[天津]师范大学体育馆施工图(包括生活给水系统、生活排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、自动消防炮灭火系统)

发表于2017-10-24     3046人浏览     1人跟帖     总热度:670  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:4.65MB
  • 等级:

一、概述
本工程是为天津师范大学体育馆项目,总建筑面积:13110平方米,其中地上建筑面积:12490平方米,地下建筑面积:620平方米,座位数4235个,按多层建筑设计,最大冻土深度69cm,最大积雪厚度20cm。建筑室内 ±0.000标高相当于大沽标高 3.400。本工程给排水设计标高与建筑图一致,标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高。
二、设计范围
    本工程给设计范围包括生活给水系统、生活排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、自动消防炮灭火系统及屋面雨水排水系统。
三、生活给水部分
    1.供水水源
由三号路校园市政压力给水管网引两路DN200管道,使其在基地内成环,以提供底层生活及室外消防用水,供水压力不应低于0.16MPa。由校园生活变频增压给水管道(水泵出口压力0.65Mpa)供底层以上生活用水,入户管于室内安装比例式减压阀,控制供水压力不超过0.30MPa。由校园中水系统给水管道供本单体1至2层卫生间冲厕用水,供水压力由校园中水系统保证。
    2.用水量
 本单体最大日用水量22.32立方/d,最大时用水量8.27立方/h。其中冲厕用水采用独立设置的中水供水管道供给,中水管道接自校园中水供水系统,中水用水量占生活给水用水量40%,最大日中水用水量约为8.93立方/d,最大时用水量3.31立方/h。
    3.供水方式
地下室及一层由校园市政压力给水管网直接供水;二层由校园生活变频增压给水管道直接供水;一层及二层卫生间冲厕用水由校园中水系统直接供水。
    4.生活给水系统的水质应符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》的要求。
    5.计量
   (1)于单体内设户内水表。
四、热水部分
    运动员,裁判员淋浴间设置容积式电热水器供应热水。电热水器必须带有保证使用安全的装置。
五、消防部分
    1.水源:
    (1)室外消防给水管道利用校区内市政压力管网直接供水。
    (2)室内消火栓系统由校园消火栓增压环管供给;自动喷水灭火系统由校园喷淋增压环管供给;自动消防炮灭火系统由水泵抽取地下室消防水池储存水供给。火灾时启动消防加压泵,保证消防水量与水压,消火栓、喷淋系统加压泵设置于校园集中消防泵房,初期火灾用水量均由设置于校园内最高建筑物上的高位水箱供给。消防水泵保证在火警后30s内启动,并将信息及时反映到消防值班室。消火栓系统增压泵出口压力0.75Mpa,单体消火栓系统引入管处设置2:1比例式减压阀,阀后压力0.35Mpa;喷淋系统增压泵出口压力0.85Mpa,单体喷淋系统引入管处设置3:2比例式减压阀,阀后压力0.55Mpa。
    2.用水量标准
    室内消火栓用水量为15L/s;室外消火栓用水量为30L/s;自动喷水灭火系统用水量21升/s; 自动消防炮灭火系统40升/秒,室内外消防总用水量为106L/s。
    3.室内消火栓系统
    单体室内消防管道布置成环状,主要消防出入口处等明显部位均设置带灭火器组合式消防柜(带消防软管卷盘),并在箱内安装启动消防泵按钮一副,保证两个消火栓充实水柱同时达到室内任何部位,同时设在泵房间隔墙上的消防箱,背面应采取阻燃隔热措施。本单体室内消火栓系统两路进水接自校园消火栓增压环管。室内消火栓系统的初期火灾用水均由位于校园内最高建筑物上的高位消防水箱供给。
    4.自动喷水灭火系统
    单体室内自动喷水灭火系统设置范围为体育馆的贵宾室、器材库、训练室、裁判室、休息室、办公室等,为中危险级Ⅰ级,设计喷水强度为6L/min·m2,作用面积160m2。系统中配置水力报警阀,其信号控制启动喷淋泵并接至消防控制室,每个水力报警阀安装喷头数不超过800个,喷头动作温度68℃。喷淋系统给水由校园喷淋集中增压环网供水,室外设2套水泵接合器。
    5.自动消防炮灭火系统
本建筑看台及训练场上空设置自动消防炮灭火系统,保护看台及球场。主比赛场馆设置自动消防炮(带雾化)4门,训练场设置自动消防炮(带雾化)2门,每门消防炮流量20L/s,额定压力0.8Mpa,保护半径50米,系统定位火灾位置时间小于120秒。设计保证2门消防炮的水流能够同时到达被保护区域的任一部位,消防炮给水系统布置成环状管网,系统设计流量40L/s。
地下室消防泵房内消防水池储存自动消防炮系统1小时用水量144吨,系统供水流量及压力由设置于消防泵房内消防炮增压泵保证。消防炮给水系统采用稳高压消防给水系统,稳压泵及气压罐与消防泵设置于同一泵房内。

六、排水部分
    1.室内生活排水系统
   (1)室内生活排水为污、废水合流方式,底层排水单独排放。排水立管设伸顶通气。
   (2)最高日排水量21.20m3/d,最大时排水量7.86m3/h。
    2.室外污水系统
   (1)室内生活排水接入室外污水管道,经化粪池处理后,最后接入校园污水管道。
   (2)选用12型砖砌化粪池,清掏周期为一年。具体位置由总体设计确定。
    3.雨水系统
(1)比赛主场馆大屋面雨水经压力虹吸雨水管道系统排至室外雨水窨井,汇集基地地面雨水接入校区雨水管;其它部分屋面采用外排水方式,通过重力雨水管道排至室外排水沟,雨水管底端距沟底30cm。虹吸雨水排水系统需由业主确认厂商进行深化设计。
    (2)雨水排水量按天津地区暴雨强度公式计算:q=3833.34×(1+0.885lgP)/(t+17)^0.85。屋面雨水重现期按10年设计,比赛主场馆大屋面雨水量为172.57L/s,其它部分屋面雨水量为47 L/s。屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于50年重现期的雨水量。室外地面雨水重现期按2年设计。
    4.地下室排水
    水泵房、地源热泵房排水潜污泵每组均为两台,一用一备;地下室地面集水坑潜污泵每组为一台。



 

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:4.65MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-24   |  只看该作者      

2

包括生活给水系统、生活排水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、自动消防炮灭火系统及屋面雨水排水系统

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20