梁体混凝土养护主要分为蒸汽养护和喷淋养护两种方式。
当昼夜平均气温低于5℃且最低气温低于-3℃时(硬性条件)(蒸气养护可根据实际情况进行),拆模前进行蒸汽养护、拆模后喷雾器喷涂养护剂养护。当昼夜平均气温高于5℃时,要求存梁区采用自动喷淋设施养护。
混凝土蒸汽养护:
蒸气养护四阶段:静停、升温、恒温、降温;(棚内温度不低于5℃)
"三温度":混凝土芯部与表层、表层与环境、箱内与箱外温差均不得超过15℃。
升温速度:不大于10℃/h;恒温时蒸汽温度不超过45℃,梁体芯部混凝土温度不超过60℃,个别最大处不超过65℃;降温速度:不大于10℃/h。
蒸气养护时间:视混凝土强度而定,一般要求达到33.5Ma。
蒸养棚内的蒸汽管道布置以保证棚内均匀充满蒸汽为目的,布置见下图(参考)。
桥梁梁体混凝土养护工艺,天气转凉别掉以轻心!_1
蒸汽管道布置图
蒸汽养护拆除条件:降温至梁体表面与芯部温度之差、梁体表面与环境温度之差、箱内与箱外温度之差不超过15℃时,方可撤除保温设施和测试仪表。
注:当温差在10℃以上,但小于15℃时,拆除模板后的混凝土表面要采取临时覆盖措施(可采用帆布覆盖端头和顶面)。
桥梁梁体混凝土养护工艺,天气转凉别掉以轻心!_2
桥梁梁体混凝土养护工艺,天气转凉别掉以轻心!_3
箱梁蒸气养护及自然洒水养护
喷淋养护:
因梁场存梁台座中箱梁数量较多,养护时间较长,人工及洒水一般无法满足养护要求,要求存梁区采用自动喷水设施养护,局部人工洒水配合。
制梁台座中养护:箱梁顶面采用保水性较好的土工布并加盖防雨布覆盖其表面并洒水。洒水次数以能保持混凝土表面充分潮湿为度。箱室内采用蓄水养护,蓄水深度满足覆盖其底面5cm为宜,并用土工布覆盖梁端。
存梁台座中养护:梁面采用土工布覆盖其顶面,梁顶板下侧及腹板外侧采用专用喷淋设施洒水保湿养护,箱室内采用蓄水养护。(非冬施)
养护时间:视湿度而定,一般要求养护时间不低于14天。