一. 设计原则:
本工程用电包括本院一期配电工程。二期工程的儿科病房大楼14层、后勤综合楼19层、专科专病楼10层、综合培训楼16层,约102558.16mm2因部分建筑图纸没有设计好,也未建设,故此次只设计一期工程电气图纸和二期工程的部分电气图纸,其余部分以后另行设计。
二、 用电容量:
双电源用电,设置配电室4座.主供电源:总容量25200kVA, 2台SCB11-800kVA,6台SCB11-1600kVA,2台SCB11-2500kVA,2台SCB11-2000kVA,2台SCB11-1000kVA,4台X750kW高压冷冻机。备供电源:总容量9200kVA, 1台SCB11-800kVA,4台SCB11-1600kVA,1台SCB11-2000kVA。
(1)#1总配电室(在门诊楼地下室设置#1总配电室一座):主供电源 2台XSCB11-800kVA,备供电源 1台XSCB11-800kVA,供电范围:门诊楼及其地下室 。
2#分配电室(在医技楼地下室设置2号分配电室一座,):主供电源 4台XSCB11-1600kVA,备供电源 2台XSCB11-1600kVA,1台XSCB11-2000kVA,供电范围:医技楼及其地下室 。
1#分配电室(在病房大楼地下室设置1号分配电室一座):主供电源 2台XSCB11-2500kVA,4台高压电动机,备供电源 2台XSCB11-1600kVA,供电范围:病房大楼及其地下室。
一期工程保安应急保安电源:自备柴油发电机组2台800kW,供电范围: 手术室、重症监护室,部分电梯,信息中心,变电所用电等一级负荷中特别重要的负荷。
(1)#2总配电室(后勤综合楼地下室设置#2总配电室一座):主供电源 2台XSCB11-1600kVA,供电范围:后勤楼,儿科楼及其地下室 。
三、 供电电源
双电源用电+自备保安电源+EPS不间断电源
第一路主供电源:从六里变电站##开关(市人民医院#1专用线)10kV间隔开关,采用电缆穿管地埋敷设,沿新阜王路东侧至三清路南侧人行道至市人民医院10kV一号总高压室“T”接。
第二路主供电源:从城南变电站(待建)##开关(市人民医院#2专用线)10kV间隔开关,采用电缆穿管地埋敷设,至三清路南侧人行道至市人民医院10kV#1总高压室“T”接。
第二路主供电源:从城南变电站(待建)##开关(市人民医院#3专用线)10kV间隔开关,采用电缆穿管地埋敷设,至三清路南侧人行道至市人民医院10kV#1号总高压室“T”接。
第四路备供电源:从开发区变电站##开关(市人民医院#4专用线)10kV间隔开关;采用电缆电缆穿管地埋敷设至径四路#1杆268线、273线。
专线施工详见专线图纸。
四、用电负荷性质
(1)本工程为一类高层,其消防设施、应急照明、变电所用电、通信与计算机网络设备、安全技术防范设备用电;手术室、重症监护室、分娩室、婴儿室、血液透析室、
治疗室及配血室电力照明用电,培养箱、冰箱、恒温箱用电,走道照明用电,重症呼吸道感染区的通风系统用电,生活泵、排污泵、客梯设备电力为一级负荷。
(2)其中手术室、重症监护室为一级负荷中特别重要的负荷。
(3)VIP病房照明用电为二级负荷。
(4)其余为三级负荷。
(5)手术室、抢救室、部分医疗电梯等一级负荷中特别重要的负荷纳入柴油发电机组的供电范围。
(6)对于手术室、抢救室、挂号室等不能停电的场所,还设置UPS不间断电源,作为应急电源,以满足市电停电,柴油发电机组启动前或
启动失败时的电源供应。
五、配电室:
新建的地下总配电室、地下分配电室耐火等级均为二级。室内要有防潮和通风、防小动物、排水、防渗水、通风等设施。有独立的消防和抢修通道,地下入口高度不小于2.5米。室内规范安装消防器材,其他要求详见《10kV配电室标准化建设规范》要求配置除湿机、工器具等设施。配电室内应悬挂高低压电气一次模拟图。。
六、继电保护:
高压进线开关柜设置线路微机保护装置,配置过流、速断、零序;出线配置微机变压器保护装置,配置过流、速断、零序、温度保护等。操作电源采用DC220V。