[分享]丙类厂房需要做火灾自动报警系统吗?

发表于2017-08-30     3413人浏览     0人跟帖     总热度:399  

标签: 消防 厂房

丙类建筑,比如丙类生产厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?最近感觉设计厂房的朋友比较多,我经常会被问到这样的问题。丙类建筑设不设置火灾自动报警系统,这是一个比较有争议的话题。

我就来谈谈我的个人意见吧。丙类生产厂房,比如2000平米的家具厂,需不需要设置火灾自动报警系统呢?

我们来参考《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;那家具厂到底属不属于制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房呢?我们不得而知。因此就有了丙类厂房到底设不设置火灾自动报警系统的争议。

那怎么去判断呢?我们不妨来参考一下《建筑设计防火规范》对给排水专业的设计要求。《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:3 占地面积大于1500m2的木器厂房;我们这个2000平米的家具厂正好属于木器厂房,所以给排水专业需要设计自动喷水灭火系统。我们再参考《建筑设计防火规范》对电气专业的设计要求,《建筑设计防火规范》GB 50016—2014第8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

可见,由于这个2000平米的丙类厂房——家具厂,给排水专业设置有自动喷水灭火系统,所以电气需要做火灾自动报警系统。鉴于现在的消防审查从严,所以建议丙类生产厂房都设置火灾自动报警系统。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

魔法少女老王

北京 门头沟区 | 建筑电气

3 关注

161 粉丝

317 发帖

54 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20