[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)

发表于2017-10-23     3073人浏览     4人跟帖     总热度:1331  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.75MB
  • 等级:

一、设计范围和深度
根据本工程使用功能要求和相关规范,弱电(深)系统内容如下:
1、通信及综合布线系统
2、安保系统(视频安防监控、入侵探测报警、出入口控制、电子巡查系统)
3、火灾自动报警及联动控制系统
4、背景音响及紧急广播系统
5、楼宇设备监控系统
6、信息发布系统

二、设计内容及功能
1.通信及综合布线系统
a、综合布线系统
本建筑设置一个进户点,先由运营商处引来计算机网络入户光纤至通信机房,线缆经通讯设备后通过金属线槽引至楼层配线架。最后从弱电(深)间内引至各用户终端。配置语音/数据终端出线盒,分别设于公共走道、办公室、会议室展位等。二次装修的房间仅预留主干线槽及点位数量。最终位置确定由二次装修完成。
b、有线电视系统
采用860MHz邻频双向传输。设置一个进户点,有线电视电缆地下层电信间,经分配器引至电视分线箱,通过金属线槽。引至各楼层分线箱,后经楼层分配-分支网络系统配线至用户终端。电视终端分别设置于各展厅处。弱电(深)平面上未设置电视终端的楼层预留分支器以备使用。电视终端电平设计值控制在当地有线电视台规定的分贝值之内,图像质量等级达到四级以上。

2.安保系统
a、视频安防监控系统
所有管线经金属桥架均引至一层消控值班室的视频监控系统主设备,与防盗报警系统集成联动。且与当地110和世博总中心联网。在公共通道、出入口、电梯厅、展厅处等重要防护处设置摄像机。采用硬盘录像机进行记录保存(满足世博要求)。
b、入侵探测报警系统
所有管线经金属桥架均引至一层消控值班室的防盗报警系统主设备,控制器至于各弱电(深)间与视频监控系统集成联动。且与当地110和世博总中心联网,建筑物内所有与外界相通的出入口和一、二层窗户均应安装入侵探测器。防区设置应适合及时处警的要求。
c、出入口控制系统
各独立区域工作人员出入口、办公场所、设备机房、安防控制室安装出入口控制系统,系统满足实现安全信息综合管理及交互的所有要求。
d、电子巡查系统
在独立建筑内部重要部位,以及建筑物外围、公共区域的重要部位设置电子巡查点。系统相关信息的保存时间大于30天。
3.背景音响及紧急广播系统
所有管线均引自一层消控值班室的背景音响及紧急广播系统。本工程中公共广播系统兼具应急广播系统功能,在发生紧急事件时,应急广播具有最高优先级。具体要求详见系统图。
4.火灾自动报警及联动控制系统
本工程系统采用集中报警控制,所有管线均引自一层消控值班室的火灾自动报警系统,且与119和世博总中心联网。系统联动要求应符合国家及当地相应规范。同时,系统施工应满足相应施工规范。

5.楼宇设备监控系统
为提高对机电设备运行情况的监察、控制及管理,达到节能、舒适、控制方便的目的,本工程将设置一套高质量楼宇设备控制管理系统。系统采用集散控制、具有开放性、可扩展性。由中央工作站,网络服务器、直接数字控制器,各类传感器及电动阀等组成,控制中心设在底层消防控制室内。DDC控制箱箱底标高与附近电源箱相同,DDC控制箱至现场监控设备等线路,由所涉及各专业安装单位协同确认位置后,根据现场实际情况敷设线管。

三、图纸展示

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-屋顶安防平面图

屋顶安防平面图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-二层BA系统平面图

二层BA系统平面图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-出入口控制系统图

出入口控制系统图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-入侵探测报警系统图

入侵探测报警系统图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-视频安防监控系统图

视频安防监控系统图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-BA系统图

BA系统图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-火灾自动报警及联动控制系统图

火灾自动报警及联动控制系统图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-背景音乐及紧急广播系统图

背景音乐及紧急广播系统图

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)-综合布线系统图

综合布线系统图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:1.75MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-10-23   |  只看该作者      

2

含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统

 发表于2017-10-23   |  只看该作者      

3

值得借鉴,很不错的一套图纸

 发表于2017-10-23   |  只看该作者       筑龙币+300

4

[澳门]深化图最终版(含安保系统、火灾自动报警及联动控制系统、楼宇设备监控系统)值得借鉴.

 发表于2017-12-28   |  只看该作者       筑龙币+300

5

2010年同济院设计图纸,与现有设计要求及采用设备多有不符,老手可以部分借鉴,新手不建议参考。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20