本工程位于济南市高新区第一实验学校以东、颍秀路以西、涵源大街以南,户内给水均为PPR管,在墙体用内丝弯头预留给水点3248个点,两个一组共计1624组,暖气出墙支管共计2436组。
我QC小组对本工程已经施工完毕的明湖白鹭郡工程墙面预留的内给水内丝弯头进行检查,发现问题如下:
(1)内丝弯头间距偏差
(2)内丝弯头水平度偏差
(3)内丝弯头出墙距离偏差
(4)内丝弯头距离墙面位置偏差
(5)内丝弯头丝堵质量问题
……
末端因素:
1、施工工艺老旧
2、管理不到位,分工不明确,相关人员责任心不强
3、施工前技术交底不到位
4、剔凿工具老旧
5、夜间施工照明灯具少
6、材料进场验收不合格
7、施工测量工具不合格
……
三、实施步骤:
1、选定平直铝合金杆,铝合金杆厚度为25mm,符合内丝弯头出墙高度要求。
2、根据内丝弯头间距150mm要求,在铝合金杆上开槽,根据内丝弯头外径实际尺寸开槽,如DN20内丝弯头外径尺寸为460mm,确定铝合金杆开槽洞为460mm宽*230mm高(具体尺寸可根据实际内丝弯头直径调节)方槽,确定开口尺寸线,尺寸线略小于内丝弯头外径。如图画定具体开口位置。
……
21页,编制于2015年。
贴瓷砖前实际效果
混水阀间距(照片)
在铝合金杆上开槽
与水平尺相比较
使用示范
用水平尺对内丝弯头进行水平度复查
混水阀安装效果图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
山东 济南 | 给排水
8 关注
650 粉丝
88 发帖
97 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)