[专家答疑]关于保护层的问题

发表于2017-04-11     1055人浏览     6人跟帖     总热度:75  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-04-11   |  只看该作者      

2

混凝土规范3.4.5注2

分号前的一句话:在一类环境下,对钢筋混凝土屋架………………应取0.2mm;

屋架既然能算一类环境(室内),可见环境类别与室内外似乎没有必然联系。


分号后的一句话:钢筋混凝土屋面梁………………应取0.3;

为什么钢筋混凝土屋面梁就可以放宽?


 发表于2017-04-11   |  只看该作者       筑龙币+10

3

地下室外墙,底板等迎水面保护层要大点  一般4公分左右吧  ,内侧保护层就不用加大了 ,至于你说的梁柱地下保护层一般按3公分走,地上就按正常的保护层就行了  

 发表于2017-04-11   |  只看该作者       筑龙币+20

4

楼主发现问题挺细的,楼上解释的挺好的,就按几类环境算就行了,按那个表。环境类别和室内外当然是两个概念,没有必然联系。后面你说的是允许裂缝宽度吧,对屋架和吊车梁啥的相对比较重要构件要求就要高一些。

 发表于2017-04-11   |  只看该作者      

5

关键就在与什么叫正常保护层。


我举一个例子:

说屋面板算一类环境还是二类?

如果算二类,是顶层钢筋算二类,还是上下钢筋都算二类?

加了保温的屋面是否全都算一类?反正我们这儿是这么考虑的,只是我一直觉得规范不清楚。

 发表于2017-04-11   |  只看该作者      

6

我就想知道屋面板、外圈梁柱,到底算一类还是二类


有建筑保温的话,是否全归为一类。

点评+1

  • 发表于 2017-04-11     个人意见,既然你都做保温隔热肯定算一类了,其实本来屋面板规定应该是一类的,但是看有人按二a类设计控制裂缝宽度 可能是比较保守吧

 发表于2017-04-11   |  只看该作者      

7

点评   倾覆力矩  发表于  6楼   2017-04-11  我就想知道屋面板、外圈梁柱,到底算一类还是二类有建筑保温的话,是否全归为一类。
个人意见,既然你都做保温隔热肯定算一类了,其实本来屋面板规定应该是一类的,但是看有人按二a类设计控制裂缝宽度 可能是比较保守吧

倾覆力矩

广东 毕节 | 结构设计

4 关注

14 粉丝

7 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20