一. 工程概况
本工程为鑫苑*国际城,国际城大酒店项目,建筑面积39141.1m,建筑高度为99.95m.属于一类防火建筑.地下二层为设备用房及汽车库,地下一层为洗浴中心,按摩中心,KTV,职工食堂,库房,局部为汽车库和设备用房.地上各层为餐饮,会议室,多功能厅,职工宿舍,客房,公寓办公等.
二. 设计范围
1.10/0.4KV变配电系统设计 
2.电力设备配电及控制
3 照明配电及控制 
4.建筑物的防雷及接地系统
5.消防报警及联动控制系统  
6.综合布线系统  
7.有线电视系统  
8.电视监控系统 
9.背景音乐兼消防广播系统.
10.防火剩余电流动作报警系统
1.高压供电系统
1)变配电室为两路10KV进线,两路电源同时供电,互不联络,正常运行时两路供电电源开关合闸
2)操作电源:变配电室采用220V直流电源成套装置.
3)继保方式:变配电室10KV电源进线设过电流保护及电流延时速断保护,设变配电所综合自动化系统,采用集测量,继电保护信号与控制功能为一体的综合保护单元,与微机监控系统配合完成继电保护,数据测量与远方调度的功能.变配电所低压侧设综合测量装置.
4)无功补偿:无功补偿采用低压侧集中补偿,补偿装置采用低压智能电容器快速自动投切无功功率补偿柜.
5).计量方式:高供高量.各层业态及换热站,水泵房均设电度表计量.
2.低压配电系统
1).地下一层变配电室低压配电系统采用单母线分段,中间设联络,正常时两台变压器分列运行,当一台变压器故障或检修时,断开主进开关,根据负荷状况去掉部分负荷后,方能允许合上联络开关.
2).各层照明及厨房空调设备采用放射式与树干式相结合的方式供电,消防控制室,消防水泵,防排烟设施等消防用电设备及一级负荷采用专用回路双电源供电,末端自动切换.
3).大楼分别在主楼及裙房分设强电配电间,为本层用电设备配电.
四、图纸展示
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model1.jpg
一般照明配电系统图三
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model2.jpg
防排烟风机配电系统图
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model3.jpg
电梯及屋顶动力配电系统图
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model4.jpg
低压配电系统图一
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model5.jpg
一般动力配电系统图

[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model6.jpg
应急照明配电系统图
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model7.jpg
低压配电系统图二


[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model8.jpg
变配电室接地平面图
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model9.jpg
PT柜微机PT检测装置原理接线及端子排图
[河北]辛集鑫苑国际城国际城大酒店高低压配电系统图(含设计说明和施工说明)-高低压配电系统-Model10.jpg
DP8000通讯系统图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.62MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

xtlts66

安徽 潮州 | 建筑设计

11 关注

0 粉丝

3 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20