- 文件格式:rar
- 文件大小:41.19MB
- 等级:
设计说明:有
建筑功能:医疗
高度类别:高层建筑
建筑面积:73923.39㎡
地上层数:13层
地下层数:1层
图纸深度:施工图
图纸张数:53张
设计时间:2015
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,其它
冷热源:溴化锂吸收式机组,空气调节器
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
送风方式:散流器送风,其他
节点大样:水泵,管道支吊架
项目位置:重庆
一、工程概况:
本工程位于重庆市,是一个县人民医院扩建工程建筑项目,建筑高度59.7米,地上13层,地下1层,总建筑面积:73923.39平方米。本设计包括本大楼中央空调系统;通风及防、排烟系统;氧气、负压吸引、压缩空气等医用气体设计。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,减振安装示意图及说明,地下室冷冻机房及医用气体机房主要设备表,空调、通风、防排烟平面图,VRV冷媒管平面图,多联机系统原理图,多联机空调室外机基础平面图,空调及事故通风平面图 ,空调水系统原理图,多联机系统原理图,医用气体系统原理图,空调风平面图,防排烟平面图,空调风、防排烟平面图,空调水平面图,热水热媒及蒸汽入口平面图,膨胀水箱平面图,医用气体平面图,楼梯间防烟大样图,冷冻机房平剖面,冷冻机房燃气及排烟平面,地下室水系统原理图,风机盘管(含洁净)接管及配件对照图,多联机盘管接管及配件对照图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用溴化锂直燃式一体化冷热水机组,多联式空调机...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,多联机空调系统...
1.自然排烟系统设计:
(1)地上面积超过100m 的房间有自然排烟条件的均采用可开启外窗、天窗的方式进行自然排烟,可开启窗面积大于房间面积的2%;
(2)有自然排烟条件的长度不超过60米的内走道可开启窗面积大于走道面积的2%...
图纸展示:
地下一层空调、通风、防排烟平面图(一)
地下一层空调、通风、防排烟平面图(二)
裙房一层空调通风平面图
裙房一层空调水管平面图
地上部分空调多联机系统原理图
地上防排烟系统原理图
地上部分空调水系统原理图1
地上部分空调水系统原理图2