方米,总建筑面积约79703平方米,其中地下总建筑面积约18203平方米。部分地下二层设核六级二等人员掩蔽所。
    本工程给排水设计标高与建筑图一致,底层地坪为±0.00,相当于绝对标高4.90;标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高。
二、 设计依据
1. 建设单位提出的使用要求及相关资料。
2. 建筑及相关专业提供的图纸资料。
3. 国家和地方的有关设计规范、技术规程
4. 政府各主管部门在初步设计阶段提出的审批文件及意见
三、 设计范围
    本工程给排水设计包括室内外给水系统、排水系统、消防系统
四、 生活给水部分
1. 供水水源
    由城市自来水作为水源。由园林路和崇川路市政给水管网分别提供一路DN200给水管,使其在基地内呈环状布置,以供生活及消防用水。市政供水压力为0.14MPa。
2. 用水量
    最大日用水量602立方/d,最大时用水量93.1立方/h。
3. 供水方式
(1)本建筑供水采用分区供水方式。地上二层及以下层充分利用市政给水压力(0.22MPa)直接供水,三、四层采用无负压变频增压直接供水,四层以上采用"地下储水箱→水泵→分区高位生活水箱→用水点"的供水方式,结合避难层,设中间转输水箱,屋顶设高位生活水箱,同一水箱供水范围内设减压阀分区,控制分区压力均不超过400KPa。
(2)主楼以13层避难层、26层避难层、屋顶的各高位水箱的供水范围分三个区间;地下泵房设总生活储水箱,并设13层中间转输生活水箱供水泵一套(兼中间转输消防水箱供水);13层分别设26层和屋顶高位生活水箱供水泵,共两套(兼屋顶消防水箱供水)。裙楼采用无负压变频增压直接供水。
(3)地下室至地上2层为一区, 3、4层为二区, 5层至9层为三区,10层~15层为四区,16层至22层为五区,23层~28层为六区,29层至34层为七区,35层至37层为八区。
(4)一区由市政管网压力直接供水,二区采用无负压变频增压直接供水,三区由13层中间转输生活水箱供水,四、五区由26层高位生活水箱供水,六、七、八区由屋顶高位生活水箱供水;八区由"屋顶高位生活水箱→恒压变频调速泵→用水点"供水。分区最低配水点压力不超过400Kpa。
(5)裙房屋顶的冷却塔补水采用"地下储水池→水泵→用水点"的供水方式。
(6)主楼地下泵房储存三区~八区生活用水、空调冷却补充水,并设置相应加压泵。裙楼地下泵房储存二区生活用水,并设置相应加压泵。
4. 高位水箱容积
(1)13层(避难层)设有效容积60立方中间转输消防水箱,屋顶设有效容积18立方屋顶消防水箱。
(2)高位生活水箱储存其供水分区内的15%最大日生活用水量,13层(避难层)中间转输生活水箱有效容积21立方(含上部高位生活水箱供水泵50%的小时流量),26层(避难层)高位生活水箱有效容积11立方,屋顶高位生活水箱有效容积16立方。
5. 地下贮水池(箱)容积
(1)地下消防水池储存554立方室内消防用水(分两格),设于地下室水泵房内。
(2)主楼地下泵房空调冷却补水储水池储存25%最大日补水量,有效容积40立方。
(3)主楼地下泵房生活储水箱有效容积52立方(分两格),储存三区~八区25%最大日生活用水量。
(4)裙楼地下泵房生活储水箱有效容积20立方,储存二区35%最大日生活用水量。
6. 计量
(1)室外生活用水和消防用水使用统一的市政接口,接口处设总表。
(2)消防水池进水单独计量;室内生活用水由业主根据功能、用途等情况分别计量,如日常生活用水、冷却循环水、空调补水、自用、租售部分等分别计量。
7. 控制
(1)地下水泵房生活泵与中间转输水箱进水电动阀及液位控制器联动控制顺序:
任一水箱达到启泵水位→其进水电动阀开启→生活泵开启→其水位达到停泵水位→其进水电动阀关闭→最后一个水箱达到停泵水位→最后一个水箱电动阀关闭→生活泵停转。
(2)26层高位生活水箱供水泵与该高位水箱进水电动阀及液位控制器联动控制顺序:
水箱达到启泵水位→其进水电动阀开启→生活泵开启→其水位达到停泵水位→其进水电动阀关闭→生活泵停转。
(3)屋顶高位水箱供水泵与高位水箱进水电动阀及液位控制器联动控制顺序:
任一水箱达到启泵水位→其进水电动阀开启→生活泵开启→其水位达到停泵水位→其进水电动阀关闭→最后一个水箱达到停泵水位→最后一个水箱电动阀关闭→生活泵停转。
(4)消防水箱启泵水位应保证设计储水量。
(5)二区、八区加压泵采用恒压变频调速控制。
8. 加压泵型号
    见主要设备及材料表。
五、 热水、饮水部分
1. 热水
(1)供水方式:
    顶层客房设商用容积式电热水器制备热水,采用全日制热水供应系统,双管供水,热水压力由八区冷水增压泵保证,热水计算温度采用60℃。冷水温度5℃。
    四层桑那浴室预留商用容积式燃气热水器位置,采用定时热水供应系统,双管供水,热水压力由二区冷水增压泵保证,热水计算温度采用60℃。冷水温度5℃。
    餐饮拟预留电量和燃气,自行制备热水。
(2)耗热量
    顶层客房设计小时耗热量46578W。
    桑拿浴室设计小时耗热量244242W。
(3)热水器、循环泵参照选型见主要设备及材料表。
2. 办公室设电热饮水机提供饮用水。
六、图纸展示
超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)-生活给排水展开图
生活给排水展开图
超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)-地下二层平时平面图
地下二层平时平面图
超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)-卫生间给排水平面及系统图(三)
卫生间给排水平面及系统图(三)
超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)-四层喷淋平面图
四层喷淋平面图
超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)-三十七层排水系统放大图
三十七层排水系统放大图
超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)-第一避难层喷淋平面图
第一避难层喷淋平面图
超高层给排水设计全套图纸(包括室内外给水系统、排水系统、消防系统)-十二层给排水平面图
十二层给排水平面图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:26.70MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20