[提问]二级箱至三级箱电缆芯数的选用

发表于2017-10-23     2373人浏览     4人跟帖     总热度:43  

工地临时用电,二级箱至380的三级箱是否选用4+1的或者3+2的;二级箱至220的三级箱应该用几芯电缆?谢谢各位

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-23   |  只看该作者       筑龙币+10

2

如何选用3+2或4+1的电缆芯数要看所带的负载类型,如果是纯粹三相电机回路可以采用3+2,如果是负载带有混合性负载包括单相三相电动机,单相照明等单相用电负荷这就需要4+1,三级箱为单相负荷的,其芯数为三芯即火零地!

点评+1

  • 发表于 2017-10-23     谢谢。你的意思是,三级箱只用220的话,二级箱至三级箱的电缆只要火零地三芯就够了,对吗

 发表于2017-10-23   |  只看该作者      

3

点评   luowenbo2000  发表于  2楼   2017-10-23  如何选用3+2或4+1的电缆芯数要看所带的负载类型,如果是纯粹三相电机回路可以采用3+2,如果是负载带有混合性负载包括单相三相电动机,单相照明等单相用...
谢谢。你的意思是,三级箱只用220的话,二级箱至三级箱的电缆只要火零地三芯就够了,对吗