负荷计算的方法
负荷计算的方法有:单位面积功率法、单位指标法、需要系数法和利用系数法等。
1)单位面积功率法和单位指标法:利用负荷密度或者单位用电指标来确定计算负荷的方法。
2)需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。
3)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。
需要系数确定计算负荷定义
需要系数是表示配电系统中所有用电设备同时使用的程度。通常其值小于1.
用电设备的工作制设备:能长期连续运行,每次连续工作的时间超过8小时,运行时负荷比较稳定。在计算其设备容量时直接查取其铭牌上的额定容量。
短时工作制设备:这类设备的工作时间较短,停歇时间较长,在计算其设备容量时,直接查取其铭牌上的额定容量。
反复短时工作制设备:这类设备的工作呈周期性,时而工作时而停歇,如此反复,且工作时间与停歇时间有一定比例。
用电设备组的设备功率
1.用电设备组的设备功率是指所有单个用电设备的设备功率之和,但不应包括备用设备在内。
2.配电干线计算负荷时,用电设备组应是本配电干线内的单个用电设备的设备功率之和。
3.变压器计算负荷时,用电设备组应是本变压器内的单个用电设备功率之和。
用电设备组的计算负荷
有功功率:Pjs=kxPe(kW)
无功功率:Qjs= Pjstgφ(k var)
视在功率:
计算电流:(A)
负荷计算模型简图与步骤
P301=K∑1P302i
P302=P303+ΔPT+ΔPWL1
P303=K∑3∑P304
P304=P305 +ΔPWL2
P305=K∑5∑P306i
设备功率:对于不同负荷持续率下的额定功率或额定容量,应统一换算负载持续率下的有功功率。
(1)长期持续工作制度:电动机的设备功率等于额定功率。
(2)反复短时工作制:换算到暂载率ε%=25%时的额定功率(kW)
即
式中:Pr——电动机额定功率,kW;
——电动机额定负载持续率。
气体放电灯的设备功率为灯管额定功率加上整流器的功率损耗
1.荧光灯普通电感整流器加25%
2.节能型电感整流器加15%~18%,电子整流器加10%
3.金属卤化物等、高压钠灯、荧光汞灯普通电感整流器加14%~16%
4.节电型电感整流器加9%~10%
例题:
某生产车间380V线路上接有金属切削机床共10台,其中2台10.5kw,4台7.5kw,4台5kw;车间有380V电焊机2台,每台容量20KVA,cosφ=0.5,ε%=65%;车间有吊车1台11kw,ε%=25%,试计算此车间的设备容量。
解:
(1)金属切削机床的设备容量P1=2×10.5+4×7.5+4×5=71kw
(2)电焊机的设备容量
(3)吊车的设备容量
(4)车间的设备总容量为:P∑=71+16.1+11=98.1kw