你的作业存在以下问题:
1、帖子格式问题:帖子名称一定要叫“4期-46-杨西龙-第二次作业”;
2、1层平面图中,消防控制室配电箱的编号应为APE-XF;
3、各层平面图中,竖着写的文字,如“AL-6F-1”和“AL-6F-2”的方向应一致,最好按AL-6F-2的方向书写(这个不算错,但属于制图规则,图面要清晰整洁,文字方向尽量从左至右,不得不竖着写的,方向应一致);
4、平面图和系统图中的箱子容量均未标出,应养成习惯,这样读图容易;
5、竖向系统图中,各标注文字的大小不一,最好统一;
6、各ALE箱可由两根干线一起供电;
7、各双回路配电箱的线路可以画得再美观些,按校长教的方式就很好,有交叉的地方应该打断,还有一些电缆和配电箱的接口处,也可以画得更好看些。
总分20,你的得分为15分。