[分享][干货]五星级酒店电气设计标准

发表于2017-05-15     2984人浏览     5人跟帖     总热度:259  

标签: 电气设计 酒店
酒店强电设计标准
一、     不同业态用电技术指标:
(按5万平米酒店为例)
 
[干货]五星级酒店电气设计标准_1
二、高压供电
1、从当地市政取得两路10kV电源供电,每路电源容量应满足100%变压器安装容量,互为备用;
2、高压电源的进线方式、保护方式、计量方式及对土建的要求应符合当地供电局的规定。
3、容量在1000kVA及以下的变压器,高压柜选用六氟化硫开关柜,1000kVA以上的变压器,高压柜选用真空断路器柜。

三、低压配电
1、低压配电室应预留安装配电监控系统监控柜的位置;
2、照明配电和动力配电尽量分开,以减少动力设备对照明供电的影响。
3、冷冻机组及其水泵由单独的变压器供电,以减少对照明供电的影响。
4、谐波处理:宴会厅调光设备处设有源滤波器,无功补偿柜内设置合适的电抗器。
5、客房区配电采用分开干线形式,即客房为单独干线、公共区(走廊、电梯前厅等)为单独干线。
6、各楼层及功能分区,应根据防火功能及使用要求,分设区域总配电箱柜。根据负荷性质,可分为普通照明配电箱AL、应急照明配电箱ALE、普通动力配电箱AP、应急动力配电箱APE、必保配电箱(如冷库等)。
7、当酒店低于十层时,配电室至普通客房层采用电缆作为配电干线;酒店层数大于、等于十层时,采用封闭母线作为配电干线,每一条封闭母线所带楼层不应超过十层。
8、层配电箱至客房的配电采用放射式,每回路最多为两间客房供电。

四、柴油发电机
1、柴油发电机组供电范围:
a、非火灾且失去市电情况下供电范围:
所有楼层的应急照明;
全日餐厅及其厨房的排油烟风机;
残疾人客房;
弱电机房、消防控制中心、安防控制中心;
配电室、柴油发电机房配电箱;
厨房的食品冷库及其配套设施;
厨房内的事故排风机(燃气泄漏时使用);
生活水泵(包括生活热水泵);
污水泵;
所有乘客电梯;
一台小规格制冷机及其配套冷冻泵、冷却泵和冷却塔;(仅适用于最高端酒店)
大堂、全日餐厅的空调机组;(仅适用于最高端酒店)
换热站;
大堂、宴会厅和宴会前厅30%的灯具;
宴会厅AV设备;
总统套和行政走廊的全部照明和动力;(不包括其配套厨房)
b、火灾情况下:
全部消防应急负荷;
消防控制中心、安防控制中心、电话机房;
配电室和柴油发电机房配电箱。
2、柴油发电机应在低压配电柜处取失电信号,发电机组应在10秒钟内启动。
3、柴油发电机一般应采用闭式水冷散热方式,当建筑条件不许可时,方可采用远置散热器水冷散热方式。

五、计量
1、高压柜内设总计量表(应符合供电局的规定)。
2、每台变压器设计量表。
3、应对厨房、冷冻站、锅炉房、洗衣房、运动俱乐部、餐饮及其它租赁和特许经营的区域单独计费。

六、照明
1、照明功率密度值
    下表为装修设计后达到的数值,在施工图阶段,仍需满足国家规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004中的规定,其它负荷作为预留。
2、预留庭院照明、景观照明、广告照明、酒店标识照明电源。
3、插座设置
 
七、客房内电气设备控制
1、当钥匙卡插入取电开关时,整个客房系统处于被客人控制的状态,客人可以根据需要使用客房内所有的用电设备。这时,系统自动进入“迎宾”场景,打开灯光并自动调节亮度,使人感到“宾至如归”的温馨。取出钥匙卡,系统进入“离开”模式,灯光关闭,电源插座断电(杜绝用电危险);
2、卫生间设SOS紧急求助按钮;
3、在客房内的场景面板上按下“请勿打扰”、“请稍候”、“清扫房间”等信息提示时,门口的门铃显示开关显示相关的信息,同时上传给服务中心;
4、总统套房内设置彩色触控屏,控制房间内所有的电气设备、查询酒店提供的各种服务、呼叫预定各种服务(如呼叫服务员、点餐、租车、预定服务等)。

八、应急照明
1、应急照明设置在公共走道、疏散通道、人员众多地点、宴会厅、餐厅、厨房、后勤员工区、大办公室、前台等处。
2、客房进门处小走廊处应有一个地脚灯,由柴油发电机供电,无论任何原因,客房停电时,该灯均应自动点亮。
3、餐饮包房、会议室、SPA包房进门处应有一应急灯(由自带蓄电池供电)。
4、安全出口指示灯和疏散指示灯自带蓄电池,疏散照明灯由EPS供电,EPS分层设置,容量按1.5W/m2设计。每个EPS所带客房层的层数不宜超过三层,裙房每层设置一个EPS。
5、应急照明应考虑平时使用,平时纳入智能照明控制系统控制,火灾时由消防联动系统强制点亮。

九、消防
1、防火剩余电流动作报警系统
在末端配电箱设一级保护监测点。
2、消防线路的导线(电缆)选择
消防设备的供电线路采用耐火电缆,消防设备的信号和控制线路采用阻燃电缆或导线。
3、消防值班室
消防值班室通常和安防值班室共用;
消防值班室应安装VRV空调或分体空调;
 
 
酒店弱电设计标准

一、总则
弱电设计应包括以下系统
安全防范系统(含入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统);
有线电视和卫星电视系统;
背景音乐和广播系统;
建筑设备监控系统;
通信网络系统(含有线电话系统、计算机网络系统、手机无线信号放大系统、无线寻呼对讲系统);
综合布线系统;
信息发布系统;
IC卡门锁系统;
酒店管理系统;
[干货]五星级酒店电气设计标准_2
二、安全防范系统
1、闭路电视监控系统:各建筑物的出入口雨棚下、入口处、电梯厅、电梯轿厢内、公共通道、地下车库、财务室、大堂接待台、行李房、贵重物品储藏间、IT机房、财务室等处设置摄像机进行实时监控。
2、门磁系统:首层出入口、通往屋顶出入口设置推杠锁及门磁,信号返回报警主机。
3、保安报警系统:在重要区域,如泳池、客房卫生间、残疾人卫生间、财务室、大堂前台、人力资源办公室等处设置紧急报警按钮。
4、巡更系统:在大楼内设置无线巡更系统,以检查保安人员巡查情况。
5、无线对讲系统:用于联系保安、服务、后勤等人员。
6、电子门锁:客房、IT机房设备间、财务室、贵重物品储藏间、酒店与商业之间连通的出入口、员工入口的处设置门磁。
7、设置停车场管理系统,方便车库管理。

三、有线电视和卫星电视系统
1、电视信号由有线电视、卫星电视和自办节目合并而成;
2、在屋顶设置卫星电视接收天线,卫星天线附近设置电视前端设备机房。
3、客房内的机顶盒应是3合1的,即把有线电视、卫星电视、VOD点播合成到一个机顶盒内,这种机顶盒需要当地有线电视部门定制;
4、床头配备与电视相连的耳机插孔;

四、背景音乐和广播系统
设有本区音响的区域,例如宴会厅、SPA、多功能厅、会议室等处,消防广播和背景音乐广播应分别设置,火灾时切断背景音乐广播电源;
其它区域背景音乐广播与消防广播共用一套系统。

五、建筑设备监控系统
1、照明自动控制应采用专用照明智能控制系统
大堂、大堂吧、餐厅、SPA区、宴会厅、宴会前厅、行政酒廊设置智能调光系统,纳入中央控制系统;
电梯前厅等公共部位的照明应用智能控制系统控制,纳入中央控制系统;
公共部位的空调风机盘管应由智能照明控制系统控制,纳入中央控制系统;
餐饮区的小包房设置就地调光系统,不纳入中央控制系统;
会议室应设置不同场景照明控制,不纳入中央控制系统。

六、通讯网络系统
1、有线电话系统:在酒店内设程控交换机。
2、计算机网络系统:酒店内设置酒店办公局域网、客人宽带有线上网,办公网和客人网各设一台核心交换机。在大堂、宴会厅、会议室、游泳池、总统套房、行政酒廊等处设无线上网。
3、酒店内设手机信号放大系统,实现中国移动、中国联通、中国电信的手机信号全覆盖。
4、无线对讲系统:用于联系保安、服务、后勤等人员。

七、综合布线
1、酒店内的数据干线采用多模光缆,传输速度不小于1GB,语音干线为三类UTP。语音和数据水平布线采用超五类UTP。
2、信息点的分布:见下表


八、信息发布系统
在酒店入口、宴会厅前厅、会议主入口(42吋及以上)、每个会议室门口(21吋)、客梯前厅(12吋)设置信息显示屏,发布酒店相关信息。

九、IC卡门锁系统
不同的人员其卡的权限不同;
可灵活实现开门、餐饮、消费、结账等一卡通功能;
电梯内设置门禁,拿房卡才能开启电梯按钮;
IC卡门锁可以无线联网;

十、酒店管理系统
1、酒店管理系统的网络为酒店内部办公网;
2、酒店大堂设置自助CHECKIN机,可以进行护照和身份证识别,还能发放及回收房卡,可读取银行卡信息(就是自助刷卡);
3、走道内的房间指示牌内置照明灯,通过RFID(射频识别,即电子标签)接收器获取房卡的房号,然后点亮对应的指示牌;
4、门上安装电子猫眼;
5、酒店重要物品贴有RFID,物品离开指定区域则系统报警。

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-05-15   |  只看该作者       筑龙币+10

2

比较全面,谢谢分享~!

 发表于2017-05-16   |  只看该作者       筑龙币+10

3

谢谢楼主·的分享,有用。

 发表于2017-05-17   |  只看该作者      

4

感谢楼主,点个赞!

 发表于2017-05-17   |  只看该作者       筑龙币+10

5

路过学习下呢,谢谢楼主。

 发表于2017-05-18   |  只看该作者      

6

路过谢谢!

lei12580

广东 揭阳 | 暖通空调

0 关注

12 粉丝

73 发帖

9 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20